рубли

Гидроизоляция фундамента снаружи.

  • Хочу гидроизолировать ленточный фундамент частного дома. Дом новый. Грунт суглинок.
    Фундамент заглублен на 1,5-1,7м.
    Подвал это жилое помещение,отсюда и желание подстраховаться.(что-бы потом обои не поотпадывали).
    План следующий.
    Откапать весь фудамент снаружи.
    Обработать проникающим грунтом или штукатуркой.
    Видел сухую смесь церезит-пойдет?
    Потом промазать битумом.
    Обсыпать глиной и утромбовать.Сверху отмоску.
    Вокруг дома выкопать траншею 1м высотой, шириной
    как получится. Дно утромбовать.Положить трубу
    гофру с дырками диаметр 150мм. Все засыпать щебенкой. Сверху 20см грунт и забыли.
    Выходы трубы кинуть в дренажный колодец.
    (труба лежит с небольшим уклоном к колодцу)
    Не слишком все усложняю?













  • Просто все в кучу и без толку!
    1. Откопать фундамент - правильно! Делайте.
    2. Обработка грунтом или штукатуркой - деньги на ветер. Нет смысла.
    3. Обработать битумом - нормально. Только сначала битумным праймером.
    4. Обсыпать глиной и утрамбовать - зачем? Неправильно! Засыпьте непучинистым грунтом, лучше песком - раз собираетесь делать дренажный отвод.
    Отмостка - хорошо.Делайте. Шириной желательно 1м. На трамбованную подушку + гравий.
    5. Выкопать траншею 1 метр вокруг дома - где и куда и зачем????
    Дренажная труба укладывается на уровне подошвы фундамента, почти в упор к ленте.
    Засыпка щебнем хорошо, только промытым. Иначе щебеночный ил забъет отверстия.
    Только все это половина дела. Через ленту фундамента вода не попрет в достаточно опасном количестве.. :smile3:А вот из-под подошвы фундамента.. Я так понимаю пол-то внутри подвала грунтовый?
    И еще.. самое важно сделать нормальную вентиляцию подвала. Это важнее, чем битум снаружи.. :smile3:









    :smile3:
    :smile3:
  • Вообще встречается в технике гидроизоляции создание глиняного замка. Раз будете все раскапывать то дренаж не помешает - материалы не безумно дорогие а копать все равно (наберите в яндексе дренаж фундамента и посмотрите его в картинках). Дренаж делают обычно за отмосткой - он не вечный и если переделывать то что бы отмостку не ломать - обязательно продумайте отвод воды - что бы из приемного колодца вода в трубы не пошла.
    В целом направление мысли у Вас верное - только хорошо все продумайте, всех выслушайте и примите верное решение - пропишите последовательность работ и материалы.

  • Вадим!
    Вы отчасти правы. Глиняный замок встречается. Только не в данном случае.
    Это для колодцев, септиков, фильтрующих колодцев - т.е. там, где нет риска промерзания.
    В данном случае я бы не стал..
    Дренаж за отмосткой - это верховодка. Согласен. Я бы тоже так сделал. Но на сегодня пока нет средств... :(img_221130.jpg
    Вадим (SPb):
    Вообще встречается в технике гидроизоляции создание глиняного замка. Раз будете все раскапывать то дренаж не помешает - материалы не безумно дорогие а копать все равно (наберите в яндексе дренаж фундамента и посмотрите его в картинках). Дренаж делают обычно за отмосткой - он не вечный и если переделывать то что бы отмостку не ломать - обязательно продумайте отвод воды - что бы из приемного колодца вода в трубы не пошла.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вадим (SPb):
    Вообще встречается в технике гидроизоляции создание глиняного замка. Раз будете все раскапывать то дренаж не помешает - материалы не безумно дорогие а копать все равно (наберите в яндексе дренаж фундамента и посмотрите его в картинках). Дренаж делают обычно за отмосткой - он не вечный и если переделывать то что бы отмостку не ломать - обязательно продумайте отвод воды - что бы из приемного колодца вода в трубы не пошла.
    Вадим (SPb):
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    img_221130.jpgimg_221130.jpg
  • Господа!
    Может не стоит давать советы из собственного опыта, а то это напоминает народную медицину. Если Вы так сделали Вас устраивает живите, но не нужно давать советы другим, чтобы не оказаться в дураках в одиночестве.
    С-111 если вы не сделали гидроизоляцию пола, то рассчитывать на 100% гидроизоляцию конструкций соприкасающих с грунтом рассчитывать трудно, т.е. при выполнении гидроизоляции стен еще остается возможность проникновение влаги через горизонтальные поверхности соприкасающиеся с грунтом.
    Технология:
    В принципе вы правильно осведомились об устройстве гидроизоляции.
    1.Вынимаем грунт
    2.Если поверхность не ровная то придется штукатурить - хотя это очень плохо!
    3.Подготовленная поверхность очищается или увлажняется и грунтуется. Это очень важно если не сделать этого то при нанесение праймера вы увидите кучу мусора на стене, который ухудшит связь с рулонной гидроизоляцией.
    4.Потом выполняете рулонную гидроизоляцию по предварительно нагретом горелкой праймеру, но будьте осторожны , чтобы не загореться.
    5.Наклеивать начинайте как можно ниже.
    6.Для улучшения качества и срока службы гидроизоляции, засыпьте утрамбованной жирной глиной, но не до конца. Отмостка должна лежать на непучинестом грунте. Отмоска тоже позволит уменьшить притока воды к стенам.
    7.Также для зашиты рулонной гидроизоляции можно поставить до засыпки листы шифера, только ровные.
    8.Дренаж можно сделать, но если вы хотите видеть вокруг дома выжженную траву. Дренаж! Ставят незнающие дачники за чем он нужен!












  • Спасибо за советы. Мнения разные смысл один.(вода найдет путь :smile3:
    Руслан,несколько вопросов.:
    Почему плохо штукатурить?
    И зачем это делать?
    Чем это делать? обычным раствором? может добавить что-то?
    Про гидроизоляцию:
    Если я правильно понимаю праймер это битум а рулонная гидроизоляция тоже битум. Т.е на горячий битум клеить холодный рулонный битум? Или рул.гидоизол это какая то пленка?
    Спасибо и извините если вопросы глупы и непонятны....
    (просто все понимаю а сказать не могу):smile3:










  • Штукатурка!
    «-« один это не самый надежный слой. Технология устройства гидроизоляции требует единую надежную поверхность. Рассмотрите это на примере стен оклеенных тяжелыми обоями они имеют тенденцию в некоторых зонах отходить вмести со шпаклевкой или штукатуркой. Конечно нужно признать бывает все и хорошо!
    А что и за чем это делать? Мне вопрос не понятен! Если вы спрашиваете за чем штукатурить! Можно и без оштукатуривания. Просто всегда удобно и можно правильно уложить плитку поклеить обои на ровную поверхность, в противном случае вы повышаете вероятность не плотного прилегания и т.д.
    Праймер –это мастика на битумной основе, но это еще не 100% гидроизоляция, она больше нужна для надежного наклеивания рулонной гидроизоляции, которая тоже на битумной основе.
    Рулонная гидроизоляция она состоит из нескольких слое об этом вы можете почитать, но самый главный слой и это- бинума






  • Про "оштукатуривание" мы имеем ввиду штукатуривание откопанного фундамента снаружи. Я правильно понял?
    Про наклейку гидроизоляции я видел бикрост -типа как я понимаю рубероид с нанесеным слоем битума. Только не понятно как его наносить на горячую мастику. Сначало наклеить, а потом расплавить лампой?

  • 1. Про штукатурку вы все правильно поняли.
    2. Про наклейку гидроизоляции:
    -Сначало наносится праймер разогретый или холодный какой купите по технологии.
    -Даете остыть - это и так получится технологический перерыв
    -Потом начинаете наклеивать гидроизоляцию нагривая небольшой участок стены и гидроизоляции и т.к. далее разматываете гидроизоляцию. Чтобы было легчи вы можете клеить отмереный кусок гидроизоляции.



  • Большое спасибо всем за советы. Стал умнее чуток :smile3:
    Все вобщем то ясно стало по фундаменту, кроме копать или не копать дренаж вокруг дома. И деньги впустую жаль и недобдеть нехочется.:smile3:

  • Большое спасибо всем за советы.Особенно Руслану. Стал умнее чуток :smile3: Все вобщем то ясно стало по фундаменту, кроме копать или не копать дренаж вокруг дома. И деньги впустую жаль и недобдеть нехочется.:smile3:
  • Теория без практики мертва.. :smile3:
    А откуда еще давать советы? Из книг? Дык их и так можно прочитать..чего же спрашивать?
    А я что-то посоветовал вредное? :blush: Подскажите.. может успею у себя исправить?
    Сомнительное практическое применение. Незачем сравнивать с обоями и плиткой.
    Неровность поверхность ленты фундамента легко покрывается любым горячим материалом на битумной основе, исключительно за счет геометрической податливости битума. Поскольку метод о котором вы говорите, приближен к наплавляемой гидроизоляции.
    Кстати, праймер - это не самостоятельный материал, а техническое определение.
    Суть его, создать грунт или основу с высокими проникающими свойствами. Обычно готовится непосредственно самостоятельно перед нанесением. Я бы рекомендовал битумную мастику разведенную керосином (или уайт-спиритом) до текучести кефира.
    Очистить фундамент от грязи и пыли еще понятно, но мыть и штукатурить.. - не вижу смысла.
    Более того, оштукатурить гладкий бетон без дополнительных мероприятий (которые могут напрочь перекрыть его экономическую целесообразность и смысл) не получится. Создать адгезию штукатурки на непористом материале (монолитный виброуплотненный бетон)это еще та задача. Куда девать трещины и возможное отслоение штукатурки от гладкой поверхности? Это вам не кирпич или любой другой строительный кладочный материал.
    С-111 может для эксперимента попробовать оштукатурить фундаментный блок ФБС :smile3:
    ?? Чтобы движением грунта они треснули и порвали гидроизол? Или чтобы между ними и фундаментом была постоянная капиллярная влага???
    Как рвет фундамент и изоляцию при пучении грунта? Правильно...именно боковыми подвижками грунта вверх или в сторону, а не поперек ленты!
    Засыпка жирной глиной в зоне промерзания приведет к пучению, вопрос только величин этого пучения. Присыпка жирной глиной возможна, но только к слоям имеющим свободную подвижку, не связанную с несущими элементами. Например к щебневой или песочной рубашке.
    Ну дренаж фундамента еще никто не считает лишним.
    А дренаж вокруг дома сугубо из климата, осадков и рельефа конкретного месторасположения дома. А также от задач по сохранению или возведению той или иной декоративной растительности или сада. Тут я бы не торопился с категорическим утверждением что это решения незнающих дачников.
    При всем этом могу подчеркнуть, что я не профессиональный строитель, и никогда не возмусь советовать данные требующие строгих расчетов и знаний. Но есть вопросы, по которым позволительно советовать исходя из общеизвестных знаний и доступности познавательной литературы.
    Роман! Ни в коей мере не хочу с вами оспаривать свое мнение как последнюю инстанцию, поскольку если Вы профессионал, то наверное знаете что советуете..
    С наилучшими! :smile3:
    Сделайте контрольные шурфы штук восемь по периметру дома глубиной 0.5м размером 0.4 х 0.4 (обычной лопатой)
    Посмотрите на влажность грунта.
    Залейте их полностью водой, и посмотрите способность грунта на поглощение (фильтрацию)воды.
    Исходя из этих наблюдений принимайте решение по дренажу.
    В большинстве случаев нужен не дренаж, а нормальный водотвод верхних осадков по участку.
    В моем случае дренаж точно не нужен. Полностью залитый участок от ливня через 5-6 часов сухой.
    Удачи.. :smile3:
    Руслан Н.М.:
    Может не стоит давать советы из собственного опыта, а то это напоминает народную медицину. Если Вы так сделали Вас устраивает живите, но не нужно давать советы другим, чтобы не оказаться в дураках в одиночестве.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Может не стоит давать советы из собственного опыта, а то это напоминает народную медицину. Если Вы так сделали Вас устраивает живите, но не нужно давать советы другим, чтобы не оказаться в дураках в одиночестве.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

    :blush:
    Руслан Н.М.:
    Если поверхность не ровная то придется штукатурить - хотя это очень плохо!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Если поверхность не ровная то придется штукатурить - хотя это очень плохо!
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    :smile3:
    Руслан Н.М.:
    Также для зашиты рулонной гидроизоляции можно поставить до засыпки листы шифера, только ровные.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Также для зашиты рулонной гидроизоляции можно поставить до засыпки листы шифера, только ровные.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Руслан Н.М.:
    Дренаж можно сделать, но если вы хотите видеть вокруг дома выжженную траву. Дренаж! Ставят незнающие дачники за чем он нужен!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Дренаж можно сделать, но если вы хотите видеть вокруг дома выжженную траву. Дренаж! Ставят незнающие дачники за чем он нужен!
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    :smile3:

    сергей-111:
    Все вобщем то ясно стало по фундаменту, кроме копать или не копать дренаж вокруг дома. И деньги впустую жаль и недобдеть нехочется.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей-111:
    Все вобщем то ясно стало по фундаменту, кроме копать или не копать дренаж вокруг дома. И деньги впустую жаль и недобдеть нехочется.
    сергей-111:
    Нажмите, чтобы раскрыть...








    :smile3:
  • В моем случае дренаж точно не нужен. Полностью залитый участок от ливня через 5-6 часов сухой.
    Удачи.. :smile3:

    :smile3:
  • Спасибо Олег и за ваши советы.
    Насчет штукатурки фундамена я думаю Руслан и имел ввиду ее необходимость если фундамент не гладкий (судя по качеству постройки ( я купил недостроенный дом) это так и есть .)
    Скорее всего фундамент заливали или вообще по грунту или с помощью кривых досок т.е он скорее всего имеет достаточно пористую поверхность для штукатурки. Штукатурка наверное снимет вертикальное трение грунта о фундамент при подвижках.
    А так как поверх. фунд. станет ровная после штукатурки то наверное можно плотно приложить шифер и он плотно приклеится.
    Хотя вместо шифера может положить какой то другой упругий материал? Поликорбонат? хотя не понятно как долго он пролежит в грунте.



  • Нет ..не снимет! А рваный (микропрорывы) в битуме будет постоянно питать штукатурку влагой.
    Т.е.имеем мокрую шкуру на бетонном монолите под слоем битума!!! А штукатурные составы очень гигроскопичны.. И за что бились????
    Ваш фундамент и без гидроизоляции при хорошем отводе воды (отмостка или дренаж) простоит под 50 лет.. :smile3:
    Я не знаю..имеет ли смысл окунать бетон в битум, если он уже простоял во влажной среде долгое время. Он уже набрал поверхностную влагу.. Эти мероприятия хороши при свежем устройстве фундамента. Или при длительной хорошей сушке.. :smile3:
    Хотя может я и не прав..
    Хотите потратить деньги? Вопрос в том, что получить качественную гидроизоляцию все равно не получится. Это надо реально отрывать, отмывать, сушить и именно наплавлять горячим методом.
    Отройте (если уж так хотите)... обсыпьте щебнем, сделайте дренаж возле подошвы фундамента (тем самым положительно сыграете на исключение излишней влаги внутрь подвала по стыку периметра пола), присыпьте песком, сделайте нормальную отмостку - и забудьте!! :smile3:
    Влага по щебню всегда будет идти вниз к дренажу.
    И никакой там шифер нафиг не нужен. Его задача в чем???????????
    Если только ради самоудовлетворения. Тогда уж и штукатурку делайте по маякам. с правилами и затирками.. :laugh1:
    Сугубо мое мнение.
    сергей-111:
    Скорее всего фундамент заливали или вообще по грунту или с помощью кривых досок т.е он скорее всего имеет достаточно пористую поверхность для штукатурки. Штукатурка наверное снимет вертикальное трение грунта о фундамент при подвижках.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей-111:
    Скорее всего фундамент заливали или вообще по грунту или с помощью кривых досок т.е он скорее всего имеет достаточно пористую поверхность для штукатурки. Штукатурка наверное снимет вертикальное трение грунта о фундамент при подвижках.
    сергей-111:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :smile3:
    :smile3:


    :smile3:


    :laugh1:

  • Сергей, я несколько вмешалась в Ваше общение по поводу битума...
    Кое в чем соглашусь с Олегом. Зачем Вам закутывть бетон в битум вообще?
    Профессиональные строители уже давно не относят битум к какой-либо стоящей гидроизоляции. Он недолговечен просто. Обычно его хватает на 2-3 года. Вопрос вот в чем, сколько лет Вы ожидаете не саниматься этим вопросом повторно?
    Уже давно созданы технологии, которые могут помочь сделать эффективную гидроизоляцию изнутри. И служит это не менее 30 лет. Весь вопрос - есть у вас там внутрення отделка или нет.
    Пишите нам и мы найдем Вам самое эффективное решение для защиты Вашего дома.
    С уважением, главный технолог ООО "ЗАщита КОНструкций-М"




  • Добрый день, предложите пож. и опишите .
    Просто панетроны и т.д. не очень хвалят.

  • Чудо какие предложения поступаю на форуме! Специалисты из-за всех сил бьются, чтобы выполнить гидроизоляцию как можно ближе к поверхности соприкасающейся с грунтом (инъекциями) в существующих зданиях, а тут на тебе изнутри, это от пота который будет падать если потрясти головой- эта гидроизоляция А?
    Елена Вы себе поставьте дома унитаз или ванную эмалированную с обратной стороны, а с обратной стороны без эмали.
    В нашей стране кризис не экономический а перебор дилетантов!
    Это вообще шакирует! свежий не свежий поверхность конечно должна быть подготовлена. Для Вас вообще знаком процесс восстановления гидроизоляции?
    Пучинистый грун тот который накапливает влагу, а плотная и мелка дисперстная глина этого не может сделать, вам знакомо слово водоупор, как он образуется в земле.
    С 111 –делайте что хотите Вам уже разрушали мозг советами и еще пару советов и дом тоже ЁК!



    Олег (самостроитель):
    Я не знаю..имеет ли смысл окунать бетон в битум, если он уже простоял во влажной среде долгое время. Он уже набрал поверхностную влагу.. Эти мероприятия хороши при свежем устройстве фундамента. Или при длительной хорошей сушке.. :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Я не знаю..имеет ли смысл окунать бетон в битум, если он уже простоял во влажной среде долгое время. Он уже набрал поверхностную влагу.. Эти мероприятия хороши при свежем устройстве фундамента. Или при длительной хорошей сушке.. :smile3:
    Олег (самостроитель):
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Олег (самостроитель):
    Засыпка жирной глиной в зоне промерзания приведет к пучению, вопрос только величин этого пучения. Присыпка жирной глиной возможна, но только к слоям имеющим свободную подвижку, не связанную с несущими элементами. Например к щебневой или песочной рубашке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Засыпка жирной глиной в зоне промерзания приведет к пучению, вопрос только величин этого пучения. Присыпка жирной глиной возможна, но только к слоям имеющим свободную подвижку, не связанную с несущими элементами. Например к щебневой или песочной рубашке.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Даже не собираюсь ни с кем спорить. Видимо каждый прав по своему. Просто надоело справляться с последствиями применения битума. Успешно решаю эти задачи уже 10 лет как снаружи, так и изнутри помещения. По поводу конкурентов либо хорошо, либо никак. Пенетрон уважаю кое в чем, но у каждого своя этика бизнеса. Мы привыкли за результат отвечать и при этом цены не завышать. Звоните в компанию, здесь невозможно расписать всю технологическую карту. Если устроит наше предложение - с удовольствием Вам поможем.
    С уважением, Елена
  • Очень заметно что вы больше читаете популярную литературу, а не владеете темой по существу.
    Если внимательно прочитаете, что увидите что у С-111 ОТКРЫТЫЙ грунт в подвале, который станет чистовым полом по грунту!
    думаю что для Вас он незнаком также.. :smile3:
    С каких пор глина содержит оксид кремния? Или она стала стеклом?
    Возьмите эту глину, положите в воду, а потом в морозилку. Ответ увидите сами.
    Глина также набирает влагу..вопрос времени и силы давления водяного столба.
    В земле не существует водонепроницаемых материалов, кроме скальных пород.
    И не путайте термин и понятие гидроупор. ..
    Поэтому не следует советовать то, в чем Вы не уверены 100%.
    Засим не вижу смысла что-то доказывать. Особенно специалистам штукатурящим отрытый фундамент и с шиферными листами в земле как изоляция фундамента.. :smile3:
    С-111. Вам удачи, и верного принятия решения.
    Руслан Н.М.:
    Чудо какие предложения поступаю на форуме! Специалисты из-за всех сил бьются, чтобы выполнить гидроизоляцию как можно ближе к поверхности соприкасающейся с грунтом (инъекциями) в существующих зданиях, а тут на тебе изнутри
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Чудо какие предложения поступаю на форуме! Специалисты из-за всех сил бьются, чтобы выполнить гидроизоляцию как можно ближе к поверхности соприкасающейся с грунтом (инъекциями) в существующих зданиях, а тут на тебе изнутри
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Руслан Н.М.:
    Это вообще шакирует! свежий не свежий поверхность конечно должна быть подготовлена. Для Вас вообще знаком процесс восстановления гидроизоляции?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Это вообще шакирует! свежий не свежий поверхность конечно должна быть подготовлена. Для Вас вообще знаком процесс восстановления гидроизоляции?
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
    Руслан Н.М.:
    Пучинистый грун тот который накапливает влагу, а плотная и мелка дисперстная глина этого не может сделать, вам знакомо слово водоупор, как он образуется в земле.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Пучинистый грун тот который накапливает влагу, а плотная и мелка дисперстная глина этого не может сделать, вам знакомо слово водоупор, как он образуется в земле.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    :smile3:

  • Гидроизоляция наружной поверхности ограждений подземного(заглубленного)сооружения в процессе его строительства-это .так скажем,классика жанра. Аксиома-исполнение полностью замкнутого водонепроницаемого контура. Чем и как-это детали.
    существующее сооружение невозможно надежно гидроизолировать снаружи. В принципе. Остается только устройство полностью замкнутого водонепроницаемого контура изнутри. Здесь два варианта:традиционные оклеечные или обмазочные материалы под прижимной стенкой(плитой) или материалы проникающего действия-Кальмафлекс и смеси на его основе,Кальматрон,Пенетрон и т.п.
    Следует отметить,что пребывание бетонной (железобетонной)конструкции в состоянии влагонасыщения в пределах естественного уровня влагопоглощения не является критичным (это к вопросу о полной изоляции бетонного массива от влаги).

  • Полностью присоединяюсь.
    Дмитрий Ларкин:
    Гидроизоляция наружной поверхности ограждений подземного(заглубленного)сооружения в процессе его строительства-это .так скажем,классика жанра. Аксиома-исполнение полностью замкнутого водонепроницаемого контура. Чем и как-это детали.
    существующее сооружение невозможно надежно гидроизолировать снаружи. В принципе. Остается только устройство полностью замкнутого водонепроницаемого контура изнутри. Здесь два варианта:традиционные оклеечные или обмазочные материалы под прижимной стенкой(плитой) или материалы проникающего действия-Кальмафлекс и смеси на его основе,Кальматрон,Пенетрон и т.п.
    Следует отметить,что пребывание бетонной (железобетонной)конструкции в состоянии влагонасыщения в пределах естественного уровня влагопоглощения не является критичным (это к вопросу о полной изоляции бетонного массива от влаги).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий Ларкин:
    Гидроизоляция наружной поверхности ограждений подземного(заглубленного)сооружения в процессе его строительства-это .так скажем,классика жанра. Аксиома-исполнение полностью замкнутого водонепроницаемого контура. Чем и как-это детали.
    существующее сооружение невозможно надежно гидроизолировать снаружи. В принципе. Остается только устройство полностью замкнутого водонепроницаемого контура изнутри. Здесь два варианта:традиционные оклеечные или обмазочные материалы под прижимной стенкой(плитой) или материалы проникающего действия-Кальмафлекс и смеси на его основе,Кальматрон,Пенетрон и т.п.
    Следует отметить,что пребывание бетонной (железобетонной)конструкции в состоянии влагонасыщения в пределах естественного уровня влагопоглощения не является критичным (это к вопросу о полной изоляции бетонного массива от влаги).
    Дмитрий Ларкин:


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Олег (самостроитель) – в Вашем ник все понятно самостроитель и т.д. Ну за чем давать советы, которые вы получили в результате единичной практике .
    Соглашусь, что мои советы бьются с технической литературой, но тут ничего удивительного все это заложено в строительных нормах, которыми я плодотворно пользуюсь на практике!
    Мне знакомо, что сейчас каждый суслик агарном! Вы занимайте тем на что учились, а не ставьте эксперименты на других
    А это что за научная бредятина, я бы вам рекомендовал бы тут написать химическую формулу битума, Вот это вы блеснули бы знаниями.
    Вековые дома стоят на деревянных фундаментах погруженных в глину, а тут пришел Аграном - Олег (самостроитель) и говорит – «у Вас дом прыгает по высоте так как глина не стекло и она очень пучинистая».
    Для затравки Вам еще сообщу что «гироизоляцию» делают из бетона и стали! ВО ФИГНЯ! Мне их тоже в импортный холодильник класть!?
    Тут нужно отметить Вы полностью правы указав на Мою не внимательность! Устройство пола в подвале требует более детального анализа! Может потребоваться гидроизоляция изнутри как саамы дешевый вариант.

    Олег (самостроитель):
    думаю что для Вас он незнаком также.. :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    думаю что для Вас он незнаком также.. :smile3:
    Олег (самостроитель):
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег (самостроитель):
    С каких пор глина содержит оксид кремния? Или она стала стеклом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    С каких пор глина содержит оксид кремния? Или она стала стеклом?
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Олег (самостроитель):
    Очень заметно что вы больше читаете популярную литературу, а не владеете темой по существу.
    Если внимательно прочитаете, что увидите что у С-111 ОТКРЫТЫЙ грунт в подвале, который станет чистовым полом по грунту!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Очень заметно что вы больше читаете популярную литературу, а не владеете темой по существу.
    Если внимательно прочитаете, что увидите что у С-111 ОТКРЫТЫЙ грунт в подвале, который станет чистовым полом по грунту!
    Олег (самостроитель):

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Руслан!
    Нет никакого желания с кем-то спорить и доказывать.. :smile3:
    Если вы считаете что глина относится к непучинистым грунтам - наверное так и есть.. :smile3:
    Гидрозатворы на основе напрягающего цемента мне знакомы. Ничего нового Вы мне не открыли..
    :smile3: Активно это использовал при устройстве септика.
    Об этом с самого начала и рассуждения.
    При чем этот вопрос был задан также и в другой ветке. Там я также ответил, что вопрос решается только внутренней гидроизоляцией. - Как наиболее оптимальным решением.
    С наилучшими :smile3:
    :smile3:
    :smile3:
    Руслан Н.М.:
    Для затравки Вам еще сообщу что «гироизоляцию» делают из бетона и стали! ВО ФИГНЯ! Мне их тоже в импортный холодильник класть!?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Для затравки Вам еще сообщу что «гироизоляцию» делают из бетона и стали! ВО ФИГНЯ! Мне их тоже в импортный холодильник класть!?
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:

    Руслан Н.М.:
    Тут нужно отметить Вы полностью правы указав на Мою не внимательность! Устройство пола в подвале требует более детального анализа! Может потребоваться гидроизоляция изнутри как саамы дешевый вариант.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Тут нужно отметить Вы полностью правы указав на Мою не внимательность! Устройство пола в подвале требует более детального анализа! Может потребоваться гидроизоляция изнутри как саамы дешевый вариант.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    :smile3:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.