Заземление ванны - у меня чугунная - чем чревато не заземлять

  • Недавно, услышал, что ванну надо заземлять (у меня чугунная), чем это чревато (в смысле если не заземлить). Делаю ремонт, еще успеваю протянуть "землю".
  • Гмм... Дык она изначально должна была быть соединена полосой металла или проводом со стояком ХВС.
    Это не заземление - это система уравнивания потенциалов.
    Это соединение должно быть обязательно, во избежании...
    При наличии в ваном помещении бытовых приборов, типа стиралка или бойлер, все намного усложняется и не всегда возможно сделать правильно в виду Российской действительности.
    Но если там только ванна - тогда просто прикручиваешь под болт медный изолированный провод 4-6мм2, а второй его конец на трубу ХВС с помощью хомута, если там не предусмотрена специальная шина.
    TIHON:
    Недавно, услышал, что ванну надо заземлять (у меня чугунная), чем это чревато (в смысле если не заземлить). Делаю ремонт, еще успеваю протянуть "землю".
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    TIHON:
    Недавно, услышал, что ванну надо заземлять (у меня чугунная), чем это чревато (в смысле если не заземлить). Делаю ремонт, еще успеваю протянуть "землю".
    TIHON:
    Нажмите, чтобы раскрыть...








  • А можно, пожалуйста, поподробнее.
    Откуда будет возникать разность потенциалов?
    Как заземлять ванну, если ХВС метллопластик, а стояк у соседей через стенку (и тоже может быть пластиковый) и стояк отопления (на полотенцесушитель) - пластик?
    А заземление касается только чугунных ванн (а стальные и акриловые)?


  • У вас в доме стояки ГВС и ХВС пластиковые? Дом новый или была замена при капремонте?
    Если стояки изначально пластиковые(ПП или МП), то по правилам рядом с ними(вобщем в сантехническом стояке) должна иди стальная шина сквозь все этажи.
    На этой шине должна быть приварена полоска с винтами, может быть убрана в пластиковую коробочку.
    Все остальное только после полного описания конструкции водоснабжения и стояка. Иначе можно гадать- не перегадать...
    Это касается организации системы уравнивания потенциалов всех сторонних проводящих частей, доступных одновременному прикосновению, которая необходимо в любом помещении, где есть открытое железо и на нем возможно возникновение фазного потенциала.
    Пластиковые ванны "присоединяются" к данной системе только в том случае, если они имеют электрическую начинку(типа гидромассажная ванна).
    IVA:
    А можно, пожалуйста, поподробнее.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    IVA:
    А можно, пожалуйста, поподробнее.
    IVA:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    IVA:
    А заземление касается только чугунных ванн (а стальные и акриловые)?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    IVA:
    А заземление касается только чугунных ванн (а стальные и акриловые)?
    IVA:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Старый послевоенный, ванна вообще не была первоначально предусмотрена и просто стояла в кухне без всякого какого-либо заземления. А так как дом старый, то половина труб в нем (в т.ч. и стояки) заменены на металлопластик.
    Дом новый или была замена при капремонте?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дом новый или была замена при капремонте?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну это не разговор..., что значит половина?
    Какая половина?
    Ну..., елки палки - мы ж о безопасности говорим, а не в тряпочные кегли играем...
    Здесь смотри чего:
    1. При наличи узо и изолированной ванне - на ванну попадет фазный потенциал(не важно, пусть это будет как в кино - любовник бросил в ванну радиоприемнкик или фен)...
    Мы имеем протекание тока через воду между фазой и нулем питания электроприбора, но не имеем протекания тока с фазы на землю. Ни узо, ни автомат(в виду малого тока КЗ) в этом случае не сработают.
    2. При наличии узо и заземленной металлической ванне - все тоже самое, но у нас есть утечка на землю. А значит узо это утечку может отловить.
    Здесь не все так просто и строить защиту можно только используя полные данные от организации системы жизнеобеспечения(вода и электричество)...
    Так что извини, ничего конкретного, кроме как установки узо на линии, с которых возможно запитка бытовых приборов используемых в ванне, посоветовать не могу. Здесь хоть какой-то шанс защиты будет и это лучше, чем ничего.
    IVA:
    Старый послевоенный, ванна вообще не была первоначально предусмотрена и просто стояла в кухне без всякого какого-либо заземления. А так как дом старый, то половина труб в нем (в т.ч. и стояки) заменены на металлопластик.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    IVA:
    Старый послевоенный, ванна вообще не была первоначально предусмотрена и просто стояла в кухне без всякого какого-либо заземления. А так как дом старый, то половина труб в нем (в т.ч. и стояки) заменены на металлопластик.
    IVA:
    Нажмите, чтобы раскрыть...













  • Спасибо, Spy, что разжевал, теперь я хоть представляю о чем идет речь.И спасибо Iva за доп.вопросы.
  • Не забудьте поставить УЗО в эл.схему ванной комнаты! Ну и влагозащищенные светильники естественно..
  • Заземлять желательно ванны из любого материала,не обязательно при наличии электрической начинки. Есть понятие статического эл-ва,которое напоминает о себе при прикосновении к ванне неприятным "уколом". А пока льётся вода,будет и статика.
  • что такое хвс
  • холодное водоснабжение
  • Ой, расскажите поподробнее, как мне акриловую ванну заземлить, а то болта там нет заземляющего. Может, ножки заземлить? Слив пластмассовый.
    Виктор:
    Заземлять желательно ванны из любого материала,не обязательно при наличии электрической начинки. Есть понятие статического эл-ва,которое напоминает о себе при прикосновении к ванне неприятным "уколом". А пока льётся вода,будет и статика.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Виктор:
    Заземлять желательно ванны из любого материала,не обязательно при наличии электрической начинки. Есть понятие статического эл-ва,которое напоминает о себе при прикосновении к ванне неприятным "уколом". А пока льётся вода,будет и статика.
    Виктор:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Заземление
    Здравствуйте всем!Начну с того что в нашем доме ни о какой шины заземление нет и речи,дому 40 лет.Стояки заменены на пластиковые соответственно в квартире все тоже заменил на пластик.В квартиру входит фаза и ноль.Поставил полотенцесушитель хром.латунь.Через два месяца он потек по швам, сдал его ,купил новый через два месяца тоже самое.На рынке сказали блуждающие токи, на заводе изготовителе тоже самое, в ЖЭУ посмеялись и сказали что брак сушилки.Кому верить не знаю.Знаю только что земли нет.А на сайте производителя пишут что такие сушилки надо обязательно заземлять.Хотя до ремонта стоял обычный м-образный но конкретно из нерж. стали с толстыми стенками. Как быть?Заземление

  • Через полотенцесушитель протекает горячая вода, используемая в хозяйстве. Система уравнивания потенциалов была у Вас сделана изначально. Когда трубы заменили на пластиковые, она была нарушена.
    Из за разницы потенциалов и возникли эти проблемы.
    Необходимо СУП восстановить, жестко соединив начало и конец стояка металлической перемычкой.

  • Т.е. у вас сейчас все водоснабжение в доме и вашей квартире - пластиковые трубы?
    Какие именно?
    .
    Как именно присоединен ПС к стояку ГВС - последовательно или параллельно с использованием байпаса?

    Лично мое мнение - брак. Т.е. правы ЖЭУ, а рыночники и производитель просто пытается отвертеться.
    Оборудование, которое необходимо заземлять по условиям эксплуатации ВСЕГДА имеет специальную клемму со значком "земля".
    Об этом так же указывается в паспорте на изделие.
    До какого ремонта? Замены труб стояка ГВС или заей внутреннй разводки и т.д.?
    .
    Имеется ли у вас какое нагревательное оборудование(бойлеры, водогреи), включенные в вашу систему водоснабжения?

    Этот ПС сдать, и взять ПС другого производителя.
    Либо вызвать электролабораторию на предмет поиска блуждающих токов.
    Роман:
    Стояки заменены на пластиковые соответственно в квартире все тоже заменил на пластик.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Роман:
    Стояки заменены на пластиковые соответственно в квартире все тоже заменил на пластик.
    Роман:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    Роман:
    На рынке сказали блуждающие токи, на заводе изготовителе тоже самое, в ЖЭУ посмеялись и сказали что брак сушилки.Кому верить не знаю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Роман:
    На рынке сказали блуждающие токи, на заводе изготовителе тоже самое, в ЖЭУ посмеялись и сказали что брак сушилки.Кому верить не знаю.
    Роман:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Роман:
    А на сайте производителя пишут что такие сушилки надо обязательно заземлять.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Роман:
    А на сайте производителя пишут что такие сушилки надо обязательно заземлять.
    Роман:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Роман:
    Хотя до ремонта стоял обычный м-образный но конкретно из нерж. стали с толстыми стенками.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Роман:
    Хотя до ремонта стоял обычный м-образный но конкретно из нерж. стали с толстыми стенками.
    Роман:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Роман:
    Как быть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Роман:
    Как быть?
    Роман:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Гмм... Это где же вы старом фонде узрели систему уравнивания потенциалов? :smile3:
    .
    Чтобы продать что-нибудь ненужное сперва надо купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет" (с) кот Матроскин.
    .
    Единственное, что там было - непрерывность стояка из токопроводящего материала... При чем на счет непрерывности надо еще проверять... Стояк старый, раз его заменили, а это большая вероятность того, что в нем было много самовольных вставок...
    .
    К тому же - если просто взять металлический стояк, то он будет иметь гораздо большую разность потенциалов между верхом и низом...

    Невозможно восстановить то, чего никогда не было...:smile3:
    На счет перемычки - вы имеете в виду шунт из подвала до последнего этажа? Или что-то иное?
    .
    100% гарантировать не могу, но 2 месяца..., это слишком быстро... какая же должна быть величина этих токов?
    Мне кажется, что здесь что-то другое, например бракованная партия, которая и рассыпается под действием температуры и давления...
    .
    Вы где-нибудь видели чтобы производитель или какие нормы обязывали заземлять ПС?
    Сергей Владимирович:
    Система уравнивания потенциалов была у Вас сделана изначально.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей Владимирович:
    Система уравнивания потенциалов была у Вас сделана изначально.
    Сергей Владимирович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:


    Сергей Владимирович:
    Когда трубы заменили на пластиковые, она была нарушена.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей Владимирович:
    Когда трубы заменили на пластиковые, она была нарушена.
    Сергей Владимирович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    Сергей Владимирович:
    Необходимо СУП восстановить, жестко соединив начало и конец стояка металлической перемычкой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей Владимирович:
    Необходимо СУП восстановить, жестко соединив начало и конец стояка металлической перемычкой.
    Сергей Владимирович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:





  • Да, шунт . Насчет других своих высказываний... мог ошибиться ! :smile3:
    Не видел. Да, вроде, и не говорил об этом .
    Spy:
    На счет перемычки - вы имеете в виду шунт из подвала до последнего этажа? Или что-то иное?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    На счет перемычки - вы имеете в виду шунт из подвала до последнего этажа? Или что-то иное?
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
    Spy:
    Вы где-нибудь видели чтобы производитель или какие нормы обязывали заземлять ПС?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Вы где-нибудь видели чтобы производитель или какие нормы обязывали заземлять ПС?
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да нет, это я к тому, что автор упоминал о заземлении ПС.
    Просто спросил, т.к. я тоже этого не встречал, либо просто не обращал внимания...
    .
    Хорошо, шунт... И его чего, просто стальным хомутом на пластиковую трубу прикрепить или что?
    Странно все это, может я чего не учитываю или не знаю, но в новом фонде пластиковые трубы никто не шунтирует, а шина(через все этажи) заземления идет рядом и к трубам не подключена..., и стоят обычные металлически ПС разных производителей и конструкций...
    .
    Нет, останусь пока при своем мнении о бракованной партии.
    Сергей Владимирович:
    Не видел. Да, вроде, и не говорил об этом .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей Владимирович:
    Не видел. Да, вроде, и не говорил об этом .
    Сергей Владимирович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Пласт. которые спаивают.На ПС отдельный стояк.Что такое байпас?
    До ремонта обшей замены стояков,стоял нерж.ПС.Потом заменили стояки на пласт.,при этом в квартитре еще оставались мет трубы, но к ПС подводились пласт т.к. у него свой
    стояк.Потом я в квартире сделал ремонт и соответственно ПС снял и купил вот этот хром. который и сгнил через 2 месяца.Имеется бойлер но он используется 2 недели летом когда отключают горячую воду,затем я его сливаю и отключаю от эл. питания.(вилка розетка).
    Боюсь что этот я уже не сдам.Те у кого брал с рынка слиняли.А на заводе либо заменят либо по гарантии отремонтируют.Можно конечно взят питерский вроде их хвалят.А если потечет потом в Питер эхать чтоли?Короче замкнутый круг какойто.Придется наверно ту нержавейку подгонять под размер и ставить,некрасиво а что делать....Спасибо за ответы и советы.


  • У нас лет 20 стоял латунный полотенцесушитель, чешский, красивый. все 20 лет боролись с ним - по всей поверхности то тут, то там открывались микропоры, вода из них не капала, но нарастали бугры солей. Заменил на стальной хромированный, через год проржавела дыра 2 мм диаметром, чуть соседей не залили. Выкинул, заменил на толстостенную нержавейкой - лет 5 стоит нормально.
    Блуждающие токи, по-моему, могли так сильно действовать только в случае, если по всему стояку трубы остались стальные, а Вы в своей квартире их перерезали и заменили пластиком, тогда везде ток течет по трубе, а у вас он по воде идет. Если есть тестер, померьте напряжение между ПС и смесителем, если оно есть, то есть и повод для размышлений.
  • Т.е. полипропилен?
    Это как так?
    У тебя что 4 стояка идет - канализация, холодная вода, горячая вода и стояк специально для ПС?
    Гмм... Признаться первый раз такое слышу...
    Байпас - обход.
    Вот картинка:
    [​IMG]
    На рисунке байпасом является вертикальная труба, соединяющая верхнюю и нижнюю горизонтальные.
    Обычно он имеет меньшее проходное сечение, чем основная труба примерно на 1 шаг.
    Байпас ставится для компенсации сопротивления нагревательного элемента и вобщем должен расчитываться...
    Байпас не должен иметь запорного крана - на картинке кран показан, но это достаточно грубое нарушение.
    .
    Если с картинки убрать вертикальную трубу, то ПС окажется подключенным в систему последовательно. Но тогда проходное сечение ПС должно быть не меньше, чем сечение труб стояка.
    Оба варианта применяются в строительстве.
    Нет никакого замкнутого круга - причина есть и лучше ее найти, чтобы деньги попусту не тратить.
    Ты у соседей по стояку был? Интересовался как у них обстоят дела с ПС и какие они у них?
    .
    Кстати - а чем и как ПС крепится к стене? Может все дело именно в этом крепеже - попал на арматуру, вот уже ПС соединен с арматурой, в которой гуляют разные потенциалы...
    Можно попробовать измерить потенциалы, так же можно попробовать изолировать саму трубу ПС от крепежа и посмотреть что получится из этого...
    Роман:
    Пласт. которые спаивают.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Роман:
    Пласт. которые спаивают.
    Роман:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Роман:
    На ПС отдельный стояк.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Роман:
    На ПС отдельный стояк.
    Роман:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Роман:
    Что такое байпас?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Роман:
    Что такое байпас?
    Роман:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    [​IMG]








    Роман:
    Короче замкнутый круг какойто.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Роман:
    Короче замкнутый круг какойто.
    Роман:
    Нажмите, чтобы раскрыть...