рубли

Гидроизоляция погреба дома

  • Летом 2015г. в гараже совмещенный с домом построил погреб с гидроизоляцией, но весной вода все равно проникла.
    Описание как его построил.
    Выкопали яму шириной 2,5м, длиной4,5м, глубиной 3м, на дно уложили бетонную плиту 2,4м на 3м, остаток площади армировали и залили раствором бетона. После поверх произвели кладку 1-ую (наружную) стену из кирпича высотой 3м, потом как бетон просох, всю поверхность покрасили праймером, на следующий день поверх постелили бекрост в 2 слоя 1-ый слой вдоль, 2-ой слой поперек с горелкой, таким образом герметизировав бетонный пол, после мы произвели кладку 2-ую (внутреннюю) стену из кирпича высотой 3м, но между стенками 1-го и 2-го слоя мы оставили 2см пространства, куда мы заливали горящий растопленный жидки битум (кладем ряд кирпича по шаблону 2см, заливаем горящий растопленный жидки битум и так до верха). закрыли погреб бетонными плитами и завалили слоем земли, погреб получился 1,9м высотой. Осенью в октябре поверхность закрыли шифером так как у дома только фундамент с нулевкой. в середине марта 2016г. спускался в погреб было абсолютно сухо, но в конце марта в погреб зашла вода, 1-ый раз зашел в сапогах было около 15см воды прошелся по полу бекрост был вздутый приподнят (оторван) от бетонного пола, после вода еще поднялась до 1-го метра в высоту и остановилась.
    Вопрос. 1) Какая ошибка допущена при строительстве погреба
    2) Что можно сделать с полом, как его герметизировать чтобы вода не заходила через пол (когда 1-ый раз спускался стены были сухими), вообще что в дальнейшем предпринять.
    3) Есть ли выход из этой ситуации (не охота свой труд терять, 2 месяца с сыновьями строили по выходным и вечерами поле работы). Заранее спасибо если ответите.
    Летом 2015г. в гараже совмещенный с домом построил погреб с гидроизоляцией, но весной вода все равно проникла.
    Описание как его построил.

    Описание как его построил. Описание как его построилВыкопали яму шириной 2,5м, длиной4,5м, глубиной 3м, на дно уложили бетонную плиту 2,4м на 3м, остаток площади армировали и залили раствором бетона. После поверх произвели кладку 1-ую (наружную) стену из кирпича высотой 3м, потом как бетон просох, всю поверхность покрасили праймером, на следующий день поверх постелили бекрост в 2 слоя 1-ый слой вдоль, 2-ой слой поперек с горелкой, таким образом герметизировав бетонный пол, после мы произвели кладку 2-ую (внутреннюю) стену из кирпича высотой 3м, но между стенками 1-го и 2-го слоя мы оставили 2см пространства, куда мы заливали горящий растопленный жидки битум (кладем ряд кирпича по шаблону 2см, заливаем горящий растопленный жидки битум и так до верха). закрыли погреб бетонными плитами и завалили слоем земли, погреб получился 1,9м высотой. Осенью в октябре поверхность закрыли шифером так как у дома только фундамент с нулевкой. в середине марта 2016г. спускался в погреб было абсолютно сухо, но в конце марта в погреб зашла вода, 1-ый раз зашел в сапогах было около 15см воды прошелся по полу бекрост был вздутый приподнят (оторван) от бетонного пола, после вода еще поднялась до 1-го метра в высоту и остановилась. армировали и 1-ую (наружную)как бетон просох, всю поверхность покрасили праймером, на следующий день поверх постелили бекрост в 2 слоя 1-ый слой вдоль, 2-ой слой поперек с горелкой, таким образом герметизировав бетонный пол, после мы произвели кладку 2-ую (внутреннюю) стену из кирпича высотой 3м, но между стенками 1-го и 2-го слоя мы оставили 2см пространства, куда мы заливали горящий растопленный жидки битум (кладем ряд кирпича по шаблону 2см, заливаем горящий растопленный жидки битум и так до верха). закрыли погреб бетонными плитами и завалили слоем земли, погреб получился 1,9м высотой. Осенью в октябре поверхность закрыли шифером так как у дома только фундамент с нулевкой. в середине марта 2016г. спускался в погреб было абсолютно сухо, но в конце марта в погреб зашла вода, 1-ый раз зашел в сапогах было около 15см воды прошелся по полу бекрост был вздутый приподнят (оторван) от бетонного пола, после вода еще поднялась до 1-го метра в высоту и остановилась. как бетон просох, произвели кладку 2-ую (внутреннюю) стену из кирпича высотой 3м, но между стенками 1-го и 2-го слоя мы оставили 2см пространства, куда мы заливали горящий растопленный жидки битум (кладем ряд кирпича по шаблону 2см, заливаем горящий растопленный жидки битум и так до верха). закрыли погреб бетонными плитами и завалили слоем земли, погреб получился 1,9м высотой. Осенью в октябре поверхность закрыли шифером так как у дома только фундамент с нулевкой. в середине марта 2016г. спускался в погреб было абсолютно сухо, но в конце марта в погреб зашла вода, 1-ый раз зашел в сапогах было около 15см воды прошелся по полу бекрост был вздутый приподнят (оторван) от бетонного пола, после вода еще поднялась до 1-го метра в высоту и остановилась. 2-ую (внутреннюю)горящий растопленный жидки битум и так до верха). закрыли погреб бетонными плитами и завалили слоем земли, погреб получился 1,9м высотойгорящий растопленный жидки битумгорящий растопленный жидки битум
    Вопрос. Вопрос. Вопрос. Вопрос. 1) Какая ошибка допущена при строительстве погреба
    2) Что можно сделать с полом, как его герметизировать чтобы вода не заходила через пол (когда 1-ый раз спускался стены были сухими), вообще что в дальнейшем предпринять.
    3) Есть ли выход из этой ситуации (не охота свой труд терять, 2 месяца с сыновьями строили по выходным и вечерами поле работы). Заранее спасибо если ответите.
    1) Какая ошибка допущена при строительстве погреба
    2) Что можно сделать с полом, как его герметизировать чтобы вода не заходила через пол (когда 1-ый раз спускался стены были сухими), вообще что в дальнейшем предпринять.
    3) Есть ли выход из этой ситуации (не охота свой труд терять, 2 месяца с сыновьями строили по выходным и вечерами поле работы). Заранее спасибо если ответите.
    1) Какая ошибка допущена при строительстве погреба
    2) Что можно сделать с полом, как его герметизировать чтобы вода не заходила через пол (когда 1-ый раз спускался стены были сухими), вообще что в дальнейшем предпринять.
    3) Есть ли выход из этой ситуации (не охота свой труд терять, 2 месяца с сыновьями строили по выходным и вечерами поле работы). Заранее спасибо если ответите.
    1)
    2)
    3)
  • Добрый день. Первый вопрос как высоко поднимаются грунтовые воды при паводке? Какая почва? Уплотняли грунт? Делали ли вы щебеночную подготовку с битумной пропиткой? Когда заливали "остатки" раствором, в примыкание закладывали бентонитовый шнур, или обрабатывали после заливки?
    Выйти из ситуации можно следующим образом:
    1)
    Залить стяжку с гидроизоляционной добавкой. Перед заливкой в примыкание стена-пол уложить бентонитовый шнур (Пенебар, Waterstop, Барьер или любой другой).
    2) Залить стяжку, после всю площадь пройти любым проникающим составом (лучше материалом с эффектом залечивания трещин). Примыкание стена-пол расштробить с последующей заделкой шовной гидроизоляцией.
    Если бы не было на полу Бикроста то можно было бы просто сделать второй вариант.

    Выйти из ситуации можно следующим образом:
    1)


    2)

  • Обмазка стен изнутри это извращение какое то. Ведь во главу угла ставится сохранение прочностных характеристик фундамента, а не только сухость подвала.
  • Полностью согласен с Ygin1943. Элементарная ошибка в устройстве монолитных железобетонных конструкций. Холодный шов, т. е. стык между плитой и стеной. Можете мазать снаружи до посинения. Исключение одно: если перед устройством плиты на бетонную подготовку был уложен ковер из эластичного рулонного материала. Тогда возможно сделать замкнутую гидроизоляционную оболочку, соединив ее с горизонтальной .Ygin1943
  • Я так понимаю вы застелили бекростом и далее ни чем не подперли. т.е. не сделали стяжку по полу. В таком разе думаю начальный процесс шел по холодному шву. Вода отжала мембрану от бетона, а далее нагрузка на неё росла лавинообразно. Давайте посчитаем.
    250 см * 450 см * 0,1 кг/кв.см (1м водного столба) = 11 тонн на площадь пола. При условии его полной герметичности. Т.е. ситуация скорее всего развивалась следующим образом. Вода начинает давить на пол снизу. По превышении давления веса плиты плита начинает подниматься (середина больше, периметр держат стены) холодный шов приоткрывается и давление воды передается в том числе и на бикрост. Собственно оно и отрывает его от бетона по нарастающей. Это так сказать всё на макроуровне. В реальности это миллиметры или их доли. Но их достаточно.
    И вообще гидроизоляция изнутри не самый надежный вариант. Ничтожное давление грунтовых вод помноженное на большие площади рвёт и гнёт напрочь. Я бы в вашем случае смотрел бы в сторону оборудования приямка и установку дренажного насоса.
    Насос Насос сказал(а):
    НасосНасос сказал(а):
    в середине марта 2016г. спускался в погреб было абсолютно сухо, но в конце марта в погреб зашла вода, 1-ый раз зашел в сапогах было около 15см воды прошелся по полу бекрост был вздутый приподнят (оторван) от бетонного пола, после вода еще поднялась до 1-го метра в высоту и остановилась.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    в середине марта 2016г. спускался в погреб было абсолютно сухо, но в конце марта в погреб зашла вода, 1-ый раз зашел в сапогах было около 15см воды прошелся по полу бекрост был вздутый приподнят (оторван) от бетонного пола, после вода еще поднялась до 1-го метра в высоту и остановилась.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Насос Насос сказал(а):
    НасосНасос сказал(а):
    шириной 2,5м, длиной4,5м
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    шириной 2,5м, длиной4,5м
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.