рубли

Столбчатый ж/б фундамент с ростверком под легкий дом

  • Задумал построить небольшой каркасный дом 3 м. на 6 м. Остановился на вот таком фундаменте (см. фото).Глубина заложения 1,5 м. столбики - асбоцементная труба диаметром 100 мм, и обмазаная битумной мастикой. Бурил скважины глубиной 1.7 м., диаметром 150мм. На дно - ведро бетона. В этот бетон втыкал а/ц трубу с арматурой. Между грунтом и трубой засыпал и трамбовал сухой песок. Опалубка для ростверка из ламинированной фанеры. Арматура трубы в перевязке с арматурой ростверка. Бетон заливался в трубу и в ростверк одновременно, и вибрировался глубинным вибратором. Получились вот такие отдельностоящие П-образные элементы. В бетон вмораживал резьбовые шпильки, для крепления каркаса дома. Жду конструктивной критики ) :smile3: img_235666.jpg img_235666_2.jpg img_235666_3.jpg img_235666_4.jpg:smile3:img_235666.jpgimg_235666.jpgimg_235666_2.jpgimg_235666_2.jpgimg_235666_3.jpgimg_235666_3.jpgimg_235666_4.jpgimg_235666_4.jpg
  • Непонятен выбор конструктива связей.
    Зачем замыкать столбы между собой таким монолитом? Причем только в одном направлении.
    Гораздно правильней замкнуть ростверком все сваи в единый контур по периметру + одна центральная связь для укорочения пролета перекрытий.
    Далее:
    Грунт никак на скальный
    Вес дом пока неизвестен.
    Опорная поверхность 150мм х 10 свай = 0.178 м2.
    Сдается мне с таким распределением дом прекрасно поедет.
    Мое мнение:
    1. Сваи сделаны хорошо и надежно.
    2. Ростверк нерабочий.










  • Столько геморроя для такого домика? Проще обыкновенные кирпичные столбики.
  • Я думаю связь между этими элементами сделать самим каркасом дома.Например доской 50 мм. которая будет закреплена шпильками.Ну и далее, по технологии каркасного дома. "Гораздно правильней замкнуть ростверком все сваи в единый контур по периметру" изначально такая идея и была как классический вариант, но: тогда требуется единая опалубка, больший обьем бетона, и залить его нужно за один раз. Поездки на участок были разовыми , по несколько часов. Поэтому нужен был вариант "сделал и забыл, до следующей поездки".
  • Ну это так сказать пробный вариант.
    Olego:
    Столько геморроя для такого домика? Проще обыкновенные кирпичные столбики.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Столько геморроя для такого домика? Проще обыкновенные кирпичные столбики.
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Где это? Какой грунт и УГВ?
    В глине такие столбики не годятся- центральная арматура не работает, если она не предварительно напряженная.
    Для Подмосковья и севернее глубина маленькая
    Способ вылечить - вывесить перемычки, отрыть продольные канавы, и забетонировать ленту по низу или середине ваших труб.
    Проще было бы залить ленту 25х25 или 30х30 сечением в грунт, но с нормальным армированием, а трубы пустить вверх. А армированную лантуможно спокойно заливать и частями - от углов.



  • Вариант лечения: прорыть канавы по красным линиям( по периметру) и перевернуть ваши "арки" вверх ногами, заглубить их на 2 высоты балок, потом связать двумя продольными лентами, излишки труб прорезать болгаркой до арматуры и сбить...[img_235708.jpg
    Д ругой вариант - прорыть продольную траншею сечением с балку сначала с одной стороны, разгрузить сваии прокладками, болггаркой вырезать сваи до арматуры и залить продольную ленту в грунте. потом с другой стороны...img_235708.jpgimg_235708.jpg
  • Для каркасного дома фундамент более чем. Не слушай нереальных советов, собирай дом, а по периметру сделаешь наружную завалинку, отмостку и дом простоит до твоих правнуков и если развалится, то только не от фундамента. Завалинку можно сделать из обычного грунта или песка. Бог в помошь.
  • Это только каркасная связь. А мы говорим о геометрической связи с грунтом!
    Т.е. связав столбики в каркас вы не решите вопрос устойчивости периметра дома по высоте по отношению к грунту!!!
    ну объем бетона не намного больше. Что касается время заливки - кто сказал что за один раз???
    Прекрасно заливается участками, с выпуском армирующих завязок для следующих слоев.
    Дело в том, что при свайных вариантах все равно нужно исключать атмосферные вовлечения под перекрытия. Ростверк с замыканием на грунт, кроме опорной и статической связи, в том числе решает и эту задачу.
    Однако, исходя из потраченных Вами средств и желание поступить как можно лучше и выгодней, мне искренне хочется Вам помочь. Думаю многие участники также это постараются это сделать.
    Как видим советы начали поступать.
    Отсюда:
    1. Надо признать что из 5-ти существующих пролетов 2 точно лишние.
    2. Все это надо опускать в грунт и вязать новыми лентами по периметру. А знаете почему? а потому что сегодня Вы хотите легкий домик 3х6, а потом вдруг 2-ой жилой этаж. А потом вдруг и пристроечку хочется и терраску. А вот тут и начнется невозможность (в дешевом варианте) все это увязать в реалии.
    .
    .
    Вариант опускания в грунт не вижу сложным.
    Я бы сделал так:
    откопал бы столбы на 0.5 метр вглубь.
    на высоте 0.7м от имеющихся пролетов (ростверка) отрезал столбы.
    Что теперь имеем?
    Имеем отрытые в грунте кольца в которых на 0.25м (там внизу в яме) торчат отрезанные столбы.
    Имеем пролеты 5шт с торчащими из них отрезанными столбами высотой 0.7м
    Далее:
    в открытых кольцах с торчащими столбиками-сваями устраиваем переходную связку. Т.е. делаем расширение кольца в земле до 40-50см в диаметре. В этом диаметре находится отрезок сваи из глубины грунта высотой 0.25м. В этот отрезок с помощью перфоратора вгоняем арматуру высотой с выходом на уровень грунта.
    Отрываем в грунте по периметру траншею будущего сплошного ростверка.
    Заливаем расширенные кольца д.40-50см в грунте бетоном и туда опускаем пролеты с отрезками труб.
    Получаем сращение распиленной сваи через бетонное монолитное кольцо. Загнанная ранее арматура в отрезок сваи из глубины грунта проходит через это новое бетонное кольцо и увязывает неподвижность отрезка в грунте, а также будет служить увязкой с будущим ростверком по периметру.
    ВНИМАНИЕ!
    Это мы рассматриваем только 3 пролета - крайние и центральный, для экономии материалов и сложенных средств. Остальные два не имеет смысла. Их проще отрезать от пролетов и оставить для связки с будущим ростверком по периметру. Оставшиеся 2 ЖБ пролета Вам пригодятся в будущем всяко разно - не пропадут!!
    Только таким образом Вы можете сделать нормальный ростверк и фундамент для будущих развитий Ваших архитектурных решений.
    Более того, мне кажется грунт у вас нормальный песочный.
    Если пояснил несколько непонятно - пишите..постараюсь прокомментировать рисунками.
    Все правильно. Но тут видимо автор хочет исправить ошибку минимальными затратами. Поэтому нужно исходить из этих его запросов по возможности.. :wink3:
    Антон_Киров:
    Я думаю связь между этими элементами сделать самим каркасом дома.Например доской 50 мм. которая будет закреплена шпильками.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антон_Киров:
    Я думаю связь между этими элементами сделать самим каркасом дома.Например доской 50 мм. которая будет закреплена шпильками.
    Антон_Киров:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Антон_Киров:
    но: тогда требуется единая опалубка, больший обьем бетона, и залить его нужно за один раз.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антон_Киров:
    но: тогда требуется единая опалубка, больший обьем бетона, и залить его нужно за один раз.
    Антон_Киров:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




























    ЕвгенийG:
    Способ вылечить - вывесить перемычки, отрыть продольные канавы, и забетонировать ленту по низу или середине ваших труб.
    Проще было бы залить ленту 25х25 или 30х30 сечением в грунт, но с нормальным армированием, а трубы пустить вверх. А армированную лантуможно спокойно заливать и частями - от углов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ЕвгенийG:
    Способ вылечить - вывесить перемычки, отрыть продольные канавы, и забетонировать ленту по низу или середине ваших труб.
    Проще было бы залить ленту 25х25 или 30х30 сечением в грунт, но с нормальным армированием, а трубы пустить вверх. А армированную лантуможно спокойно заливать и частями - от углов.
    ЕвгенийG:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • я правильно понял: в горизонтальном направлении конструкции друг относительно друга смещатся не будут? Но будут смещатся вверх-вниз от сил морозного пучения?
  • Тут я не понял.. :shok:
    Это при каком варианте? Который сейчас?
    Антон_Киров:
    в горизонтальном направлении конструкции друг относительно друга смещатся не будут? Но будут смещатся вверх-вниз от сил морозного пучения?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антон_Киров:
    в горизонтальном направлении конструкции друг относительно друга смещатся не будут? Но будут смещатся вверх-вниз от сил морозного пучения?
    Антон_Киров:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
  • да, при существующем варианте.
    Олег (самостроитель):
    Это при каком варианте? Который сейчас?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Это при каком варианте? Который сейчас?
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В том числе также. Хотя обратная отсыпка у вас песочная и и грунт также вроде не пучинистый - этого вряд ли будет.
    Вопрос в том, что нагрузить дом идеально распределив веса по сваям не получится. Поэтому при эксплуатации будет неравномерная усадка. Необходима опорная поверхность намного выше чем фактическая = 0.178м2.
    Антон_Киров:
    Но будут смещатся вверх-вниз от сил морозного пучения?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антон_Киров:
    Но будут смещатся вверх-вниз от сил морозного пучения?
    Антон_Киров:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • То что сделано убитое время и средства. Море книжек другие варианты если нет кому подсказать взять прочитать и изобретать велосипед нет необходимости.Все можно расчитать вес дома, материал, уточнить грунты, выбрать фундамент и вперед.В данном случае человек далек от строительства похоже толи-еще будет. Совет спрашивайте до-того как.На данный момент напрашивается заглубленная армированная лента по периметру и средней части сечение в зависимости от того из какого материала будет сооружение,не помешает подумать о коммуникациях.
  • Если например взять расчетное сопротивление грунта 3 кг на см (фактически думаю оно больше, то 3*0,178*10=5,34 т.То есть домик весом до 5 тонн с учетом тёщи кошки и т.д. можно? :smile3:
    Олег (самостроитель):
    Необходима опорная поверхность намного выше чем фактическая = 0.178м2.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Необходима опорная поверхность намного выше чем фактическая = 0.178м2.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • а мне кажется что для сарая 3х6 вообще никакой фундамент не нужен, имхо бесполезно закопанные деньги.
  • Да под такой домик кинь под углы камни и стоять будет, во развели тему :grin::grin:
  • У меня 3-й год каркасный сарайчик 7*2,5 стоит на 8 камушках(фундаментные блочки. Под каждый камушек сыпал по тачке-две песчано-гравийной смеси (выводил камни в горизонт). Земля - суглинок.
    После первой зимы поползал с домкратом, поправил 3 камня из 8, на 2-ю и 3-ю весну ничего править не пришлось.
    Так что не бойтесь! Ничего доделывать не надо!
    ЗЫ: на Ваших столбиках, при 0,2м2 площади опоры и заглублении 1,7 - можно смело ставить домик до 5 тонн (тонну вычтем на снеговую нагрузку)
    ЗЫЗЫ: домкрат 5-тонник стоит 500 рублей :smile3:





    :smile3:
  • А у меня дом стоит на 12-и стальных трубах, диаметром 160 мм (внутри забетонированных, с приварными пятками диаметром 200 мм). Каркас металлический (швеллер 50 мм - по вертикали, уголок 50 мм - фермы, снизу швеллер 160 мм - приварен к трубам). Обшито снаружи, сначала доской 30мм, а по ней доской в четверть 20 мм, изнутри доской 25 мм, а по ней вагонка 18 мм.
    Вопрос можно ли снаружи ещё обшить блок-хаусом? Не поедет ли фундамент?
    Размеры дома 6х6 м, с мансардой. Крыша ломаная, покрыта рубероидом и металлическим профилем сверху, толщиной 0.8 мм.

  • Некуда ему ехать..
    И еще..
    А к чему такие пироги с деревом???? Сгниют..
    Evgeny:
    Не поедет ли фундамент?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Evgeny:
    Не поедет ли фундамент?
    Evgeny:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Да стоять -то он будет. Вопрос не только в этом.
    Вопрос в сохранении и приумножении УЖЕ ВЛОЖЕННЫХ средств автора. Это несколько разное..
    И еще в перспективах развития данного строения для архитектурного расширения.
    Olego:
    Да под такой домик кинь под углы камни и стоять будет, во развели тему
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Да под такой домик кинь под углы камни и стоять будет, во развели тему
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Позволю себе добавить - стоять то он будет... но вот как он будет стоять - большой вопрос :acute:
    Опоры выполнены без защиты от пучения, единого объединяющего элемента (ростверка) нет...
    Если грунт пучинистый - гулять сей фундамент будет весьма активно, причём как по вертикали, так и по горизонтали :sad:
    Как себя будет чувствовать коробка домика на таком фундаменте не сложно представить - её может колбасить от возможных перекосов весьма и весьма не слабо - перспективы у такого дома не радужные - тут уж не до приумножения будет :sad:
    Вывод: если грунт пучинистый - фундамент нужно спасать.
    Олег (самостроитель):
    Да стоять -то он будет. Вопрос не только в этом.
    Вопрос в сохранении и приумножении УЖЕ ВЛОЖЕННЫХ средств автора. Это несколько разное..
    И еще в перспективах развития данного строения для архитектурного расширения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Да стоять -то он будет. Вопрос не только в этом.
    Вопрос в сохранении и приумножении УЖЕ ВЛОЖЕННЫХ средств автора. Это несколько разное..
    И еще в перспективах развития данного строения для архитектурного расширения.
    Олег (самостроитель):


    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :acute:

    Если грунт пучинистый:sad:
    :sad:
    Вывод: если грунт пучинистый - фундамент нужно спасать.
  • В своё время (15 лет назад) исполнил аналогичный фундамент . Замысел: лёгкий домик 4х6.Брусовой каркас, обшивка и эффективный утеплитель. Грунт- глина. Всё стоит,но ввиду неравномерности нагружения (посередине одной длинной стороны установлен камин без самостоятельного фундамента, общей массой около 1.5 т. ) развивается крен, на сегодняшний день достаточно ощутимый.По расчётам площадь опоры достаточна для данного типа грунта, но практика показала несколько иной результат.Видимо маловат коэффициент запаса по несущей способности грунтов .
  • # Re: столбчатый ж/б фундамент с ростверком под легкий дом
    Evgeny:
    Не поедет ли фундамент?
    Некуда ему ехать..
    И еще..
    А к чему такие пироги с деревом???? Сгниют..

    Пироги с деревом уже стоят 15 лет и не гниют...
    Между сальным каркасом и брусьями проложен пергамин - везде.Да не сегодняшний пергамин, а ещё советский - довольно толстый, как рубероид.
    Дерево непосредственно не должно контактировать с металлом - так нам сказали. Кроме того, брусья пропитаны каким-то составом (по-моему отработкой) - уже не помню каким. А металл покрашен грунтовкой. Брусья 50х50 мм крепятся к швеллеру и ст. уголкам с помощью стальных шпилек М8.
    Конечно когда всё это собирали геморрой был ещё тот - ведь электричества тогда не было - всё вручную.
    Просто металлический каркас достался тестю за бесценок.
    Строили, конечно долго вдвоем с тестем - лет 5-7.












  • Это уже отметили.. Никто не спорит.
    Ленту надо сделать..и забыть!
    Atos:
    единого объединяющего элемента (ростверка) нет...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Atos:
    единого объединяющего элемента (ростверка) нет...
    Atos:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Из таких труб хорошо вытяжную вентиляцию из погреба делать, ну никак не сваи. Ростверки красивые, но нерациональные!Конструктивная схема строения примерно понятная - обвязка из бруса, стойки, связи, обшивка с двух сторон. Размер дома напоминает размеры гаража в советские времена, это скорее всего летний домик в садоводстве. Если после постройки будет неравномерная осадка строения, то т.к дом каркасный, связи податливые, то можно будет выровнять и усилить фундамент. Так, что дерзай дальше. :wink3::wink3:
  • ближе к весне решу, что делать.
  • В общем, решил оставить все как есть. Только утеплю грунт под домом и вокруг пенополистиролом 50мм. Это не так и дорого, и не сложно. А переделки с переворачиванием и прочее....нереально, лучше уж тогда заново рядом сделать (места много).
  • вот таким образом:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.