рубли

ГОСТ Р 50571.7.715-2014/МЭК 60364-7-715:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 7-715

  • ГОСТ Р 50571.7.715-2014/
    МЭК 60364-7-715:2011
    Группа Е08
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
    Часть 7-715
    Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения.
    Осветительные установки сверхнизкого напряжения
    Low-voltage electrical installations. Part 7-715.
    Requirements for special installations or locations.
    Extra-low-voltage lighting installations​

    ОКС 29.140.50
    91.140.50
    ОКСТУ 3402
    Дата введения 2015-01-01
    Предисловие
    1 ПОДГОТОВЛЕН Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения на основе аутентичного перевода на русский язык указанного в пункте 4 международного стандарта
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 "Электрические установки зданий"
    3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 марта 2014 г. N 76-ст
    4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60364-7-715:2011 "Электрические установки зданий. Часть 7-715. Требования к специальным установкам и особым помещениям. Осветительные установки сверхнизкого напряжения (IEC 60364-7-715:2011 "Low-voltage electrical installation - Part 7-715: Requirements for special installations or locations - Extra-low-voltage lighting installations").
    Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения его в соответствие с вновь принятым наименованием серии стандартов МЭК 60364.
    При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации (и действующие в этом качестве межгосударственные стандарты), сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
    5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
    Введение

    По структуре построения и изложения требований международный стандарт МЭК 60364-7-715:2011 "Электрические установки зданий. Часть 7-715. Требования к специальным установкам и особым помещениям. Осветительные установки сверхнизкого напряжения" дополняет, изменяет или заменяет требования соответствующих стандартов МЭК, входящих в комплекс международных стандартов МЭК 60364.
    Для облегчения пользования настоящим стандартом нумерация разделов или пунктов через точку после обозначения 715 относится к нумерации раздела или пункта одного из ссылочных стандартов комплекса стандартов МЭК 60364 последнего года издания, например нумерация пункта в настоящем стандарте 715.414 относится к требованиям соответствующего по содержанию раздела 414 стандарта МЭК 60364-4-41:2005 и дополняет эти требования применительно к объекту стандартизации.
    Отсутствие в настоящем стандарте соответствующих ссылок на разделы и пункты других стандартов комплекса международных стандартов МЭК 60364 означает обязательность применения требований этих стандартов к объекту стандартизации.
    715 Осветительные установки сверхнизкого напряжения

    715.1 Область применения

    Настоящий стандарт устанавливает требования по выбору и монтажу осветительных установок сверхнизкого напряжения, питающихся от источников с максимальным номинальным напряжением 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока.
    Примечание 1 - Термины и определения для осветительных систем сверхнизкого напряжения по МЭК 60598-2-23.
    Примечание 2 - Для напряжения переменного тока приведены действующие значения.
    715.2 Нормативные ссылки
    В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется последнее издание указанного документа (включая все поправки).
    МЭК 60364-4-41:2005 Низковольтные электрические установки. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
    IEC 60364-4-41:2005 Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
    МЭК 60364-4-42:2010 Электроустановки низковольтные. Часть 4-42. Защита для обеспечения безопасности. Защита от тепловых воздействий
    IEC 60364-4-42:2010 Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against thermal effect
    МЭК 60364-4-43:2008 Низковольтные электрические установки. Часть 4-43. Защита для обеспечения безопасности. Защита от сверхтока
    IEC 60364-4-43:2008 Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against overcurrent
    МЭК 60364-5-52:2009 Низковольтные электрические установки. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
    IEC 60364-5-52:2009 Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems
    МЭК 60364-5-53:2001 Электрические установки зданий. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление
    IEC 60364-5-53:2001 Electrical installations of buildings - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control
    МЭК 60364-5-55:2001 Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование
    IEC 60364-5-55:2001 Electrical installations of buildings - Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment - Other equipment
    МЭК 60570:2003 Шинопроводы для светильников
    IEC 60570:2003 Electrical supply track systems for luminaires
    МЭК 60598-2-23:1996 Светильники. Часть 2. Специальные требования. Раздел 23. Системы сверхнизкого напряжения с лампами накаливания
    IEC 60598-2-23:1996 Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 23: Extra low voltage lighting systems for filament lamps
    МЭК 60998-2-1:2002 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Специальные требования для винтовых соединительных устройств
    IEC 60998-2-1:2002 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units
    МЭК 60998-2-2:2002 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Специальные требования для миниатюрных винтовых соединительных устройств
    IEC 60998-2-2:2002 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units
    МЭК 61347-2-2:2000 Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-2. Дополнительные требования к электронным понижающим преобразователям, работающим от источников постоянного или переменного тока, для ламп накаливания.
    IEC 61347-2-2:2000 Lamp controlgear - Part 2-2: Particular requirements for d. с or a. с. supplied electronic step-down convertors for filament lamps
    МЭК 61347-2-13:2006Устройства управления лампами. Часть 2-13. Частные требования к электронным устройствам управления, питаемым от источников постоянного или переменного тока, для светодиодных модулей
    IEC 61347-2-13:2006 Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d, с or a. с. supplied electronic controlgear for light emitting diode modules
    МЭК 61558-2-6:2009 Безопасность трансформаторов, дросселей, блоков питания и аналогичных приборов. Часть 2-6. Дополнительные требования к характеристикам и испытаниям безопасных разделительных трансформаторов напряжением до 1100 В и блокам питания, включающими безопасные разделительные трансформаторы
    IEC 61558-2-6:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1100 V - Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers
    ГОСТ Р 50571.7.715-2014/
    МЭК 60364-7-715:2011
    Группа Е08



    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
    Часть 7-715
    Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения.
    Осветительные установки сверхнизкого напряжения
    Low-voltage electrical installations. Part 7-715.
    Requirements for special installations or locations.
    Extra-low-voltage lighting installations​















    Дата введения 2015-01-01

    Предисловие















    Правила применения настоящего стандарта установлены в (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

    Введение
    Введение







    715 Осветительные установки сверхнизкого напряжения

    715.1 Область применения
    715 Осветительные установки сверхнизкого напряжения


    715.1 Область применения








    715.2 Нормативные ссылки715.2 Нормативные ссылки





















































  • 715.4 Защита для обеспечения безопасности
    715.41 Защита от поражения электрическим током
    715.414 Защитная мера: сверхнизкое напряжение, системы БСНН И ЗСНН
    Применяют МЭК 50571.3, раздел 414, со следующим дополнением:
    Для осветительных установок сверхнизкого напряжения применяют только систему БСНН. Там где используются голые проводники, максимальное напряжение должно быть 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока в соответствии с указаниями 414.4.5.
    Источник СНН осветительной установки может быть одним из следующих:
    • безопасный разделительный трансформатор, соответствующий требованиям МЭК 61558-2-6:2009. Параллельная работа трансформаторов во вторичных цепях допускается, только если они также соединены параллельно в первичных цепях и трансформаторы имеют идентичные электрические характеристики;
    • безопасный разделительный преобразователь, соответствующий требованиям МЭК 61347-2-2, приложение I для ламп накаливания, или МЭК 61347-2-13, приложение I для светодиодных модулей. Параллельная работа преобразователей не допускается.
    715.42 Защита от тепловых воздействий
    715.422.3 Помещения с наличием пожароопасных обрабатываемых или складируемых материалов
    Применяют МЭК 60364-4-42, подраздел 422.3, со следующим дополнением:
    Следует выполнять инструкции изготовителя по установке, включая те, которые касаются установки на горючих или на негорючих основаниях.
    Светильники и их принадлежности должны быть сконструированы и смонтированы таким образом, чтобы избежать опасного нагрева материалов или окружающей среды.
    Примечание - Следует учитывать требования МЭК 60364-5-55, пункт 559.
    Подраздел 715.42 дополнить следующими пунктами:
    715.422.106 Обеспечение пожаробезопасности трансформаторов/преобразователей
    Трансформаторы должны быть:
    • защищены на первичной стороне защитным устройством в соответствии с 715.422.107.2 настоящего стандарта; или
    • выдерживать режим короткого замыкания (как внутреннего, так и внешнего) в соответствии с МЭК 60364-5-55, пункт 559, приложение A для соответствующего обозначения.
    Электронные преобразователи должны соответствовать требованиям МЭК 61347-2-2, а для светодиодных модулей - МЭК 61347-2-13, приложение I.
    Примечание - Рекомендуется, чтобы преобразователи были, например, отмечены символом 5057177152014_001.jpg с указанием в площади треугольника допустимой температуры.
    715.422.107 Обеспечение пожаробезопасности при коротких замыканиях
    715.422.107.1 Если оба проводника цепи не изолированы, то они должны быть:
    • или защищены специальным защитным устройством, соответствующим требованиям 715.422.107.2; или
    • запитаны от трансформатора или преобразователя, мощность которого не превышает 200 VA; или
    • проводники системы, должны соответствовать требованиям МЭК 60598-2-23.
    715.422.107.2 Специальное устройство защиты от риска возникновения пожара должно удовлетворять следующим требованиям:
    • обеспечивать непрерывный контроль мощности потребляемой светильниками;
    • обеспечивать автоматическое отключение цепи питания за время не более 0,3 с в случае короткого замыкания или неисправности, которая вызывает увеличение мощности больше чем на 60 Вт;
    • обеспечивать автоматическое отключение при работе питающей цепи с пониженной мощностью (например, управление на вводе или в процессе регулирования или при отказе лампы, в случае неисправности, вызывающей увеличение мощности более чем на 60 Вт;
    • обеспечивать автоматическое отключение в случае включения питающей цепи при наличии повреждения, которое вызывает увеличение мощности более чем на 60 Вт;
    • специальное защитное устройство должно быть защищено от повреждений
    Примечание - Следует учитывать влияние пусковых токов.
    715.43 Защита от сверхтока
    Применяют МЭК 60364-4-43, раздел 43 со следующим дополнением:
    715.430.104 Защита от сверхтока в осветительных установках СНН
    Использование самовозврата в защитных устройствах от сверхтока допускается только для трансформаторов мощностью до 50 ВА.715.4 Защита для обеспечения безопасности715.4 Защита для обеспечения безопасности

    715.41 Защита от поражения электрическим током715.41 Защита от поражения электрическим током








    • безопасный разделительный трансформатор, соответствующий требованиям МЭК 61558-2-6:2009. Параллельная работа трансформаторов во вторичных цепях допускается, только если они также соединены параллельно в первичных цепях и трансформаторы имеют идентичные электрические характеристики;
    • безопасный разделительный преобразователь, соответствующий требованиям МЭК 61347-2-2, приложение I для ламп накаливания, или МЭК 61347-2-13, приложение I для светодиодных модулей. Параллельная работа преобразователей не допускается.
  • безопасный разделительный трансформатор, соответствующий требованиям МЭК 61558-2-6:2009. Параллельная работа трансформаторов во вторичных цепях допускается, только если они также соединены параллельно в первичных цепях и трансформаторы имеют идентичные электрические характеристики;
  • безопасный разделительный преобразователь, соответствующий требованиям МЭК 61347-2-2, приложение I для ламп накаливания, или МЭК 61347-2-13, приложение I для светодиодных модулей. Параллельная работа преобразователей не допускается.
  • 715.42 Защита от тепловых воздействий715.42 Защита от тепловых воздействий

    715.422.3 Помещения с наличием пожароопасных обрабатываемых или складируемых материалов715.422.3 Помещения с наличием пожароопасных обрабатываемых или складируемых материалов











    715.422.106 Обеспечение пожаробезопасности трансформаторов/преобразователей715.422.106 Обеспечение пожаробезопасности трансформаторов/преобразователей


    • защищены на первичной стороне защитным устройством в соответствии с 715.422.107.2 настоящего стандарта; или
    • выдерживать режим короткого замыкания (как внутреннего, так и внешнего) в соответствии с МЭК 60364-5-55, пункт 559, приложение A для соответствующего обозначения.
  • защищены на первичной стороне защитным устройством в соответствии с 715.422.107.2 настоящего стандарта; или
  • выдерживать режим короткого замыкания (как внутреннего, так и внешнего) в соответствии с МЭК 60364-5-55, пункт 559, приложение A для соответствующего обозначения.

  • 5057177152014_001.jpg

    715.422.107 Обеспечение пожаробезопасности при коротких замыканиях715.422.107 Обеспечение пожаробезопасности при коротких замыканиях


    • или защищены специальным защитным устройством, соответствующим требованиям 715.422.107.2; или
    • запитаны от трансформатора или преобразователя, мощность которого не превышает 200 VA; или
    • проводники системы, должны соответствовать требованиям МЭК 60598-2-23.
  • или защищены специальным защитным устройством, соответствующим требованиям 715.422.107.2; или
  • запитаны от трансформатора или преобразователя, мощность которого не превышает 200 VA; или
  • проводники системы, должны соответствовать требованиям МЭК 60598-2-23.

    • обеспечивать непрерывный контроль мощности потребляемой светильниками;
    • обеспечивать автоматическое отключение цепи питания за время не более 0,3 с в случае короткого замыкания или неисправности, которая вызывает увеличение мощности больше чем на 60 Вт;
    • обеспечивать автоматическое отключение при работе питающей цепи с пониженной мощностью (например, управление на вводе или в процессе регулирования или при отказе лампы, в случае неисправности, вызывающей увеличение мощности более чем на 60 Вт;
    • обеспечивать автоматическое отключение в случае включения питающей цепи при наличии повреждения, которое вызывает увеличение мощности более чем на 60 Вт;
    • специальное защитное устройство должно быть защищено от повреждений
  • обеспечивать непрерывный контроль мощности потребляемой светильниками;
  • обеспечивать автоматическое отключение цепи питания за время не более 0,3 с в случае короткого замыкания или неисправности, которая вызывает увеличение мощности больше чем на 60 Вт;
  • обеспечивать автоматическое отключение при работе питающей цепи с пониженной мощностью (например, управление на вводе или в процессе регулирования или при отказе лампы, в случае неисправности, вызывающей увеличение мощности более чем на 60 Вт;
  • обеспечивать автоматическое отключение в случае включения питающей цепи при наличии повреждения, которое вызывает увеличение мощности более чем на 60 Вт;
  • специальное защитное устройство должно быть защищено от повреждений


  • 715.43 Защита от сверхтока715.43 Защита от сверхтока



    715.430.104 Защита от сверхтока в осветительных установках СНН715.430.104 Защита от сверхтока в осветительных установках СНН