рубли

ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия

  • ГОСТ Р 52719-2007
    Группа Е64
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ
    Общие технические условия
    Power transformers. General specifications​

    ОКС 29.180
    ОКП 34 1100
    Дата введения 2008-01-01
    Предисловие
    Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
    Сведения о стандарте
    1 РАЗРАБОТАН Филиалом ОАО "НТЦ электроэнергетика" - ВНИИЭ, Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский электротехнический институт им. В.И.Ленина" (ФГУП ВЭИ)
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 37 "Электрооборудование для передачи, преобразования и распределения электроэнергии"
    3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 апреля 2007 г. N 60-ст
    4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений следующих международных стандартов:
    МЭК 60076-1 (в части основных понятий и определений);
    МЭК 60076-2, МЭК 60076-3 и МЭК 60076-5 (в части технических требований по нагреву, электрической прочности и стойкости при коротких замыканиях)
    5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а тексты изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
    1 Область применения
    Настоящий стандарт распространяется на силовые трансформаторы общего назначения, в том числе на автотрансформаторы, трансформаторы собственных нужд электростанций и трансформаторы для комплектных трансформаторных подстанций (КТП), трехфазные мощностью не менее 5 кВ·А и однофазные мощностью не менее 1 кВ·А классов напряжения до 1150 кВ включительно, предназначенные для нужд экономики страны.
    Стандарт распространяется на оборудование, разработанное после 1 января 2008 г.
    Стандарт не распространяется на трансформаторы малой мощности и специальные трансформаторы (преобразовательные, электропечные, тяговые, пусковые, сварочные и др.), а также трансформаторы с числом обмоток более трех. Требования настоящего стандарта могут полностью или частично применяться для этих трансформаторов, если на них нет отдельных нормативных документов (далее - НД).
    Для тех из указанных силовых трансформаторов, на которые имеются отдельные НД, настоящий стандарт распространяется только в той мере, которая специально оговорена в НД на эти трансформаторы.
    Примечание - Число обмоток трехобмоточного трансформатора определяют по числу его основных обмоток, т.е. без учета обмоток регулировочных и компенсационных.
    2 Нормативные ссылки
    В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
    ГОСТ Р 51685-2000 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия
    ГОСТ Р ИСО 9001-2001* Системы менеджмента качества. Требования
    ______________
    * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
    ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
    ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
    ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
    ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
    ГОСТ 12.2.007.2-75 Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности
    ГОСТ 12.2.024-87 Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля
    ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В
    ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия
    ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
    ГОСТ 3484.1-88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний
    ГОСТ 3484.2-88 Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев
    ГОСТ 3484.3-88 Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции
    ГОСТ 3484.4-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность
    ГОСТ 3484.5-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность
    ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия
    ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация
    ГОСТ 9680-77 Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ·А и более. Ряд номинальных мощностей
    ГОСТ 9920-89 (МЭК 694-80, МЭК 815-86) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
    ГОСТ 10693-81 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия
    ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
    ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
    ГОСТ 14209-97* (МЭК 354-91) Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов
    _______________
    * На территории Российской Федерации документ отменен (Приказ Ростехрегулирования от 28.03.2008 N 73-ст). Действует ГОСТ 14209-85.
    ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
    ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
    ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам
    ГОСТ 16110-82 Трансформаторы силовые. Термины и определения
    ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
    ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка
    ГОСТ 20243-74 Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании
    ГОСТ 21023-75 Трансформаторы силовые. Методы измерений характеристик частичных разрядов при испытаниях напряжением промышленной частоты
    ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В
    ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры
    ГОСТ 22756-77 Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы. Методы испытаний электрической прочности изоляции
    ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
    ГОСТ 23865-79 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения от 110 кВ и выше. Типы и размеры
    ГОСТ 24126-80 Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия
    ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения
    Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
    3 Термины и определения
    3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 30830.
    3.2 В настоящем стандарте принят термин "нормативный документ" - документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся трансформаторов, и включающий в себя понятия: стандарт, технические условия, техническое задание, техническая спецификация и другие документы на поставку продукции.
    ГОСТ Р 52719-2007
    Группа Е64


    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ
    Общие технические условия
    Power transformers. General specifications​









    Дата введения 2008-01-01

    Предисловие



    Сведения о стандарте















    Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а тексты изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

    1 Область применения1 Область применения











    2 Нормативные ссылки2 Нормативные ссылки

























































































    3 Термины и определения3 Термины и определения



  • 4 Классификация
    4.1 Силовые трансформаторы классифицируют по следующим признакам:
    • по условиям работы - на трансформаторы, предназначенные для работы в нормальных и особых условиях;
    • по видам - согласно ГОСТ 16110, характеризующим назначение и основное конструктивное исполнение (однофазные, трехфазные, двухобмоточные, трехобмоточные, регулируемые под нагрузкой (РПН), переключаемые без возбуждения (ПБВ), по виду охлаждения и т.д.);
    • по мощности.
    Примечание - По виду изолирующей и охлаждающей среды трансформаторы классифицируют на масляные (масло минеральное или синтетическое, включая жидкий негорючий диэлектрик) и сухие, в том числе трансформаторы с твердой изоляцией.
    4.2 Условия работы
    4.2.1 Нормальные условия работы
    Нормальные условия работы должны соответствовать следующим требованиям:
    • высота установки над уровнем моря - не более 1000 м; для трансформаторов класса напряжения 1150 кВ - не более 500 м;
    • температура окружающего воздуха и охлаждающей среды - климатическое исполнение У по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1; среднесуточная температура воздуха - не выше 30 °С; среднегодовая температура воздуха - не выше 20 °С; для трансформаторов с водяным охлаждением температура охлаждающей воды у входа в охладитель - не выше 25 °С;
    • отклонение питающего напряжения от номинального, а также форма кривой напряжения, несимметрия фаз, отклонение частоты от номинальной должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109;
    • степень загрязнения окружающей среды - по ГОСТ 15150 (все типы атмосферы);
    • внешние механические воздействия, в том числе для сейсмоопасных районов - по ГОСТ 17516.1; если максимальная амплитуда ускорения воздействия, приложенного к изделию в местах его крепления, не превышает 2,5 м/с (уровень вибрационных воздействий по ГОСТ 17516.1 - незначительный 1), то к трансформаторам не должны быть предъявлены специальные конструктивные требования;
    • категории размещения масляных трансформаторов и сухих герметичных трансформаторов - от 1 до 4, сухих негерметичных трансформаторов - 3, 4 по ГОСТ 15150.
    4.2.2 Особые условия работы
    По требованию заказчика трансформаторы могут быть предназначены для особых условий работы, которые необходимо учесть при проектировании трансформатора, например высота установки над уровнем моря, превышающая значение, указанное в 4.2.1; более высокая или низкая температура окружающей среды, в том числе для трансформаторов исполнений ХЛ и УХЛ по ГОСТ 15150; соответствующая тропическому климату влажность; сейсмическая активность; сильные загрязнения; нестандартные нормы напряжения и тока нагрузки и смешанная нагрузка; особые условия транспортирования, хранения и установки (ограничение массы или габаритных размеров) и другие согласно ГОСТ 30830 (приложение А).
    4.3 Виды систем охлаждения трансформаторов и их условные обозначения должны соответствовать приведенным в таблице 1.
    Таблица 1​
    527192007_001.jpg
    4.4 Класс напряжения трансформатора устанавливают по классу напряжения его обмотки ВН.
    4.5 Основными парами обмоток трехобмоточных трансформаторов следует принимать обмотки ВН и СН, если в НД на конкретные трансформаторы не указано иное.
    4.6 Условное обозначение трансформаторов приведено в приложении А, если в НД на трансформатор не указано иное.
    5 Основные параметры
    5.1 В НД на конкретные трансформаторы должны быть указаны следующие основные параметры:
    • номинальная мощность трансформатора (указывают также мощности основных обмоток трехобмоточных трансформаторов, включая мощность обмотки НН трехобмоточных автотрансформаторов); если предусмотрены разные значения мощности, например, при разных видах охлаждения, то за номинальную мощность принимают наибольшее из них;
    • номинальные напряжения основных обмоток на всех ответвлениях;
    • условное обозначение схемы и группы соединений обмоток;
    • вид переключения ответвлений (РПН, ПБВ), диапазон и число ступеней регулирования напряжения;
    • наибольший допустимый ток общей обмотки автотрансформатора;
    • потери холостого хода и короткого замыкания на основном ответвлении;
    • напряжение короткого замыкания, приведенное к номинальной мощности (для трансформаторов РПН указывают нормированные значения на основном и крайних ответвлениях, для остальных трансформаторов - на основном ответвлении);
    • ток холостого хода на основном ответвлении;
    • установленная мощность двигателей системы охлаждения;
    • полная масса;
    • транспортная масса (допускается не указывать, если она отличается от полной массы не более чем на 10%);
    • масса масла;
    • габаритные размеры.
    Примечания
    1 Напряжение короткого замыкания для пар обмоток трехобмоточных трансформаторов приводят к наибольшей из номинальных мощностей трех обмоток, автотрансформаторов - к номинальной проходной мощности пары сторон ВН - СН.
    2 Если транспортирование трансформатора производят с частичным или полным сливом масла, то указывают:
    • полную массу масла;
    • массу масла в баке трансформатора;
    • массу масла для долива и технологических нужд (промывка радиаторов и пр.) - 10% полной массы масла.
    3 Если заказчик выдвигает дополнительные (специальные) требования по перегрузкам и исходя из них изготовляют трансформатор, то в перечень основных параметров включают параметры, характеризующие нагрузочную способность.
    5.2 В НД на конкретные трансформаторы допускается устанавливать дополнительные параметры кроме указанных в 5.1.
    5.3 Предпочтительные номинальные мощности трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 9680, номинальные напряжения - ГОСТ 721 и ГОСТ 21128.
    5.4 Номинальная частота питающей сети должна быть 50 Гц по ГОСТ 13109.
    5.5 Расчетную температуру, к которой следует приводить потери и напряжение короткого замыкания, принимают равной:
    • 115 °С - для трансформаторов с изоляцией классов нагревостойкости F, Н по ГОСТ 8865 и С;
    • 80 °С - для трансформаторов с системой охлаждения НЦ, НДЦ;
    • 75 °С - для остальных трансформаторов.
    5.6 Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов от нормированных не должны превышать значений, указанных в таблице 2.
    Таблица 2​
    527192007_002.jpg
    5.7 Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов должны соответствовать приведенным в приложении Б.
    Примечание - Схемы и группы соединения обмоток однофазных трансформаторов для работы в трехфазной группе указывают в НД на эти трансформаторы.
    5.8 В трансформаторах с расщепленной на две части обмоткой НН номинальная мощность каждой из ее частей должна быть, как правило, равна 50% номинальной мощности трансформатора.4 Классификация4 Классификация


    • по условиям работы - на трансформаторы, предназначенные для работы в нормальных и особых условиях;
    • по видам - согласно ГОСТ 16110, характеризующим назначение и основное конструктивное исполнение (однофазные, трехфазные, двухобмоточные, трехобмоточные, регулируемые под нагрузкой (РПН), переключаемые без возбуждения (ПБВ), по виду охлаждения и т.д.);
    • по мощности.
  • по условиям работы - на трансформаторы, предназначенные для работы в нормальных и особых условиях;
  • по видам - согласно ГОСТ 16110, характеризующим назначение и основное конструктивное исполнение (однофазные, трехфазные, двухобмоточные, трехобмоточные, регулируемые под нагрузкой (РПН), переключаемые без возбуждения (ПБВ), по виду охлаждения и т.д.);
  • по мощности.


  • 4.2 Условия работы

    4.2.1 Нормальные условия работы


    • высота установки над уровнем моря - не более 1000 м; для трансформаторов класса напряжения 1150 кВ - не более 500 м;
    • температура окружающего воздуха и охлаждающей среды - климатическое исполнение У по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1; среднесуточная температура воздуха - не выше 30 °С; среднегодовая температура воздуха - не выше 20 °С; для трансформаторов с водяным охлаждением температура охлаждающей воды у входа в охладитель - не выше 25 °С;
    • отклонение питающего напряжения от номинального, а также форма кривой напряжения, несимметрия фаз, отклонение частоты от номинальной должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109;
    • степень загрязнения окружающей среды - по ГОСТ 15150 (все типы атмосферы);
    • внешние механические воздействия, в том числе для сейсмоопасных районов - по ГОСТ 17516.1; если максимальная амплитуда ускорения воздействия, приложенного к изделию в местах его крепления, не превышает 2,5 м/с (уровень вибрационных воздействий по ГОСТ 17516.1 - незначительный 1), то к трансформаторам не должны быть предъявлены специальные конструктивные требования;
    • категории размещения масляных трансформаторов и сухих герметичных трансформаторов - от 1 до 4, сухих негерметичных трансформаторов - 3, 4 по ГОСТ 15150.
  • высота установки над уровнем моря - не более 1000 м; для трансформаторов класса напряжения 1150 кВ - не более 500 м;
  • температура окружающего воздуха и охлаждающей среды - климатическое исполнение У по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1; среднесуточная температура воздуха - не выше 30 °С; среднегодовая температура воздуха - не выше 20 °С; для трансформаторов с водяным охлаждением температура охлаждающей воды у входа в охладитель - не выше 25 °С;
  • отклонение питающего напряжения от номинального, а также форма кривой напряжения, несимметрия фаз, отклонение частоты от номинальной должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109;
  • степень загрязнения окружающей среды - по ГОСТ 15150 (все типы атмосферы);
  • внешние механические воздействия, в том числе для сейсмоопасных районов - по ГОСТ 17516.1; если максимальная амплитуда ускорения воздействия, приложенного к изделию в местах его крепления, не превышает 2,5 м/с (уровень вибрационных воздействий по ГОСТ 17516.1 - незначительный 1), то к трансформаторам не должны быть предъявлены специальные конструктивные требования;
  • категории размещения масляных трансформаторов и сухих герметичных трансформаторов - от 1 до 4, сухих негерметичных трансформаторов - 3, 4 по ГОСТ 15150.
  • 4.2.2 Особые условия работы





    Таблица 1​
    527192007_001.jpg
    527192007_001.jpg






    5 Основные параметры5 Основные параметры


    • номинальная мощность трансформатора (указывают также мощности основных обмоток трехобмоточных трансформаторов, включая мощность обмотки НН трехобмоточных автотрансформаторов); если предусмотрены разные значения мощности, например, при разных видах охлаждения, то за номинальную мощность принимают наибольшее из них;
    • номинальные напряжения основных обмоток на всех ответвлениях;
    • условное обозначение схемы и группы соединений обмоток;
    • вид переключения ответвлений (РПН, ПБВ), диапазон и число ступеней регулирования напряжения;
    • наибольший допустимый ток общей обмотки автотрансформатора;
    • потери холостого хода и короткого замыкания на основном ответвлении;
    • напряжение короткого замыкания, приведенное к номинальной мощности (для трансформаторов РПН указывают нормированные значения на основном и крайних ответвлениях, для остальных трансформаторов - на основном ответвлении);
    • ток холостого хода на основном ответвлении;
    • установленная мощность двигателей системы охлаждения;
    • полная масса;
    • транспортная масса (допускается не указывать, если она отличается от полной массы не более чем на 10%);
    • масса масла;
    • габаритные размеры.
  • номинальная мощность трансформатора (указывают также мощности основных обмоток трехобмоточных трансформаторов, включая мощность обмотки НН трехобмоточных автотрансформаторов); если предусмотрены разные значения мощности, например, при разных видах охлаждения, то за номинальную мощность принимают наибольшее из них;
  • номинальные напряжения основных обмоток на всех ответвлениях;
  • условное обозначение схемы и группы соединений обмоток;
  • вид переключения ответвлений (РПН, ПБВ), диапазон и число ступеней регулирования напряжения;
  • наибольший допустимый ток общей обмотки автотрансформатора;
  • потери холостого хода и короткого замыкания на основном ответвлении;
  • напряжение короткого замыкания, приведенное к номинальной мощности (для трансформаторов РПН указывают нормированные значения на основном и крайних ответвлениях, для остальных трансформаторов - на основном ответвлении);
  • ток холостого хода на основном ответвлении;
  • установленная мощность двигателей системы охлаждения;
  • полная масса;
  • транспортная масса (допускается не указывать, если она отличается от полной массы не более чем на 10%);
  • масса масла;
  • габаритные размеры.



    • полную массу масла;
    • массу масла в баке трансформатора;
    • массу масла для долива и технологических нужд (промывка радиаторов и пр.) - 10% полной массы масла.
  • полную массу масла;
  • массу масла в баке трансформатора;
  • массу масла для долива и технологических нужд (промывка радиаторов и пр.) - 10% полной массы масла.









    • 115 °С - для трансформаторов с изоляцией классов нагревостойкости F, Н по ГОСТ 8865 и С;
    • 80 °С - для трансформаторов с системой охлаждения НЦ, НДЦ;
    • 75 °С - для остальных трансформаторов.
  • 115 °С - для трансформаторов с изоляцией классов нагревостойкости F, Н по ГОСТ 8865 и С;
  • 80 °С - для трансформаторов с системой охлаждения НЦ, НДЦ;
  • 75 °С - для остальных трансформаторов.


  • Таблица 2​