Моргают светодиодные лампочки - ранее стояла обычная люстра с диммером
Александр
Добрый день.
похожая проблема была озвечина в раннем посте.
Делаю дома ремонт,стояла обычная люстра с диммером(работало всё шикарно),сейчас снял люстру,сделал подвесной потолок и поставил точечные свитилники и в них светодиодные лампочки на 220вт,диммир остался.Когда включаю его, все лампочки моргают постоянно,так как ремонт еще не закончил повесил временно периноску на эти же провода где и точечные светильники,соответственно на тот же диммер,и когда включаю свет то все горит хорошо(4 светодиодных лампочки и одна переноска с лампочкой накаливания),как только выкручиваю лампочку накаливания сразу опять моргают светодиоды.Почему?помогите разобраться!!
За ранее благодарен!
sergey_sav
Вероятно, потому что диммер не предназначен для работы со светодиодными светильниками. Либо диммер менять, либо довешивать в параллель СД-лампам шунтирующий резистор или лампу накаливания (как уже получилось опытным путём)
Александр:
Почему?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Александр:
Почему?
Александр:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Берлиоз
Вы уверены, что ЛЭДы у вас? 220Вт? Многовато. ЛЭДы реально 3-5Вт. А причина-см. пост выше.
Александр
Я не так выразился Диоды 3вт, а подключены на прямую к 220вт через диммер.
Evgeny007
В ЛЭД лампе в нутри стоит выпрямитель и стабилизатор подключите без димера
и все будет работать , так же через димер нельзя подключать и энергосберегающие лампочки.
Масяня
можно подключить и энергосберегающие лампочки, но энлампы должны
быть диммируемыми
Evgeny007
Что это значит ?.Электронщики сейчас наверное в улете.В кратце: энерго сберегающая лампа,1)подается напряжение 220в 50 гц,выпрямляется в постоянный ток а значит 308в,далее генерируется с помощью IGBT и получается от 20 кгц,тамже
есть стабилизаторы напряжения,свечение получается когда уф.встречается с покрытием люминофора на стекле лампы.
можно подключить и энергосберегающие лампочки, но энлампы должны
быть диммируемыми что это значит ?http://forum.vashdom.ru/message274042.htm#
Масяня:
можно подключить и энергосберегающие лампочки, но энлампы должны
быть диммируемыми
Нажмите, чтобы раскрыть...
Масяня:
можно подключить и энергосберегающие лампочки, но энлампы должны
быть диммируемыми
Масяня:
Нажмите, чтобы раскрыть...
serg12120
У меня в выключателе света стоял светодиод подсветки - купил диммируемые энергосберегающие лампы - лампы мигать перестали
пример таких ламп;
Лампа энергосберегающая Ecola candle Dimmable 11W E14 2700K 131x41 C4DW11ECB
Лампа энергосберегающая Ecola candle Dimmable 11W E14 4100K 131x41 C4DV11ECB
ps; Что продавцы таких ламп подразумевают под Dimmable меня теперь не волнует !
serg12120
Дико извиняюсь - перепутал тему!. Светодиодные лампы с энергосберегающими !
Не знаю - появились ли диммируемые светдиодные лампы.
Денис
Да, появились, в Китае вообще давно, сейчас уже и в Москве - в гостиницах, кинозалах ставят... Фирмы Gauss или вот новая марка Люмлаб к примеру в Москве можно купить.
Evgeny007
Светодиоды с момента их изобретения были диммируемыми потому что принцип работы
отличается от люм.ламп.Единственное когда покупаете со светильником в комплекте
там может стоять стабилизатор обычно кренка чтобы св.диоды не моргали.В этом случяи
замыкаете 1 и 2 ногу взависимости от марки и стаб.убирается.
Юрий
В LED лампах в зависимости от мощности и цены применяются как простые пассивные токограничивающие цепочки, так и сложные драйверы, полноценные ШИМ-модуляторы. Ни те, ни другие использовать с диммерами с фазовой отсечкой нельзя. Для них только лампы накаливания.
b/u_elektrik
По моему, светоДИОД, как ни крути, ДИОД, т.е пропускает только "полуволну" ( положительную или отрицательную, как включен)от переменного (или импульсного от диммера) напряжения.
Вот и мигает - "моргает"...может выпрямитель поставить?... не знаю, есть "спецдиммеры", сейчас, для полупроводниковых светодиодов??? полупроводниковых
Саня
не путайте человека--3 ВАТа и 220 ВОЛЬТ...
Саня
У меня вопрос :подскажите, что делать--у меня мигают светодиодные лампочки при подключении через проходящий вкл.(причем не все)-- проводка сделана правильно(фаза на разрыв).Причина мигания мне понятна--"блуждающие" токи в центральном проводе, или просто провод "фазирует". Вопрос в том, что лучше предпринять:поставить шунт и тем самым погасить мигания , или все-таки имеет смысл поменять две мигающие лампочки?
Evgeny007
Блуждающих токов там быть не может по природе их возникновения.Если мигают во включенном состоянии то сама лампа или контакт.Если мигают в выключенном состоянии
то шунтировать наверное бессмысленно так как шунт нужно ставить на велечину утечки.
Саня
а разве это не есть утечка?
Саня
не могу не согласиться, шунт просчитать было бы не просто, но выход все-таки я нашел--чем и делюсь : я подключил параллельно светильникам первичную обмотку трансформатора (с ТВ-антенного усилителя) и даже не давал на него нагрузку.Теперь у меня при выключенном состоянии ламп --они не мигают, т.к.наводящее напряжение в проводе компенсируется нулем через трансформатор, а при включенном состоянии -- трансформатор выполняет функцию потребителя, причем мизерного, т.к. без нагрузки и в отличии от лампы накаливания практически не излучает тепла. Может кто-то знает еще какие способы погасить наводящие токи, но мне подошел этот.