  • Господа,
    помогите разобраться...
    Взял в руки тестер и помярял напрежение:
    Дома:
    зануление на шите, УЗО нет.
    фаза - ноль - 220 В
    фаза - земля - 220 В
    фаза - батарея - 220 В
    ноль - земля - 0 В
    У родителей:
    отдельная проводка для заземления по квартире, куда подключено(и подключено ли) не известно, фаза и ноль - через УЗО.
    фаза - ноль - 220 В
    фаза - земля - 90 В
    ноль - земля - 30 В
    В первом случае мне все понятно, а второй ставит в тупик..
    откуда 90В и 30В???
    нужно ли откльчить землю у бойлера, дабы не превращать сам бак в анод???


















  • Смотри проводку. Замеры делал до УЗО или после. Если между нулем и землей 30в, значит имеет место либо утечка с фазы на землю, либо какое то эл.оборудование не исправно. Земля скорее всего ни какая.
    Владимир:
    В первом случае мне все понятно, а второй ставит в тупик..
    откуда 90В и 30В???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    В первом случае мне все понятно, а второй ставит в тупик..
    откуда 90В и 30В???
    Владимир:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Кстати,неравномерность фазовой нагрузки также вызывает
    падение напряжения между нулём и землёй. Но это от вас уже не зависит.
  • -мерил в разетках,
    -земля выведена в коридор и там висит в воздухе,
    новые замеры,
    узо и автомат включены, ни в одну разетку ничего не включено, счетчик не крутится:
    фаза - ноль - 232 В
    фаза - земля - 84 В
    фаза - батарея - 231 В
    ноль - земля - 23 В
    ноль - батарея - 0 В
    земля - батарея - 23 В
    те же условия, но узо и автоматы выключены
    земля - батарея - 6 В
    остольное по нулям.
    я так понимаю нужно разкурочивать счетчик, скорее всего плохоизалированная скрутка земли находится слишком близко к фазе.
    есть другие мнения???















  • Есть мнение!
    Не мерить напряжение относительно проводника, висящего в воздухе. :laugh1: Тогда из вашей сводной таблицы исчезнут ненужные замеры и всё встанет на свои места.
    :laugh1:
  • Надо смотреть схему - что, куда и где подключено.
    Проверять визуальную информацию с помощью тестера.
    Обсуждать с твоих слов, не видя схемы включения, чего-либо бесполезно.
    Ибо это одни догадки - кто как понял твои слова, то т так и ответит.

    Вообще же, если заземление честное, т.е. PEN заземлен на вводе во ВРУ, и стояк идет пятипроводный(TN-C-S), то разница между PE и N вполне может быть по массе причин, основной является перекос фаз, причиной которому служит разная степень нагруженности фазных проводников.
    При четырехпроводном стояке зануление выполняется, в основном, на пользовательском ответвлении рабочего нуля(TN-C), и он уже не участвует в компенсации разной нагрузки на фазах, т.е. потенциал у PE и N при таком занулении будет одинаковым.
    Если же ты вздумаешь измерить разницу между PE, N и трубами водоснабжения, то, если у тебя в квартире не сделано уравнивание потенциалов, то так же получишь некоторые значения наличия напряжения - это нормально и связано с проводимостью и сечением материалов труб и проводников PE и N.
    Ну и как уже сказали - измерения лучше производить под стабильной нагрузкой, например лампочкой. В противном случае ты можешь измерить обыкновенные фазные наводки.