Какие лампочки для потолочного освещения в ванной?
Татьяша
Какие лампочки для потолочного освещения в ванной? Видела на фото, что галогеновые, купила на 12V набор 3 шт., а теперь оказалось, что надо брать класса IP 65 - пыле- влагонепроницаемые... И вроде бы нужно устройство плавного пуска ( диммер, что ли?) Ремонтник, что умучивает мою ванную (за месяц только обшил ГВЛ 4 стены в ванной пл. 2,7 м...), похоже, темой этой не владеет, вот и мыкаюсь я с вопросами.... Помогите, пожауйста, разъясните, как быть....
С почтением,
Татьяша
Фокин Олег
Степень защиты не обязательно 65-ую, пойдёт и 44-ая (IP44), то есть ищите светильники с такой степенью защиты.Есть неплохой ассортимент у фабрики MASSIVE.
Spy
Гмм... Имхо, не надо делать столь громогласных и опрометчивых заявлений, абсолютно не зная чего и где хочет разместить автор.
Фокин Олег:
Степень защиты не обязательно 65-ую, пойдёт и 44-ая (IP44),
Нажмите, чтобы раскрыть...
Фокин Олег:
Степень защиты не обязательно 65-ую, пойдёт и 44-ая (IP44),
Фокин Олег:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy
Берете в сети ГОСТ Р 50571.11-96 .
Смотрите картинки и подписи к ним.
Определяете на основе полученной информации в какую зону вы хотите поместить свои светильники.
Определившись с зоной и допустимостью размещения в ней осветительных приборов - смотрите какую защиту должны иметь эти светильники.
----
Вот часть информации, которая вам нужна по электрике помещения ванны:
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 IРХ7;
в зоне 1 IРХ5;
в зоне 2 IРХ4 (IРХ5 в ваннах общего пользования);
в зоне 3 IРХ1 (IРХ5 в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту осаунахп), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Татьяша:
Помогите, пожауйста, разъясните, как быть....
Нажмите, чтобы раскрыть...
Татьяша:
Помогите, пожауйста, разъясните, как быть....