  • Уважаемые господа!
    В связи с капремонтом у себя в квартире (и нехваткой образования) появился ряд вопросов по устройству электропроводки. Меняю весь алюминий на медь, трехпроводку, PE на щит (все этажные щиты в подъездном стояке проварены между собой стальной лентой -“ есть надежда на настоящую землю). Приобрел УЗО 40A/30мА на всю квартиру (после счетчика) и УЗО 25А/30мА на розетку в ванную комнату, стиральную машину и розетки кухни. А вопросы вот какие:
    1. Как быть с землёй в ванной? Насколько я понимаю сама ванна, смесители, водопроводные трубы и батарея в ванной комнате должны быть эквипотенциальны. Можно ли, объединив их все единой шиной, подключить последнюю к клемме «земля» (PE) розетки? Или так делать нельзя? Или в этом просто нет никакого смысла? Моя логика подсказывает мне, что такой вариант безопаснее (повышается надежность срабатывания УЗО, например, при падении фена в ванную);
    2. Есть ли какие-то особенности заземления при использовании металлопластиковых или пластиковых водопроводных труб?
    3. Собираюсь приобрести провод 3х2,5 кв. мм для подключения розеток. Все рекомендуют взять «жёсткий» с моножилами. Аргументация (помимо экономической) -“ хороший контакт в розеточных клеммах. Якобы при использовании многожильных проводов со временем в местах поджима провод «проседает», сминается и место контакта начинает греться, чего не происходит с моножильными проводами. Так ли это? На мой взгляд, при подключении нескольких стоящих подряд розеток удобнее работать с «мягким» многожильным проводом, а вопрос хорошего контакта полностью на совести закручивающего прижимной винтик на розеточной клемме;
    4. Можно ли подключать розетки подряд, одну за другой, снимая с провода часть изоляции и делая «петельку» на поджимный контакт розеточной клеммы? Или обязательно ставить колодки и делать ответвления на каждую розетку от питающего провода?
    5. Насколько можно доверять соединительным неразъемным колодочкам «WAGO» под моножильный провод? Насколько хороший контакт они обеспечивают? А то уж очень не хочется ставить колодки «под винт» или, тем более, делать скрутки. Я развёл ими свет на подвесном потолке. Штука крайне удобная, но там не те нагрузки и проверить качество контакта на практике не удалось;
    6. Что можете сказать об автоматике «ДЭК»?
    Огромное спасибо за внимание и
    заранее признателен за ответы
    С уважением,
    Максим












  • 1) Система водопровода заземляется не для срабатывания Вашего УЗО, а чтоб Вы остались живы при падении того же фена в ванную. ПУЭ однозначно запрещает использовать в качестве заземления трубы отопления и водопровода.(Ситуация: У Вашего соседа по стояку земля розеток сидит на водопроводе и на стиральной машине хорошая утечка изоляции, а на щитке его земля отвалилась.Это останется незамеченным, пока в машине не коротнёт, а Ваша ванна будет находиться под хорошим потенциалом и не дай Вам бог сидя в ней схватитьзя за свою стиральную машину нормально заземлённую на щитке.)Аварийный режим всети при падении фена будет кратковременным - или УЗО отключит, или фен сгорит. :smile3:
    2) Пожалуй только то, что "ванна или душевой поддон должны быть надёжно соединеныметаллическим проводником с металлическими трубами водопровода" (ПУЭ)
    3) Правильно говорят. К тому же при больших нагрузках многожильный провод при разделке "под винт" облуживается. Поэтому предпочтительнее моножильный.
    4) Сделать "петельку" из провода 2,5 мм. тоже можно, но при большом кол-ве розеток и мощной нагрузке - лучше делать ответвления от магистрали.:smile3:


  • Правильно говорят,надо использовать одножильный и удобней при монтаже и надежней при эксплуатации. Но если облуживать или опресовать наконечники можно и многожильный.
    Можно если общий ток нагрузки линии не превысит номинального тока 1 розетки. Розетки с пружинными контактами для подключения провода лучше не использовать.
    Надежнеее ответвления в распредкоробках. Бывают еще специальные "обводные" розетки с мощными контактами, но стоят дороже на стоимость коробки с клемником и редки.
    Про Wago не скажу, но розеток с пружинными контактами (и хороших фирм) я заменил уже много.
    Я везде использую распредкоробки Eljo с виновыми зажимами, рекомендую.
    Производятся "по специальному заказу на одном из заводов Южного Китая."
    Заказчик ДальЭлекроКомплект" г. Владивосток.
    Всяко лучше АЕ1031. Правильные должны быть с голограммой на боку.
    3. Собираюсь приобрести провод 3х2,5 кв. мм для подключения розеток. Все рекомендуют взять «жёсткий» с моножилами. Аргументация (помимо экономической) -“ хороший контакт в розеточных клеммах. Якобы при использовании многожильных проводов со временем в местах поджима провод «проседает», сминается и место контакта начинает греться, чего не происходит с моножильными проводами. Так ли это? На мой взгляд, при подключении нескольких стоящих подряд розеток удобнее работать с «мягким» многожильным проводом, а вопрос хорошего контакта полностью на совести закручивающего прижимной винтик на розеточной клемме;
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    3. Собираюсь приобрести провод 3х2,5 кв. мм для подключения розеток. Все рекомендуют взять «жёсткий» с моножилами. Аргументация (помимо экономической) -“ хороший контакт в розеточных клеммах. Якобы при использовании многожильных проводов со временем в местах поджима провод «проседает», сминается и место контакта начинает греться, чего не происходит с моножильными проводами. Так ли это? На мой взгляд, при подключении нескольких стоящих подряд розеток удобнее работать с «мягким» многожильным проводом, а вопрос хорошего контакта полностью на совести закручивающего прижимной винтик на розеточной клемме;
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    4. Можно ли подключать розетки подряд, одну за другой, снимая с провода часть изоляции и делая «петельку» на поджимный контакт розеточной клеммы? Или обязательно ставить колодки и делать ответвления на каждую розетку от питающего провода?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    4. Можно ли подключать розетки подряд, одну за другой, снимая с провода часть изоляции и делая «петельку» на поджимный контакт розеточной клеммы? Или обязательно ставить колодки и делать ответвления на каждую розетку от питающего провода?
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    5. Насколько можно доверять соединительным неразъемным колодочкам «WAGO» под моножильный провод? Насколько хороший контакт они обеспечивают? А то уж очень не хочется ставить колодки «под винт» или, тем более, делать скрутки. Я развёл ими свет на подвесном потолке. Штука крайне удобная, но там не те нагрузки и проверить качество контакта на практике не удалось;
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    5. Насколько можно доверять соединительным неразъемным колодочкам «WAGO» под моножильный провод? Насколько хороший контакт они обеспечивают? А то уж очень не хочется ставить колодки «под винт» или, тем более, делать скрутки. Я развёл ими свет на подвесном потолке. Штука крайне удобная, но там не те нагрузки и проверить качество контакта на практике не удалось;
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    6. Что можете сказать об автоматике «ДЭК»?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    6. Что можете сказать об автоматике «ДЭК»?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • 1. НЕЛЬЗЯ
    2. Интересно как можно заземлить диэлектрик ?
    3. Многожильный кабель необходимо обжимать наконечниками
    4. Петельку можно делать если у розетки винтовая клемма. Причем кабель заземления не может разрываться на розетке он должен идти веером, но необязательно от щитка.
    5. Цанговые зажимы (пружинные) обеспечивают контакт который на них написан около 20 A Вне ЗАВИСИМОСТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИИ МОНТАЖНИКА. Запалить их можно в двух случаях длительные токи больше 20А или не до конца вставленный провод.
    6. Тоже самое, что "ИЭК" "Sassin" "Merlin Gerin серии С45", как не назови , а китайский мусор эьо китайский мусор.




  • Спасибо за ответ.
    Дмитрий, а где можно приобрести коробки Eljo? Есть ли они на Митино (я из Химок)?
    Надежнеее ответвления в распредкоробках. Бывают еще специальные "обводные" розетки с мощными контактами, но стоят дороже на стоимость коробки с клемником и редки.
    Я везде использую распредкоробки Eljo с виновыми зажимами, рекомендую.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Надежнеее ответвления в распредкоробках. Бывают еще специальные "обводные" розетки с мощными контактами, но стоят дороже на стоимость коробки с клемником и редки.
    Я везде использую распредкоробки Eljo с виновыми зажимами, рекомендую.


    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Спасибо за ответ.
    Т.е. уповать, я так понял, приходится на то, что в подвале все трубы надежно заземлены и занулены... А у меня там крысятник...
    2) Пожалуй только то, что "ванна или душевой поддон должны быть надёжно соединеныметаллическим проводником с металлическими трубами водопровода" (ПУЭ)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    2) Пожалуй только то, что "ванна или душевой поддон должны быть надёжно соединеныметаллическим проводником с металлическими трубами водопровода" (ПУЭ)
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Спасбо за ответ.
    Т.е. удобнее вести 2х2,5 (L+N) + 1х2,5 (PE), последний веером.
    4. Петельку можно делать если у розетки винтовая клемма. Причем кабель заземления не может разрываться на розетке он должен идти веером, но необязательно от щитка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    4. Петельку можно делать если у розетки винтовая клемма. Причем кабель заземления не может разрываться на розетке он должен идти веером, но необязательно от щитка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Не знаю где у Вас в первопристольной, а у нас в Питере почти в каждом приличном магазине.
    Дмитрий, а где можно приобрести коробки Eljo? Есть ли они на Митино (я из Химок)?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий, а где можно приобрести коробки Eljo? Есть ли они на Митино (я из Химок)?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А оно обычно всё приварено к металлоконструкциям здания (даже там где не надо) которые являются естесственным заземлителем.
    2) Пожалуй только то, что "ванна или душевой поддон должны быть надёжно соединеныметаллическим проводником с металлическими трубами водопровода" (ПУЭ)
    Т.е. уповать, я так понял, приходится на то, что в подвале все трубы надежно заземлены и занулены... А у меня там крысятник...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    2) Пожалуй только то, что "ванна или душевой поддон должны быть надёжно соединеныметаллическим проводником с металлическими трубами водопровода" (ПУЭ)
    Т.е. уповать, я так понял, приходится на то, что в подвале все трубы надежно заземлены и занулены... А у меня там крысятник...

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ok.
    Не знаю где у Вас в первопристольной, а у нас в Питере почти в каждом приличном магазине.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не знаю где у Вас в первопристольной, а у нас в Питере почти в каждом приличном магазине.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну, дай Бог...
    А оно обычно всё приварено к металлоконструкциям здания (даже там где не надо) которые являются естесственным заземлителем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А оно обычно всё приварено к металлоконструкциям здания (даже там где не надо) которые являются естесственным заземлителем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не понимаю какой смысл в двух УЗО одного номинала (30 мА)??? Они срабатывают на утечку а не на перегрузку по току, и по любому вместе с УЗО надо ставить автоматы. Одного УЗО на входе будет достаточно(ВМЕСТЕ С АВТОМАТОМ НА ТЕ ЖЕ 40 А)
    Уважаемые господа!
    В связи с капремонтом у себя в квартире (и нехваткой образования) появился ряд вопросов по устройству электропроводки. Меняю весь алюминий на медь, трехпроводку, PE на щит (все этажные щиты в подъездном стояке проварены между собой стальной лентой -“ есть надежда на настоящую землю). Приобрел УЗО 40A/30мА на всю квартиру (после счетчика) и УЗО 25А/30мА на розетку в ванную комнату, стиральную машину и розетки кухни.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Уважаемые господа!
    В связи с капремонтом у себя в квартире (и нехваткой образования) появился ряд вопросов по устройству электропроводки. Меняю весь алюминий на медь, трехпроводку, PE на щит (все этажные щиты в подъездном стояке проварены между собой стальной лентой -“ есть надежда на настоящую землю). Приобрел УЗО 40A/30мА на всю квартиру (после счетчика) и УЗО 25А/30мА на розетку в ванную комнату, стиральную машину и розетки кухни.

    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.