Как правильно оставить фундамент в зиму, есть ли необходимость его чем-то накрывать утеплять

  • построил фундамент.
    тип: свайноростверковый
    рзмер ростверка 1,3 м * на 0,4
    сваи через 1,5 метра (кажется так доки дома)
    грунт суглинок плодородный слой снят
    поверх ростверка залита плита 25-30 см с хорошим армированием, под плитой перекрытия уложен пенопласт
    вопрос:
    как правильно оставить фундамент в зиму, есть ли необходимость его чем-то накрывать утеплять и т д.
    на форуме почитал, но как мне показалось больше обсуждались плюсы и минусы разных типов фундаментов, а решения так и не нашёл...







  • Насколько я понял плита монолитная нагружает пенопласт?
    Пусть стоит. Ничего не надо..
  • Был бы еще ростверк на утеплителе было бы совсем все идеально.
    Консервацию в Вашем случае, желательно все же сделать.
    Вариант 1. Загрузить плиту равномерно с грузом, т.е. установить достаточно плотно строительные материалы. И поверх все этого уложить утеплитель ( Это могут быть плиты (минираловатные, пенополистерол) или пеноблоки) и все накрыть брезентом.
    Вариант 2. Все то же самое но без груза, хотя блоки это тот же пригруз.
    При расконсервации, главное правильно вести монтаж, т.е. примерно до середины июля необходимо равномерно все стороны возводить.




  • значит минимум обязательно накрыть весь фундамент с цоколем брезентом, а максимум ещё и нагрузить плиту, а с боку ничем обсыпать не надо? и надо ли делать сейчас дренаж вокруг фундамента???
  • Как минимум накрыть утеплителем включая боковые части ростверка и накрыть брезентом- ВСЕ!
    Дренаж не нужен!
  • Спасибо, так и сделаю....
  • Для чего нужен утеплитель. Он уменьшит влияние сил морозного пучения. Так как у Вас плита имеет под собой утеплитель, то увлекать в ее утеплении нет необходимости, а вот вокруг ростверка желательно добротно много уложить утеплителя. Брезент уложить с напуском чтобы вода уходила от ростверка по дальше.
  • Хорошие рекомендации от Руслана Н.М.
    Для 100% гарантии за подлицо с низом ростверка уложете утеплитель Н=50мм вокруг
    плиты шириной 600мм. Брезент не нужен и загружать не надо.

  • Во-первых ..зачем?
    Во-вторых..как это себе представляете?
    Опять.. ЗАЧЕМ? :shok:
    Когда даете советы, то обдумывайте, а не фантазируйте!
    1. Предлагаете человеку закупить стройматериалы, которые ему сейчас нафиг не нужны, и оставить их на 6 месяцев зимовать?
    2. Зачем все эти стройматериалы утеплять? Поясните...
    3. При чем тут брезент? Думаю что дом порядка 7х8.. и еще интересно где такой брезент будете искать?
    4. в чем смысл укладки утеплителя поверх стройматериалов? Что от чего утепляем?
    Утепление - это мероприятия по сохранению генерируемого тепла. У Вас стройматериалы вечно горячие что-ли? :grin:
    Полная чушь.
    Еще один полет фантазии.
    Кого возводить..куда возводить..какие стороны..
    И почему до середины июля? В это время фаза луны благоволит разводить мосты и стороны??
    А в мае не прокатит?
    Из всего что тут Вы нагородили, это нужно сделать как раз желательно.
    Почва - суглинок!!! Вам это ни о чем не говорит?
    Мда...уж.
    Еще раз спрашиваю, зачем утеплять бетон?
    Утепляют грунты вокруг или выходы цокольных стен.
    Ростверк-то от чего утепляете? От мороза? Дык сколько будет на улице столько будет и температура ростверка, даже с утеплителем.
    Немного выше Вы советовали утеплять.
    Вы уж определитесь..
    При всем желании не уйдет. Во всяком случае при таком решении и таких советах!
    Руслан Н.М.:
    Был бы еще ростверк на утеплителе было бы совсем все идеально.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Был бы еще ростверк на утеплителе было бы совсем все идеально.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Руслан Н.М.:
    Консервацию в Вашем случае, желательно все же сделать.
    Вариант 1. Загрузить плиту равномерно с грузом, т.е. установить достаточно плотно строительные материалы. И поверх все этого уложить утеплитель ( Это могут быть плиты (минираловатные, пенополистерол) или пеноблоки) и все накрыть брезентом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Консервацию в Вашем случае, желательно все же сделать.
    Вариант 1. Загрузить плиту равномерно с грузом, т.е. установить достаточно плотно строительные материалы. И поверх все этого уложить утеплитель ( Это могут быть плиты (минираловатные, пенополистерол) или пеноблоки) и все накрыть брезентом.
    Руслан Н.М.:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:





    :grin:
    Руслан Н.М.:
    При расконсервации, главное правильно вести монтаж, т.е. примерно до середины июля необходимо равномерно все стороны возводить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    При расконсервации, главное правильно вести монтаж, т.е. примерно до середины июля необходимо равномерно все стороны возводить.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Руслан Н.М.:
    Дренаж не нужен!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Дренаж не нужен!
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Руслан Н.М.:
    Как минимум накрыть утеплителем включая боковые части ростверка
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Как минимум накрыть утеплителем включая боковые части ростверка
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Руслан Н.М.:
    Так как у Вас плита имеет под собой утеплитель, то увлекать в ее утеплении нет необходимости,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Так как у Вас плита имеет под собой утеплитель, то увлекать в ее утеплении нет необходимости,
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Руслан Н.М.:
    Брезент уложить с напуском чтобы вода уходила от ростверка по дальше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Брезент уложить с напуском чтобы вода уходила от ростверка по дальше.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А я бы не торопился так поступать..
    Алекс:
    Спасибо, так и сделаю....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алекс:
    Спасибо, так и сделаю....
    Алекс:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Гарантии чего?
    Ну как Вы можете давать гарантии или советы, если не спросили автора главного - размеры дома и на какую глубину засажены сваи?
    Может там одна плита 50 тн.. на всех сваях под 2 метра?
    И нафига ему там это зимнее утепление?
    Василий:
    Для 100% гарантии за подлицо с низом ростверка уложете утеплитель Н=50мм вокруг
    плиты шириной 600мм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Василий:
    Для 100% гарантии за подлицо с низом ростверка уложете утеплитель Н=50мм вокруг
    плиты шириной 600мм.
    Василий:

    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Олег, тогда вопрос к вам... дом примерно 7*9 плюс там два эркера, уже говорил что ростверк 1,3м сваи на глубину 1,8м по ростверку плита 25-30 см (арматура 12-16) заливалось всё монолитно за один раз с использованием вибратора...вопрос: есть ли необходимость урывать всё это дело в зиму....????
  • Ленточные зимуют незагруженные и ничего, а здесь сваи. Не парься простоит зиму влегкую.
  • Нет. Пусть живет своей жизнью. Если зима будет снежной - то вообще прекрасно! Самый лучший утеплитель для фундаментов недостроя - СНЕГ!
    глубина в 1.8м для сваи нормально.
    Мощный ростверк.
    Не переживайте. Сделаете в будущем дренаж и все будет нормально.
    О каком регионе говорим?
    Именно так.
    Алекс:
    вопрос: есть ли необходимость урывать всё это дело в зиму....????
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алекс:
    вопрос: есть ли необходимость урывать всё это дело в зиму....????
    Алекс:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    Olego:
    Ленточные зимуют незагруженные и ничего, а здесь сваи. Не парься простоит зиму влегкую.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Ленточные зимуют незагруженные и ничего, а здесь сваи. Не парься простоит зиму влегкую.
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Утепление грунта, а не плиты или ростверка.
    В последующем, этот утеплитель будет
    гарантировать не разрушение отмостки.

  • регион - Московская область
    мощный ростверк пришлось делать из-за перепада небольшого по участку...дом из газобетона буду ставить..по проектной документации ростверк шёл 0,6 метра
  • Это правильно! ТОлько для случая с такими сваями и отсутствием подвала наверное теряется экономическая целесообразность.
    Не факт!
    Прочность и долговечность отмостки не зависит напрямую от утеплителя под ним.
    Это вопросы дренажа (наверное самое главное), подушки, расшивки по длине заливки (компенсационный шов) и конечно качественного бетонного состава.
    Василий:
    Утепление грунта, а не плиты или ростверка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Василий:
    Утепление грунта, а не плиты или ростверка.
    Василий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Василий:
    В последующем, этот утеплитель будет
    гарантировать не разрушение отмостки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Василий:
    В последующем, этот утеплитель будет
    гарантировать не разрушение отмостки.
    Василий:

    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Пусть себе стоит до весны. Ничего не будет.
    Алекс:
    регион - Московская область
    мощный ростверк пришлось делать из-за перепада небольшого по участку...дом из газобетона буду ставить..по проектной документации ростверк шёл 0,6 метра
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алекс:
    регион - Московская область
    мощный ростверк пришлось делать из-за перепада небольшого по участку...дом из газобетона буду ставить..по проектной документации ростверк шёл 0,6 метра
    Алекс:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если зона (граница) нулевой температуры
    проходит за пятном плиты - всьо ОК.
    А это расчет. Из него - надо делать.
    Пучение действует на плиту.