Инспектор сделал замечание, что нет перемычки на щитке между 0 и защитным заземлением, нужна ли она?
Евгений
При приемке электросети в деревянном загородном доме ( 3-х фазная сеть с "0" и защитный контур заземления) инспектор сделал замечание, что нет перемычки на щитке между "0" и защитным заземлением и она была установлена. Но одолевают сомнения нужна ли она? Прошу совета.
Spy
Я так понял вас, что у вас было сделано заземление и оно присоединялось к защитным контактам розеток. Так?
Но не присоединялось в нейтрали. Так?
Тогда смысл претензий инспектора понятен...
Вы реализовали у себя схему ТТ, что не приветствуется в жилищном строительстве, и возможно только тогда, когда другие типы систем не могут обеспечить надлежащей защиты...
Короче вам сделали из ТТ систему TN-C-S, соединив защитное заземление в щите с нейтралью.
На самом деле TN-C-S много лучше, т.к. более защищена от аварий и несет большую защиту человека и оборудования, а в ТТ защитой человека занимается только узо, а автоматы вообще могут не срабатывать т.к. в цепи фаза - земля(в смысле грунт) не будет достигнуто минимальное сопротивление для создания КЗ.
У вас магистраль ВЛ?
Тогда пройдитесь по опорам и посмотрите - имеет ли нейтраль на опорах заземление(либо узнайте об этом у эксплуатирующей организации). Заземление нейтрали на опорах должно быть не реже чем каждые 100м.
Если так оно и есть - можно спать спокойно.
Если нет - могут быть некоторые непонятки в плане того, что ваша линия(нейтраль) от отвода магистрали до заземлителя, должна будет выдерживать токи перекоса фаз всей линии после места обрыва, при обрыве нейтрали магистрали до вас - т.е. ваше заземление заменит для оставшихся пользователей нейтраль. А это не есть гуд.
Евгений:
что нет перемычки на щитке между "0" и защитным заземлением и она была установлена.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Евгений:
что нет перемычки на щитке между "0" и защитным заземлением и она была установлена.
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.