рубли

Проблема энергосберегающих ламп - наблюдаются вспышки

  • При использовании выключателей с подсветкой совместно с энергосберегающими лампами, наблюдаются произвольные вспышки ламп!. Какие есть мысли по устранению этого явления?
    Отключить подсветку, вариант не приемлимый.

  • Раз подсветку отключать нельзя, значит можно заменить лампы на обычные...:smile3:
    Это не лечится... При том не все экземпляры ламп мерцают - попадаются и немерцающие...
    Единственное, что можно сделать, гарантированно исключив мерцание - запитать лампу через реле, а выключатель будет коммутировать питание обмотки этого реле.
    Вячеслав:
    Отключить подсветку, вариант не приемлимый.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вячеслав:
    Отключить подсветку, вариант не приемлимый.
    Вячеслав:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:


  • Можно также вместо выключателя применить переключатель, в этом случае Вам понадобится ещё один проводник "0" к переключателю.
  • Кстати, а кто может объяснить физику сего процесса - вспышки ламп при выключателях с подсветкой, т.к. столкнулся с такой же фигней, когда пробовал энергосберегающие в квартире поставить..
  • Когда стоит подсветка, то запитана она через лампочку - выкрути лампу и посветка гореть не будет.
    Т.е. при выключеном свете, у нас через лампу все равно бежит небольшой ток в несколько миллиампер, кондер стартера в лампе постепенно заряжается, а достигнув пика разряжается, создавая вспышку лампы.
    Alehandro:
    кто может объяснить физику сего процесса
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alehandro:
    кто может объяснить физику сего процесса
    Alehandro:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Близко к истине. Только в энергосбререгающих лампах нет стартёра. :smile3::smile3:
  • Не важно что там есть - важно что происходит именно такой эффект...
    А стартер, если надо - воткнем, вместо эпра...:smile3:
    sergey_sav:
    Близко к истине. Только в энергосбререгающих лампах нет стартёра.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Близко к истине. Только в энергосбререгающих лампах нет стартёра.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • По поводу реле, мысль достаточно интересная!
    Дело в том что проблема эта (Проблема энергосберегающих ламп)!, затрагивает достоточно большое количество людей и поэтому желательно предложить всем наиболее доступное устройство.
    Ведь есть такие кто и в глаза то реле не видел.
    Многие реле на 220 В достаточно шумно работают, а хочется комфорта.
    всем
    то реле
  • Дело в том - не нужно это никому.
    Слишком гиморно.... Ибо кроме как физического разрыва линии питания лампы и одновременного шунтирования этой цепи для работы подсветки - вариантов нет.
    Люди чего-то пытались сделать - увеличивали сопротивление(в случае светодиодной подстветки), ставили разные емкости параллельно цепи питания лампы - нестабильно работает(т.е. одна лампа мигает, а другая нет - что, собственно происходит и в обычном случае, без переделок).
    Пытались встроить систему защиты в сами лампы - перегревается, хотя на стендовых испытаниях все как бы работает...
    Обращались к производителям(на ИЭК вроде есть несколько веток по этому поводу) - не надо это никому. Ибо:
    - удорожание конструкции
    - упомянутый тобой шум работы реле
    - многим на фиг не уперлись эти лампы(я, например, дома их терпеть не могу, конкретно из-за их медленного разогрева), тем более что они еще и горят с такой же частотой как и обычные лампы накаливания.
    - в офисах ставится пускатель(ака реле)
    Может когда-нибудь кто-нибудь и сделает такой выключатель, но сейчас это не нужно и не выгодно...
    Попробуй, если выключатель имеет неонку, а не светодиод, заменить резистор на 1мОм...
    Вячеслав:
    Дело в том что проблема эта (Проблема энергосберегающих ламп)!, затрагивает достоточно большое количество людей и поэтому желательно предложить всем наиболее доступное устройство.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вячеслав:
    Дело в том что проблема эта (Проблема энергосберегающих ламп)!, затрагивает достоточно большое количество людей и поэтому желательно предложить всем наиболее доступное устройство.
    Вячеслав:
    Нажмите, чтобы раскрыть...












  • Всем здравствуйте! в общем так придется тащить третий провод то бишь ноль .
    Вообщето есть еще и дистанционные выключатели для люстр
    подумайте про этот вариант. успехов.

  • И какая связь между дистанционным управлением и проблемой мерцания?
    Эркин:
    Вообщето есть еще и дистанционные выключатели для люстр
    подумайте про этот вариант. успехов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Эркин:
    Вообщето есть еще и дистанционные выключатели для люстр
    подумайте про этот вариант. успехов.
    Эркин:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если Вас не устраивает замена выключателей на безиндикаторные (или удаление неонок), то самое простое решение с точки зрения практической реализации - в каждой группе задействуйте совместное включение ЭС ламп с лампами накаливания. Лампа накаливания зашунтирует высокоомный вход ЭПРА, и автоколебательного процесса не будет.
  • Поставил параллельно лампе резистор 240kOm/2W, мерцание прекратилось. Выключатели Legrand с неонкой 0,5mA. Лампы Phillips 2х18W.