рубли

Периодическое открытие/закрытие воды на 5 сек каждый час

  • Здравствуйте.
    Зимой у нас в Баку морозов бывает мало, дней 2-5. Поэтому с теплоизоляцией водопроводных труб и кранов никто не возится. Но если уж заморозило, считай пропал. Вот думаю найти реле времени, что периодическое открывал/закрывал или хоть замыкал/размыкалцепь на 5 сек каждый час. Что посоветуете?
  • Если периодическое открывание клапана затеяно с целью борьбы с замерзанием воды, то это обречено на провал, ибо времени "стоячей воды" вполне достаточно для "мёртвой" прихватки водопровода. Либо постоянная проточная струйка (в зависимости от "минуса"), либо - греющий кабель. ИМХО
  • Спасибо за ответ. Температура не понижается ниже -5. Руками я пробовал прошлой зимой, каждый час на 5 мин. Без проблем, На эту зиму хочу это все автоматизировать. Не знаю как. Нужно приспособление, чтоб через указанный промежуток времени (1 час) открывал на 5 сек клапан и другое устройство, чтоб на это же время замыкал цепь для включения и отключения насоса (насос тоже может замерзнуть).
  • Сори, очепятка: каждый час на 5 сек.
  • Я бы эту задачу решил-бы следующим образом:
    На вводе воды ставим байпас - летом вода идет - напрямую, зимой - через электромагнитный клапан нормально закрытый, который присоединён через программируемый таймер (правда у них минимальный интервал включения - 1 минута). Перед зимой открываем все крайние точки водоразбора, переключаем воду на этот клапан с таймером.
  • А как же пользоваться водой зимой, если клапан будет закрывать? Или я что-то не понял? Может схему начертить?
  • Для этих целей есть циклические реле с большим диапазоном времени. Можете посмотреть продукцию "Меандр".
    Ну коль так, то на конечной или дальней точке ставьте НЗ ЭМ клапан и уже упомянутое циклическое реле.
    Стас Ресенчук:
    через программируемый таймер (правда у них минимальный интервал включения - 1 минута).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Стас Ресенчук:
    через программируемый таймер (правда у них минимальный интервал включения - 1 минута).
    Стас Ресенчук:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ruslan:
    я пробовал прошлой зимой, каждый час на 5 мин (сек). Без проблем, На эту зиму хочу это все автоматизировать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ruslan:
    я пробовал прошлой зимой, каждый час на 5 мин (сек). Без проблем, На эту зиму хочу это все автоматизировать.
    Ruslan:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо всем, все понятно, посмотрел я Меандр РЕЛЕ ВРЕМЕНИ- СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ РСИ-П3-У, то что мне нужно. И еще надо найти ЭМ клапан. Спасибо.
  • интересная тема :smile3::smile3:
  • нормальнозакрытый клапан (1500р) = реле с подачей тока н анего. праллельный подвод напряжения при включении света скажем в ванной или куда там ещё
  • Все уже готово. жду морозов ))
    Примерно как Стас Ресенчук объяснил, подключил нормально закрытый клапан(~35$), таймер (~35$), написано, что минимальное время включения 1 мин, но при сильном прикручении на опыте работает 20-30 сек, нормально. Буду включать на 30 сек, с 20-30 мин перерывом. И паралельно водяной насос, который подает в бак, через магнитоусилитель. Если надо, могу сфоткать. Спасибо сем, посмотрим что получится.