  • Построил пристрой к дому(тамбур)в 2011г застеклил стеклопакетом,а зимой пристрой начал трескаться.Фундамент построил в 2010г,мелкозаглубленный фундамент 30 на 40 см на сваях бурозаливных 2м глубиной,фундамент пристроя привязал к основному (забил арматуру и связал с арматурой пристроя).
    В фундаменте трещин нет.А пристрой поднимает со стороны лестничного марша.Как сам думаю что допустил ошибку когда отсыпал песком и щебнем(15см и 10см).
    Что делать! :sorry2:

    :sorry2:
  • Видимо идет смещение тектонических плит! 2012 ИМХО((((
    Гумер:
    А пристрой поднимает со стороны лестничного марша
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    А пристрой поднимает со стороны лестничного марша
    Гумер:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вулкан скоро извергнется! :laugh1::laugh1:
  • Скрещивание мелкозаглубленной ленты со сваями под малоэтажные строения -> конструктивная ошибка -> сваи выключены из работы и поэтому бесполезны. Вся нагрузка приходится на ленту, а её часто не хватает в совокупности с коробкой для обеспечения общей крепости строения, что легко и быстро становится заметно на пучинистом грунте - видимо это и имеет место быть в Вашем случае.
    Как лента ваша армирована? Дом какой?
    Гумер:
    Фундамент построил в 2010г,мелкозаглубленный фундамент 30 на 40 см на сваях бурозаливных 2м
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    Фундамент построил в 2010г,мелкозаглубленный фундамент 30 на 40 см на сваях бурозаливных 2м
    Гумер:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Лента армирована диаметром 12мм 4 прута через 40см вокруг обвязка,сваи армированы 3 прутами той же арматурой и связаны с лентой,
    под лентой слой песка 20см и сверху ПГС 10см,
    Я считаю что надо весной убрать под лентой все на 15-20см.положить экструд.пенополистирол.А сваи откопать и обвязать рубероидом,ну и в дальнейшем утеплить отмостку Экструд.ПП
    Дом по технологии ТИСЭ только под лентой щебень 15 см


  • img_268567.jpg
    Гумер:
    # Реконструкция фундамента
    Построил пристрой к дому(тамбур)в 2011г застеклил стеклопакетом,а зимой пристрой начал трескаться.Фундамент построил в 2010г,мелкозаглубленный фундамент 30 на 40 см на сваях бурозаливных 2м глубиной,фундамент пристроя привязал к основному (забил арматуру и связал с арматурой пристроя).
    В фундаменте трещин нет.А пристрой поднимает со стороны лестничного марша.Как сам думаю что допустил ошибку когда отсыпал песком и щебнем(15см и 10см).
    Что делать!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    # Реконструкция фундамента
    Построил пристрой к дому(тамбур)в 2011г застеклил стеклопакетом,а зимой пристрой начал трескаться.Фундамент построил в 2010г,мелкозаглубленный фундамент 30 на 40 см на сваях бурозаливных 2м глубиной,фундамент пристроя привязал к основному (забил арматуру и связал с арматурой пристроя).
    В фундаменте трещин нет.А пристрой поднимает со стороны лестничного марша.Как сам думаю что допустил ошибку когда отсыпал песком и щебнем(15см и 10см).
    Что делать!
    Гумер:




    Нажмите, чтобы раскрыть...
    img_268567.jpgimg_268567.jpg
  • Арматуры достаточно, хочется верить, что и расположена она внутри ленты правильно.
    Если дом по Тисэ, почему фундамент не по Тисэ? Не разобрались во время?
    Если есть возможность подвесить ленту - это будет лучший выход, и ни чего под неё не нужно совать - она висеть должна, тогда фундамент превратится в правильный свайно-растверковый.
    Воздушный зазор под ростверком лучше организовать 15-20 см.
    ...
    Утеплённая отмостка нужна для МЗФ, для СРФ она не нужна.
    ...
    ЗЫ Гумер, объедините Ваши задублированные темы пожалуйста.
    Гумер:
    Лента армирована диаметром 12мм 4 прута через 40см вокруг обвязка,сваи армированы 3 прутами той же арматурой и связаны с лентой,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    Лента армирована диаметром 12мм 4 прута через 40см вокруг обвязка,сваи армированы 3 прутами той же арматурой и связаны с лентой,
    Гумер:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Гумер:
    под лентой слой песка 20см и сверху ПГС 10см,
    Я считаю что надо весной убрать под лентой все на 15-20см.положить экструд.пенополистирол.А сваи откопать и обвязать рубероидом,ну и в дальнейшем утеплить отмостку Экструд.ПП
    Дом по технологии ТИСЭ только под лентой щебень 15 см
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    под лентой слой песка 20см и сверху ПГС 10см,
    Я считаю что надо весной убрать под лентой все на 15-20см.положить экструд.пенополистирол.А сваи откопать и обвязать рубероидом,ну и в дальнейшем утеплить отмостку Экструд.ПП
    Дом по технологии ТИСЭ только под лентой щебень 15 см
    Гумер:


    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Не совсем понятная мысль. Чего не хватает? Нагрузки? Ленты для обеспечения противодействия нагрузке? Здесь вроде все правильно и грамотно: под лентой песок и гравий. Но все равно, лента и сваи с ростверком работают по разному. Тут два варианта: либо лента с домом проседает, либо мороз поднимает сваи с ростверком и пристройкой. В первом случае с лентой вряд ли что можно сделать. Подвесить ее на таких же двухметровых сваях, т.е. пробурить под ней 2 м. и залить в скважину бетон с арматурой - задача если и выполнимая, то технологически очень сложная. Если имеет место вариант второй, то тут можно поработать. Надеюсь что Гумер живет не в Якутии и 2 м. - это ниже УПГ, а значит морозом поднимает сваи не снизу, а действуют силы бокового пучения. Выход - обкопать по бокам сваи и обсыпать непучинистым песком или ПГС. Можно утеплить грунт рядом со сваями экструдом, но боюсь это мало что даст. При длительных низких температурах мороз подберется не только сверху, но и с боков. Еще вариант - пучинистый грунт давит снизу на сам ростверк. Тут Гумер прав: под ростверк пару слоев экструда и засыпать песком. Ну даванет мороз снизу, ну сожмет экструд, а летом оттает - пристройка-то от этого не поднимется. По крайней мере у меня такой метод (в несколько иной конструкции) работает.
    Atos:
    Вся нагрузка приходится на ленту, а её часто не хватает в совокупности с коробкой для обеспечения общей крепости строения
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Atos:
    Вся нагрузка приходится на ленту, а её часто не хватает в совокупности с коробкой для обеспечения общей крепости строения
    Atos:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Прошу прощения, не сразу понял что сваи под домом, а не под пристройкой. Atos прав, пристройку желательно подвесить, но и Гумер прав. Не копать же и не оставлять просто так под ростверком канаву в 20 см. Лучше заполнить ее экструдом и засыпать
  • Ребята! У дома и пристроя сваи по ТИСЭ глубина промерзания 1.7м в Тюменской обл.Просто поленился сделать расширение свай внизу у пристроя.Теперь голову "ломаю".
  • Ну рецепт тот же: вокруг свай песок (хлопотно,конечно), под ростверк экструд. У меня подобная ситуация: пристройка под душевую и крыльцо. Только связывал сваи с основным фундаментом иначе. В месте нахождения арматуры основного фундамента (ростверка) бурил сквозные отверстия, вбивал в них арматуру, сваривал с основной армарурой, с внутренней стороны фундамента наваривал на торчащие куски арматуры уголки, делал небольшую опалубку и заливал бетоном. С внешней стороны фундамента эту арматуру сваривал с арматурой столба-сваи на котором висит крыльцо. На землю эксртуд, на него опалубку и забетонировал. Потом экструд присыпал ПГС. Тьфу-тьфу, 3 года держится, ничего не играет
  • Спасибо!Попробую к весне примерно также.
  • Не хватает способности ленты противостоять нагрузкам. Под лентой песок и гравий - правильно только, если лента является правильно рассчитанным и выполненным МЗФ. Если лента - это ростверк свайно-ростверкового фундамента, одной из разновидностью которого является фундамент Тисэ - под лентой ни чего не должно быть - она должна висеть над грунтом и соответственно под неё нет смысла совать НИ ЧЕГО.
    Верно, а вывод? Скрещивать МЗФ и СРФ - ошибка.
    Смысла совать что-то под ростверк нет, в том числе и экструд - это деньги на ветер. Если конструкция выполнена верно - движение грунта под ростверком не повлияют на неподвижный фундамент состоящий из опор и весящего на них ростверка (не достанет поднявшийся грунт до ростверка) и естественно не повлияет на дом на нём стоящий.
    KALPER:
    Не совсем понятная мысль. Чего не хватает? Нагрузки? Ленты для обеспечения противодействия нагрузке? Здесь вроде все правильно и грамотно: под лентой песок и гравий.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    KALPER:
    Не совсем понятная мысль. Чего не хватает? Нагрузки? Ленты для обеспечения противодействия нагрузке? Здесь вроде все правильно и грамотно: под лентой песок и гравий.
    KALPER:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    KALPER:
    Но все равно, лента и сваи с ростверком работают по разному.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    KALPER:
    Но все равно, лента и сваи с ростверком работают по разному.
    KALPER:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    KALPER:
    пучинистый грунт давит снизу на сам ростверк. Тут Гумер прав: под ростверк пару слоев экструда и засыпать песком. Ну даванет мороз снизу, ну сожмет экструд, а летом оттает - пристройка-то от этого не поднимется. По крайней мере у меня такой метод (в несколько иной конструкции) работает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    KALPER:
    пучинистый грунт давит снизу на сам ростверк. Тут Гумер прав: под ростверк пару слоев экструда и засыпать песком. Ну даванет мороз снизу, ну сожмет экструд, а летом оттает - пристройка-то от этого не поднимется. По крайней мере у меня такой метод (в несколько иной конструкции) работает.
    KALPER:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • СРФ без расширений внизу опор - это не Тисэ. Но дело не в названии...
    Зазор под ростверком есть?
    Проблема в том, что такой фундамент не защищает лёгкие строения от пучения. Если под тяжёлым домом СРФ без якорей у оснований опор ещё может оставаться неподвижным во время подъёмов промерзающего пучинистого грунта за счёт того, что большой вес дома в состоянии противостоять касательным силам пучения действующим на опоры. То лёгкая конструкция (каковой является пристройка) этого сделать не в состоянии - её двигает по вертикали вверх/вниз за незакреплённые опоры, и тут уже не помогает и наличие зазора под ростверком. Именно поэтому чтобы защитить лёгкую пристройку стоящую на не защищённом от пучения фундаменте нужно исключить возможность промерзания грунта под фундаментом (если это МЗЛ) и вокруг опор (если это СРФ).
    Гумер:
    Ребята! У дома и пристроя сваи по ТИСЭ глубина промерзания 1.7м в Тюменской обл.Просто поленился сделать расширение свай внизу у пристроя.Теперь голову "ломаю".
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    Ребята! У дома и пристроя сваи по ТИСЭ глубина промерзания 1.7м в Тюменской обл.Просто поленился сделать расширение свай внизу у пристроя.Теперь голову "ломаю".
    Гумер:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Не верный рецепт.
    Песок вокруг свай на глубину промерзания - это же целый котлован, а меньше бесполезно.
    Экструд под ростверком бесполезен потому, что это решение не препятствует воздействию сил пучения на пучинистый грунт вокруг опор, если же опоры не закреплены в грунте расширениями снизу, то их будет поднимать пучение пучинистого грунта (под лёгким строением) вместе с грунтом и ростверком, - заполненность зазора под ростверком на это влияет. Хозяину очень повезёт, если под подошвы некоторых опор не обвалятся стенки скважин в то время когда они находится в поднятом положении - это чревато перекосом фундамента после оттаивания грунта :sad:
    KALPER:
    Ну рецепт тот же: вокруг свай песок (хлопотно,конечно), под ростверк экструд.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    KALPER:
    Ну рецепт тот же: вокруг свай песок (хлопотно,конечно), под ростверк экструд.
    KALPER:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :sad:
  • Дебаты.Дебаты!Ну а каково реальное профессиональное решение.Возможно необходимо откопать грунт вокруг опор до места соприкасания основания опоры с глиной и просверлить насквозь опоры вбить арматуру залить подошву обмотать рубероидом и засыпать грунтом.оставить зазор 10-15см под лентой.Сбоку утеплить экструдом ленту(закрыв зазор).Сделать отмостку(засыпать песком,щебнем,экструдом.кладочная сетка 10см*10см,раствор)
  • Смысл пока не понятен :sad:
    О какой глубине речь?
    Для чего всё это?
    Маловато может оказаться... А Уровень какой?
    Вот это ближе к истине -> pазор закрывается забиркой + утеплённая отмотска => и ни чего копать не нужно :smile3:
    Гумер:
    Дебаты.Дебаты!Ну а каково реальное профессиональное решение.Возможно необходимо откопать грунт вокруг опор до места соприкасания основания опоры с глиной
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    Дебаты.Дебаты!Ну а каково реальное профессиональное решение.Возможно необходимо откопать грунт вокруг опор до места соприкасания основания опоры с глиной
    Гумер:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sad:

    Гумер:
    и просверлить насквозь опоры вбить арматуру залить подошву обмотать рубероидом и засыпать грунтом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    и просверлить насквозь опоры вбить арматуру залить подошву обмотать рубероидом и засыпать грунтом.
    Гумер:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Гумер:
    оставить зазор 10-15см под лентой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    оставить зазор 10-15см под лентой.
    Гумер:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Гумер:
    Сбоку утеплить экструдом ленту(закрыв зазор).Сделать отмостку(засыпать песком,щебнем,экструдом.кладочная сетка 10см*10см,раствор)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    Сбоку утеплить экструдом ленту(закрыв зазор).Сделать отмостку(засыпать песком,щебнем,экструдом.кладочная сетка 10см*10см,раствор)
    Гумер:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Раз поднимает сваи,значит боковые и под лентой пучение,а так как нет подошвы то и выдавливает сваю и ленту вверх.А откопать хочу до 2м и сделать как указано выше.А в качестве забирки что можно использовать,и как бы это увидеть схематичо или рисунок.
  • Боковые - да. А под лентой откуда? Лента - что на грунте, без зазора под нею?
    Подошва есть по любому :wink3: Выдавливает потому, что якоря-ушерения нет внизу.
    Много земляных работ, а надёжность сомнительна - слой пучинистого грунта большой - вероятность отрыва сборного расширение велика.
    Плоский шифет или ЦСП
    :drinks:
    Гумер:
    Раз поднимает сваи,значит боковые и под лентой пучение,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    Раз поднимает сваи,значит боковые и под лентой пучение,
    Гумер:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Гумер:
    а так как нет подошвы то и выдавливает сваю и ленту вверх.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    а так как нет подошвы то и выдавливает сваю и ленту вверх.
    Гумер:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
    Гумер:
    А откопать хочу до 2м и сделать как указано выше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    А откопать хочу до 2м и сделать как указано выше.
    Гумер:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Гумер:
    А в качестве забирки что можно использовать,и как бы это увидеть схематичо или рисунок.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гумер:
    А в качестве забирки что можно использовать,и как бы это увидеть схематичо или рисунок.
    Гумер:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Плоский шифетЦСП
    :drinks:
  • У меня таже беда-треснули все три стены пристроя, размером 9х6,5.
    Фунтамент - сваи с шагом 2 м, на глубину 1.8 м, сверху прямо по грунту - ростверк 30х40h, армирование Ф12 AIII, с поперечинами с шагом 200мм, а сверху трехметровая стена пристроя из газоблоков толщиной! 400 мм!
    Таки не стал возиться с бетоном, с землей, ЭППСом, а по всем четырем углам поставил сотый уголок и стянул сверху и снизу гладкой двенадцатой арматурой Ф12 АIII.
    Стянуть конечно не удалось -до первоначального состояния, но трещины пока не увеличиваются


  • И не будут. Они свое уже отыграли!
    Rogers:
    Стянуть конечно не удалось -до первоначального состояния, но трещины пока не увеличиваются
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Rogers:
    Стянуть конечно не удалось -до первоначального состояния, но трещины пока не увеличиваются
    Rogers:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Буду надеятся на это.
    Трещины пошли после 1-го года постройки-но пристрой был проморожен.
    В эту зиму-отопления нет но температура пока -5 в пристрое. Кажется основание все равно проморозится насквозь, т.к. на стенах, особенно в углах-толщи изморози-промерзли значит (((
    Так что будем ждать-что из этого получится )))


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.