рубли

Цокольные проблемы: вывели цоколь 5 рядов Бессер - из средних рядов после ливня вымылся раствор

  • Вывели цоколь из бетонного пустотелого камня "Бессер" в пять рядов (высота - 1 метр). Цемент для приготовления раствора покупали в разных местах. В итоге вышло, что нижние два ряда связаны между собой нормально, как и два верхних, а вот из средних рядов после ливня вымылся весь так наз. раствор - цемент оказался дерьмовым, и теперь кладка зияет щелями!
    Как спасти цоколь?!
  • Забейте нормальным раствором и забудьте.
    Только именно забейте, а не замажьте!!!
  • Не могу представить,как это впишется архитектурно, но на практике малопрочные каменные конструкции легко усилить устроив с обоих сторон связанные между собой армокаркасы (периодичка,12) ,пустотность блоков не помешает(связи нужной длины из 10),а далее обетонировать их . Чтобы не особо утолщать конструкцию,можно применить бетон на отсеве гранитного щебня или пескобетон. Очень хороший ,но подороже вариант, оштукатуривание по объемно связанной сетке рем.составами БИРСС (что нибудь по типу РСМ-350).
  • Вообще-то дело не цементе, а Ваших строителях.
    Кладку необходимо укрывать от дождей.
  • Автор имеет ввиду что горизонтальные швы остались заполненными, а вымылись вертикальные. Это понятно..они самые ненагруженные.
    Поэтому у него вид щербатых зубов :smile3: :smile3:
    Вопрос усиления тут наверное не стоит, поскольку несущие свойства блоков не изменились, и на сжатие они работают также без провиса (прогиба) - т.е. из под среднего ряда блоков раствор-то никуда не пропал.
    Поэтому забить вертикальные щели и забыть.
    Ну я именно так понял..эту проблему. :blush:
    :smile3::smile3:




    :blush:
  • по месту можно добраться до пустот этих блоков ( аккуратно разрезая болгаркой, долбеж по минимуму) и забивать жестким раствором щели между блоками ВМЕСТЕ с пустотами блоков, эти "кляпы" армировать, перед бетонированием смачивать. бОльшие объемы вновь закладываемого раствора дадут лучшее качество нового бетона.
  • А-аа-а. Точно.
    Я невнимателен. Блоки-то пустотелые!
    скорее всего вымыло раствор везде!!!!!
    Конечно такие кладки укрывают! Это же аквариумы :smile3:
    Михалыч А:
    Вообще-то дело не цементе, а Ваших строителях.
    Кладку необходимо укрывать от дождей.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михалыч А:
    Вообще-то дело не цементе, а Ваших строителях.
    Кладку необходимо укрывать от дождей.
    Михалыч А:

    Нажмите, чтобы раскрыть...



    :smile3:
  • наверное соглашусь.
    Игорь:
    по месту можно добраться до пустот этих блоков ( аккуратно разрезая болгаркой, долбеж по минимуму) и забивать жестким раствором щели между блоками ВМЕСТЕ с пустотами блоков, эти "кляпы" армировать, перед бетонированием смачивать. бОльшие объемы вновь закладываемого раствора дадут лучшее качество нового бетона.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь:
    по месту можно добраться до пустот этих блоков ( аккуратно разрезая болгаркой, долбеж по минимуму) и забивать жестким раствором щели между блоками ВМЕСТЕ с пустотами блоков, эти "кляпы" армировать, перед бетонированием смачивать. бОльшие объемы вновь закладываемого раствора дадут лучшее качество нового бетона.
    Игорь:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Господа у Вас тут у всех зеленинкие плюсики, но а по существу!
    Александр!
    Если объективно не ищите тут простого способа, а то потом будете с легкость доставать зубами до локтей.
    Переберите цоколь! Не велики потери, а то вам это выльется потом в большие потери.
    Что такое зачеканка, он предполагает, что конструкция может сдеформировать на несколько миллиметров, а потом зачеканка включится в работу и то еще нужно следить как она включилась. При мерно тоже самое инъецирование, но за большие деньги и более глубокое проникновение.
    А все остальные методы, ну не стоит рассматривать по стоимости беде на много дороже чем перебрать.
    Так что не ломайте голову вздохнули и давай-давай-давай указания рабочим.





  • Именно по существу!
    Вы внимательно прочитали суть вопроса автора?
    Из 5-ти рядов 1 средний ряд не имеет кладочных швов!
    По-вашему снять 3 ряда (2 из которых просто расколотить, потому что уже схватились раствором)- это нормальный выход???
    Ну тогда уж просто посоветуйте снести бульдозером и построить заново! чего там мелочиться..каких-то 2 ряда остались от уровня грунта :
    :wink3:
    Ну и что?
    А это тут при чем? :shok:
    Это вообще другое! К данному вопросу не имеет отношение.
    Вот вы лихой..
    :smile3:
    Может сначала попросим автора показать фото проблемы??
    Во всяком случае я бы так сделал, а уж потом принимал решение.
    Если Вам все понятно, то мне очень многое хотелось бы уточнить!
    Поэтому я (как видите выше) неким образом приостановил свой совет, поскольку невнимательно пропустил немаловажную деталь - пустотелость блоков.
    так что..
    ОХОТНИК! Не торопись стрелять на шорох в кустах, это может быть просто грибник! :laugh1:
    Руслан Н.М.:
    Господа у Вас тут у всех зеленинкие плюсики, но а по существу!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Господа у Вас тут у всех зеленинкие плюсики, но а по существу!
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Руслан Н.М.:
    Переберите цоколь! Не велики потери, а то вам это выльется потом в большие потери.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Переберите цоколь! Не велики потери, а то вам это выльется потом в большие потери.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    :wink3:
    Руслан Н.М.:
    Что такое зачеканка, он предполагает, что конструкция может сдеформировать на несколько миллиметров, а потом зачеканка включится в работу и то еще нужно следить как она включилась.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Что такое зачеканка, он предполагает, что конструкция может сдеформировать на несколько миллиметров, а потом зачеканка включится в работу и то еще нужно следить как она включилась.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Руслан Н.М.:
    При мерно тоже самое инъецирование, но за большие деньги и более глубокое проникновение.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    При мерно тоже самое инъецирование, но за большие деньги и более глубокое проникновение.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
    Руслан Н.М.:
    А все остальные методы, ну не стоит рассматривать по стоимости беде на много дороже чем перебрать.
    Так что не ломайте голову вздохнули и давай-давай-давай указания рабочим.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    А все остальные методы, ну не стоит рассматривать по стоимости беде на много дороже чем перебрать.
    Так что не ломайте голову вздохнули и давай-давай-давай указания рабочим.
    Руслан Н.М.:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:





    :laugh1:
  • Знаете Олег брысь с форума, Вы явно только со стройками имели дело проезжая их на автомобиле.
    Для Вас все сложно и что способны фигню писать на полезные советы других.
  • Мда..уж..
    Загадочно
    :yes3:

    :yes3:
  • Ага..вдоль и поперек.. :smile3:
    У Вас видимо опыт больше. Правда путаете отмостку с цоколем.. ну это мелочь! :grin:
    Попрошу конкретику в студию!
    Руслан Н.М.:
    Знаете Олег брысь с форума, Вы явно только со стройками имели дело проезжая их на автомобиле.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Знаете Олег брысь с форума, Вы явно только со стройками имели дело проезжая их на автомобиле.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
    :grin:
    Руслан Н.М.:
    Для Вас все сложно и что способны фигню писать на полезные советы других.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Для Вас все сложно и что способны фигню писать на полезные советы других.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Так это цоколь, не фундамент??? Пофрагментно выбросьте бракованные ряды, заменяя их столбиками и опирая вышележащее хозяйство на перемычки, можно из проката - получите много оконных итп проемов.
  • Несколько не согласен.
    Цоколь в прямом технологическом смысле к фундаменту не относится, однако равнозначность нагрузки между фундаментом и цоколем = 1.
    Удалить средний ряд с сохранением заменяемой расчетной нагрузки..- это как?
    Если говорить о верхних рядах - согласен, просто замена. Но средний?
    И зачем удалять-то?
    Нет претензий к механическим свойствам блоков среднего ряда. Они свои характеристики не изменили. Имеет место вымывание кладочных швов. При этом усадки верхних 2-х рядов автором не озвучено, а значит статическая конструкция цоколя еще работает - и это хорошо.
    Осталось только заполнить кладочные швы качественным раствором.
    Не вижу в этом проблем или негативных последствий.
    Игорь:
    Так это цоколь, не фундамент??? Пофрагментно выбросьте бракованные ряды, заменяя их столбиками и опирая вышележащее хозяйство на перемычки, можно из проката - получите много оконных итп проемов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь:
    Так это цоколь, не фундамент??? Пофрагментно выбросьте бракованные ряды, заменяя их столбиками и опирая вышележащее хозяйство на перемычки, можно из проката - получите много оконных итп проемов.
    Игорь:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.