рубли

Включение/выключение с 2 выключателей как в гостиницах

  • люди, подскажите, как сделать чтоб свет в комнате можно было включать и выключать с двух выключателей(как например в гостиницах).
  • b347ebcf0c17.jpg Посмотритеb347ebcf0c17.jpgb347ebcf0c17.jpg
  • Тебе нужны 2 переключателя, которые соединяются пот по такой схеме:
    [ссылка не работает]
    Есть еще один вариант подключения, когда фаза и ноль образуют собой некие "кольцевые контура" - это неправильное включение, т.к. может произойти короткое или что похуже... Бяка происходит не на всех перключателях, но лучше так не делать.
    А что покупать - в простонародии их называют "проходной выключатель"...
    Для управления нагрузкой их двух мест вам надо 2 таких:
    [ссылка не работает]
    Обращай внимание - на каждом приборе есть его схема...
    Либо купить импульсное реле - выглядит как автомат, устанавливается в щите и в качестве управляющих элементов используются нефиксируемые кнопки(типа как для звонка), есть такие в виду обычных клавишных приборов. Количество мест управления не ограничено.
    Правда дорогие они, относительно двух китайский переключателей:smile3:))
    Но монтаж, в некоторых случаях, намного удобней..., т.к. используется обычный двухжильный провод...:
    [ссылка не работает]
    Евгений:
    люди, подскажите, как сделать чтоб свет в комнате можно было включать и выключать с двух выключателей
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    люди, подскажите, как сделать чтоб свет в комнате можно было включать и выключать с двух выключателей
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    ссылка не работает





    ссылка не работает




    :smile3:

    ссылка не работает
  • спасибо. все понятно.
  • Второй вариант:
    Оставь в стороне ошибки монтажа и то, что на лампе есть потенциал...
    Представь, что схема собрана без ошибок - в чем проблема данной схемы?
    electro:
    четыре варианта управления освещением с двух сторон
    три правильных и один работоспособный, но ошибочный
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    electro:
    четыре варианта управления освещением с двух сторон
    три правильных и один работоспособный, но ошибочный
    electro:

    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Вам необходимо приобрести проходные выключатели. Ноль в данной схеме идет от светильника непрерывно, а фаза рвыключением одного из выключателей рвется, но переключается на второй выключатель и обратно (к светильнику проводится 2 фазных проводника от обоих выключателей и нулевой)
  • можно использовать беспроводные выключатели ( которые к тому же работают без батареек) EasyFit. Крепятся на что угодно. Евростандарт 55х55 мм. стандартный приемник - реле к ним на 5 А (RCM250) может управляться от 30 таких выключателей ( из 30 мест ). радиус действия в помещениях до 30 м.
  • Тягу уменьшая.. закрывая приточку.. У меня котел тоже при угле разогревался неконтролируемо быстро и перегревался..
    Я заткнул 90 процентов штатного регулятора притока и убрал все подсосы с поддувала.
    Все.. управление горением теперь в норме.... Что удивительно...даже маленькая щель на поддувале сильно влияет... асбест пришлось на дверь поодувала мостырыть.. чтоб плотно закрывать..
    Сейчас диаметр входного отверстия от 0,5 до 2 см - стоит автомат по регулировке.. шел с котлом..


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.