рубли

ГОСТ Р 50571-7-753-2013/МЭК 60364-7-753:2005 Электроустановки низковольтные. Часть 7-753

  • ГОСТ Р 50571-7-753-2013/
    МЭК 60364-7-753:2005
    Группа Е08
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
    Часть 7-753
    Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения.
    Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями
    Low-voltage electrical installations. Part 7-753:
    Requirements for special installations or locations - Floor and ceiling heating systems
    ОКС 91.140.50
    ОКСТУ 3402
    Дата введения 2015-01-01
    Предисловие
    1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства"
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 "Электроустановки зданий"
    3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2013 г. N 983-ст
    4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60364-7-753:2005 "Электрические установки зданий. Часть 7-753. Требования к специальным установкам или помещениям. Половые и потолочные системы обогрева" (IEC 60364-7-753:2005 "Low-voltage electrical installations - Part 7-753: Requirements for special installations or locations - Floor and ceiling heating systems").
    Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения его в соответствие с вновь принятым наименованием серии стандартов МЭК 60364.
    При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
    5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования- на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
    Введение
    Настоящий стандарт является частью комплекса государственных стандартов на электроустановки зданий, разрабатываемых на основе стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 364 "Электроустановки низковольтные".
    По структуре построения и изложения требований международный стандарт МЭК 60364-7-753:2005 "Электрические установки зданий. Часть 7-753. Требования к специальным установкам или помещениям. Половые и потолочные системы обогрева" дополняет, изменяет или заменяет требования соответствующих стандартов МЭК, входящих в комплекс международных стандартов МЭК 60364, который состоит из частей:
    Часть 1. Электроустановки низковольтные. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения.
    Часть 4. Электроустановки низковольтные. Требования по обеспечению безопасности:
    Часть 4-1. Защита от поражения электрическим током.
    Часть 4-2. Защита от тепловых воздействий.
    Часть 4-3. Защита от сверхтоков.
    Часть 4-4. Защита от отклонения напряжения и электромагнитных помех.
    Часть 5. Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж электрооборудования:
    Часть 5-51. Общие требования.
    Часть 5-52. Электропроводки.
    Часть 5-53. Аппаратура отделения, коммутации и управления.
    Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов.
    Часть 5-55. Прочее оборудование.
    Часть 5-56. Системы безопасности.
    Часть 6. Электроустановки низковольтные, испытания.
    Часть 7. Электроустановки низковольтные. Требования к специальным установкам и местам их расположения.
    В настоящем стандарте нумерация раздела или пункта через точку после обозначения 705 относится к нумерации раздела или пункта одного из стандартов серии стандартов МЭК 60364. Например нумерация пункта в настоящем стандарте 717.312 относится к требованиям пункта 312 стандарта МЭК 60364-1 и дополняет эти требования применительно к передвижным или транспортируемым модулям.
    Отсутствие в настоящем стандарте соответствующих ссылок на другие стандарты серии международных стандартов МЭК 60364 означает обязательность применения требований этих стандартов к объекту стандартизации.
    Для облегчения пользования настоящим стандартом изменен стиль изложения требований без изменения технического содержания и смысла требований по отношению к аутентичному переводу на русский язык применяемого международного стандарта. Наименование стандарта изменено по отношению к международному стандарту.
    Настоящий стандарт следует применять с учетом требований ГОСТ Р 50571.25-2001"Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями".
    753.11 Область применения
    Настоящий стандарт распространяется на системы электрообогрева пола и потолочных поверхностей, которые выполняются как обогревательные системы аккумулирующего типа или как системы прямого электронагрева.
    Стандарт не распространяется на системы обогрева стен и системы обогрева вне помещений.
    Примечание - Потолок, расположенный под крышей со строительным просветом равным по высоте 1,50 м, измеренным от поверхности пола, рассматривается также как потолок в терминах настоящего стандарта.
    753.12 Нормативные ссылки
    В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие нормативные документы:
    МЭК 60364 (все части) Низковольтные электрические установки (IEC 60364 (all parts), Low-voltage electric installations)
    МЭК 60364-4-42 Электроустановки зданий. Часть 4-42. Обеспечение безопасности. Защита от тепловых воздействий (IEC 60364-4-42, Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects)
    МЭК 60079-7 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Оборудование с видом взрывозащиты "е" (IEC 60079-7, Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e")
    МЭК 60335-2-96 Бытовые и аналогичные электрические электроприборы. Безопасность. Часть 2-96. Особые требования к гибким листовым нагревательным элементам для нагревания помещений (IEC 60335-2-96, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating)
    МЭК 60800 Нагревательные кабели номинальным напряжением 300/500 В для теплового комфорта и предотвращения образования льда (IEC 60800, Heating cables with a rated voltage of 300/500 V for comfort heating and prevention of ice formation)
    ГОСТ Р 50571-7-753-2013/
    МЭК 60364-7-753:2005
    Группа Е08



    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
    Часть 7-753
    Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения.
    Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями
    Low-voltage electrical installations. Part 7-753:
    Requirements for special installations or locations - Floor and ceiling heating systems













    Дата введения 2015-01-01

    Предисловие















    Правила применения настоящего стандарта установлены в (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправокежемесячном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользованияна официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

    ВведениеВведение











































    753.11 Область применения753.11 Область применения







    753.12 Нормативные ссылки753.12 Нормативные ссылки











  • 753.2 Термины и определения
    В настоящем документе используются следующие термины и определения.
    753.2.1 теплоаккумулирующая система обогрева пола: Система обогрева с устанавливаемым интервалом времени подачи электрической энергии, которая преобразуется в тепло и рассеивается через поверхность пола в помещении, нагреваемом с установленной временной задержкой.
    753.2.2 система прямого нагрева: Система электрического обогрева, выделяющая тепло и рассеивающая его в обогреваемом помещении без ограничения времени обогрева.
    753.2.3 дополнительный подогрев пола: Система прямого нагрева, встроенная в конструкцию пола, например в пограничных областях вблизи наружных стен, которая дополняет обогрев аккумулирующей системы.
    753.2.4 свободная от нагрева зона: Необогреваемая зона пола в местах размещения предметов мебели, встроенной мебели, оборудования.
    753.2.5 нагревательный кабель: Кабель с защитной металлической оболочкой или без нее, предназначенный для целей циклического обогрева окружающего пространства.
    753.2.6 гибкий нагревательный элемент в виде листа: Нагревательный элемент, состоящий из листов электрической изоляции, между которыми находятся тонкие металлические пластины, являющиеся основным электропроводящим материалом, к которым крепятся изолированные провода.
    753.2.7 нагревательное устройство: Нагревательный кабель или гибкий листовой нагревательный элемент, жестко закрепленный холодным способом с клеммной сборкой, присоединяемой к клеммам электрической установки.
    753.2.8 соединительный кабель: Изолированный кабель или шнур, предназначенный для соединения нагревательных элементов с электрической установкой.
    753.2.9 Требования к нагревательному кабелю
    Температура нагревательного кабеля не должна превышать 70 °С согласно МЭК 60079-7. Кабель не требует охлаждения и имеет выводы для подключения к электрической установке.
    753.4 Обеспечение безопасности

    753.4.41 Защита от поражения электрическим током


    753.412 Защита от прямого контакта


    753.412.3 Защита ограждениями

    Защита ограждениями не допускается.
    753.412.4 Защита посредством размещения вне зоны досягаемости
    Защита посредством размещения вне зоны досягаемости не допускается.
    Дополнение.
    753.412.5 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)
    Цепи питания обогревательного оборудования класса II или с эквивалентной изоляцией должны иметь дополнительную защиту с использованием защитного устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    753.413 Защита от косвенного прикосновения

    753.413.1 Автоматическое отключение питания

    Дополнение.
    УДТ с номинальным током срабатывания не более 30 мА должно применяться как отключающее устройство установки обогрева. Если тепловые установки, поставляемые производителем, не имеют открытых проводящих частей, то необходимо в качестве проводящих покрытий применять, например, металлическую сетку с шагом не более 30 мм, устанавливаемую над нагревательными элементами пола или под нагревательными элементами потолка и соединенную защитным проводником с электрической установкой.
    Примечание - При номинальной тепловой мощности до 7.5 кВт/230 В или 13 кВт/400 В и токе утечки ниже 30 мА УДТ позволяет избежать нежелательных отключений из-за утечек тока. Значения токов утечки нагревательной установки могут быть получены от производителя этой установки.
    753.413.3 Непроводящая окружающая среда
    Защита при непроводящей окружающей среде не допускается.
    753.413.4 Уравнивание потенциалов без заземления
    Защита уравниванием потенциалов без заземления не допускается.
    753.413.5 Электрическое разделение
    Дополнение.
    Защита электрическим разделением должна соответствовать требованиям пункта 753.413.5.1, первый абзац, для каждого нагревательного контура.
    753.42 Защита от тепловых воздействий
    753.423 Защита от ожогов

    Дополнение.
    В местах, где возможен контакт кожи человека или обуви с полом, температура поверхности пола должна быть ограничена, например не выше 35 °С.
    753.424 Защита от перегрева
    Дополнение.
    753.424.3 Нагревательные элементы
    753.424.3.1 Для предотвращения перегрева пола или потолочных систем отопления в зданиях должна применяться, по крайней мере, одна из следующих мер защиты в зоне, где установлены нагревательные элементы:
    • температура не должна превышать 30 °С;
    • нагревательная система должна иметь соответствующие обозначения;
    • монтаж нагревательной системы должен быть выполнен в соответствии с инструкцией изготовителя нагревательного оборудования;
    • нагревательная система должна иметь соответствующие защитные устройства.
    Нагревательные элементы должны быть соединены с электрической установкой с помощью подводящего провода и соответствующих соединительных зажимов, выполненных, например, опрессовкой.
    753.424.3.2 Некачественное соединение нагревательных элементов может вызвать высокую температуру или возникновение дуги в местах соединений.
    Если нагревательный элемент установлен вблизи легко воспламеняющихся строительных конструкций, должны быть приняты специальные меры в соответствии с требованиями МЭК 60364-4-42, такие как размещение в металлической листовой оболочке, в металлической трубе или на расстоянии не менее 10 мм по воздуху от горючих материалов.753.2 Термины и определения753.2 Термины и определения



    теплоаккумулирующая система обогрева пола:

    система прямого нагрева:

    дополнительный подогрев пола:

    свободная от нагрева зона:

    нагревательный кабель:

    гибкий нагревательный элемент в виде листа:

    нагревательное устройство:

    соединительный кабель:

    753.2.9 Требования к нагревательному кабелю



    753.4 Обеспечение безопасности753.4 Обеспечение безопасности

    753.4.41 Защита от поражения электрическим током

    753.4.41 Защита от поражения электрическим током

    753.412 Защита от прямого контакта

    753.412 Защита от прямого контакта

    753.412.3 Защита ограждениями

    753.412.3 Защита ограждениями



    753.412.4 Защита посредством размещения вне зоны досягаемости753.412.4 Защита посредством размещения вне зоны досягаемости





    753.412.5 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)753.412.5 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)



    753.413 Защита от косвенного прикосновения753.413 Защита от косвенного прикосновения

    753.413.1 Автоматическое отключение питания

    753.413.1 Автоматическое отключение питания







    753.413.3 Непроводящая окружающая среда753.413.3 Непроводящая окружающая среда



    753.413.4 Уравнивание потенциалов без заземления753.413.4 Уравнивание потенциалов без заземления



    753.413.5 Электрическое разделение753.413.5 Электрическое разделение





    753.42 Защита от тепловых воздействий
    753.423 Защита от ожогов
    753.42 Защита от тепловых воздействий

    753.423 Защита от ожогов





    753.424 Защита от перегрева753.424 Защита от перегрева



    753.424.3 Нагревательные элементы753.424.3 Нагревательные элементы


    • температура не должна превышать 30 °С;
    • нагревательная система должна иметь соответствующие обозначения;
    • монтаж нагревательной системы должен быть выполнен в соответствии с инструкцией изготовителя нагревательного оборудования;
    • нагревательная система должна иметь соответствующие защитные устройства.
  • температура не должна превышать 30 °С;
  • нагревательная система должна иметь соответствующие обозначения;
  • монтаж нагревательной системы должен быть выполнен в соответствии с инструкцией изготовителя нагревательного оборудования;
  • нагревательная система должна иметь соответствующие защитные устройства.