3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1
боковое естественное освещение: Естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах. [СП 52.13330.2016, статья 3.5]
3.2
верхнее естественное освещение: Естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания. [СП 52.13330.2016, статья 3.6]
3.3
время использования естественного освещения в помещениях, ч: Продолжительность использования естественного освещения, которую следует определять промежуточным временем между моментами выключения (утром) и включения (вечером) искусственного освещения, когда естественная освещенность становится равной нормированному значению освещенности от установки искусственного освещения. [ГОСТ Р 57260-2016, статья 3.1]
3.4
геометрический коэффициент естественной освещенности , %
: Отношение естественной освещенности, создаваемой в рассматриваемой точке заданной плоскости внутри помещения светом, прошедшим через незаполненный световой проем и исходящим непосредственно от равномерно яркого неба, к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности под открытым полностью небосводом, при этом участие прямого солнечного света в создании той или другой освещенности исключается. [СП 52.13330.2016, статья 3.12]
3.5
естественное освещение: Освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях, а также через световоды. [СП 52.13330.2016, статья 3.19]
3.6
индекс помещения iп: Числовой множитель, определяемый геометрическими характеристиками помещения по формуле
iп = ab / hп(a + b), (3.1)
где
a - длина помещения, м;
b - ширина помещения, м;
hп - высота помещения, м.
3.7
индекс фонаря: Отношение суммы площадей входного и выходного отверстий светопроводной шахты фонаря к площади ее стенок.
3.8
комбинированное естественное освещение: Сочетание верхнего и бокового естественного освещения. [СП 52.13330.2016, статья 3.27]
3.9
коэффициент интегрального отражения света ρₜₒₜ, %: Отношение отраженного светового потока к падающему световому потоку, вычисляемый по формуле
ρₜₒₜ = Фi / Фₜₒₜ = ∫⁷⁸⁰₃₈₀ S(λ) · ρ(λ) · V(λ)dλ / ∫⁷⁸⁰₃₈₀ S(λ) · V(λ)dλ,
где Фₜₒₜ - общий световой поток, отраженный от поверхности образца;
Фi - падающий на поверхность образца световой поток;
S(λ) - относительное спектральное распределение мощности падающего излучения стандартного источника света;
ρ(λ) - общий спектральный коэффициент отражения поверхности образца;
V(λ) - относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения V(λ) с длиной волны λ. [ГОСТ Р 56709-2015, статья 3.2]
3.10
коэффициент естественной освещенности (КЕО) e, %: Отношение естественной освещенности, создаваемой в расчетной точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременно измеренному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; при этом участие прямого солнечного света в создании той или другой освещенности исключается. [СП 52.13330.2016, статья 3.28]
3.11
коэффициент неравномерности яркости неба q(γ): Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения яркости по небу и определяемый по формуле
q(γ) = Lн(γ) / Lн.ср = 0,429(1 + 4(exp(-0,7/sinγ))),
где γ - угол возвышения солнца над горизонтом, 0° ≤ γ < 90°;
Lн(γ) - яркость участка неба;
Lн.ср - средняя яркость неба;
q(0°) = 0,429 - на горизонте. [СП 52.13330.2016, статья 3.31]
3.12
коэффициент светового климата CN, относительные единицы: Коэффициент, учитывающий особенности светового климата района строительства, N - номер группы административных районов. [СП 52.13330.2016, статья 3.33]
3.13
коэффициент светопередачи фонаря: Отношение светового потока, прошедшего в помещение через светопроводную шахту фонаря, к световому потоку, поступившему на входное отверстие фонаря от неба.
3.14
коэффициент эксплуатации для естественного освещения MF, относительные единицы: Коэффициент, равный отношению значения КЕО в заданной точке, создаваемой естественным освещением к концу установленного срока эксплуатации, к значению КЕО в той же точке в начале эксплуатации, относительные единицы.
Коэффициент учитывает снижение КЕО в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, а также снижения отражающих свойств поверхностей помещения:
MF = MFз · MFп,
где MF
з - коэффициент, учитывающий снижение КЕО в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах;
MFп - коэффициент, учитывающий снижение КЕО в процессе эксплуатации вследствие снижения отражающих свойств поверхностей помещения.
Примечание - Коэффициент эксплуатации - величина, обратная ранее применявшемуся коэффициенту запаса K
з для естественного освещения (MF = 1/K
з). [СП 52.13330.2016, статья 3.36]
3.15
облачное небо МКО: Небо, полностью закрытое облаками, распределение яркости по которому определяется стандартом Международной комиссии по освещению (МКО). Отношение яркости небосвода на высоте γ над горизонтом к яркости в зените определяется формулой
Lₐ/Lz = [1 + 4exp(-0,7/sinγ)] / [1 + 4exp(-0,7)],
где 0 ≤ γ < π/2,
Lₐ (0°) = 1 (на горизонте). [СП 52.13330.2016, статья 3.40]
3.16
общее равномерное искусственное освещение помещений: Освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения и создают равномерное распределение освещенности на рабочих местах. [СП 52.13330.2016, статья 3.42]
3.17
общее локализованное искусственное освещение помещений: Освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения непосредственно над оборудованием. [СП 52.13330.2016, статья 3.43]
3.18
освещенность наружная критическая Eкр: Естественная освещенность на горизонтальной площадке под открытым небосводом, при которой естественная освещенность внутри помещения становится равной нормированному значению освещенности от искусственного освещения.
3.19
относительная площадь световых проемов Sф/Sп, Sₒ/Sп, %: Отношение площади фонарей или окон к освещаемой площади пола помещения. [СП 52.13330.2016, статья 3.49]
3.20
площадь окон Sₒ, м²: Суммарная площадь световых проемов (в свету), находящихся в наружных стенах освещаемого помещения. [СП 52.13330.2016, статья 3.53]
3.21
площадь фонарей Sф, м²: Суммарная площадь световых проемов (в свету), всех фонарей, находящихся в покрытии над освещаемым помещением или пролетом. [СП 52.13330.2016, статья 3.54]
3.22
рабочая поверхность: Поверхность, на которой производится работа, нормируются и измеряются освещенность и КЕО.
3.23
равномерность естественного освещения: Отношение минимального значения к среднему значению КЕО в пределах характерного разреза помещения. [СП 52.13330.2016, статья 3.68]
3.24
расчетное значение КЕО eₚ, %: Значение, полученное расчетным путем при оценке естественного или совмещенного освещения помещений:
а) при боковом освещении по формуле
eₚ⸹ = CN(∑εбiq(γ)i + ∑εздjbфjkздj)r₀τ₀MF;
б) при верхнем освещении по формуле
eₚᵝ = CN(∑εвiq(γ)i + ∑εcp(r₂kф - 1)]τ₀MF;
в) при комбинированном (верхнем и боковом) освещении по формуле
eₚᵏ = eₚ⸹ + eₚᵝ,
где L - число участков небосвода, видимых через световой проем из расчетной точки;
εбi - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет от i-го участка неба;
CN - коэффициент светового климата, принимают по таблице 5.1*;
________________
* Таблица 5.1 СП 52.13330.2016.
qi - коэффициент неравномерности яркости i-го участка облачного неба МКО;
M - число участков фасадов зданий противостоящей застройки, видимых через световой проем из расчетной точки;
εздj - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отраженный от j-го участка фасадов зданий противостоящей застройки;
bфj - средняя относительная яркость j-го участка фасадов зданий противостоящей застройки;
r₀ - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию;
kздj - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий, определяемый по формуле
kздj = 1 + (kзд0 - 1)(∑εздj/(∑εбi + ∑εздj)),
здесь kзд0 - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при полном закрытии небосвода зданиями, видимыми из расчетной точки;
τ₀ - общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле
τ₀ = τ₁τ₂τ₃τ₄τ₅,
где τ₁ - коэффициент светопропускания материала;
τ₂ - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема. Размеры светопроема принимаются равными размерам коробки переплета по наружному обмеру;
τ₃ - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при боковом освещении τ₃ = 1);
τ₄ - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах;
τ₅ - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями, принимаемый равным 0,9;
MF - коэффициент эксплуатации, определяемый по таблице 4.3*;
________________
* Таблица 4.3 СП 52.13330.2016.
T - число световых проемов в покрытии;
ε
вi - геометрический КЕО в расчетной точке при верхнем освещении от
i-го проема;
ε
cp - среднее значение геометрического КЕО при верхнем освещении на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения, определяемое из соотношения
ε = (1/N)∑εвi,*
здесь N - число расчетных точек;
r₂ - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения;
k
ф - коэффициент, учитывающий тип фонаря.
________________
* Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу. [СП 52.13330.2016, статья 3.73]
3.25
световой климат: Совокупность условий естественного освещения в той или иной местности (освещенность и количество освещения на горизонтальной и различно ориентированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях, создаваемых рассеянным светом неба и прямым светом солнца, продолжительность солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности) за период более десяти лет. [СП 52.13330.2016, статья 3.75]
3.26
совмещенное освещение: Освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным в течение полного рабочего дня. [СП 52.13330.2016, статья 3.83]
3.27
средневзвешенный коэффициент отражения: Коэффициент отражения, усредненный по площади отражающих поверхностей, определяемый по формуле
ρср = ∑ρiAi / ∑Ai, (3.2)
где ρ
i - коэффициент отражения
i-й поверхности;
Ai - площадь i-й отражающей поверхности;
n - число отражающих поверхностей.
3.28
условная рабочая поверхность; УРП: Условная горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола. [СП 52.13330.2016, статья 3.95]
3.29
учебный кабинет: Помещение для проведения занятий по различным дисциплинам. [СП 251.1325800.2016, статья 3.1.33]
3.30
характерный разрез помещения: Поперечный разрез посредине помещения, плоскость которого перпендикулярна плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим числом рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов. [СП 52.13330.2016, статья 3.103]
3 Термины и определения3 Термины и определениябоковое естественное освещение:верхнее естественное освещение:время использования естественного освещения в помещениях, ч: геометрический коэффициент естественной освещенности,:естественное освещение:индекс помещения iп:iпiп = ab / hп(a + b), (3.1)
iпabпabab - ширина помещения, м;
hп - высота помещения, м.
пиндекс фонаря:комбинированное естественное освещение:коэффициент интегрального отражения света ρₜₒₜ, %:ρₜₒₜ = Фi / Фₜₒₜ = ∫⁷⁸⁰₃₈₀ S(λ) · ρ(λ) · V(λ)dλ / ∫⁷⁸⁰₃₈₀ S(λ) · V(λ)dλ,
iiФi - падающий на поверхность образца световой поток;
S(λ) - относительное спектральное распределение мощности падающего излучения стандартного источника света;
ρ(λ) - общий спектральный коэффициент отражения поверхности образца;
V(λ) - относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения V(λ) с длиной волны λ. [ГОСТ Р 56709-2015, статья 3.2]
iiкоэффициент естественной освещенности (КЕО)e, %:eкоэффициент неравномерности яркости неба q(γ):q(γ) = Lн(γ) / Lн.ср = 0,429(1 + 4(exp(-0,7/sinγ))),
нн.срLн(γ) - яркость участка неба;
Lн.ср - средняя яркость неба;
q(0°) = 0,429 - на горизонте. [СП 52.13330.2016, статья 3.31]
нн.сркоэффициент светового климата CN, относительные единицы:Nкоэффициент светопередачи фонаря:коэффициент эксплуатации для естественного освещения MF, относительные единицы:MF = MFз · MFп,
зпзMFп - коэффициент, учитывающий снижение КЕО в процессе эксплуатации вследствие снижения отражающих свойств поверхностей помещения.
пззоблачное небо МКО:Lₐ/Lz = [1 + 4exp(-0,7/sinγ)] / [1 + 4exp(-0,7)],
zLₐ (0°) = 1 (на горизонте). [СП 52.13330.2016, статья 3.40]
общее равномерное искусственное освещение помещений:общее локализованное искусственное освещение помещений:освещенность наружная критическая Eкр:кротносительная площадь световых проемов Sф/Sп, Sₒ/Sп, %:фппплощадь окон Sₒ, м²:Sₒплощадь фонарей Sф, м²:Sфф²рабочая поверхность:равномерность естественного освещения:расчетное значение КЕО eₚ, %:eа) при боковом освещении по формуле
eₚ⸹ = CN(∑εбiq(γ)i + ∑εздjbфjkздj)r₀τ₀MF;
Nбiiiздjjфjjздjjб) при верхнем освещении по формуле
eₚᵝ = CN(∑εвiq(γ)i + ∑εcp(r₂kф - 1)]τ₀MF;
Nвiiiicpфв) при комбинированном (верхнем и боковом) освещении по формуле
eₚᵏ = eₚ⸹ + eₚᵝ,
где L - число участков небосвода, видимых через световой проем из расчетной точки;
εбi - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет от i-го участка неба;
CN - коэффициент светового климата, принимают по таблице 5.1*;
________________
* Таблица 5.1 СП 52.13330.2016.
qi - коэффициент неравномерности яркости i-го участка облачного неба МКО;
M - число участков фасадов зданий противостоящей застройки, видимых через световой проем из расчетной точки;
εздj - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отраженный от j-го участка фасадов зданий противостоящей застройки;
bфj - средняя относительная яркость j-го участка фасадов зданий противостоящей застройки;
r₀ - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию;
kздj - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий, определяемый по формуле
εбi - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет от i-го участка неба;
CN - коэффициент светового климата, принимают по таблице 5.1*;
________________
* Таблица 5.1 СП 52.13330.2016.
qi - коэффициент неравномерности яркости i-го участка облачного неба МКО;
M - число участков фасадов зданий противостоящей застройки, видимых через световой проем из расчетной точки;
εздj - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отраженный от j-го участка фасадов зданий противостоящей застройки;
bфj - средняя относительная яркость j-го участка фасадов зданий противостоящей застройки;
r₀ - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию;
kздj - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий, определяемый по формуле
бiiiNiiiздjjjфjjjздjjkздj = 1 + (kзд0 - 1)(∑εздj/(∑εбi + ∑εздj)),
здjjзд00здjjбiздjjздесь kзд0 - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при полном закрытии небосвода зданиями, видимыми из расчетной точки;
τ₀ - общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле
здесь kзд0 - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при полном закрытии небосвода зданиями, видимыми из расчетной точки;
τ₀ - общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле
здесь kзд0 - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при полном закрытии небосвода зданиями, видимыми из расчетной точки;
зд0τ₀ = τ₁τ₂τ₃τ₄τ₅,
где τ₁ - коэффициент светопропускания материала;
τ₂ - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема. Размеры светопроема принимаются равными размерам коробки переплета по наружному обмеру;
τ₃ - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при боковом освещении τ₃ = 1);
τ₄ - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах;
τ₅ - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями, принимаемый равным 0,9;
MF - коэффициент эксплуатации, определяемый по таблице 4.3*;
________________
* Таблица 4.3 СП 52.13330.2016.
T - число световых проемов в покрытии;
ε
вi - геометрический КЕО в расчетной точке при верхнем освещении от
i-го проема;
ε
cp - среднее значение геометрического КЕО при верхнем освещении на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения, определяемое из соотношения
где τ₁ - коэффициент светопропускания материала;
τ₂ - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема. Размеры светопроема принимаются равными размерам коробки переплета по наружному обмеру;
τ₃ - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при боковом освещении τ₃ = 1);
τ₄ - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах;
τ₅ - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями, принимаемый равным 0,9;
MF - коэффициент эксплуатации, определяемый по таблице 4.3*;
________________
* Таблица 4.3 СП 52.13330.2016.
T - число световых проемов в покрытии;
ε
вi - геометрический КЕО в расчетной точке при верхнем освещении от
i-го проема;
ε
cp - среднее значение геометрического КЕО при верхнем освещении на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения, определяемое из соотношения
где τ₁ - коэффициент светопропускания материала;
τ₂ - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема. Размеры светопроема принимаются равными размерам коробки переплета по наружному обмеру;
τ₃ - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при боковом освещении τ₃ = 1);
τ₄ - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах;
τ₅ - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями, принимаемый равным 0,9;
τ₂ - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема. Размеры светопроема принимаются равными размерам коробки переплета по наружному обмеру;
τ₃ - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при боковом освещении τ₃ = 1);
τ₄ - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах;
τ₅ - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями, принимаемый равным 0,9;
вiiicpε = (1/N)∑εвi,*
вiiздесь N - число расчетных точек;
r₂ - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения;
k
ф - коэффициент, учитывающий тип фонаря.
________________
* Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу. [СП 52.13330.2016, статья 3.73]
здесь N - число расчетных точек;
r₂ - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения;
k
ф - коэффициент, учитывающий тип фонаря.
________________
* Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу. [СП 52.13330.2016, статья 3.73]
здесь N - число расчетных точек;
фсветовой климат:совмещенное освещение:средневзвешенный коэффициент отражения:ρср = ∑ρiAi / ∑Ai, (3.2)
срiiiiiiiiiAi - площадь i-й отражающей поверхности;
n - число отражающих поверхностей.
iiiусловная рабочая поверхность;учебный кабинет:характерный разрез помещения: