рубли

Какую пожарную сигнализацию установить

  • Уважаемые коллеги, посоветуйте проектное решение, оборудование пожарной сигнализации: Развлекательный комплекс в помещениях которого предполагается наличие дыма от курения, наличие свечей и блюд к столу с применением огня, что может повлиять на сработку датчиков пламени. Как защитить помещения?
  • Как мне кажется, самый простой способ ответить на Ваш вопрос, это задать его местному пожарнику, запросить у него предписание.
  • Насколько мне известно, датчики имеют различную чувствительность, более того, эту чувствительносчть у некоторых датчиков можно регулировать. Соот-но, просто нужно выбирать датчики с пониженной чувствительностью... Кажется так...
  • Сделать проект в специализированной фирме, которая учтет все Ваши пожелания, нормы и т.д. и еще и сама сдаст пожарным.
    Уважаемые коллеги, посоветуйте проектное решение, оборудование пожарной сигнализации: Развлекательный комплекс в помещениях которого предполагается наличие дыма от курения, наличие свечей и блюд к столу с применением огня, что может повлиять на сработку датчиков пламени. Как защитить помещения
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Уважаемые коллеги, посоветуйте проектное решение, оборудование пожарной сигнализации: Развлекательный комплекс в помещениях которого предполагается наличие дыма от курения, наличие свечей и блюд к столу с применением огня, что может повлиять на сработку датчиков пламени. Как защитить помещения
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Свечи срабатывания датчиков пламени не вызовут, только если прямо свечой потрогать датчик. Что касается дыма, то тут действительно надо обращаться к узким специалистам и они подберут датчик с учетом того, какой дым будет выделяться при горении отделки Вашего помещения(не дай Бог). Существуют системы с регулируем порогом, в том числе и по времени, то есть ,например , днем датчик чуствительнее, а с 18.00 до 05.00 у Вас основной наплыв посетителей, дым столбом, и датчик загрубляется. Помимо этого ,думаю , у Вас будет вентиляция и дым от сигарет не будет таким уж плотным. Совет: после строительных работ оптико-электронные(дымовые) датчики надо очистить от пыли, в том числе и изнутри. Учтите, что вся эта техника никак не относится к категории "установил и забыл" , их надо регулярно(есть регламенты пройзводителей) проверять на срабатывание , иначе в решающий момент подведут.
  • Не нашёл у поставщика регулируемых датчиков ни дымовых, ни пламени. Не разу не устанавливал в заведениях разлекательного характера датчиков пламени. Если датчики пламени, то какие?
  • Зайдите сюда: Это извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А с программной установкой уровней задымленности "день-ночь".
    Там же есть и тепловой извещатель. Датчик пламени - нетехнический термин, я имел ввиду именно тепловой извещатель, извините. [ссылка не работает]
    ссылка не работает
  • Применение теплового датчика - за пределами норм, За ссылку спасибо