рубли

Как отличить ноль от зануления???

  • Как отличить ноль от зануления? Подскажите пожалуйста. :shok::shok:
  • при наличии счетчика
    1) найди фазу
    2) отключи все потребители
    3) если есть узо- отключи его (перемычка на фазе)
    4)подключи нагрузку между фазой и (0-?)
    5)если 0 то счетчик вертится , если зануление до счетчика , то стоит.
    6) если заземление- тоже стоит
    Б) по цвету проводов
    земля-жёлтый с зелёнои полосой!








  • В каком месте: на месте установки розетки(потребителя) или в щите?
    pelikan:
    Как отличить ноль от зануления? Подскажите пожалуйста.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    pelikan:
    Как отличить ноль от зануления? Подскажите пожалуйста.
    pelikan:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • вопрос не корректен. есть отличие зануления и заземления. Зануление - электрическая связь с общей точкой генератора или трансформатора. Заземление - эл. связь с заземляющим контуром вблизи потребителя.
    Можно определить путем измерения напряжения между искомым проводом и надежной точкой заземления (например, труба холодной воды).У провода "заземление" прибор покажет ноль или единицы милливольт, для провода "зануления" - значительно больше, могут быть и единицы вольт, в зависимости от качества заземления на подстанции.
  • Да не, нормально вопрос задан. Другое дело, что человек под этим подразумевает...
    А так вот: приходишь в квартиру, а там кусок трехжильного кабеля торчит из стены(типичный вариант для новостроек). Вот поди и разберись какая жила в нем для чего...
    Измерения разницы потенциалов скорее всего ничего не дадут(точности прибора не хватит, чтобы учесть разницу сопротивлений коммутируемого нуля и некоммутируемого PE), если нет узо - тоже фиг проверишь наскоком...
    Влад:
    вопрос не корректен. есть отличие зануления и заземления.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Влад:
    вопрос не корректен. есть отличие зануления и заземления.
    Влад:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Влад правильно объясняет: "нуль" и "заземление" - разные вещи. А "зануление" от "нуля" не отделите. Они же связаны электрически.
    PEN-проводник (или "зануление") отживает свой век. Старые сети ещё живут. Если вопрос стоит про новые объекты - то однозначно "нуль" (N-проводник) и "заземление" (РЕ-проводник) - совершенно различные электрические цепи.
    А вообще такими вещами должны заниматься специалисты.
    Это не шутки.
    Поэтому монтаж электропроводки не поручайте кому-либо: это ваша и ваших близких жизнь.
    Если конкректно: на вводе в щит разделите старую (PEN) сеть - посадите на мет. корпус щита и выполните заземление ( и используйте две разные шины N и PE).
    По поводу цветов жил проводов: - есть правила, что и как обозначается... Нанятый Дядя Вася, наверное, их на знает. Ведь есть еще и маркировка, и ГОСТ...
    А вас ни разу не щипала вода из-под крана? Зануление...






  • Это где вы столько греха понабрались?
    Человек же ясно пишет - зануление его интересует. ЗА-НУ-ЛЕ-НИЕ!!!
    Более того, заземления в нашем жилищном строительтве как такового нет, оно заканчивается на ГЗШ ввода, далее только зануление. Заземление мы имеем только в системах отличных от TN, кои у нас не приветствуются, и используются в исключительных и специально-оговоренных случаях.
    PEN никуда не отмирает, т.к. вся схемотехника строится на рациональности и ТУ, а еще очень сильно зависит от финансовой стороны вопроса. Таким образом, если выгоднее, без ущерба для данного объекта, иметь PEN - он и будет.
    Если конкретно, то не надо чушь нести и ламерить.
    Ну и при чем здесь зануление?
    Уважаемый - это система уравнивания потенциалов разрушена или не создана. Ни больше и ни меньше.
    Цвета ни на что, кроме удобства не влияют - жилы там идентичны, если не оговорено специально(но и в этом случае к цвету это не имеет никакого отношения).
    Слава Казань:
    Если вопрос стоит про новые объекты - то однозначно "нуль" (N-проводник) и "заземление" (РЕ-проводник) - совершенно различные электрические цепи.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Слава Казань:
    Если вопрос стоит про новые объекты - то однозначно "нуль" (N-проводник) и "заземление" (РЕ-проводник) - совершенно различные электрические цепи.
    Слава Казань:
    Нажмите, чтобы раскрыть...








    Слава Казань:
    Если конкректно: на вводе в щит разделите старую (PEN) сеть - посадите на мет. корпус щита и выполните заземление ( и используйте две разные шины N и PE).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Слава Казань:
    Если конкректно: на вводе в щит разделите старую (PEN) сеть - посадите на мет. корпус щита и выполните заземление ( и используйте две разные шины N и PE).
    Слава Казань:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Слава Казань:
    А вас ни разу не щипала вода из-под крана? Зануление...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Слава Казань:
    А вас ни разу не щипала вода из-под крана? Зануление...
    Слава Казань:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.