рубли

Освещение - подскажите методику расчета

  • Помогите, подскажите методику расчета освещения
  • 50. Нормирование и принцип расчета искусственного освещения [4, с.135; 7, с. 84; 8, c.118, 126; 9, с. 38; 24, с. 66; 28, c. 100 ]
    Искусственное освещение нормируется согласно СНиП 23-05. Освещенность рабочих поверхностей мест работ вне зданий нормируется в зависимости от характера работы по разрядам зрительной работы от IX (точные работы - отношение наименьшего размера объекта различения к расстоянию до глаз не менее 0,005) и до XIII (различение крупных предметов).
    Наружное освещение должно иметь управление, независимое от управления освещением внутри здания. СНиП нормирует и высоту установок наружного освещения для ограничения их слепящего действия. Расчет искусственного освещения сводится к решению следующих вопросов: выбор системы освещения, типа источников света, нормы освещенности, типа светильников, расчета освещенности на рабочих местах, уточнение размещения и числа светильников, определение одиночной мощности ламп.
    Применяются различные методики расчета, наиболее простой - метод удельной мощности W, применяемый для ориентировочных расчетов:
    W =n*P/S,
    где
    n -“ число светильников;
    P -“ мощность лампы, Вт;
    S -“ освещаемая площадь, м2.
    Значение удельной мощности указано в таблицах справочников по светотехнике с учетом: типа светильника, высоты его подвеса, площади пола и требуемой освещенности.
    Другой метод расчета - по коэффициенту использования светового потока, т.е. определяется поток, необходимый для создания заданной освещенности горизонтальной поверхности при общем равномерном освещении с учетом света, отраженного стенами и потолком:
    для ламп накаливания и ламп типа ДРЛ, ДРИ и Днат
    F =E*S*z*K/n*u
    Для люминесцентных ламп
    n =E*S*z*K/F*u*m,
    где
    F -“ световой поток одной лампы;
    E - нормированная освещенность, лк;
    S - площадь помещения, м2;
    z, K -“ поправочные коэффициенты светильника и запаса (от 1,1 до 1,3);
    n - число светильников;
    u, m -“ коэффициенты использования в зависимости от типа ламп.