а провод земли (контакт водонагревателя) соеденить с нулем после УЗО.Нажмите, чтобы раскрыть...а провод земли (контакт водонагревателя) соеденить с нулем после УЗО.Нажмите, чтобы раскрыть...
А зачем тогда УЗО? Ведь в такой схеме оно работать не будет. Как оно определит что есть утечка?
(читайте uzo.ru/techdoc/uzo1101.html)
Элементарно, в случае такого подключения при пробое на корпус водонагревателя и при касании его рукой человека УЗО сработает и отключит водонагреватель (создаеться ток утечки)
Если уж и соединять ноль и "землю" тогда ДО УЗО.
Сделайте по "нормальному".
От щитка киньте к нагревателю трех жильный кабель.
(Фаза, рабочий ноль, защитный ноль).
Выше я написал, что не могу сейчас делать 3-х жильную проводку от щитка.
Фазу и раб. ноль подключите через диффавтомат или автомат+УЗО. Защитный ноль соедините с рабочим нулем в щитке. Только учтите, при обрыве нуля до щитка, поверхности окажутся под напругой. Такова уж физика процесса :(((Нажмите, чтобы раскрыть...А зачем тогда УЗО? Ведь в такой схеме оно работать не будет. Как оно определит что есть утечка?
(читайте uzo.ru/techdoc/uzo1101.html)
Элементарно, в случае такого подключения при пробое на корпус водонагревателя и при касании его рукой человека УЗО сработает и отключит водонагреватель (создаеться ток утечки)
Если уж и соединять ноль и "землю" тогда ДО УЗО.
Сделайте по "нормальному".
От щитка киньте к нагревателю трех жильный кабель.
(Фаза, рабочий ноль, защитный ноль).
Выше я написал, что не могу сейчас делать 3-х жильную проводку от щитка.
Фазу и раб. ноль подключите через диффавтомат или автомат+УЗО. Защитный ноль соедините с рабочим нулем в щитке. Только учтите, при обрыве нуля до щитка, поверхности окажутся под напругой. Такова уж физика процесса :(((Нажмите, чтобы раскрыть...
Мужик, а кто тебе на даче (на даче! - а не в городе) мешает сделать свое заземление, только грамотно ?Нажмите, чтобы раскрыть...Мужик, а кто тебе на даче (на даче! - а не в городе) мешает сделать свое заземление, только грамотно ?Нажмите, чтобы раскрыть...
Элементарно, в случае такого подключения при пробое на корпус водонагревателя и при касании его рукой человека УЗО сработает и отключит водонагреватель (создаеться ток утечки)Нажмите, чтобы раскрыть...Элементарно, в случае такого подключения при пробое на корпус водонагревателя и при касании его рукой человека УЗО сработает и отключит водонагреватель (создаеться ток утечки)Нажмите, чтобы раскрыть...Фазу и раб. ноль подключите через диффавтомат или автомат+УЗО. Защитный ноль соедините с рабочим нулем в щитке. Только учтите, при обрыве нуля до щитка, поверхности окажутся под напругой. Такова уж физика процесса :(((
Это будет невозможно в случае нормально разопкнутых контактов УЗО!Нажмите, чтобы раскрыть...Фазу и раб. ноль подключите через диффавтомат или автомат+УЗО. Защитный ноль соедините с рабочим нулем в щитке. Только учтите, при обрыве нуля до щитка, поверхности окажутся под напругой. Такова уж физика процесса :(((
Это будет невозможно в случае нормально разопкнутых контактов УЗО!Нажмите, чтобы раскрыть...
Элементарно, в случае такого подключения при пробое на корпус водонагревателя и при касании его рукой человека УЗО сработает и отключит водонагреватель (создаеться ток утечки)
Насколько я понимаю принцип работы УЗО, оно реагирует на разность токов между нулем и фазой, защитное заземление именно и дает путь для возникновения тока. Если соединить защитное заземление и рабочий ноль, тогда разнице токов взяться неоткуда.Нажмите, чтобы раскрыть...Элементарно, в случае такого подключения при пробое на корпус водонагревателя и при касании его рукой человека УЗО сработает и отключит водонагреватель (создаеться ток утечки)
Насколько я понимаю принцип работы УЗО, оно реагирует на разность токов между нулем и фазой, защитное заземление именно и дает путь для возникновения тока. Если соединить защитное заземление и рабочий ноль, тогда разнице токов взяться неоткуда.Нажмите, чтобы раскрыть...Фазу и раб. ноль подключите через диффавтомат или автомат+УЗО. Защитный ноль соедините с рабочим нулем в щитке. Только учтите, при обрыве нуля до щитка, поверхности окажутся под напругой. Такова уж физика процесса :(((
Это будет невозможно в случае нормально разопкнутых контактов УЗО!
В случае нормально разомкнутых да!
но чтобы они разомкнулись, нужно воздействие. А вот воздействие это человек.
Нарисуйте схему и вам станет понятно, почему возможно появление напруги на корпусе. Хотя на практике все зависит от монтажа и прочих. Если есть другой путь для тока, тогда может и обойтдеться.Нажмите, чтобы раскрыть...Фазу и раб. ноль подключите через диффавтомат или автомат+УЗО. Защитный ноль соедините с рабочим нулем в щитке. Только учтите, при обрыве нуля до щитка, поверхности окажутся под напругой. Такова уж физика процесса :(((
Это будет невозможно в случае нормально разопкнутых контактов УЗО!
В случае нормально разомкнутых да!
но чтобы они разомкнулись, нужно воздействие. А вот воздействие это человек.
Нарисуйте схему и вам станет понятно, почему возможно появление напруги на корпусе. Хотя на практике все зависит от монтажа и прочих. Если есть другой путь для тока, тогда может и обойтдеться.Нажмите, чтобы раскрыть...
Мужик, а кто тебе на даче (на даче! - а не в городе) мешает сделать свое заземление, только грамотно ?
Мужик, мне никто ничего не мешает сделать, но в данный момент у меня нет возможности и главное времени его делать!Нажмите, чтобы раскрыть...Мужик, а кто тебе на даче (на даче! - а не в городе) мешает сделать свое заземление, только грамотно ?
Мужик, мне никто ничего не мешает сделать, но в данный момент у меня нет возможности и главное времени его делать!Нажмите, чтобы раскрыть...
Мужик, а кто тебе на даче (на даче! - а не в городе) мешает сделать свое заземление, только грамотно ?Нажмите, чтобы раскрыть...Мужик, а кто тебе на даче (на даче! - а не в городе) мешает сделать свое заземление, только грамотно ?Нажмите, чтобы раскрыть...
Здравствуйте.
Куплен водонагреватель на 1,5 кВт, 220В 1- фаза.
На даче, где он будет подключен проводка 2-х жильная. Ноль и фаза. Защитного заземления нет и пока не предполагаеться.
У водонагревателя 3-ри выхода фаза, ноль, земля
Знакомый электрик предложил фазу и ноль пустить через УЗО с током срабатыванием 30 мА, а провод земли (контакт водонагревателя) соеденить с нулем после УЗО.
Я так полагаю, что в этом случае будет 2 варианта:
Фаза пробивает на ноль - УЗО отключает цепь
Фаза пробивает на корпус (землю) - предохранители выключают цепь.
Какие есть предложения?
Заранее спасибо.Нажмите, чтобы раскрыть...Здравствуйте.
Куплен водонагреватель на 1,5 кВт, 220В 1- фаза.
На даче, где он будет подключен проводка 2-х жильная. Ноль и фаза. Защитного заземления нет и пока не предполагаеться.
У водонагревателя 3-ри выхода фаза, ноль, земля
Знакомый электрик предложил фазу и ноль пустить через УЗО с током срабатыванием 30 мА, а провод земли (контакт водонагревателя) соеденить с нулем после УЗО.
Я так полагаю, что в этом случае будет 2 варианта:
Фаза пробивает на ноль - УЗО отключает цепь
Фаза пробивает на корпус (землю) - предохранители выключают цепь.
Какие есть предложения?
Заранее спасибо.Нажмите, чтобы раскрыть...
Заземление подключается к спецклемме розетки, в которую должен включаться нагреватель. Если он не будет никуда перемещаться, то можно (и лучше это сделать) подключить землю к клемме на корпусе нагревателя. Заземлитесь! Потратьте день, чтобы потом не мучиться!Нажмите, чтобы раскрыть...Заземление подключается к спецклемме розетки, в которую должен включаться нагреватель. Если он не будет никуда перемещаться, то можно (и лучше это сделать) подключить землю к клемме на корпусе нагревателя. Заземлитесь! Потратьте день, чтобы потом не мучиться!Нажмите, чтобы раскрыть...