Рабочее и защитное заземление

  • я работаю в данное время на цифровой АТС,при аналоговой допустимое сопративление защитного заземления было до 4 Ом,скажите где я могу узнать сколько должно быть R раб для ЦАТС
  • В паспорте на вашу АТС должны быть указаны параметры подключения.
    наим:
    я могу узнать сколько должно быть R раб для ЦАТС
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    наим:
    я могу узнать сколько должно быть R раб для ЦАТС
    наим:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Заземление есть защитное и инструментальное. Защитное (общепринятое) 4 ом. Инструментальное для каждой аппаратуры свое. Указывается в паспорте на оборудование. Например я работаю по промышленным контроллерам Toshiba. У них инструменталка 100ом. И вообще у большинства оборудования инструментальное сопротивление выше защитного. Сейчас есть тенденция отказа от инструментального заземления.
    Небольшая тонкость - заземлители защитного и инструментального заземления должны быть соеденены в поле. Не контуры, а заземлители.