СП 52.13330.2016
СВОД ПРАВИЛ
ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Daylighting and artificial lighting
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95
Дата введения 2017-05-08
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛИ - федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) и Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ" (ООО "ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 777/пp и введен в действие с 8 мая 2017 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение"
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
Введение
В настоящем своде правил приведены требования, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и подлежащие обязательному соблюдению с учетом части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Свод правил устанавливает нормы естественного, искусственного и совмещенного освещения зданий и сооружений, а также нормы искусственного освещения селитебных территорий, площадок предприятий и мест производства работ вне зданий.
Актуализация выполнена авторским коллективом: федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (канд. техн. наук И.А.Шмаров, канд. техн. наук В.А.Земцов, инж. В.В.Земцов, инж. Л.В.Бражникова, канд. техн. наук Е.В.Коркина); ООО "ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ" (инж. К.А.Литвинская) при участии ООО "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский светотехнический институт им.С.И.Вавилова" (инж. А.Ш.Черняк, канд. техн. наук А.А.Коробко); Российская медицинская академия последипломного образования Минздрава России (д-р мед. наук Т.Е.Бобкова); Федеральное государственное автономное учреждение "Научный центр здоровья детей" Минздрава России (канд. биол. наук Л.М.Текшева); Программа развития ООН (инж. А.С.Шевченко), ЗАО "Светлана-Оптоэлектроника" (канд. техн. наук А.А.Богданов) ОАО НИПИ "ТЯЖПРОМ-ЭЛЕКТРОПРОЕКТ" (инж. З.К.Гобачева).
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование зданий и сооружений различного назначения, места производства работ вне зданий, площадки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожные пути площадок предприятий, наружное освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов, автотранспортных тоннелей.
1.2 Настоящий свод правил также распространяется на проектирование устройств местного освещения, поставляемых комплектно со станками, машинами и производственной мебелью.
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на освещение подземных выработок, морских и речных портов, аэродромов, железнодорожных станций и их путей, спортивных сооружений, помещений для хранения сельскохозяйственной продукции, размещения растений, животных, птиц, а также на проектирование специального технологического и охранного освещения при применении технических средств охраны.
2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 21.607-2014 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения
ГОСТ 21.608-2014 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения
ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия
ГОСТ 5406-84 Эмали НЦ-25. Технические условия
ГОСТ 9754-76 Эмали МЛ-12. Технические условия
ГОСТ 10982-75 Эмаль ЭП-148 белая для холодильников и других электробытовых приборов. Технические условия
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ 26824-2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости
ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22) Светильники для аварийного освещения. Технические требования
ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия
ГОСТ 31364-2014 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия
ГОСТ 32997-2014 Стекло листовое, окрашенное в массе. Общие технические условия
ГОСТ 33017-2014 Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием. Технические условия
ГОСТ 33086-2014 Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием. Технические условия
ГОСТ 33392-2015 Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений
ГОСТ 33393-2015 Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности
ГОСТ EN 410-2014 Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения
ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 54815-2011/IEС/РAS 62612:2009 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования
ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
ГОСТ Р 55708-2013 Освещение наружное утилитарное. Методы расчета нормируемых параметров
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
СП 98.13330.2012 "СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии"
СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (с изменением N 2)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1
аварийное освещение: Освещение, предусматриваемое в случае выхода из строя питания рабочего освещения.
3.2
автодорожный тоннель: Часть дороги для проезда автомобильного транспорта, имеющая перекрытие над проезжей частью, которое препятствует естественному освещению дорожного покрытия и тем самым ухудшает водителю условия видимости дорожной обстановки.
Примечания
1 Понятие тоннеля распространяется и на солнцезащитные экраны, примыкающие к порталам тоннеля.
2 Под понятие тоннеля не подпадает галерея, определяемая как часть дороги, перекрытие которой на всем протяжении имеет одну или обе светопроницаемые стены.
3.3
акцентирующее освещение: Выделение светом отдельных деталей на менее освещенном фоне.
3.4
антипаническое освещение: Вид эвакуационного освещения для предотвращения паники и безопасного подхода к путям эвакуации.
3.5
боковое естественное освещение: Естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах.
3.6
верхнее естественное освещение: Естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высоты здания.
3.7
внутренняя зона тоннеля: Участок тоннеля, примыкающий к переходной зоне и заканчивающийся у начала выездной зоны, а при ее отсутствии - у выездного портала.
3.8
выездная зона тоннеля: Участок тоннеля длиной, равной расстоянию безопасного торможения, примыкающий к внутренней зоне и заканчивающийся у выездного портала.
3.9
выездной портал тоннеля: Часть строительной конструкции тоннеля, обрамляющая выезд из тоннеля.
3.10
въездная зона тоннеля: Участок тоннеля, включающий в себя пороговую и переходную зоны.
3.11
въездной портал тоннеля: Часть строительной конструкции тоннеля, обрамляющая въезд в тоннель.
Примечание - При наличии солнцезащитного экрана въездной портал соответствует началу перекрытой таким экраном проезжей части.
3.12
геометрический коэффициент естественной освещенности , %: Отношение естественной освещенности, создаваемой в рассматриваемой точке заданной плоскости внутри помещения светом, прошедшим через незаполненный световой проем и исходящим непосредственно от равномерно яркого неба, к одновременно измеренному значению наружной горизонтальной освещенности под открытым полностью небосводом, при этом участие прямого солнечного света в создании той или другой освещенности исключается.
3.13
двухстороннее боковое естественное освещение: Естественное освещение помещения за счет светопроемов, расположенных в различных плоскостях двух стен.
3.14
дежурное освещение: Освещение, используемое в нерабочее время.
3.15
длина тоннеля, м: Расстояние между въездным и выездным порталами, отсчитываемое вдоль центральной линии проезжей части.
3.16
длинный тоннель: Тоннель, который либо имеет длину более 125 м, либо при подъезде к которому водитель, находящийся на расстоянии безопасного торможения перед въездным порталом, видит менее 20% площади рамки выездного портала или вообще ее не видит.
3.17
дорога (в городе): Автомобильная дорога, являющаяся составным элементом городской дорожно-уличной сети или соединяющая город с функционально связанными с ним объектами, но в отличие от улиц прокладываемая по свободным от застройки территориям.
3.18
дополнительное искусственное освещение: Искусственное освещение в системе совмещенного освещения, которое используется в течение рабочего дня в зонах с недостаточным естественным освещением.
3.19
естественное освещение: Освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях, а также через световоды.
3.20
заливающее освещение: Общее (равномерное или неравномерное) освещение всего фасада здания или сооружения или его существенной части световыми приборами.
3.21
знак безопасности: Знак, дающий информацию о мерах безопасности (запрещения, предписания или разрешения определенных действий) с помощью комбинации цвета, формы и графических символов или текста.
3.22
знак безопасности с внешней подсветкой: Знак безопасности, освещаемый извне.
3.23
знак безопасности с внутренней подсветкой: Знак безопасности, освещаемый изнутри.
Примечание - Знак безопасности с внутренней подсветкой является световым указателем.
3.24
индекс цветопередачи Rₐ: Мера соответствия зрительных восприятий цветного объекта, освещенного исследуемым и стандартным источниками света при одинаковых условиях наблюдения.
3.25
интенсивность движения, единиц в час: Число транспортных средств в единицу времени, проходящих через поперечное сечение полотна дороги в часы пик в обоих направлениях.
3.26
комбинированное искусственное освещение: Искусственное освещение, при котором к общему искусственному освещению добавляется местное.
3.27
комбинированное естественное освещение: Сочетание верхнего и бокового естественного освещения.
3.28
коэффициент естественной освещенности (КЕО) e, %: Отношение естественной освещенности, создаваемой в расчетной точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременно измеренному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; при этом участие прямого солнечного света в создании той или другой освещенности исключается.
3.29
контраст объекта различения с фоном K, относительные единицы: Определяется отношением абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона. Контраст объекта различения с фоном считается:
- большим - при K более 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости);
- средним - при K от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);
- малым - при K менее 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).
3.30
короткий тоннель: Тоннель, который имеет длину не более 125 м и при подъезде к которому водитель, находящийся на расстоянии безопасного торможения перед въездным порталом, может видеть не менее 20% площади рамки выездного портала.
3.31
коэффициент неравномерности яркости неба q(γ): Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения яркости по небу и определяемый по формуле
q(γ) = L[sub]н[/sub](γ) / L[sub]н.ср[/sub] = 0,429(1 + 4(exp(-0,7/sin γ))), (3.1)
где γ - угол возвышения солнца над горизонтом, 0° ≤ γ < 90°;
L[sub]н[/sub](γ) - яркость участка неба;
L[sub]н.cp[/sub] - средняя яркость неба;
q (0°) = 0,429 - на горизонте.
3.32
коэффициент пульсации освещенности K[sub]п[/sub], %: Критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в осветительной установке в результате изменения во времени светового потока источников света при их питании переменным током, выражающийся формулой
K[sub]п[/sub] = ((Е[sub]макс[/sub] - Е[sub]мин[/sub]) / 2Е[sub]ср[/sub])·100, (3.2)
где Е[sub]макс[/sub] и Е[sub]мин[/sub] - максимальное и минимальное значения освещенности соответственно за период ее колебания, лк;
Е[sub]ср[/sub] - среднее значение освещенности за этот же период, лк.
Примечание - Коэффициент пульсации освещенности учитывает пульсацию светового потока до 300 Гц. Пульсация освещенности свыше 300 Гц не оказывает влияния на общую и зрительную работоспособность.
Соблюдение норм коэффициента пульсации освещенности позволяет предотвратить отрицательное влияние фликера, стробоскопического эффекта и снизить зрительное и общее утомление человека.
3.33
коэффициент светового климата С[sub]N[/sub], относительные единицы: Коэффициент, учитывающий особенности светового климата района строительства,
N - номер группы административных районов.
3.34
коэффициент слепящей блескости R[sub]G[/sub], относительные единицы: Коэффициент, характеризующий прямую слепящую блескость светильников в осветительной установке в местах производства работ вне зданий, вычисляемый по формуле
R[sub]G[/sub] = 27 + 24 lg(L[sub]vl[/sub] / L[sub]ve[/sub]^0,9), (3.3)
где L[sub]vl[/sub] - суммарная вуалирующая яркость, вызванная осветительной установкой и определяемая суммой вуалирующих яркостей от каждого светильника (L[sub]vl[/sub] = L[sub]vl1[/sub] + L[sub]vl2[/sub] + ... + L[sub]vn[/sub], кд/м2. Вуалирующую яркость каждого светильника вычисляют по формуле
L[sub]v[/sub] = 10(E[sub]eye[/sub]·θ^(-2)), (3.4)
здесь E[sub]eye[/sub] - освещенность на зрачке наблюдателя в плоскости, перпендикулярной линии зрения (2° ниже горизонтали, см. рисунок 3.1), лк;
θ - угол между линией зрения наблюдателя и направлением падения света на зрачок наблюдателя, градусы;
L[sub]ve[/sub] - эквивалентная вуалирующая яркость фона (окружения), кд/м2.
Допуская отражение фона в основном диффузным, эквивалентную вуалирующую яркость фона вычисляют по формуле
L[sub]ve[/sub] = 0,35 · ρ · E[sub]г[/sub] / π, (3.5)
где E[sub]г[/sub] - средняя горизонтальная освещенность поверхности;
ρ - средний коэффициент отражения окружающих поверхностей; в случаях, когда он не известен, принимают равным 0,15.
1 - линия зрения; 2 - плоскость глаз наблюдателя
Рисунок 3.1 Освещенность на зрачке наблюдателя в плоскости, перпендикулярной линии зрения
3.35
коэффициент эксплуатации (для естественного освещения) MF, относительные единицы: Коэффициент, равный отношению значения КЕО в заданной точке, создаваемой естественным освещением к концу установленного срока эксплуатации, к значению КЕО в той же точке в начале эксплуатации.
Коэффициент учитывает снижение КЕО в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, а также снижения отражающих свойств поверхностей помещения:
MF = MF[sub]з[/sub] · MF[sub]п[/sub], (3.6)
где
MF[sub]з[/sub] - коэффициент, учитывающий снижение КЕО в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах;
МF[sub]п[/sub] - коэффициент, учитывающий снижение КЕО в процессе эксплуатации вследствие снижения отражающих свойств поверхностей помещения.
Примечание - Коэффициент эксплуатации - величина, обратная ранее применявшемуся коэффициенту запаса K[sub]з[/sub]
для естественного освещения (MF = 1 / K[sub]з[/sub]).
3.36
коэффициент эксплуатации (для искусственного освещения) MF, относительные единицы: Коэффициент, равный отношению освещенности или яркости в заданной точке, создаваемой осветительной установкой в конце установленного срока эксплуатации, к освещенности или яркости в той же точке в начале эксплуатации.
Коэффициент учитывает снижение освещенности или яркости в процессе эксплуатации осветительной установки вследствие спада светового потока, выхода из строя источников света и невосстанавливаемого изменения отражающих и пропускающих свойств оптических элементов осветительных приборов, а также загрязнения поверхностей помещения, наружных стен здания или сооружения, проезжей части дороги или тротуара:
MF = MF[sub]сп[/sub] · МF[sub]вн[/sub] · МF[sub]оп[/sub] · МF[sub]п[/sub], (3.7)
где MF[sub]сп[/sub] - коэффициент, учитывающий спад светового потока источников света;
MF[sub]вн[/sub] - коэффициент, учитывающий выход из строя источников света;
MF[sub]оп[/sub] - коэффициент, учитывающий загрязнение и невосстанавливаемое изменение отражающих и пропускающих свойств оптических элементов осветительных приборов;
МF[sub]п[/sub] - коэффициент, учитывающий загрязнение отражающих поверхностей помещения или сооружения.
Примечание - Коэффициент эксплуатации обратно пропорционален коэффициенту запаса К[sub]з[/sub]: (MF = 1 / K[sub]з[/sub]).
3.37
локальное архитектурное освещение: Освещение части здания или сооружения, а также отдельных архитектурных элементов при отсутствии заливающего освещения.
СП 52.13330.2016
СВОД ПРАВИЛ
ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Daylighting and artificial lighting
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95
Дата введения 2017-05-08
Сведения о своде правил
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
Введение
Введение
1 Область применения
1 Область применения2 Нормативные ссылки
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
3 Термины и определения
аварийное освещение:автодорожный тоннель:акцентирующее освещение:антипаническое освещение:боковое естественное освещение:верхнее естественное освещение:внутренняя зона тоннеля:выездная зона тоннеля:выездной портал тоннеля:въездная зона тоннеля:въездной портал тоннеля:геометрический коэффициент естественной освещенности, %:двухстороннее боковое естественное освещение:дежурное освещение:длина тоннеля, м:длинный тоннель:дорога (в городе):дополнительное искусственное освещение:естественное освещение:заливающее освещение:знак безопасности:знак безопасности с внешней подсветкой:знак безопасности с внутренней подсветкой:индекс цветопередачиRₐ:Rₐинтенсивность движения, единиц в час:комбинированное искусственное освещение:комбинированное естественное освещение:коэффициент естественной освещенности (КЕО)ee, %:контраст объекта различения с фономK, относительные единицы:K
- большим - при K более 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости);
- средним - при K от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);
- малым - при K менее 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).
большим - при K более 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости);Kсредним - при K от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);Kмалым - при K менее 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).Kкороткий тоннель:коэффициент неравномерности яркости неба q(γ):q(γ) = L[sub]н[/sub](γ) / L[sub]н.ср[/sub] = 0,429(1 + 4(exp(-0,7/sin γ))), (3.1)
L[sub]н[/sub](γ) - яркость участка неба;
L[sub]н.cp[/sub] - средняя яркость неба;
q (0°) = 0,429 - на горизонте.
коэффициент пульсации освещенности K[sub]п[/sub], %:K[sub]п[/sub] = ((Е[sub]макс[/sub] - Е[sub]мин[/sub]) / 2Е[sub]ср[/sub])·100, (3.2)
Е[sub]ср[/sub] - среднее значение освещенности за этот же период, лк.
коэффициент светового климата С[sub]N[/sub], относительные единицы:Nкоэффициент слепящей блескости R[sub]G[/sub], относительные единицы:R[sub]G[/sub] = 27 + 24 lg(L[sub]vl[/sub] / L[sub]ve[/sub]^0,9), (3.3)
L[sub]v[/sub] = 10(E[sub]eye[/sub]·θ^(-2)), (3.4)
θ - угол между линией зрения наблюдателя и направлением падения света на зрачок наблюдателя, градусы;
L[sub]ve[/sub] - эквивалентная вуалирующая яркость фона (окружения), кд/м2.
L[sub]ve[/sub] = 0,35 · ρ · E[sub]г[/sub] / π, (3.5)
ρ - средний коэффициент отражения окружающих поверхностей; в случаях, когда он не известен, принимают равным 0,15.
1 - линия зрения; 2 - плоскость глаз наблюдателя
Рисунок 3.1 Освещенность на зрачке наблюдателя в плоскости, перпендикулярной линии зрения
1 - линия зрения; 2 - плоскость глаз наблюдателя
Рисунок 3.1 Освещенность на зрачке наблюдателя в плоскости, перпендикулярной линии зрениякоэффициент эксплуатации (для естественного освещения)MF, относительные единицы:MFMF = MF[sub]з[/sub] · MF[sub]п[/sub], (3.6)
MМF[sub]п[/sub] - коэффициент, учитывающий снижение КЕО в процессе эксплуатации вследствие снижения отражающих свойств поверхностей помещения.
для естественного освещения (MF = 1 / K[sub]з[/sub]).коэффициент эксплуатации (для искусственного освещения)MF, относительные единицы:MFMF = MF[sub]сп[/sub] · МF[sub]вн[/sub] · МF[sub]оп[/sub] · МF[sub]п[/sub], (3.7)
MF[sub]вн[/sub] - коэффициент, учитывающий выход из строя источников света;
MF[sub]оп[/sub] - коэффициент, учитывающий загрязнение и невосстанавливаемое изменение отражающих и пропускающих свойств оптических элементов осветительных приборов;
МF[sub]п[/sub] - коэффициент, учитывающий загрязнение отражающих поверхностей помещения или сооружения.
локальное архитектурное освещение: