рубли

ГОСТ 52373-2005 "Провода самонесущие изолированные" (СИП)

  • Два важных момента:
    1. Пункт 5.2.7.2 разъясняет особенность маркировки жил СИП:
    "Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения."
    В то время как фазная жила может иметь синюю полосу. Эта особенность цветовой маркировки жил СИП отличается от принятой для кабелей.
    2. Пункт 10.3 определяет область применения СИП вне строений:
    "Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений."
    Дополнительно можно посмотреть пункт 2.4.60 ПУЭ, ограничивающий минимальное расстояние от СИП до стены здания в 60мм.
    Прокладка СИП внутри помещений недопустима!

    "Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения."


    "Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений."

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.