рубли

Заземление стиральной машины: заземлил корпус на ноль по совету электриков. Душа не спокойна

  • Заземлил корпус стиральной машины на ноль(по совету професиональных электриков).Пользуюсь машиной давно,однако душа не спокойна,а если долбанёт?Поможите советом!
  • Ставьте УЗО и стирайте спокойно
  • Совет номер раз - куда, конкретно, вы подключили защитный проводник? Т.е. назовите точку подключения.
    Совет номер два - что за дом, какой стояк, каково сечение магистральных проводов в стояке и из какого они металла, как организован ваш щиток, заведена ли на него нейтраль стояка, етс...?
    А узо, если вы чего-то сделали неправильно - вам не поможет.


  • Андрей, вы всегда даете советы не выяснив условий?
    Вам показать пример, при котором фазный потенциал окажется на корпусе абсолютно исправной стиралки, потом пройдет через вас и уйдет в землю? А узо будет начхать на ваши проблемы.
    Ставьте УЗО и стирайте спокойно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ставьте УЗО и стирайте спокойно
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • >
    Покажите, пожалуйста. Не представлял себе, что это возможно. В смысле, если машина действительно исправная.
    Ставьте УЗО и стирайте спокойно
    Андрей, вы всегда даете советы не выяснив условий?
    Вам показать пример, при котором фазный потенциал окажется на корпусе абсолютно исправной стиралки, потом пройдет через вас и уйдет в землю? А узо будет начхать на ваши проблемы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ставьте УЗО и стирайте спокойно
    Андрей, вы всегда даете советы не выяснив условий?
    Вам показать пример, при котором фазный потенциал окажется на корпусе абсолютно исправной стиралки, потом пройдет через вас и уйдет в землю? А узо будет начхать на ваши проблемы.



    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Для максимально возможной электробезопасности в много квартирных домах с двухпроводной проводкой, без замены проводки, минимум нужно вместо существующих двух пробок или двух однополюсных автоматов поставить двух полюсный автомат с характеристикой В, а после автомата поставить два последовательно включеных 10 мАмперных УЗО. От поражения человека током в основном защищает УЗО, поэтому второе УЗО для страховки первого, стоимость второго УЗО ни идет, ни в какое сравнение с человеческой жизнью. У моего знакомого, от поражения электрическим током, погиб сын в ванной комнате!
    После применения выше описанной защиты для большей безопасности в ванной комнате нужно сделать дополнительное уравнивание потенциалов, это не имеет ни какого отношения к занулению и заземлению. Российский ПУЭ 7 с 1 января 2003 года 1.7.83 и ПУЭ Украины с 1 января 2007 года 1.7.85. Если розетка установлена в ванной, то клемму земля розетки нужно проводником уравнивания потенциалов подключить к трубе, куда подключена железная ванная, если розетка не имеет клеммы земля, то нужно поменять розетку. Клемму земля стационарных электроприборов в ванной комнате нужно проводником уравнивания потенциалов, не от штепсельной вилки, напрямую подключить к трубе, куда подключена железная ванная. Если розетка питающая электроприбор находящийся в ванной комнате находится не в ванной комнате, то остается один вариант непосредственно клемму земля электроприбора проводником уравнивания потенциалов, не от штепсельной вилки, подключить к трубе, куда подключена железная ванная.
    От серьезной неисправности электроприборов защищают автомат и УЗО. От емкостных и малых токов утечки, электроприборов в ванной комнате, которые меньше предела срабатывания УЗО, а так же от нерадивого соседа, который это не читал и "заземлился" на трубу без УЗО, защищает дополнительное уравнивание потенциалов.
    Так же на корпусе стиральной машины не появится опасный потенциал при обрыве нейтрали.
    Это так же применимо к электроприборам расположенным на кухне.
    Если электроприбор стоит в другом месте где нельзя одновременно каснуться электроприбора и какого либо токопроводящего предмета и электроприбор не колется током то можно не применять дополнительное уравнивнивание потенциалов.
    Тем кто в электрике вообще ни чего не понимает нужно в продаже найти переходник с встроенным УЗО, который включается в розетку, а в него включается вилка электроприбора, правда в нем стоит только одно УЗО на 30 мА. Примененение такого переходника в любом случае намного повышает электробезопасность при использовании любого электроприбора.
    Установка электроприборов в ванной комнате и подключение к трубе без применения УЗО смертельно опасна!













  • Уточнение!!!
    В связи с масовым использование пластиковых труб в домах с двух проводной проводкой единственно правильная защита от поражения электрическим током при эксплуатации стиралок, джакузи, микроволновок, бойлеров, посудомоечных и т. п. это 10 мАмперное УЗО установленное после вводных пробок или автомата.
    Вариант с дополнительным уравниванием потенциалов действителен, но только в случае непосредственного и постоянного Вашего контроля целостности стальных труб, шунтов в месте резбовых и фланцевых соединений и существующей основной системы уравнивания потенциалов.
    Зануление, при обрыве нейтрали смертельно опасно, даже при наличии УЗО!!!
    Более подробное мое мнение про частые ошибки в электробезопасности здесь.Уточнение!!!




    Зануление, при обрыве нейтрали смертельно опасно, даже при наличии УЗО!!!

    здесь
  • Вот-вот. При установке стиралки в ванной проложил отдельный трёхжильный кабель (проводка в доме - 2х проводная). Электрик при замене ввода в квартиру провёл к щитку отдельный нулевой провод (минуя автоматы защиты) и сказал, чтобы к нему подсоединили земляной вывод розетки для стиралки. Когда прочёл принцип работы УЗО, поставил его после автомата в цепь стиралки, а на третью жилу - забил (если только в доме будет капитальный ремонт проводки и организуют "землю" - тогда пригодится). Правда, УЗО ставил 30мА, подумал что в ванной при большой влажности 10мА может давать ложные срабатывания.
    Виталий Киев:
    В связи с масовым использование пластиковых труб в домах с двух проводной проводкой единственно правильная защита от поражения электрическим током при эксплуатации стиралок, джакузи, микроволновок, бойлеров, посудомоечных и т. п. это 10 мАмперное УЗО установленное после вводных пробок или автомата.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Виталий Киев:
    В связи с масовым использование пластиковых труб в домах с двух проводной проводкой единственно правильная защита от поражения электрическим током при эксплуатации стиралок, джакузи, микроволновок, бойлеров, посудомоечных и т. п. это 10 мАмперное УЗО установленное после вводных пробок или автомата.
    Виталий Киев:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.