Стиральная машинка... при включении на корпусе появляется фаза
Алексей
Подскажите, пожалуйста! Стиральная машинка, при включении в розетку на корпусе появляется напряжение (фаза), по замерам 105 В и 115 В (если вилку при включении перевернуть) между корпусом машинки и условной землей (трубы водоснабжения или полотенцесушитель). Если измерить напряжение между корпусом машинки и фазой и нулем розетки,то те же 105 В и 115 В. Также есть напряжение на барабане машинки, примерно 20 В. Машинка включается в розетку без заземления, УЗО также отсутствует. При работающей (стирающей) машине ситуция не меняется. Подскажите, в чем может быть причина. Возможно ли ее исправить самостоятельно.
Сергей
Здравствуйте Алексей. Причина одна - "течет" изоляция. Она, в свою очередь делится на две: -1- утечка в обмотках двигателя, здесь Вы не сделаете ничего, кроме, разве что, попытки просушить изоляцию; 2 - утечка в коммутируюших устройствах в машинке (клеммники, реле и прочее), здесь Вы всё сможете исправить самостоятельно, т.е. разобрать, прочистить, просушить. Кстати, очень хорошо удаляет воду ацетон. Если есть мегомметр на 500 Вольт и если умеете им пользоваться, то сможете определить точное место утечки. Удачи Вам. Сергей.
Алексей
А не влият ли на подобную ситуацию то, что не подключено заземление. Если я не ошибаюсь то в машинке есть фильтр (входной элетро-), который состоит из конденсаторов, и средняя точка одно из конденсаторов подключена к корпусу (посмотрел электросхемы других стир. машинок). Вот и получается на корпусе те 110 В. А на барабане меньше потому, что он частично изолирован от корпуса (бак не металлический).
Сергей
В штатной ситуации, т.е. если всё исправно, потенциала на корпусе быть не может !!! Заземление и выполняется для того , чтобы при возникновении таких вот неисправностей дать возможность потенциалу "стекать" в землю по короткому пути, а не через цепь "корпус - рука - нога - ж/бетон (или труба) - земля" с дальнейшей упаковкой в ящичек... Конденсатор в электроприборе с индуктивной нагрузкой ( в данном случае обмотки двигателя) выполняет роль ККУ (конденсаторного компенсирующего устройства) для повышения коэфф. мощности (косинус Фи). Кстати, утечка может происходить и через конденсатор, если электролит высыхает, или утёк. Но, думаю, это всё-таки в коммутационных узлах. - Встречалось не раз, даже тараканов там встречал...
Владимир
Влияет. И очень сильно.
А не влият ли на подобную ситуацию то, что не подключено заземление.
Нажмите, чтобы раскрыть...
А не влият ли на подобную ситуацию то, что не подключено заземление.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Алексей
Пожалуйста поподробнее...
Владимир
А чего подробнее.
Заземление для стиральной машинки обязательно. Это прописано во всех ПУЭ, наверное всех годов переизданий. В импортных ГОСТах тоже, может в более жесткой форме, может в менее (не читал). Все производители расчитывают на него. Без заземления конденсаторы которые включены по мостовой схеме в фильтрах оказываются повешенными в воздухе. На корпусе появляется напряжение примерно равное половине фазного. Таже самая ситуация на не заземленных компьютерах. Корпус "бъется", напряжение на нем относительно заземленного/зануленного проводника 110-115 вольт.
Кроме того, вариант Сергея, что пробита изоляция, тоже сбрасывать нельзя.
Алексей
Уважаемый, Владимир! А как же мнение Сергея: > В штатной ситуации, т.е. если всё исправно, потенциала на корпусе быть не может !!! Заземление и выполняется для того , чтобы при возникновении таких вот неисправностей дать возможность потенциалу "стекать" в землю по короткому пути.
Владимир
Согласен с этим высказыванием.
В штатной ситуации потенциала не должно быть. Но штатная ситуация подразумевает заземление. У Вас НЕ штатная стуация. Ваши действия?
У меня была похожая ситуация и дома и на работе. Корпус компьютера "бился". Проверка БП показывала что он исправен, изоляция тоже была в норме. Пока не сделали заземление/зануление корпуса бились током.
110-115 вольт обычно показатель что отсутствует заземление, либо оно не правильно сделано. Вполне возможно, Сергей об этом говорит, что после установки заземления, вам прийдется искать место пробоя изоляции на корпус.
Сергей
Сергей говорит то, что говорит. Заземлять корпус машинки надо, но после того, как найдёте утечку, иначе будет срабатывать защита. А штатная ситуация, это когда изоляция и аппараты исправны. Ещё раз говорю, прочистьте и просушите все коммутационные и регулирующие аппараты. Если потенциал останется, значит "течёт" изоляция обмоток. Вполне может течь из-за того, что отсырела. Просушите, к примеру галогеновым прожектором на 150 Вт. Если нет мегомметра на 500V, "тысячник" применять нельзя, - изоляция в обмотках - эмаль, 1000V пробьёт эмаль . Алексеё, и попробуйте отключить конденсатор на входе сети. Если он течёт, а он может, то просто выкиньте его из схемы, ну не будет у Вас компенсации реактивной мощности, ну и что, наплевать и забыть.
semen8m
Причиной, кроме входных фильтрующих конденсаторов, может быть еще индуктивная наводка обмотки мотора на корпус. Так что заземляйте а потом уже и думать будем. Удачи!
вероятность пробивания обмотки ровно посередине ничтожна и при переключении режимов мотора менялся бы и потенциал
Если электролит высыхает у конденсатора уменьшается емкость и след. увеличивается реактивное сопротивление и он просто не работает
не влияют на работоспособность, -“ померьте мегомметром сопротивление)))
значит "течёт" изоляция обмоток
Нажмите, чтобы раскрыть...
значит "течёт" изоляция обмоток
Нажмите, чтобы раскрыть...
утечка может происходить и через конденсатор, если электролит высыхает
Нажмите, чтобы раскрыть...
утечка может происходить и через конденсатор, если электролит высыхает