рубли

ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током

  • ГОСТ IEC 61140-2012
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
    Общие положения безопасности установок и оборудования*
    Protection against electric shock
    Common aspects for installation and equipment
    МКС 29.020; 13.260; 91.140.5**
    ______________
    * Наименование стандарта. Поправка (ИУС 7-2014).
    ** По данным официального сайта Росстандарт
    ОКС 29.020; 13.260.
    Дата введения 2014-07-01
    Предисловие
    Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
    Сведения о стандарте
    1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" (ОАО "ВНИИС")
    2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
    3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 54-П от 03 декабря 2012 г. N 54-П)
    За принятие проголосовали:
    611402012_001.jpg
    4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. N 557-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61140-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 июля 2014 г.
    5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61140:2009* Protection against electric shock. Common aspects for installation and equipment (Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования)
    В разделе "Нормативные ссылки" и тексте стандарта ссылки на международные стандарты актуализированы.
    Степень соответствия - идентичная (IDT)
    6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
    ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 7, 2014 год
    Введение

    Настоящий стандарт имеет статус основополагающего стандарта по безопасности и в соответствии с IEC Руководство 104 и ИСО/IEC Руководство 51 должен использоваться техническими комитетами при подготовке стандартов на электрические установки и электрическое оборудование.
    В разделе 2 настоящего стандарта некоторые документы IEC, не действующие в настоящее время, но указанные в разделе 2 стандарта IEC 61140:2009, заменены действующими документами IEC. В других разделах настоящего стандарта некоторые ссылки стандарта IEC 61140:2009 на требования и рекомендации документов IEC, не действующих в настоящее время, заменены ссылками на действующие документы IEC. Указанные изменения в настоящем стандарте набраны курсивом*.
    ________________
    * В бумажном оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов приводятся обычным шрифтом.
    1 Область применения

    Настоящий стандарт устанавливает общие положения по обеспечению защиты от поражения людей и животных электрическим током и включает в себя основные принципы и требования, являющиеся общими для электрических установок, систем и оборудования или необходимыми при их взаимодействии.
    Настоящий стандарт распространяется на электрические установки, системы и оборудование без ограничения напряжения.
    Примечание - Настоящий стандарт состоит из разделов, в которых содержатся требования к низковольтным и высоковольтным электрическим системам, установкам и оборудованию. Низким напряжением является номинальное напряжение до 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока включительно. Высоким напряжением является номинальное напряжение, превышающее 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока.
    Требования настоящего стандарта применимы в случае, если эти требования или ссылки на них включены в соответствующие стандарты, распространяющиеся на электрические установки, системы и оборудование. Настоящий стандарт не предназначен для использования в качестве самостоятельного стандарта.
    2 Нормативные ссылки
    Следующие документы содержат положения, которые посредством ссылки в тексте составляют положения настоящего стандарта. Для датированных ссылок последующие их изменения или пересмотр не учитываются. Однако сторонам соглашений, основанных на настоящем стандарте, рекомендуется изыскать возможность применения последних изданий документов, приведенных ниже.
    Для недатированных ссылок применяют последние издания документов. Члены ИСО и IEC ведут и корректируют перечни действующих международных стандартов.
    IEC 60038:2009 Стандартные напряжения IEC
    IEC 60050(131) Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 131. Теория цепей
    IEC 60050(195):1998 Международный электротехнический словарь (МЭС). Часть 195. Заземление и защита от поражения электрическим током
    Поправка 1 (2001)
    IEC 60050(351):1998 Международный электротехнический словарь (МЭС). Часть 351. Автоматическое управление
    IEC 60050(826):2004 Международный электротехнический словарь (МЭС). Часть 826. Электрические установки
    IEC 60071-1:2011 Координация изоляции. Часть 1. Определения, принципы и правила
    IEC 60071-2:1996 Координация изоляции. Часть 2. Руководство по применению
    IEC 60364-4-41:2005 Низковольтные электрические установки. Часть 4-41. Защита для безопасности. Защита от поражения электрическим током
    IEC 60364-4-44:2007 Низковольтные электрические установки. Часть 4-44. Защита для безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений
    IЕС 60364-5-54:2011 Низковольтные электрические установки. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники
    IEC 60364-6:2006 Низковольтные электрические установки. Часть 6. Проверка
    IEC 60417-2 Графические символы для использования на оборудовании. Часть 2. Оригиналы символов
    IEC 60445:2010 Основополагающие принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация выводов оборудования, концов проводников и проводников
    IEC 60479-1:2005 Воздействия тока на людей и домашний скот. Часть 1. Общие аспекты
    IEC 60529:2001 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
    IEC 60601 (все части) Медицинское электрическое оборудование
    IEC 60601-1:2005 Медицинское электрическое оборудование. Часть 1. Основные требования для базовой безопасности и важнейшие характеристики
    IEC 60664-1:2007 Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания
    IEC 60721 (все части) Классификация условий окружающей среды
    IEC 60990:1999 Методы измерения тока прикосновения и тока защитного проводника
    IEC 61201:2007 Использование условных пределов напряжения прикосновения. Руководство по применению
    IEC 62271-102:2012 Высоковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Часть 102. Разъединители переменного тока и заземляющие выключатели
    Руководство ИСО/IEC 51:1999 Аспекты безопасности. Руководство по их включению в стандарты
    Руководство IEC 104:2010 Подготовка публикаций по безопасности и применение основополагающих публикаций по безопасности и групповых публикаций по безопасности
    ГОСТ IEC 61140-2012

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
    Общие положения безопасности установок и оборудования*
    Protection against electric shock
    Common aspects for installation and equipment














    Дата введения 2014-07-01

    Предисловие



    Сведения о стандарте









    611402012_001.jpg
    611402012_001.jpg










    Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет



    Введение
    Введение








    1 Область применения
    1 Область применения










    2 Нормативные ссылки2 Нормативные ссылки





    IEC 60038:2009 Стандартные напряжения IEC









    IEC 60050(826):2004 Международный электротехнический словарь (МЭС). Часть 826. Электрические установки

    IEC 60071-1:2011 Координация изоляции. Часть 1. Определения, принципы и правила



    IEC 60364-4-41:2005 Низковольтные электрические установки. Часть 4-41. Защита для безопасности. Защита от поражения электрическим током

    IEC 60364-4-44:2007 Низковольтные электрические установки. Часть 4-44. Защита для безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений

    IЕС 60364-5-54:2011 Низковольтные электрические установки. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники

    IEC 60364-6:2006 Низковольтные электрические установки. Часть 6. Проверка



    IEC 60445:2010 Основополагающие принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация выводов оборудования, концов проводников и проводников

    IEC 60479-1:2005 Воздействия тока на людей и домашний скот. Часть 1. Общие аспекты

    IEC 60529:2001 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)



    IEC 60601-1:2005 Медицинское электрическое оборудование. Часть 1. Основные требования для базовой безопасности и важнейшие характеристики

    IEC 60664-1:2007 Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания





    IEC 61201:2007 Использование условных пределов напряжения прикосновения. Руководство по применению

    IEC 62271-102:2012 Высоковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Часть 102. Разъединители переменного тока и заземляющие выключатели



    Руководство IEC 104:2010 Подготовка публикаций по безопасности и применение основополагающих публикаций по безопасности и групповых публикаций по безопасности
  • 3 Термины и определения
    В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
    3.1 поражение электрическим током (electric shock): Патофизиологическое воздействие, оказываемое электрическим током, протекающим через тело человека или животного. [МЭС 195-01-04]
    3.1.1 основная защита (basic protection): Защита от поражения электрическим током при нормальных условиях. [МЭС 195-06-01]
    3.1.2 защита при повреждении (fault protection): Защита от поражения электрическим током при условиях единичного повреждения. [МЭС 195-06-02]
    3.2 (электрическая) цепь ((electric) circuit): Совокупность устройств или среды, через которую может протекать электрический ток. [МЭС 131-01-01]
    Примечание - См. также МЭС 826-14-01, касающийся электрических установок.
    3.3 (электрическое) оборудование ((electrical) equipment): Изделие, предназначенное для производства, передачи и изменения характеристик электрической энергии, а также для её преобразования в другой вид энергии. [МЭС 826-16-01, изм]
    3.4 часть, находящаяся под напряжением (live part): Проводящая часть, предназначенная находиться под напряжением при нормальных условиях, включая нейтральный проводник и средний проводник, но, как правило, не PEN-проводник, РЕМ-проводник, или PEL-проводник. [МЭС 195-02-19]
    Примечания:
    1 Данное понятие необязательно подразумевает риск поражения электрическим током.
    2 Определения терминов "РЕМ-проводник" и "PEL-проводник" см. МЭС 195-02-13 и МЭС 195-02-14.
    3.5 опасная часть, находящаяся под напряжением (hazardous-live-part): Часть, находящаяся под напряжением, которая при определенных условиях может вызвать опасное поражение электрическим током. [МЭС 195-06-05]
    Примечание - В случае высокого напряжения опасное напряжение может присутствовать на поверхности твердой изоляции. В таком случае поверхность считают опасной частью, находящейся под напряжением.
    3.6 открытая проводящая часть (exposed-conductive-part): Доступная прикосновению проводящая часть электрооборудования, которая при нормальных условиях не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. [МЭС 195-06-10]
    Примечание - Проводящую часть электрического оборудования, которая может оказаться под напряжением только через контакт с открытой проводящей частью, которая оказалась под напряжением, не считают открытой проводящей частью.
    3.7 сторонняя проводящая часть (extraneous-conductive-part): Проводящая часть, которая не является частью электрической установки и которая при нормальных условиях находится под электрическим потенциалом локальной земли. [МЭС 195-06-11]
    3.8 напряжение прикосновения
    3.8.1 (эффективное) напряжение прикосновения ((effective) touch voltage): Напряжение между проводящими частями при одновременном прикосновении к ним человека или животного.
    Примечание - На значение эффективного напряжения прикосновения может существенно влиять полное сопротивление тела человека или животного, находящегося в электрическом контакте с этими проводящими частями. [МЭС 195-01-11]
    3.8.2 ожидаемое напряжение прикосновения (prospective touch voltage): Напряжение между одновременно доступными проводящими частями, когда человек или животное их не касается. [МЭС 195-05-09]
    3.9 ток прикосновения (touch current): Электрический ток, протекающий через тело человека или тело животного при прикосновении к одной или более доступным частям электроустановки или электрооборудования. [МЭС 195-05-21]
    3.10 изоляция
    Примечание - Изоляция может быть твердой, жидкой или газообразной (например, воздух), или любой комбинацией.
    3.10.1 основная изоляция (basic insulation): Изоляция частей, находящихся под напряжением, которая обеспечивает основную защиту.
    Примечание - Данное понятие не распространяется на изоляцию, используемую исключительно для функциональных целей. [МЭС 195-06-06]
    3.10.2 дополнительная изоляция (supplementary insulation): Независимая изоляция, применяемая дополнительно к основной изоляции для защиты при повреждении. [МЭС 195-06-07]
    3.10.3 двойная изоляция (double insulation): Изоляция, включающая в себя основную и дополнительную изоляцию. [МЭС 195-06-08]
    3.10.4 усиленная изоляция (reinforced insulation): Изоляция опасных частей, находящихся под напряжением, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции.
    Примечание - Усиленная изоляция может состоять из нескольких слоев, которые нельзя испытывать отдельно как основную изоляцию или дополнительную изоляцию. [МЭС 195-06-09]
    3.11 непроводящая окружающая среда (non-conducting environment): Мера предосторожности, при помощи которой человека или животного, касающегося открытой проводящей части, оказавшейся под опасным напряжением, защищают посредством большого полного сопротивления окружающей среды (например, изолирующие стены и полы) и посредством отсутствия заземленных проводящих частей. [МЭС 195-06-21]
    3.12 (электрический) защитный барьер ((electrically) protective obstacle): Часть, предотвращающая непреднамеренный доступ к опасным частям, находящимся под напряжением, но не предотвращающая доступ к опасным частям, находящимся под напряжением, при преднамеренных действиях. [МЭС 195-06-16]
    3.13 (электрическое) защитное ограждение ((electrically) protective barrier): Часть, предотвращающая доступ к опасным частям, находящимся под напряжением, с любого обычного направления. [МЭС 195-06-15]
    3.14 (электрическая) защитная оболочка ((electrically) protective enclosure): Электрическая оболочка, окружающая внутренние части электрооборудования и предотвращающая доступ к опасным частям, находящимся под напряжением, с любого направления. [МЭС 195-06-14]
    Примечание - Кроме того, оболочка обычно обеспечивает защиту от внутренних или внешних воздействий, например проникновения пыли или воды, или предотвращает механическое повреждение.
    3.15 зона досягаемости рукой (arm"s reach): Зона доступного прикосновения, простирающаяся от любой точки поверхности, на которой обычно находится или по которой передвигается человек, до границы, которую он может достать рукой в любом направлении без использования вспомогательных средств. [МЭС 195-06-12]
    3.16 уравнивание потенциалов (equipotential bonding): Выполнение электрических соединений между проводящими частями, для обеспечения эквипотенциальности. [МЭС 195-01-10]
    Примечание - Эффективность уравнивания потенциалов может зависеть от частоты электрического тока в соединениях.
    3.16.1 защитное уравнивание потенциалов (protective equipotential bonding): Уравнивание потенциалов, выполняемое с целью обеспечения электрической безопасности. [МЭС 195-01-15, изм]
    Примечание - Функциональное уравнивание потенциалов определено в МЭС 195-01-16.
    3.16.2 зажим уравнивания потенциалов (equipotential bonding terminal): Зажим, предусмотренный на электрооборудовании или устройстве и предназначенный для электрического соединения с системой уравнивания потенциалов. [МЭС 195-02-32]
    3.16.3 зажим защитного уравнивания потенциалов (protective bonding terminal): Зажим уравнивания потенциалов, предназначенный для целей защитного уравнивания потенциалов.
    3.16.4 защитный проводник (РЕ) (protective conductor, РЕ): Проводник, предназначенный для целей безопасности, например для защиты от поражения электрическим током. [МЭС 195-02-09]
    3.16.5 совмещённый защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN-проводник) (PEN conductor): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников. [МЭС 195-02-12]
    3.17 земля
    Примечание - Понятие "Земля" означает планету со всеми ее физическими свойствами.
    3.17.1 эталонная земля (reference earth, reference ground (US)): Часть Земли, проводящая электрический ток и находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземляющего устройства, электрический потенциал которой условно принят равным нулю. [МЭС 195-01-01]
    3.17.2 (локальная) земля ((local) earth, (local) ground (US)): Часть Земли, находящаяся в электрическом контакте с заземлителем, электрический потенциал которой не обязательно равен нулю. [МЭС 195-01-03]
    3.17.3 заземлитель (earth electrode, ground electrode (US)): Проводящая часть или совокупность электрически соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с локальной землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду. [МЭС 195-02-01]
    3.17.4 заземляющий проводник (earthing conductor, grounding conductor (US)): Проводник, соединяющий заземлитель с главной заземляющей шиной. [МЭС 195-02-03]
    3.17.5 заземляющее устройство (earthing arrangement, grounding arrangement (US)): Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины. [МЭС 195-02-20]
    Примечание - Заземляющее устройство может быть локально ограниченной совокупностью, соединенных заземляющих электродов на стороне высокого напряжения.
    3.17.6 защитное заземление (protective earthing, protective grounding (US)): Заземление проводящих частей в электрической системе, установке или оборудовании, выполняемое с целью обеспечения электрической безопасности. [IEC 195-01-11]
    3.17.7 функциональное заземление (functional earthing, functional grounding (US)): Заземление проводящих частей в электрической системе, установке или оборудовании, выполняемое с иной целью, чем обеспечение электрической безопасности. [IEC 195-01-13]
    3.18 автоматическое отключение питания (automatic disconnection of supply): Прерывание одного или более линейных проводников, осуществляемое посредством автоматического срабатывания защитного устройства в случае повреждения. [МЭС 195-04-10]
    Примечание - Это необязательно означает прерывание во всех проводниках системы питания.
    3.19 усиленная защитная мера предосторожности (enhanced protective provision): Защитная мера предосторожности, имеющая надежность защиты от поражения электрическим током не меньше, чем обеспечиваемая посредством двух независимых защитных мер предосторожности.
    3.20 (проводящий) экран ((conductive) screen, (conductive) shield (US)): Проводящая часть, которая охватывает или разделяет электрические цепи и (или) проводники. [МЭС 195-02-38]
    3.21 (электрический) защитный экран ((electrically) protective screen, (electrically) protective shield (US)): Проводящий экран, применяемый для отделения электрической цепи и (или) проводников от опасных частей, находящихся под напряжением. [МЭС 195-06-17]
    3.22 (электрическое) защитное экранирование ((electrically) protective screening, (electrically) protective shielding (US)): Отделение электрических цепей или проводников от опасных частей, находящихся под напряжением, посредством электрического защитного экрана, присоединенного к системе защитного уравнивания потенциалов и предназначенного для обеспечения защиты от поражения электрическим током. [МЭС 195-06-18]
    3.23 простое разделение (simple separation): Разделение между электрическими цепями или между электрической цепью и землей, выполняемое посредством основной изоляции.
    3.24 (электрическое) защитное разделение ((electrically) protective separation): Отделение одной электрической цепи от другой посредством:
    • двойной изоляции;
    • основной изоляции и электрического защитного экрана, присоединённого к системе защитного уравнивания потенциалов;
    • усиленной изоляции. [МЭС 195-06-19]
    3.25 электрическое разделение (electrical separation): Мера защиты, при которой электрическую цепь, находящуюся под опасным напряжением, изолируют от всех других электрических цепей, проводящих частей, от земли и от прикосновения.
    3.26 сверхнизкое напряжение (СНН) (extra-low-voltage (ELV)): Любое напряжение, не превышающее соответствующий предел напряжения, установленный в IEC 61201.
    3.26.1 система безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) (SELV system): Электрическая система, в которой напряжение не может превышать СНН:
    • при нормальных условиях;
    • при условиях единичного повреждения, включая замыкания на землю в других электрических цепях.
    3.26.2 система защитного сверхнизкого напряжения (ЗСНН) (PELV system): Электрическая система, в которой напряжение не может превышать СНН:
    • при нормальных условиях;
    • при условиях единичного повреждения, исключая замыкания на землю в других электрических цепях.
    3.27 ограничение установившегося тока прикосновения и электрического заряда(limitation of steady-state touch current and charge): Защита от поражения электрическим током посредством конструкции электрической цепи или электрооборудования, при которой в нормальных условиях и условиях повреждения установившиеся ток прикосновения и электрический заряд ограничены до безопасных уровней.
    3.28 источник питания с ограниченным током (limited-current-source): Устройство, подающее электрическую энергию в электрическую цепь:
    • с защитным отделением от опасных частей, находящихся под напряжением;
    • которое гарантирует, что установившийся ток прикосновения и электрический заряд ограничены до безопасных уровней при нормальных условиях и условиях повреждения.
    3.29 устройство защитного сопротивления (protective impedance device): Компонент или совокупность компонентов, полное сопротивление и конструкция которых гарантируют, что установившийся ток прикосновения и электрический заряд ограничены до безопасных уровней.
    3.30 (электрически) квалифицированное лицо ((electrically) skilled person): Лицо, имеющее соответствующее образование и опыт, позволяющее ему осознавать риски и избегать опасностей, которые может создать электричество. [МЭС 195-04-01]
    3.31 (электрически) обученное лицо ((electrically) instructed person): Лицо, достаточно осведомленное или контролируемое электрически квалифицированными лицами, что позволяет ему осознавать риски и избегать опасностей, которые может создать электричество. [МЭС 195-04-02]
    3.32 обычное лицо (ordinary person): Лицо, которое не является ни квалифицированным лицом, ни обученным лицом. [МЭС 195-04-03]
    3.33 шаговое напряжение (step voltage): Напряжение между двумя точками на поверхности земли, находящимися на расстоянии 1 м одна от другой, которое рассматривают как длину шага человека. [МЭС 195-05-12]
    3.34 выравнивание потенциалов (potential grading): Управление потенциалом земли, особенно потенциалом поверхности земли, посредством заземляющих электродов.
    3.35 опасная зона (danger zone): В случае высокого напряжения зона, ограниченная посредством минимального зазора вокруг опасных частей, находящихся под напряжением, без полной защиты от непосредственного прикосновения к ним.
    Примечание - Проникновение в опасную зону рассматривают так же, как прикосновение к опасным частям, находящимся под напряжением.
    3.36 ток утечки (leakage current): Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях. [МЭС 195-05-15]
    3.37 стационарное электрооборудование (stationary equipment):
    • фиксированное электрооборудование;
    • постоянно подключенное электрооборудование, или
    • электрооборудование, которое вследствие своих физических характеристик обычно не перемещают и обычно подключают к одной и той же штепсельной розетке.
    3.38 ток защитного проводника (protective conductor current): Электрический ток, протекающий в защитном проводнике при нормальных условиях. [IEC 60990 п.3.2]
    3.39 система (system): Ряд взаимосвязанных элементов, рассматриваемых в определенном смысле как целое и отделенных от их окружающей среды.
    Примечания:
    1 Такие элементы могут быть материальными объектами и понятиями, а также их следствиями (например, организационные формы, математические методы, языки программирования).
    2 Систему рассматривают отделенной от окружающей среды и от других внешних систем воображаемой поверхностью, которая разрывает связи между ними и системой. [МЭС 351-11-01]
    3.40 (электрическая) установка ((electrical) installation): Совокупность взаимосвязанного электрического оборудования, имеющего согласованные характеристики, предназначенная выполнять определённые цели. [МЭС 826-10-01]
    3.41 разъединение (isolation): Отделение всей электрической установки или ее обособленной части от любого источника электрической энергии, выполняемое с целью обеспечения электрической безопасности. [МЭС 826-17-01]
    3.42 импульсное выдерживаемое напряжение (impulse withstand voltage): Наибольшее амплитудное значение импульсного напряжения установленной формы и полярности, которое не вызывает пробоя изоляции при заданных условиях.3 Термины и определения3 Термины и определения



    поражение электрическим током

    основная защита

    защита при повреждении

    (электрическая) цепь



    (электрическое) оборудование

    часть, находящаяся под напряжением





    опасная часть, находящаяся под напряжением



    открытая проводящая часть



    сторонняя проводящая часть

    напряжение прикосновения

    (эффективное) напряжение прикосновения



    ожидаемое напряжение прикосновения

    ток прикосновения

    изоляция



    основная изоляция



    дополнительная изоляция

    двойная изоляция

    усиленная изоляция



    непроводящая окружающая среда

    (электрический) защитный барьер

    (электрическое) защитное ограждение

    (электрическая) защитная оболочка



    зона досягаемости рукой

    уравнивание потенциалов



    защитное уравнивание потенциалов



    зажим уравнивания потенциалов

    зажим защитного уравнивания потенциалов

    защитный проводник (РЕ)

    совмещённый защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN-проводник)

    земля



    эталонная земля

    (локальная) земля

    заземлитель

    заземляющий проводник

    заземляющее устройство



    защитное заземление

    функциональное заземление

    автоматическое отключение питания



    усиленная защитная мера предосторожности

    (проводящий) экран

    (электрический) защитный экран

    (электрическое) защитное экранирование

    простое разделение

    (электрическое) защитное разделение
    • двойной изоляции;
    • основной изоляции и электрического защитного экрана, присоединённого к системе защитного уравнивания потенциалов;
    • усиленной изоляции. [МЭС 195-06-19]
  • двойной изоляции;
  • основной изоляции и электрического защитного экрана, присоединённого к системе защитного уравнивания потенциалов;
  • усиленной изоляции. [МЭС 195-06-19]
  • электрическое разделение

    сверхнизкое напряжение(СНН)

    система безопасного сверхнизкого напряжения(БСНН)
    • при нормальных условиях;
    • при условиях единичного повреждения, включая замыкания на землю в других электрических цепях.
  • при нормальных условиях;
  • при условиях единичного повреждения, включая замыкания на землю в других электрических цепях.
  • система защитного сверхнизкого напряжения (ЗСНН)
    • при нормальных условиях;
    • при условиях единичного повреждения, исключая замыкания на землю в других электрических цепях.
  • при нормальных условиях;
  • при условиях единичного повреждения, исключая замыкания на землю в других электрических цепях.
  • ограничение установившегося тока прикосновения и электрического заряда

    источник питания с ограниченным током
    • с защитным отделением от опасных частей, находящихся под напряжением;
    • которое гарантирует, что установившийся ток прикосновения и электрический заряд ограничены до безопасных уровней при нормальных условиях и условиях повреждения.
  • с защитным отделением от опасных частей, находящихся под напряжением;
  • которое гарантирует, что установившийся ток прикосновения и электрический заряд ограничены до безопасных уровней при нормальных условиях и условиях повреждения.
  • устройство защитного сопротивления

    (электрически) квалифицированное лицо

    (электрически) обученное лицо

    обычное лицо

    шаговое напряжение

    выравнивание потенциалов

    опасная зона



    ток утечки

    стационарное электрооборудование
    • фиксированное электрооборудование;
    • постоянно подключенное электрооборудование, или
    • электрооборудование, которое вследствие своих физических характеристик обычно не перемещают и обычно подключают к одной и той же штепсельной розетке.
  • фиксированное электрооборудование;
  • постоянно подключенное электрооборудование, или
  • электрооборудование, которое вследствие своих физических характеристик обычно не перемещают и обычно подключают к одной и той же штепсельной розетке.
  • ток защитного проводника

    система





    (электрическая) установка

    разъединение

    импульсное выдерживаемое напряжение

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.