Светильники во взрывопожароопасных помещениях

  • Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Заказчик в тех. задании указывает: "светильники в помещениях с категорией пожаровзрывоопасности В1 устанавливаются во взрывоопасном исполнении в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95", но я там таких требований не нашел. Подскажите, действительно ли там нужны такие светильники? Если да, то какие нормативы это регламентируют (если можно, то с сылкой на конкретный пункт).
  • Скорее всего вместо "во взрывоопасном исполнении" имелось в виду "взрывозащищенном исполнении"
  • Вообще существует две классификации категорий помещений по пожаровзрывоопасности. Одна регламентируется требованиями НПБ 105-03 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ", там есть категория В1, но она не является взрывоопасной. В вашем же случае речь идет о требованиях ПУЭ ГЛАВА 7.3. "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ". Лучше если Вы внимательно сами изучите этот документ, но от себя могу однозначно сказать, что во взрывоопасных зонах разрешено применять электрооборудование ТОЛЬКО во взрывозащищенном исполнении. Тем более в зоне B-I.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.