Галогеновые светильники и регулируемый выключатель

  • Как мне объяснили для низковольтовых галогеновых светильников нужен специальный регулируемый выключатель c отсечением фазы, а для без трансформаторных галогеновых светильников можно ли использовать обычные регулируемые выключатели? И еще хотел спросить, допускается ли установка единственного обычного выключателя после трансформатора (хочется установить выключаталь внутри ванной комнаты)?
  • Диммеры для галогенок и пр
    еще надо специальные трансформаторы - dimmable по - английски или dimmbar по - немецки. Обычные трансы, а также разнообразные тошибры не работают с диммерами.
    Вот трансы
    http://www.ydom.ru/item.html?page=minitronix
    Вот диммеры
    http://www.ydom.ru/item.html?page=lw10g
    Выключаель после транса ставить не рекомендуется - ток очень большой. Так, 50 Вт лампа потребляет более 4 А. Три лампы - уже 12 А, редкий выключатель может выдержать такой ток.Диммеры для галогенок и пр






  • А как определить что трансформатор из комплекта светильников не будет работать с диммером? И каким образом можно было бы решить вторую проблемму (две группы светильников от одного трансформатори и выключатель внутри ванной комнаты)?
  • Попытка ответа
    Посмотреть, не написано ли на нем dimmbarn или dimmable
    Лучше поставить лишний транс, чем искать выключатель на большие токи.
    И каким образом можно было бы решить вторую проблемму (две группы светильников от одного трансформатори и выключатель внутри ванной комнаты)?Попытка ответа


    А как определить что трансформатор из комплекта светильников не будет работать с диммером?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А как определить что трансформатор из комплекта светильников не будет работать с диммером?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Спасибо за ответы.
    Но по сути оба вопроса остались (перефразирую):
    1 220 вольтовые галогеновые светильники можно использовать с обычным регулируемым выключаталем?
    2 Хочется поставить выключатель внутри ванной комнаты (что запрещено при включении непосредственно в общую цепь). Согласен, что выключатель после трансформатора не очень хорошая идея. Еще один трансформатор (разделительный трансформатор) тоже не хочется. Какие могут быть еще варианты?



  • Обычные (в смысле круглой формы) галогенки на 220 В ставить никому не рекомендую, ниже это в форуме писалось, но повторюсь Галогеновые лампы очень чувствительны к перенапряжению и такие галогенки не делает ни один крупный производитель.
    Диммер (регулятор яркости) нужен не просто нестандартный, а еще и разный для намоточных и электронных трансформаторов- это в самом деле связано с видом отсечки синусоиды. Правда есть универсальные диммеры, которые выпускают лидеры в этой области, но они дороже специализированных.
    Выключатель в ванной ставить нельзя, но это можно обойти если очень сильно хочется взяв шаговое реле на низкое напряжение (у ABB арт.E-251-12V аналоги есть и у других производителей, не хочу рыться в каталогах) установив его в щитке и коммутация 220В будет там. В ванной установить кнопку бещз фиксации и она будет управлять реле тем будет 12В).
    Этот вариант значительно дороже, реле на 12В надо заказывать, и нужна другая проводка, но это законный и безопасный вариант


  • На всех понижающих трансформаторах есть схема подключения, там Вы найдете всю интересующую информацию. Обычно диммер ставят для плавного пуска, т.к. спираль этих ламп очень мала и они перегорают в момент включения. С понижающим электронным трансформатором эта проблема отпадает. Что касается выключателя, ставьте герметику (качественную!). И если хоть один проводок с 220 прорвался в вашу ванную комнату -“ ставьте УЗО с током утечки не больше 10 mA (если жить хочется).
  • Почему же вы это не рекомендуете? Что-то я не нашла в форуме. То что они чувствительны к перепадам напряжения - это да, но поставьте сетевой фильтр, и проблема решена.
    По поводу производителей: Osram - это по вашему не крепный производитель ламп? Так вот у него существуют лампы глн на 220В с цоколем GU10, может артикул подсказать?
    Есть электронные балласты типа lead and trailing, так они работают с любым диммером (проверяли на практике). Если нужны, то пишите.
    Обычные (в смысле круглой формы) галогенки на 220 В ставить никому не рекомендую, ниже это в форуме писалось, но повторюсь Галогеновые лампы очень чувствительны к перенапряжению и такие галогенки не делает ни один крупный производитель.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Обычные (в смысле круглой формы) галогенки на 220 В ставить никому не рекомендую, ниже это в форуме писалось, но повторюсь Галогеновые лампы очень чувствительны к перенапряжению и такие галогенки не делает ни один крупный производитель.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Диммер (регулятор яркости) нужен не просто нестандартный, а еще и разный для намоточных и электронных трансформаторов- это в самом деле связано с видом отсечки синусоиды. Правда есть универсальные диммеры, которые выпускают лидеры в этой области, но они дороже специализированных.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Диммер (регулятор яркости) нужен не просто нестандартный, а еще и разный для намоточных и электронных трансформаторов- это в самом деле связано с видом отсечки синусоиды. Правда есть универсальные диммеры, которые выпускают лидеры в этой области, но они дороже специализированных.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Интересно куда Вы впихиваете цоколь GU10. Господина Трахтенберга
    "Нельзя объять необятное и впихнуть не впихуемое". Вы бы еще цокол R&s вспомнили их там не мерено. А приличный фильтр стоит значительно дороже трансформатора см. архив "Защита от перенапряжений"
    Так про таких проверщиков много рассказать могу. Это называется нарушение условий эксплуатации и соответственно снятие с гарантии.
    Но самое главно для пользователя это то что кривая регулировки яркости при неправильном подборе становится нелинейной. И поворот на очень малый угол в определенной точке приводит изменению яркости на 30-40%
    По поводу производителей: Osram - это по вашему не крепный производитель ламп? Так вот у него существуют лампы глн на 220В с цоколем GU10, может артикул подсказать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    По поводу производителей: Osram - это по вашему не крепный производитель ламп? Так вот у него существуют лампы глн на 220В с цоколем GU10, может артикул подсказать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Есть электронные балласты типа lead and trailing, так они работают с любым диммером (проверяли на практике). Если нужны, то пишите.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Есть электронные балласты типа lead and trailing, так они работают с любым диммером (проверяли на практике). Если нужны, то пишите.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.