Защитное заземление - имеется проект подключения дома к 220В, 5кВт, картинка проекта прилагается

  • Приветствую всех.
    Не обладая профессиональными знаниями в области электробезопасности, хочу спросить:
    Преамбула вопроса-
    имеется проект подключения дома к 220В, мощность выделенная 5кВт.
    Картинка из проекта прилагается.
    Насколько я понимаю, проводник N на моем столбе на улице был подключен к заземлению (у столба есть забитый уголок 50х50 и туда со столба через ящик со счетчиком и вводным автоматом )и подключен медный провод 6 мм2.
    В дом подходят 2 провода и заходят в щит дома. Фото прилагается.
    В щите дома есть клеммы-рейка с N контактами от ввода и есть клеммы-рейка с заземлением (это так понимаю Ре ??)
    На участке перед домом по проекту устроен защитный контур заземления.
    Шина с этого контура заземления подведена к домашнему щиту но не подключена (на фото это видно что нет подключения).
    Электрики соединили колодку N (ввод со столба) и колодку Ре (защитное заземление от контура перед домом).
    Я почему-то думал, что это желто-зеленое заземление от заземляющего контура на участке перед домом
    должно быть отдельно и использоваться только для подключения заземления розеток и всех приборов.
    А получается, что я защитно заземляюсь опять таки на "0" (N проводник)..???
    В таком случае какой смысл тащить было 3 провода по проводке, а можно было заземляющие контакты розеток тупо повесить на N провод?.
    Может правильно так: - заземление N проводника пусть выполнено на столбе ввода от общей сети (забитый уголок возле вводного столба на улице), а в домашнем щите шина защитного заземления от контура заземления должна быть отключена от проводника N? И к ней отдельно подключать все заземляющие провода от розеток и корпусов бытовой техники???
    А иначе..не пойму смысл..
    Кстати.. приводил нескольких людей - электриками называют свою профессию.
    Варианты ответов:
    1 - Неправильно. Соединять в щите нельзя. Только на столбе оставить.
    2 - Можно и нужно делать именно так! В щитке дома соединить N и заземление контура возле дома.
    3 - А можно и так и так.. Без разницы!
    img_229159.jpg img_229159_2.jpg





















    img_229159.jpgimg_229159.jpgimg_229159_2.jpgimg_229159_2.jpg
  • Т.е. просто хочу уточнить.
    Мне оставить как есть и просто подключить сюда на колодку с желто-зеленым проводом ввод от контура заземления перед домом и все заземляющие провода от розеток и корпусов бытовой техники?
    или:
    подключить на колодку с желто-зеленым проводом ввод от контура заземления перед домом и все заземляющие провода от розеток и корпусов бытовой техники, а само соединение с колодкой N-проводника разорвать?
    Если поможет, могу текст ТУ подключения выложить. Там что-то написано про защитное подключение и трубы и все-такое.
    Спасибо..





  • Странно.
    Неужто такой сложный вопрос? :shok:
    :shok:
  • Скорее специалисты по данной теме пока не прочитали ваш вопрос :smile3:
    Олег (самостроитель):
    Странно.
    Неужто такой сложный вопрос?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Странно.
    Неужто такой сложный вопрос?
    Олег (самостроитель):

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • В обязательном порядке сделать контур дома и посадить на правый пустой клемник и с этого клемника развести по розеткам заземление. Перемычка между клемниками сделана правильно.
  • зачем УЗО поставь ДИФы и все
  • Схема нарисована правильно, за исключением следующего:
    1. Ввод 2-х проводный делается только алюминиевым проводом 16мм.кв., медным проводом 10мм.кв. Если ввод трехпроводный, то тогда можно и 6мм.в медью.В схеме правильно указан Сип 2х16.
    2.Общее УЗО это головная боль, если и ставить,то на 300мА, чисто в целях пожарной безопасности.
    3. В распределительных цепях после УЗО должны стоять автоматы, поэтому просто поставить дифавтоматы, вместо УЗО.
    Дальше схему не видно.
    Кроме этих замечаний все нарисовано как надо, особенно узел ввода, есть главная заземлящая щина ГЗШ, есть неразрывная подача на шшину РЕ. Больше ничего выдумывать не нужно.




  • 1.Непонятно почему после УЗО-40 А-30 мА стоят УЗО опять на 30 мА. Не соблюдается принцип селективности. Должны стоять на 10 мА.
    2.Если столько УЗО (практически на каждой группе), то можно сделать систему заземления ТТ. Вводной провод PEN не расщеплять на PE и N, а свой контур заземления вывести на шину PE (защитное заземление). Только номиналы УЗО по группам сделать на 10 мА.
    Смотрите http://bsgt.kiev.ua/fazenda/fazenda.html

  • Может быть проектанты и пытались нарисовать схему правильно, только получилось какое-то чудо...
    1. После разделения нулевого провода на N и РЕ в щите учёта из него вывели три провода, а обозначили только СИП 2*16. А про третий... типа сам решай?
    2. Селективность дифзащиты забыта напрочь. Об этом уже сказано ранее.
    3. Щиток на фото выполнен так, как будто разделения (см. п.1) и не было.
    4. Шина РЕ указанного щита просто висит в воздухе. Теперь либо кидать третий провод в соответствии с проектом, либо снова делать повторное заземление нулевого провода и деление совмещённого нулевого проводника, хотя это делать надо до коммутационных аппаратов и счётчика.



  • Во-первых,
    Всем огромное спасибо за ответы.
    Но Вы поймите меня...
    - Я не специалист в этой области, и то что Вы говорите и упоминаете термины, для меня понятно только на уровне знакомства этих терминов, но никак не их досконального понимания в процессе функциональности :shok:
    - Я постарался описать как все сделано и что сейчас имеется: Вот такой на фото щит, закопанный контур заземление возле дома (шина от него в дом к щиту не подключена), столб с заземлением "0" на вводе. Заземление столба (и "0" видимо) на вводе на участок и контур заземления перед домом - это 2 разных заземления!
    - Щит собирали электрики по договору (исполнение проекта), после чего вызвать их доделать не представляется возможным. Еще на этапе ввода я спросил, почему не завели заземление (ну в том числе тот самый 3-ий провод от столба). Ответили придем доделаем. Прошло 8 месяцев - тишина!
    - УЗО и автоматы ставили они. Про замену 4-х УЗО на 10мА -понял..Спасибо!
    - низ картинки проекта 6 групп: (слева-направо) свет 1 и 2 этаж (без УЗО); розетки 1 и 2 этаж; электроплита; водонагреватель котельной. Итого 6 групп.
    Как мне поступить?
    Если можно простым бытовым языком-
    1. Шину контура заземления перед домом включить в колодку с желто-зеленым проводом? Да? ..или..?
    2. Все заземляющие контакты розеток и корпусов бытовой техники подключить на колодку с желто-зеленым проводом? Да? ..или..?
    3. Колодку с желто-зеленым проводом в щитке отсоединить от колодки "0"? Да? Нет?
    Пока только это...поэтапно буду исполнять.
    .
    .
    .
    про замену дифавтоматов позже. Иначе у меня будет каша в понимании..
    Спасибо!!!


    :shok:














  • 1.На группы 10мА УЗО не ставится,будет срабатывать постоянно и УЗО это не автомат, принцип селективности здесь отработан по другому. Если есть необходимость( а в этой схеме нет), то селективность для УЗО достигается путем установки УЗО, которое срабатывает с задержкой по времени.
    2.ПУЭ четко запрещает установку системы ТТ в системе с глухозаземленной нейтралью для жилых домов. Эта система применяется в отдельных обоснованных случаях, контур заземления должен быть не 30 Ом, а 10 Ом, да и защита покруче. Например в аппарате для исследования мозговых импульсов, чтобы не было помех сети.
    3. Полностью согласен с предыдущим ответом. Провод СИП 2х16, это ошибка, нужно СИП 3х16.Щиток собран не правильно. На схеме показана ГЗШ и дополнительное РЕ прилепленное сверху совершенно лишнее.

  • Вы оба об одном и том же???
    Мне что сделать? Мне проще все самому сделать, чем дождаться электриков в деревне.
    Разумеется ни на кого ответственность не возлагаю, если я самолично приступил к исполнению советов.
    - смысл тянуть со столба через участок 3-ий провод от заземления возле столба, если я такой же (а может и лучше) контур имею возле крыльца дома? Т.е., то что шину с контура заземления возле дома я заведу в щиток на колодку-рейку заземления это понятно. Мне колодку-рейку заземления с заведенным в щиток "0" соединять.. или нет?
    sergey_sav:
    4. Шина РЕ указанного щита просто висит в воздухе. Теперь либо кидать третий провод в соответствии с проектом, либо снова делать повторное заземление нулевого провода и деление совмещённого нулевого проводника, хотя это делать надо до коммутационных аппаратов и счётчика.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    4. Шина РЕ указанного щита просто висит в воздухе. Теперь либо кидать третий провод в соответствии с проектом, либо снова делать повторное заземление нулевого провода и деление совмещённого нулевого проводника, хотя это делать надо до коммутационных аппаратов и счётчика.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    3. Полностью согласен с предыдущим ответом. Провод СИП 2х16, это ошибка, нужно СИП 3х16.Щиток собран не правильно. На схеме показана ГЗШ и дополнительное РЕ прилепленное сверху совершенно лишнее.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    3. Полностью согласен с предыдущим ответом. Провод СИП 2х16, это ошибка, нужно СИП 3х16.Щиток собран не правильно. На схеме показана ГЗШ и дополнительное РЕ прилепленное сверху совершенно лишнее.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Или мне надо тупо с заземления возле столба взять и протянуть в дом в щиток 3-ий отдельный провод заземления?
    Тогда нафига мне контур заземления возле крыльца дома?? :shok:
    Пипец.. я в шоке
    :grin:
    Вот подрядчики уроды..!
    Завтра уезжаю на стройку, все отфоткаю и вечером в воскресенье покажу.
    Наверное я криво поясняю, лучше покажу на фото.
    :shok:

    :grin:



  • 1.Для правильного исправления положения, нужно выяснить как собран щиток учета на столбе. Если как на схеме, то нужно от щита учета проложить СИП 3х16 до вашего шита. В этом случае Фаза и рабочий ноль(голубой) должны подключаться к двухполюсному автомату( желательно усиленному),защитный ноль РЕ( желто -зеленый)к шине РЕ, куда подключится контур заземления проложенный около дома и все желто зеленые провода отходящих линий.Вводной автомат нужен для того, чтобы каждый раз не лазить на столб, когда нужно автомат поменять в щитке, а скорей всего опломбируют весь щиток и к автомату на столбе доступа не будет. Тогда эл.сети вызывай.Защитный провод от столба разрываться автоматом не должен.
    В этом случае на все твои три вопроса-ДА!
    Дальше правильно собрать щиток.
    1. Осветительные группы пускаешь через автоматы, а остальные группы через АВДТ( дифференциальные автоматы).


  • Т.е. если я после 5-6 медленных прочтений вашего ответа правильно понял, то:
    ГЗШ - это вновь сделанное электриками заземление возле столба (с этого столба подан отвод 2-х проводов в дом - 0 и фаза)
    К этой ГЗШ электрики подключили (заземлили) "0" который подали в дом. И с ЭТОЙ ЖЕ ГЗШ они должны БЫЛИ подать 3-ий отдельный провод заземления в щиток на отдельную рейку-колодку заземления. И вот уже на эту колодку-рейку заземления я и должен посадить все заземлители домашней проводки, а саму эту рейку-колодку заземления с введенным в щиток "0" уже не надо было бы тогда соединять (как сейчас на фото)????? !
    Я прав? :shok:
    .
    .
    .
    Но тогда я опять в тупике (подумав 1 минуту) - дык нахрена мне тогда по проекту еще один контур заземления возле дома?? Или это и есть непонятный моему разуму некий уравниватель потенциалов..?
    То что он подключатся к колодке-рейке заземления в щитке это понятно, тут без вариантов.
    Евгений:
    Кроме этих замечаний все нарисовано как надо, особенно узел ввода, есть главная заземлящая щина ГЗШ, есть неразрывная подача на шшину РЕ. Больше ничего выдумывать не нужно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Кроме этих замечаний все нарисовано как надо, особенно узел ввода, есть главная заземлящая щина ГЗШ, есть неразрывная подача на шшину РЕ. Больше ничего выдумывать не нужно.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    :shok:




  • Ты правильно все понял. Контур заземления на столбе положен по ПУЭ и относится к линии электропередачи. Это повторное заземление линии. Контур дома тоже положен по ПУЭ, это повторное заземление дома. Сечение СИП 3х16, тоесть 16мм.кв взято не с потолка, это минимальное сечение при аварийных ситуациях выведенное при помощи долгих расчетов и принятое во всем мире по нормам МЭК.Все это сделано для того, чтобы при авариях на линии у тебя дом не сгорел.У нас проектируют двухпроводную линию на вводе и щиток стоит в доме, поэтоту ГЗШ в доме и таких головняков нет.
  • Предлагаю для окончательного понимания и окончательных ответов выполнить:
    Завтра выясню и доложу с фотографиями в воскресенье!
    Видимо это только после изучения п.1 (выше)
    Понял!!!!
    Понял. Он есть, только на разрыв фазы. На фото он угловой левый верхний!
    Щит опломбирован фальшпанель. Т.е. если открыть дверцу уличного щитка учета, то доступен автомат ввода (когда отключаешь дом то и счетчик отключается - цифирьки тухнут) и окошко для просмотра данных счетчика. А дальше никак не подобраться - пломба!
    Это какой? Поясните расширенно пожалуйста..
    А я выясню этот вопрос по факту!
    ПОНЯЛ!
    Ага..ну вот уже и просветление в голове моей!!!! Уря..-а-
    Евгений:
    1.Для правильного исправления положения, нужно выяснить как собран щиток учета на столбе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    1.Для правильного исправления положения, нужно выяснить как собран щиток учета на столбе.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Евгений:
    Если как на схеме, то нужно от щита учета проложить СИП 3х16 до вашего шита.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Если как на схеме, то нужно от щита учета проложить СИП 3х16 до вашего шита.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Евгений:
    В этом случае Фаза и рабочий ноль(голубой) должны подключаться к двухполюсному автомату( желательно усиленному),защитный ноль РЕ( желто -зеленый)к шине РЕ, куда подключится контур заземления проложенный около дома и все желто зеленые провода отходящих линий
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    В этом случае Фаза и рабочий ноль(голубой) должны подключаться к двухполюсному автомату( желательно усиленному),защитный ноль РЕ( желто -зеленый)к шине РЕ, куда подключится контур заземления проложенный около дома и все желто зеленые провода отходящих линий
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Евгений:
    Вводной автомат нужен для того, чтобы каждый раз не лазить на столб, когда нужно автомат поменять в щитке
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Вводной автомат нужен для того, чтобы каждый раз не лазить на столб, когда нужно автомат поменять в щитке
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Евгений:
    а скорей всего опломбируют весь щиток
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    а скорей всего опломбируют весь щиток
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Евгений:
    Защитный провод от столба разрываться автоматом не должен.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Защитный провод от столба разрываться автоматом не должен.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Евгений:
    В этом случае на все твои три вопроса-ДА!
    Дальше правильно собрать щиток.
    1. Осветительные группы пускаешь через автоматы, а остальные группы через АВДТ( дифференциальные автоматы).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    В этом случае на все твои три вопроса-ДА!
    Дальше правильно собрать щиток.
    1. Осветительные группы пускаешь через автоматы, а остальные группы через АВДТ( дифференциальные автоматы).
    Евгений:


    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • РАД! Пошел спать, завтра опять борьба с тупыми представителями электросетей.
  • ПОНЯЛ!
    3-ий провод с ГЗШ они мне не протащили! Исправлю!!!
    Контур заземления перед домом нужен! Не вопрос, он есть!
    3-ий провод с ГЗШ возле столба тяну в дом на щиток на колодку заземления + туда шину от контура перед домом! Колодку Заземления в щитке разрываю от колодки "0"!
    СПАСИБО!!!
    Завтра буду документировать все монтажные изыски электриков на столбе и по возможности в щитке учета на столбе!!!!
    Евгений:
    ы правильно все понял. Контур заземления на столбе положен по ПУЭ и относится к линии электропередачи. Это повторное заземление линии. Контур дома тоже положен по ПУЭ, это повторное заземление дома.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    ы правильно все понял. Контур заземления на столбе положен по ПУЭ и относится к линии электропередачи. Это повторное заземление линии. Контур дома тоже положен по ПУЭ, это повторное заземление дома.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Еще раз Спасибо!
    Евгений:
    РАД! Пошел спать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    РАД! Пошел спать
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Олег, я не пойму чего ты паришься. Тебе же говорят посади контур
    на правую клемму, разведи по розеткам заземление и радуйся жизни. На опоре делается доп. заземление на случай если на трансформаторе отгорит ноль и вся линия может сесть на твой контур. Поэтому тебе не надо с опоры тянуть третий провод.
  • Странно, а зачем Вам кидать со столба главную заземляющую шину, которую соединяют с рабочим нулём? Получается, что в случае обрыва рабочего нуля на линии Ваш заземляющий контур будет рабочим нулём что-ли?... Ведь если я не ошибаюсь, то это называется глухозаземлённая нейтраль согласно ПУЭ?...
  • В электрике, как и в медицине есть принцип не навреди.Чтобы давать советы, нужно четко понимать последствия.Если зделано разделение РЕ и N проводников ( что и сделано в щите на столбе), то обьдинять рабочий и защитный ноль запрещено. Защитный ноль должен подходить к шине РЕ распредщитка неразрывно от столба.Поэтому от щита на столбе вести только три провода.
    То что вы предлагаете, вести два провода от столба, это прерывает электрическое соединение непрерывное РЕ, а в дальнейшем получается система ТТ, что в жилых домах запрещено. Читайте внимательно ПУЭ.
  • 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.





  • Во-первых,Всем Спасибо!
    Во-вторых. Был на доме. Разбирался. ФОтографировал. Но там такая каша из проводов, что на фото трудно показать. Фотографировал с разных точек, но все равно провода попадают с разных ракурсов в одну кучу. Но чуть позже все равно фото выложу.
    Итак, что я разобрал:
    1. С центральной линии по улице (провода в глухой черной оплетке - изоляции) к моему столбу подключили 2 провода через какие-то прокалыватели-клеммы.
    2. Далее эти 2 провода пошли на ПЗР (так понял прибор ограничитель выделенной мощности).
    3. Далее эти 2 провода вышли из ПЗР и пошли к щитку учета с Меркурием (счетчик).
    4. далее эти 2 провода вошли в щиток учета и вышли уже оттуда прямиком в мой дом (точнее поднялись по столбу, зацепили на какие-то зажимы-серьги и по воздуху через промежуточный опорный столб на участке в дом). При этом из щитка учета вниз к земле вышел 3-ий оголенный медный провод, который подключили на штырь вбитый в землю возле столба. Это видимо и есть заземление "0". Куда он подключен в щитке не знаю - он за панелькой, которая опечатана (в панельке только окошко для показания счетчика).
    .
    .
    .
    Вот как это выглядит.
    А теперь вопросы-уточнения из ваших постов, уважаемые участники форума:
    Дык, я как раз с этим не спорю, и более того так и делаю.
    Контур возле дома завтра заведу в дом проводником катанкой д.8 или гладкой арматурой д.8, а от него через сварное болтовое соединение медным проводом 4мм2 в распределительный щит дома на клемму-колодку заземления. На эту же клемму-колодку уже подведены все заземлители от розеток.
    Это понятно. Поэтому я и спросил-уточнил - что в щитке НАДО разделить соединение клеммы-колодки "0" с клеммой-колодкой заземления!
    ????? странно.. Почему бы его не протянуть до клеммы-колодки заземления.
    Тут главное понять.. ГДЕ именно может произойти разрыв нулевого проводника.
    - если на центральной линии ПОСЛЕ меня, то мне видимо без разницы. Я продожаю получать питание в штатном режиме, а пользователи после меня по улице видимо никак.
    - если на центральной линии ДО меня, то тут некая опасность присутствует. Тогда я получаю фазу как обычно а рабочий "0" видимо получу через ГЗШ? В таком случае 3-ий провод отдельно заземления в щиток от столба мне просто НЕОБХОДИМ!!!!! разве не так?
    - если разрыв нулевого проводника произошел на моей территории (в присоединении на столбе или на участке стоб-дом-щиток дома, то..??? Тогда видимо рабочего нуля у меня просто не будет штатного, а я его опять-таки получу с ГЗШ, и в таком случае 3-ий отдельный провод заземления от столба ГЗШ ОПЯТЬ НУЖЕН!!???
    Может поможете рассмотреть эти 3 варианта пропадания нулевого проводника?
    Это то, что я сейчас и делаю???? А именно:
    - сейчас тянут отдельный 3-ий провод заземления от ГЗШ столба в щиток дома на колодку заземления
    - на колодку заземления в щитке дома также ввожу шину от контура заземления возле дома
    - в щитке дома РАЗДЕЛЯЮ (нет соединения между ними) колодку с "0" от колодки заземления.
    .
    .
    3-ий отдельный заземляющий провод в щиток дома от ГЗШ у столба тянем ПВ1 4мм2. Этот тип провода допускается??
    Других в отдельной и + двойной изоляции не нашел. Все одинарные провода только с одной изоляцией.
    Всем спасибо еще раз.
    Завтра еду все доделывать, прошу (по возможности конечно) ускорить ваши комментарии до моего отъезда. там нет пока интернета.. :sorry2:











    Olego:
    Олег, я не пойму чего ты паришься. Тебе же говорят посади контур
    на правую клемму, разведи по розеткам заземление и радуйся жизни
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Олег, я не пойму чего ты паришься. Тебе же говорят посади контур
    на правую клемму, разведи по розеткам заземление и радуйся жизни
    Olego:

    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Olego:
    На опоре делается доп. заземление на случай если на трансформаторе отгорит ноль и вся линия может сесть на твой контур.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    На опоре делается доп. заземление на случай если на трансформаторе отгорит ноль и вся линия может сесть на твой контур.
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Olego:
    Поэтому тебе не надо с опоры тянуть третий провод.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Поэтому тебе не надо с опоры тянуть третий провод.
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    chrap4ik:
    Странно, а зачем Вам кидать со столба главную заземляющую шину, которую соединяют с рабочим нулём? Получается, что в случае обрыва рабочего нуля на линии Ваш заземляющий контур будет рабочим нулём что-ли?... Ведь если я не ошибаюсь, то это называется глухозаземлённая нейтраль согласно ПУЭ?...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    chrap4ik:
    Странно, а зачем Вам кидать со столба главную заземляющую шину, которую соединяют с рабочим нулём? Получается, что в случае обрыва рабочего нуля на линии Ваш заземляющий контур будет рабочим нулём что-ли?... Ведь если я не ошибаюсь, то это называется глухозаземлённая нейтраль согласно ПУЭ?...
    chrap4ik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    Евгений:
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...









    :sorry2:
  • Итак видим подключение от центральной линии в прибор ограничения мощности ПЗРimg_229896.jpg
    и от этого прибора уходит вниз 2 провода на узел учета (счетчик)img_229896.jpgimg_229896.jpg
  • тут видим как на счетчик приходят эти провода и затем через счетчик уходят наверх.
    А вот тут и видно как снизу в ящик входят медные провода от штыря возле столба (сам штырь тут не виден)img_229897.jpg
    img_229897.jpgimg_229897.jpg
  • а тут видно что эти провода из щитка учета поднимаются наверх, цепляют на зажимы и пошли в дом!img_229899.jpgimg_229899.jpgimg_229899.jpg
  • А вот самый интересный момент.
    На столбе имеется центральная арматура, которая идет внутри столба. В земле она также выходит.
    На фото стрелкой указан выход этой арматуры сверху столба.
    Я так понимаю, что это также используется как заземление.
    Ну почему эти сраные электрики не посадили ГЗШ к этой арматуре???
    Прекрасное монтажное место для организации заземления нулевого проводника при отводе к потребителям со столба!
    Или это для другого???? И я зря на монтажников наговариваю?img_229900.jpg





    img_229900.jpgimg_229900.jpg
  • Ты все правильно понял, это все подтверждается ссылками из ПУЭ.
    Только одно но,третья жила РЕ должна быть такого же сечения, как и остальные две жилы.Но если выхода нет, то хоть так, хотя это не лучший вариант.
    По поводу повторного заземления столба
    2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
    2.4.45. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах ВЛ, должны выполняться сваркой или болтовыми соединениями.
    Олег (самостроитель):
    Это то, что я сейчас и делаю???? А именно:- сейчас тянут отдельный 3-ий провод заземления от ГЗШ столба в щиток дома на колодку заземления- на колодку заземления в щитке дома также ввожу шину от контура заземления возле дома- в щитке дома РАЗДЕЛЯЮ (нет соединения между ними) колодку с "0" от колодки заземления..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Это то, что я сейчас и делаю???? А именно:- сейчас тянут отдельный 3-ий провод заземления от ГЗШ столба в щиток дома на колодку заземления- на колодку заземления в щитке дома также ввожу шину от контура заземления возле дома- в щитке дома РАЗДЕЛЯЮ (нет соединения между ними) колодку с "0" от колодки заземления..
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Дополнительно:
    1.Как следует из правил повторное заземление на столбе выполнено, следовательно и верхний штырь столба должен быть соединен с повторным заземлением.
    2.Обязательно нужно проверить, подвели к ГЗШ контур заземления или нет, чтобы во время аварийных ситуаций все не замкнулось на вашем контуре. Хортя если честно, то с СИПом таких аварий, как с голой воздушкой быть не должно.

  • не понял!! :shok:
    что..откуда..куда..и где?
    можно теми словами и терминами которые уже были в данной теме????
    есть штырь в землю вбитый возле столба - это же и есть ГЗШ??
    к этому штырю из щитка учета идет медный провод
    .
    .
    .
    млин..тянуть 16мм2 меди 45 метров - накладно :sad:
    кстати... на вводе в дом СИП был переключен на 6мм2 медный ввод
    смотри на фото - переход СИП на медь, типа запрещено в дом вводить алюминий!
    так что максимальное сечение третьего провода получается 6мм2!!img_229943.jpg img_229943_2.jpg
    Евгений:
    Обязательно нужно проверить, подвели к ГЗШ контур заземления или нет, чтобы во время аварийных ситуаций все не замкнулось на вашем контуре.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Обязательно нужно проверить, подвели к ГЗШ контур заземления или нет, чтобы во время аварийных ситуаций все не замкнулось на вашем контуре.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:







    Евгений:
    олько одно но,третья жила РЕ должна быть такого же сечения, как и остальные две жилы.Но если выхода нет, то хоть так, хотя это не лучший вариант.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    олько одно но,третья жила РЕ должна быть такого же сечения, как и остальные две жилы.Но если выхода нет, то хоть так, хотя это не лучший вариант.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sad:


    img_229943.jpgimg_229943.jpgimg_229943_2.jpgimg_229943_2.jpg
  • 1. ГЗШ- это главная заземляющая шина, которая находится в щите учета, к ней подходит обьединенный ноль( от линии), контур заземления столба- отходит к вам рабочий ноль N и защитный ноль РЕ. Это все прорисовано в проекте.
    2.При разделении рабочего и защитного нуля в щите на столбе, сечение 16кв.мм не нужно, это требование для двухпроводной сети( когда щит учета в доме).Достаточно 6мм.кв, тоесть третью жилу достаточно протянуть 6мм.кв ( по меди).
    3. Для деревянных домов есть ограничение для СИП, поэтому и делают перед вводом в дом разделение.

  • Уточнение- все сказанное верно, если собрано в щите учета на столбе по проекту?.
  • не могу сказать.
    Все что мог показал и рассказал.
    Думаю в щите учета контур заземления столба соединили с рабочим нулем.
    Евгений:
    Уточнение- все сказанное верно, если собрано в щите учета на столбе по проекту?.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Уточнение- все сказанное верно, если собрано в щите учета на столбе по проекту?.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.