ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требования

  • ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
    Группа Е83
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    Светильники
    Часть 2-22
    Частные требования
    СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
    Luminaires. Part 2-22. Particular requirements. Luminaires for emergency lighting
    МКС 29.140.40
    Дата введения 2015-01-01​

    Предисловие
    Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
    Сведения о стандарте
    1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ)
    2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
    3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. N 41)
    За принятие проголосовали:
    605982222012_001.jpg
    4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2012 г. N 1958-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.
    5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60598-2-22:1997 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting (Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения).
    Перевод с английского языка (en).
    Степень соответствия - идентичная (IDT).
    Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.
    Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99
    6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.
    22.1 Область применения
    Настоящий стандарт устанавливает требования к светильникам для аварийного освещения с электрическими источниками света в сетях аварийного питания с напряжением, не превышающим 1000 В.
    Стандарт не распространяется на светильники аварийного освещения, изготовленные во взрывозащищенном исполнении (см. IЕС 60079), и не учитывает влияния, оказываемого снижением напряжения в рабочем режиме в светильниках с разрядными лампами высокого давления.
    Стандарт также содержит требования и методы испытаний устройств управления в соответствии с IЕС 60924, которые включают в себя такие элементы, как схема дистанционного управления, индикаторы, переключающие устройства и т.д.
    В настоящем стандарте методы испытаний выделены курсивом.
    22.1.1 Нормативные ссылки
    Следующие нормативные документы содержат положения, на которые даны ссылки в настоящем стандарте.
    На дату издания настоящего стандарта указаны действующие редакции. Все нормативные документы подвергаются пересмотру и частичным изменениям, поэтому необходимо учитывать возможность применения более поздних изданий. Члены МЭК и ИСО ведут регистрацию действующих международных стандартов.
    IEC 60073:1984 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Coding principles for indicators and actuators (Основы безопасности во взаимодействии человек-машина, маркировка и идентификация. Принципы кодирования индикации и кнопок управления)
    IEC 60079 Electrical apparatus for explosive gas athmospheres (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред)
    IEC 60155:1993 Glow-starters for fluorescent lamps (Стартеры тлеющего разряда для трубчатых люминесцентных ламп)
    IEC 60285:1983 Alkaline secondary cells and batteries - Sealed nickel-cadmium cylindrical rechargeable single cells (Щелочные вторичные элементы и батареи. Никель-кадмиевые герметичные цилиндрические перезаряжаемые элементы)
    IEC 60364-5-56:1980 Electrical installations of buildings. Part 5: Selection and erection of electrical equipment. Chapter 56: Supplies for safety services (Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 56. Безопасность при эксплуатации)
    IEC 60598-1:2003 Luminaires - Part 1: General requirements and tests (Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний)
    IEC 60742:1983 Isolating transformers and safety isolating transformers - Requirements (Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования)
    IEC 60896-2:1987 Stationary lead-acid batteries - General requirements and methods of test - Part 2: Valve requlated types (Батареи стационарные свинцово-кислотные. Общие требования и методы испытаний. Часть 2. Типы с регулируемым клапаном)
    IEC 60924:1990 D.c. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps - General and safety requirements (Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности)
    IEC 60928:1990 Auxiliaries for lamps. А.с.-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps - General and safety requirements (Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности)
    IEC 61046:1993 D.c. or а.с. supplied electronic step-down convertors for filament lamps - General and safety requirements (Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи электронные понижающие, питаемые от источников постоянного и переменного тока, для ламп накаливания. Общие требования и требования безопасности)
    IEC 61056-1 Portable lead-acid cells and batteries (valve-regulated types) - Part 1: General requirements, functional characteristics - Methods of test (Портативные элементы и батареи свинцово-кислотные (типы с регулируемым клапаном). Часть 1. Общие требования, рабочие характеристики. Методы испытаний)
    IEC 61429:1995 Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135 (Маркировка вторичных элементов и аккумуляторов международной символикой ИСО 7000-1135)
    ISO 3864:1977 Safety colours and safety sings (Цвета безопасности и сигналы безопасности)
    22.2 Общие требования к испытаниям
    Применяют положения раздела 0 IEC 60598-1. Испытания, приведенные в соответствующем разделе стандарта IEC 60598-1, проводят в последовательности, указанной в настоящем стандарте.
    На соответствие требованиям настоящего стандарта испытывают только те части комбинированных светильников, которые связаны с обеспечением аварийного освещения. Компоненты и детали светильника, предназначенные для обеспечения только рабочего освещения, подвергают испытаниям согласно требованиям соответствующих разделов IEC 60598-2 (например, если светильник встраивается, то он должен испытываться в соответствии с требованиями раздела, относящегося к встраиваемым светильникам).
    Если отдельные элементы светильника расположены рядом с ним (в пределах 1 м длины кабеля), то все они, включая устройства соединения, должны удовлетворять соответствующим требованиям настоящего стандарта.
    ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
    Группа Е83


    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    Светильники
    Часть 2-22
    Частные требования
    СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
    Luminaires. Part 2-22. Particular requirements. Luminaires for emergency lighting












    Дата введения 2015-01-01​

    Предисловие



    Сведения о стандарте









    605982222012_001.jpg
    605982222012_001.jpg














    Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

    22.1 Область применения22.1 Область применения









    22.1.1 Нормативные ссылки

































    22.2 Общие требования к испытаниям22.2 Общие требования к испытаниям





  • 22.3 Определения
    Для данного стандарта применяют определения, приведенные в разделе 1 IEC 60598-1, в дополнение к определениям светотехнических стандартов IEC и следующие:
    22.3.1 аварийное освещение: Освещение, включаемое при повреждении системы питания рабочего освещения; к нему относятся аварийное эвакуационное освещение, освещение производственных зон повышенной опасности и резервное освещение.
    22.3.2 аварийное эвакуационное освещение: Аварийное освещение, которое обеспечивает необходимые условия для эвакуации людей или завершения неотложных работ.
    22.3.3 резервное освещение: Аварийное освещение, создающее возможность продолжения работы в нормальном режиме.
    22.3.4 освещение производственных зон повышенной опасности: Аварийное освещение, обеспечивающее условия безопасности при выполнении потенциально опасных работ и продолжение нормального технологического процесса.
    22.3.5 аварийный светильник постоянного действия: Светильник, в котором лампы аварийного освещения работают постоянно, когда рабочее или аварийное освещение необходимо.
    22.3.6 аварийный светильник непостоянного действия: Светильник, в котором лампы аварийного освещения работают только при нарушении системы питания рабочего освещения.
    22.3.7 комбинированный аварийный светильник: Светильник с двумя или более лампами, по крайней мере одна из которых работает от сети питания аварийного освещения, а другие - от сети питания рабочего освещения. Светильник может быть постоянного или непостоянного действия.
    22.3.8 автономный аварийный светильник: Светильник постоянного или непостоянного действия, в котором все элементы, такие как аккумуляторы, лампа, блок управления, устройства, сигнализации и контроля, если они имеются, размещены в светильнике или рядом с ним (в пределах длины кабеля 1 м).
    22.3.9 аварийный светильник централизованного электропитания: Светильник постоянного или непостоянного действия, питание которого осуществляется от централизованной аварийной системы, находящейся вне светильника.
    22.3.10 составной автономный аварийный светильник: Светильник постоянного или непостоянного действия, укомплектованный источником аварийного питания для работы вспомогательного светильника.
    22.3.11 вспомогательный аварийный светильник: Светильник постоянного или непостоянного действия, источник питания которого в аварийном режиме размещен в связанном с ним составном аварийном светильнике.
    22.3.12 блок управления: Один или несколько блоков с переключателем системы питания, устройством зарядки аккумулятора и, где это требуется, устройством контроля.
    Примечание - Для светильников с трубчатыми люминесцентными лампами в этом блоке также может быть размещена и аппаратура управления лампой.
    22.3.13 нарушение рабочего питания: Состояние, при котором рабочее освещение не в состоянии обеспечивать минимальный уровень освещенности для аварийной эвакуации и когда требуется аварийное освещение.
    22.3.14 нормируемый световой поток в аварийном режиме эксплуатации светильника:Заявленный изготовителем светильника световой поток через 60 с (через 25 с для светильников производственных зон повышенной опасности) после отключения сети питания рабочего освещения и сохраняющийся до конца нормируемой продолжительности работы.
    22.3.15 нормируемая продолжительность аварийной работы: Заявленное изготовителем светильника время, в течение которого в аварийном режиме обеспечивается нормируемый световой поток
    22.3.16 нормальный режим: Состояние автономного светильника, способного работать в аварийном режиме, когда сеть питания рабочего освещения включена. В случае повреждения сети питания рабочего освещения автономный светильник автоматически переключается на аварийный режим.
    22.3.17 аварийный режим: Состояние автономного светильника, при котором предусмотрено освещение, обеспечиваемое от внутреннего источника питания, при нарушениях работы сети питания рабочего освещения.
    22.3.18 режим ожидания: Состояние автономного светильника, при котором он преднамеренно находится в выключенном состоянии, пока отключена сеть питания, и который, в случае возобновления питания рабочего освещения, автоматически возвращается в рабочий режим.
    22.3.19 максимальная продолжительность зарядки: Максимальное время непрерывной зарядки, необходимое до полной зарядки аккумулятора.
    22.3.20 дистанционное устройство задержки: Средство для дистанционной задержки включения светильника, присоединенное к системе аварийного освещения.
    22.3.21 режим дистанционной задержки: Состояние автономного светильника, при котором его работа задерживается с помощью дистанционного устройства при включенном рабочем питании, а при его отключении не происходит переключение в аварийный режим работы.
    22.4 Классификация
    Светильники для аварийного освещения должны классифицироваться в соответствии с положениями раздела 2 IEC 60598-1 с уточнением, что светильники должны быть пригодны для установки на поверхности из нормально воспламеняемых материалов (символ маркировки 605982222012_002.gif ).
    Кроме того, дополнительно при классификации следует учитывать требования приложения В.
    22.5 Маркировка
    Применяют положения раздела 3 IEC 60598-1 совместно с требованиями 22.5.1-22.5.17 настоящего стандарта.
    22.5.1 Светильники должны иметь четкую маркировку нормируемого напряжения питания или ряда(ов) напряжений.
    22.5.2 В маркировке светильника должна быть обозначена их классификация согласно 22.4 (см. приложение В).
    22.5.3 Маркировка светильников должна содержать исчерпывающие данные, видимые в процессе замены лампы, о применяемом источнике света. Это гарантирует достижение нормируемого светового потока в аварийном режиме.
    Примечание - Информация о применяемой лампе может включать в себя число, тип, нормируемое напряжение, нормируемую мощность и т.д.
    22.5.4 При необходимости, дополнительно к маркировке tₐ должен быть указан диапазон температуры окружающей среды, или его следует привести в инструкции, поставляемой в комплекте со светильником.
    22.5.5 Светильники со сменными предохранителями и/или индикаторными лампами должны в маркировке иметь номинальные значения их параметров.
    22.5.6 Устройства для испытания, моделирующие отключение сети питания рабочего освещения, при необходимости, должны иметь соответствующую маркировку, хорошо видимую в процессе испытания.
    22.5.7 Автономные светильники в маркировке должны содержать сведения о применяемом аккумуляторе: тип и нормируемое напряжение.
    22.5.8 Аккумуляторы автономных светильников должны иметь маркировку с указанием месяца и года или недели и года изготовления, а также маркировку правильного положения аккумулятора.
    Примечание - Информация о маркировке положения аккумулятора изложена в IEC 61429.
    На аккумуляторе (ярлыке, бирке) должно быть предусмотрено место для записи о дате его установки, выполняемой монтажником.
    22.5.9 Комбинированные светильники должны иметь четкую маркировку с указанием требований о правильной установке ламп, если лампы, используемые в сети аварийного или рабочего освещения, различаются.
    Патроны для ламп аварийного режима в комбинированных светильниках аварийного освещения должны быть помечены зеленой краской в виде точки диаметром не менее 5 мм, которая должна быть видна при замене лампы.
    22.5.10 В инструкции, поставляемой с автономным светильником, изготовитель должен указать, что при снижении объявленной им продолжительности работы светильника необходимо произвести замену аккумулятора.
    22.5.11 В инструкции, поставляемой со светильником, изготовитель должен подробно указать на контрольные средства, встроенные в светильник, или сослаться на соответствующие эксплуатационные документы, если эти средства поставляют отдельно. Эксплуатационные документы должны содержать подробное описание порядка проведения проверки контрольных средств.
    22.5.12 В инструкции, поставляемой со светильником, изготовитель должен привести схему присоединения вспомогательного светильника к соответствующему составному автономному аварийному светильнику. При этом указывают максимальную длину присоединительного кабеля с допустимым падением напряжения в нем не более 3%.
    22.5.13 В инструкции, поставляемой со светильником, изготовитель должен указать нормируемый световой поток аварийного режима.
    22.5.14 В инструкции, поставляемой с автономным светильником, изготовитель должен указать применяемые измерительные приборы.
    22.5.15 Изготовитель должен представить действующие фотометрические данные в соответствии с 22.16.
    22.5.16 В инструкции по монтажу изготовитель должен изложить порядок подготовки светильника к эксплуатации. Аналогичная подготовка должна производиться перед типовыми испытаниями.
    22.5.17 Маркировка, изложенная в 22.5.1 и 22.5.2, должна располагаться таким образом, чтобы быть видимой при монтаже светильника.
    Примечание - Для встраиваемых светильников эта информация может располагаться внутри светильника и должна быть видна при снятом рассеивателе.
    22.5.18 Проверку требований по 22.5.1-22.5.17 проводят внешним осмотром.22.3 Определения22.3 Определения



    аварийное освещение:

    аварийное эвакуационное освещение:

    резервное освещение:

    освещение производственных зон повышенной опасности:

    аварийный светильник постоянного действия:

    аварийный светильник непостоянного действия:

    комбинированный аварийный светильник:

    автономный аварийный светильник:

    аварийный светильник централизованного электропитания:

    составной автономный аварийный светильник:

    вспомогательный аварийный светильник:

    блок управления:



    нарушение рабочего питания:

    нормируемый световой поток в аварийном режиме эксплуатации светильника:

    нормируемая продолжительность аварийной работы:

    нормальный режим:

    аварийный режим:

    режим ожидания:

    максимальная продолжительность зарядки:

    дистанционное устройство задержки:

    режим дистанционной задержки:

    22.4 Классификация22.4 Классификация

    605982222012_002.gif



    22.5 Маркировка22.5 Маркировка















































    Проверку требований по 22.5.1-22.5.17 проводят внешним осмотром.
  • 22.6 Конструкция
    Применяют положения раздела 4 IEC 60598-1 совместно с требованиями 22.6.1-22.6.19 настоящего стандарта.
    22.6.1 Люминесцентные лампы, используемые в светильниках аварийного освещения, должны зажигаться в этом режиме без помощи стартеров тлеющего разряда, указанных в IEC 60155*. При аварийном освещении не должны применяться люминесцентные лампы со встроенным стартером.
    _______________
    * Такие стартеры не должны находиться в цепи аварийного режима.
    Проверку проводят внешним осмотром.
    22.6.2 Устройство управления работой лампы в аварийном режиме и блоки управления, находящиеся в светильниках, должны отвечать требованиям IEC 60924, IEC 60928 и IEC 61046.
    Проверку проводят испытаниями, изложенными в соответствующих разделах этих стандартов.
    22.6.3 Повреждение любого светильника, включенного в цепь, не должно влиять на другие светильники этой цепи.
    Примечание - Это требование может быть обеспечено применением предохранителя, реле или иного защитного устройства, размещенного в светильнике и являющегося его компонентом.
    Проверку проводят измерением и внешним осмотром.
    22.6.4 Проверку механической прочности светильников по 4.13 IEC 60598-1 проводят нанесением ударов с энергией 0,35 Н·м по всем наружным деталям.
    22.6.5 В автономных светильниках цепи зарядки аккумулятора и цепи питания рабочего освещения должны быть надежно разделены при помощи двойной, усиленной изоляции, заземленной перегородкой или другими аналогичными техническими средствами.
    Если в цепи зарядки аккумулятора имеются открытые контакты, то необходимо использовать безопасные разделительные трансформаторы. При использовании разделительного трансформатора между цепью зарядки аккумулятора и цепью питания рабочего освещения токоведущие части цепи зарядки батареи должны иметь по меньшей мере основную изоляцию.
    Проверку проводят внешним осмотром и испытаниями по 22.7 и 22.14.
    22.6.6 В комбинированных светильниках с централизованной сетью питания, сети питания аварийного и рабочего освещения должны быть надежно разделены при помощи двойной, усиленной изоляции, заземленной перегородкой или другими аналогичными техническими средствами.
    Примечание - Использование только основной изоляции в обеих цепях или только двойной/усиленной изоляции в цепи питания рабочего освещения удовлетворяют этому требованию. Присоединение обеих цепей к клеммной колодке должно быть обеспечено так, чтобы между ними оставался один свободный контактный зажим клеммной колодки, что исключает замыкание между цепями, обеспечивая необходимые воздушные зазоры и пути утечки.
    Проверку проводят внешним осмотром.
    22.6.7 Автономные светильники должны иметь встроенное или расположенное рядом устройство для зарядки аккумулятора от сети питания рабочего освещения и индикатор, хорошо различимый при эксплуатации, например лампу, которая показывает, что:
    a) аккумулятор находится в режиме зарядки;​

    b) электрическая цепь через тело накала лампы накаливания (если она используется) аварийного освещения замкнута.​

    Применяемый в качестве индикатора электрический источник света должен соответствовать по цвету требованиям IEC 60073. Когда один индикатор обеспечивает две функции, приемлемым считают красный или зеленый цвет.
    Проверку проводят внешним осмотром.
    22.6.8 Автономные светильники должны иметь аккумуляторы, удовлетворяющие требованиям приложения А и рассчитанные не менее чем на 4 года нормальной работы. Эти аккумуляторы должны использоваться преимущественно в аварийном режиме или для вспомогательного светильника.
    Проверку проводят внешним осмотром и испытаниями согласно приложению А.
    22.6.9 Внутренняя проводка и электронные схемы автономных светильников должны быть защищены от токовых перегрузок, которые могут возникнуть в аварийных режимах, устройством защиты, расположенным между аккумуляторами и указанными схемами.
    Проверку проводят внешним осмотром.
    Примечания - Метод проверки соответствия этим требованиям - в стадии разработки.
    22.6.10 В автономных светильниках между аккумуляторами и лампами аварийного освещения не должно быть иных коммутационных устройств, кроме устройства переключения.
    Автономные светильники и светильники централизованного электропитания не должны содержать выключателей ручного или неавтоматического действия, отделяющих аварийную цепь (цепи) от основного источника питания, за исключением испытательных устройств режимов ожидания и задержки.
    Проверку проводят внешним осмотром.
    22.6.11 В автономных светильниках выход из строя одной или нескольких ламп аварийного освещения не должен прерывать зарядку аккумулятора и создавать на нем перегрузки, влияющие на его работу.
    Проверку проводят имитацией выхода из строя лампы в процессе испытания по 22.12.7.
    22.6.12 Во всех автономных светильниках свинцово-кислотные и никель-кадмиевые аккумуляторные батареи с числом элементов три и более должны быть защищены от изменения полярности отдельного элемента. Эта защита должна обеспечиваться введением электрической схемы, ограничивающей ток разряда батареи значением, приведенным в подпункте а), при снижении напряжения батареи до , определяемого по подпункту b):
    а) для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей: 10⁻⁵ × C₂₀A,
    где C₂₀ - емкость батареи, А·ч, при 20-часовом непрерывном разряде;

    для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей: 0,0015 × C₅A,
    где C₅ - емкость батареи, А·ч, при 5-часовом непрерывном разряде;
    b)Vₘᵢₙ = X · n,
    где n - число элементов;
    X - напряжение, равное:
    • для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей:
      • 1,6 В при работе до 1 ч включ.,
      • 1,7 В при работе св. 1 ч;
    • для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей - 0,8 В при любой продолжительности работы.
    Схема защиты должна предотвращать разряд батарей через лампу или преобразователь, даже когда имеет место превышение напряжения на аккумуляторах при зарядке до тех пор, пока полярность не будет восстановлена.
    Проверку проводят измерением напряжения и тока разряда батареи при испытании по 22.12.7.
    Напряжение батареи должно быть не ниже Vₘᵢₙ, а ток разряда не должен превышать вышеуказанного.
    22.6.13 Работа автономного светильника в аварийном режиме не должна нарушаться при коротком замыкании, замыкании на землю или обрыве сети питания нормального освещения.
    Проверку проводят имитацией неисправностей питающей сети в процессе аварийного режима при испытании по 22.12.7. Светильник должен нормально функционировать в процессе испытания.
    22.6.14 Автономные светильники с устройством режима ожидания для переключения с аварийного на режим ожидания и обратно должны иметь соответствующее встроенное или присоединяемое дистанционное устройство управления.
    Автономные светильники с дистанционным устройством управления должны иметь элементы присоединения к этому устройству.
    Проверку проводят внешним осмотром.
    22.6.15 Работа автономного светильника с дистанционным устройством управления в аварийном режиме не должна нарушаться при коротком замыкании или замыкании на землю в питающей сети этого устройства.
    Проверку проводят имитацией неисправностей этой сети вместе с испытанием по 22.6.13.
    22.6.16 Работа дистанционного устройства управления должна быть независима от аккумулятора светильника и сети питания рабочего освещения.
    Проверку проводят внешним осмотром.
    22.6.17 Работа автономного светильника с устройством ожидания в аварийном режиме не должна нарушаться при коротком замыкании, замыкании на землю или обрыве проводки сети питания дистанционного устройства управления.
    Проверку проводят имитацией неисправностей этой сети вместе с испытаниями по 22.6.13.
    22.6.18 В автономных светильниках с устройством ожидания или задержки ток от аккумулятора в режиме ожидания должен быть не более:
    • 4 · 10⁻⁵ × C₂₀A - для свинцово-кислотных аккумуляторов,
      где C₂₀ - емкость батареи, А·ч, при 20-часовом непрерывном разряде;
    • 0,0015 × C₅A - для никель-кадмиевых аккумуляторов,
      где C₅ - емкость батареи, А·ч, при 5-часовом непрерывном разряде.
    Проверку проводят измерением тока разряда аккумулятора в автономном светильнике, в режиме ожидания, в процессе испытаний по 22.12.7.
    22.6.19 В автономных светильниках, обеспечивающих аварийное освещение лампами накаливания, напряжение на лампе после 30% нормируемой продолжительности работы в аварийном режиме освещения не должно превышать 1,05 нормируемого.
    Проверку проводят измерением напряжения на лампе в процессе первых десяти циклов испытаний на старение по 22.12.1.22.6 Конструкция22.6 Конструкция







    Проверку проводят внешним осмотром.



    Проверку проводят испытаниями, изложенными в соответствующих разделах этих стандартов.





    Проверку проводят измерением и внешним осмотром.







    Проверку проводят внешним осмотром и испытаниями по 22.7 и 22.14.





    Проверку проводят внешним осмотром.



    a) аккумулятор находится в режиме зарядки;​

    b) электрическая цепь через тело накала лампы накаливания (если она используется) аварийного освещения замкнута.​



    Проверку проводят внешним осмотром.



    Проверку проводят внешним осмотром и испытаниями согласно приложению А.



    Проверку проводят внешним осмотром.







    Проверку проводят внешним осмотром.



    Проверку проводят имитацией выхода из строя лампы в процессе испытания по 22.12.7.



    а) для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей: 10⁻⁵ × C₂₀A,
    где C₂₀ - емкость батареи, А·ч, при 20-часовом непрерывном разряде;

    для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей: 0,0015 × C₅A,
    где C₅ - емкость батареи, А·ч, при 5-часовом непрерывном разряде;
    b)Vₘᵢₙ = X · n,
    где n - число элементов;
    X - напряжение, равное:
    • для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей:
      • 1,6 В при работе до 1 ч включ.,
      • 1,7 В при работе св. 1 ч;
    • для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей - 0,8 В при любой продолжительности работы.


    где C₂₀ - емкость батареи, А·ч, при 20-часовом непрерывном разряде;






    где C₅ - емкость батареи, А·ч, при 5-часовом непрерывном разряде;



    где n - число элементов;
    X - напряжение, равное:
    • для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей:
      • 1,6 В при работе до 1 ч включ.,
      • 1,7 В при работе св. 1 ч;
    • для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей - 0,8 В при любой продолжительности работы.

    X - напряжение, равное:
    • для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей:
      • 1,6 В при работе до 1 ч включ.,
      • 1,7 В при работе св. 1 ч;
    • для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей - 0,8 В при любой продолжительности работы.

    • для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей:
      • 1,6 В при работе до 1 ч включ.,
      • 1,7 В при работе св. 1 ч;
    • для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей - 0,8 В при любой продолжительности работы.
  • для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей:
    • 1,6 В при работе до 1 ч включ.,
    • 1,7 В при работе св. 1 ч;
    • 1,6 В при работе до 1 ч включ.,
    • 1,7 В при работе св. 1 ч;
  • 1,6 В при работе до 1 ч включ.,
  • 1,7 В при работе св. 1 ч;
  • для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей - 0,8 В при любой продолжительности работы.














  • Проверку проводят внешним осмотром.



    Проверку проводят имитацией неисправностей этой сети вместе с испытанием по 22.6.13.



    Проверку проводят внешним осмотром.



    Проверку проводят имитацией неисправностей этой сети вместе с испытаниями по 22.6.13.


    • 4 · 10⁻⁵ × C₂₀A - для свинцово-кислотных аккумуляторов,
      где C₂₀ - емкость батареи, А·ч, при 20-часовом непрерывном разряде;
    • 0,0015 × C₅A - для никель-кадмиевых аккумуляторов,
      где C₅ - емкость батареи, А·ч, при 5-часовом непрерывном разряде.
  • 4 · 10⁻⁵ × C₂₀A - для свинцово-кислотных аккумуляторов,
    где C₂₀ - емкость батареи, А·ч, при 20-часовом непрерывном разряде;




  • 0,0015 × C₅A - для никель-кадмиевых аккумуляторов,
    где C₅ - емкость батареи, А·ч, при 5-часовом непрерывном разряде.


  • Проверку проводят измерением тока разряда аккумулятора в автономном светильнике, в режиме ожидания, в процессе испытаний по 22.12.7.



    Проверку проводят измерением напряжения на лампе в процессе первых десяти циклов испытаний на старение по 22.12.1.