рубли

Часто выбивает автомат рабочего освещения десятиэтажного дома, в чём причина

  • Часто выбивает автомат рабочего освещения десятиэтажного дома в чём причина ?
  • какие применяете светильники и лампы, их количество
    сечение провода, длина
    а также питающий автомат, номинал и тип

  • А хороши ли контакты у самого автомата? У нас на работе была такая байда, долго ругались с электриками, они грешили на наше оборудование, а оказался плохой контакт внутри автомата, локальный перегрев начинки и отключение как при перегрузке. Кстати, на даче было аналогично с автоматической пробкой, но не в самой пробке, а в гнезде, куда она вворачивалась.
  • К линии рабочего освещения кто-то подключил большую нагрузку - баню, например.Парится, а не платит.
    Вот и всё.
  • Вопрос примерно такой же как "В чем причина боли в зубе?"
    Укажите параметры которые просит Электро, как минимум номинал и тип автомата и сколько светильников на этаж, так же какие они (накаливания или люминисцентные)

  • 10 светильников с лампами накаливания 100вТ каждая по одному светильнику на этаже. Автомат стоит 16 амперный ИЭК.
  • после включения автомата
    не появляются сгорешие лампы
    померьте напряжение сети, в новостройках иногда оно бывает завышенное


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.