После подсоединения проводов заземления к общей шине на эл. щитке обнаруживается напряжение

  • При сборе схемы ел. проводки использованы линии с заземляющим проводом. После подсоединения проводов заземления к общей шине на ел. щитке обнаруживается напряжение (110 в) между 0 и землей, но пробник на 0 шине показует отсутствие напряжения. Поочередно отключая линии происходит падение напряжения на заземляющей шине (по 15-18 в). Кроме того отдельно взятая линия (минуя щиток)тоже показует напряжение между землей и 0. ПОМОГИТЕ!
  • Ноль 50%.Что бы убедится в отсутствии нуля нужно включить между фазой и нулем мощную лампу,и снять с клем лампы показания вольтметра,если ноль плохой то вольтаж будет намного меньше сетевого,впрочем это можно определить по накалу лампы.Есть так же подозрение,что в место нуля на источники подана "земля" которая так же не 100%.
  • между 0 и земля примерно 5в это норма а вот выше
    это проблемы с 0 . вполне может быть плохой контакт 0
    по дороге из главного щитка к вторичному

  • обязательно поставь пзо
    и безопасней и сразу выявиш есле где-то после него
    неправильное соединение

  • Возможно на групповых линиях подключена несимметричная нагрузка в трёхфазной сети. Проверьте напряжение при полностью снятой нагрузке и подключенных линиях групп.
  • В принципе это нормальное явление и называется оно разность электрических потенциалов потенциалов между 0рабочим и 0заземляющим на каждом из которых обнаруживается тот самый потенциал в виде присутствия напряжения .
    0рабочий по упрощенной схеме - срединная точка электрической машины ( генератора или трансформатора ) для нас просто "ноль" . Он имеет гальваническую связь с фазой и как следствие между ними рабочее напряжение 220 В. 0заземляющий не имеет гальваническую
    связь , но из-за разных физических процессов происходящих в электроустановках ( плохие контакты на токоведущих частях , заземлящих частях и т.д. ) мы получаем напряжение между 0заземляющим и фазой .
    Поэтому в последнее время появилось выражение "контур уравнивания потенциалов" и "главная заземляющая шина " что в общем то предназначенно для выравнивания напряжения на 0рабочем и 0заземляющем.
    >При сборе схемы ел. проводки использованы линии с заземляющим проводом. После подсоединения проводов заземления к общей шине на ел. щитке обнаруживается напряжение (110 в) между 0 и землей, но пробник на 0 шине показует отсутствие напряжения. Поочередно отключая линии происходит падение напряжения на заземляющей шине (по 15-18 в). Кроме того отдельно взятая линия (минуя щиток)тоже показует напряжение между землей и 0. ПОМОГИТЕ!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    >При сборе схемы ел. проводки использованы линии с заземляющим проводом. После подсоединения проводов заземления к общей шине на ел. щитке обнаруживается напряжение (110 в) между 0 и землей, но пробник на 0 шине показует отсутствие напряжения. Поочередно отключая линии происходит падение напряжения на заземляющей шине (по 15-18 в). Кроме того отдельно взятая линия (минуя щиток)тоже показует напряжение между землей и 0. ПОМОГИТЕ!
    Нажмите, чтобы раскрыть...



Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.