рубли

Заземление подвесного потолка армстронг отдельным проводом нужно или нет?

  • Заземление подвесного потолка АРМСТРОНГ отдельным проводом нужно или нет?
  • А что говориться в паспорте на счет?
    :smile3:)
    А у вас кроме отдельного провода есть еще и не отдельный?
    :smile3:

  • у меня нет паспорта.
    да, есть не отдельный, есть кабель питания светильников в который входит защитный проводник.
    не когда это не делали и не видели. а сейчас чтото подумалось.


  • А какое отношение имеет питающая линия светильника к потолку?
    Здесь все просто до безобразия - если потолок металлический и состоит из отдельных, не скрепленых винтом, сваркой или клепкой, элементов, то землить его бесполезно. Т.к.
    в этом случае придется заземлить каждый отдельный элемент.
    Здесь надо исходить из другого:
    1. Металлический потолок не устраивать во влажных помещениях.
    2. Применять для ламп диэлектрическую арматуру, чтобы пробой в ней не передавался на элементы потолка.
    3. Аккуратный монтаж, чтобы не было проводников, могущих законтачить с элементами потолка.
    4. Вся проводка должна быть в диэлектрических трубах или гофре.
    5. Использовать для такого потолка низковольтное оборудование - 12 в лампы.
    Примерно вот так.











  • Дмитрий Алемасов
    Современные подвесные потолки типа ARMSTRONG представляют собой «... другие металлические конструкции», на которые распространяются требования п. 1.7.76 ПУЭ 7-го издания - Меры защиты при косвенном прикосновении: «при применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали в системе TN...».
    Создание единой металлоконструкции данного типа потолков выполнить сложно, да и нецелесообразно, поскольку это влечет за собой периодические замеры переходных сопротивлений.
    Каким образом в данном случае выполнить требования мер защиты при косвенном прикосновении?
    Александр Шалыгин,
    АК «Росэлектромонтаж»
    Если проводная линия за подвесным потолком выполнена кабелем, проложенным непосредственно по металлическим конструкциям потолка, то следует в начале и в конце проводной линии (у первого и последнего светильника) соединить металлическую конструкцию потолка с РЕ проводом указанной линии.
    Заземление подвесного потолка АРМСТРОНГ отдельным проводом нужно или нет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Заземление подвесного потолка АРМСТРОНГ отдельным проводом нужно или нет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...








  • Ну и? Это все практически тоже самое что я и сказал выше - землиться каждый элемент имеющий электрический контакт с арматурой лампы.
    Т.е. вокруг лампы 4 направляющих - вот их и землить. Только это практически никто не делает, ограничиваясь заземлением корпуса светильника(имеются в виду люминисцентные).
    А вообще конструкция заземления должна основываться на типе применяемых светильников и их расположении.
    Опять же - нечего лезть на потолок, не обесточив цепь полностью. Это уже ПТБ.




  • необходимо заземлять светильники которые установлены в этом потолке
    ну если есть вероятность нарушения изоляции питающих проводов, можете, на основные направляющие тоже установить, в качестве выравнивания потенциала, защитный нулевой проводник
  • Привет!
    ...проще всего присоединить РЕ-проводник непосредственно к арматуре эл.приборов( светильников ит.д.) установленных на конструкциях потолка.
    Заземление подвесного потолка АРМСТРОНГ отдельным проводом нужно или нет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Заземление подвесного потолка АРМСТРОНГ отдельным проводом нужно или нет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Заземление подвесного потолка АРМСТРОНГ
    а если вообще нет РЕ провода , сиситема TT или IT и потолок на 2 этаже ? что тогдаЗаземление подвесного потолка АРМСТРОНГ