Подключение галогенок, 1 из 2-х трансформаторов не включается

  • поможите, люди добрые, а то мозг сейчас взорвется!
    вешаю на потолок галогеновые лампы 7 шт 12В/35Вт.
    для этой цели имеется 2 понижающих трансформатора Shetale ТЭ 110LS и 150LS.
    трансформаторы подключены параллельно на 3 и 4 лампочки соотвественно (все
    подключено правильно в соответствии со схемой в инструкции медным проводом
    2*1,5).
    теперь собсна проблема:
    все подсоединил, включаю - все горит, все замечательно.
    поработало с полчасика, выключил, через минут 5 включаю - 4 лампы (от
    трансформатора на 150Вт) горят, 3 не горят. вынул 1 лампу из 3-х, включаю
    - работает, вставляю лампу обратно - работает, поработало, выключаю,
    включаю - 3 шт. не работают. и так эта чехарда и продолжается непонятно с
    чем связанная. поменял трансформатор - ничего не изменилось.
    отключил транс на 150 - все работает как часы.
    прислушался к трансу на 100Вт когда лампы не загораются - в нем что-то
    щелкает, т.е. я так понимаю он пытается запуститься, но чего-то не
    хватает, тока вот чего?
    в общем, куда глядеть то, что делать?



















  • ПЕРЕГРУЗКА! Тр-ор находится на пределе, поменяй на мощнее!
  • Что значит параллельно, должно быть 4шт. на транс 150вт и отдельно 3шт. на 100w транс - 3*35=105 вт, 5 ватт превышение.
    Если есть защита то будет срабатывать по превышении мощности,
    но похоже что у вас плохой контакт или в панельках ламп
    или в проводах подключения, где то плохой контакт в зажимах,
    пошевелите провода.
    Антон:
    трансформаторы подключены параллельно на 3 и 4 лампочки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антон:
    трансформаторы подключены параллельно на 3 и 4 лампочки
    Антон:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Ну, чего Вы к словам цепляетесь. Автор имел ввиду, что входы //. А по вых. на транс 110Вт – 3 лампы, на 150Вт – 4. Автору: а какие трансформаторы – электронные или обычные? Если электронные, попробуйте развести в стороны. Ну, еще, как написал Starik , протяните зажимы.
  • Перегрузка. На другом форуме разобрались.
    трансформатор
    трансформатор
  • да, разобрались!
    купил еще один трансформатор на 150 и все заработало как часы.
    спасибо всем за участие.