Напряжение между землей и фазой

  • В загородном доме в сети низкое напряжение- около 190 вольт. Заземление выполнено тремя забитыми штырями обваренными арматурой. При замерах напряжения между землей и нолем напряжение порядка 5 вольт, между нолем и фазой чуть ниже 190, между землей и фазой чуть выше 190. Пожалуйста посоветуйте где искать причину?
  • В питающей линии от ТП до дома.
  • Причину низкого напряжения между нолём и фазой вам искать не зачем, этим должны заниматься электросети. На подстанцию вас и не пустят. Вам всё равно придётся обращаться в горсети по факту низкого напряжения, а значит не качественно или не в полном объёме предоставленая услуга. По поводу разницы напряжения между нолём и землёй, то это вы получаете разницу разницу потенциалов из-за сопротивления нолевого провода. Падение напряжения на участке сети.
    марат:
    При замерах напряжения между землей и нолем напряжение порядка 5 вольт, между нолем и фазой чуть ниже 190, между землей и фазой чуть выше 190. Пожалуйста посоветуйте где искать причину?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    марат:
    При замерах напряжения между землей и нолем напряжение порядка 5 вольт, между нолем и фазой чуть ниже 190, между землей и фазой чуть выше 190. Пожалуйста посоветуйте где искать причину?
    марат:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не забудте в доме сделать уравнивание потенциалов между нулем и заземлением.
  • С какой целью дана рекомендация? А если система ТТ?
  • Читайте внимательнее.
    sergey_sav:
    С какой целью дана рекомендация? А если система ТТ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    С какой целью дана рекомендация? А если система ТТ?
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    марат:
    Заземление выполнено тремя забитыми штырями обваренными арматурой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    марат:
    Заземление выполнено тремя забитыми штырями обваренными арматурой.
    марат:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Прочитал про штыри и что? И при чём тут
    дом:
    Читайте внимательнее.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    Читайте внимательнее.
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    уравнивание потенциалов между нулем и заземлением.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    уравнивание потенциалов между нулем и заземлением.
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да все притом.
    Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и пп. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88 ПУЭ 7-го изд. Эти правила предусматривают подсоединение всех подлежащих заземлению проводников к общей шине.
    Такое решение позволяет избежать протекания различных непредсказуемых циркулирующих токов в системе заземления, вызывающих возникновение разности потенциалов на отдельных элементах электроустановки.
    ПУЭ 7-го издания (1999 г.) пп. 7.1.87, 7.1.88 предписывают устройство основной системы и системы дополнительного уравнивания потенциалов следующим образом.
    п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    основной (магистральный) защитный проводник;
    основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями.....
    ПУЭ 7-го издания (2002 г.) п.п. 1.7.82, 1.7.83 предписывают устройство основной системы и системы дополнительного уравнивания потенциалов следующим образом:
    п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:
    1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);.....
    Если вам все еще не понятно,то вот еще одна цитата для особо непонятливых
    А сопротивление нолевого провода вызвано скорее всего плохим контактом и подгоранием.
    sergey_sav:
    И при чём тут
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    И при чём тут
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






















    Александр-Яр:
    По поводу разницы напряжения между нолём и землёй, то это вы получаете разницу разницу потенциалов из-за сопротивления нолевого провода. Падение напряжения на участке сети.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    По поводу разницы напряжения между нолём и землёй, то это вы получаете разницу разницу потенциалов из-за сопротивления нолевого провода. Падение напряжения на участке сети.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Зачем так многа букаф?
    :grin:
    Где там сказано, что "сделать уравнивание потенциалов между нулем и заземлением" (рекомендация Ваша), если система ТТ?
    Или просто оно определено сечением и длиной применённого провода в магистральной линии, что наиболее вероятно.
    дом:
    Да все притом....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    Да все притом....
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :grin:


    дом:
    А сопротивление нолевого провода вызвано скорее всего плохим контактом и подгоранием.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    А сопротивление нолевого провода вызвано скорее всего плохим контактом и подгоранием.
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Сегодня делают ревизию электропроводки, хотят дополнительно заземлить ноль на опоре перед вводом в дом. Поможет?
  • По вопросу в разнице потенциалов да, это то о чем я Вам говорил:
    sergey_sav , так где же Ваша система ТТ ???
    марат:
    Сегодня делают ревизию электропроводки, хотят дополнительно заземлить ноль на опоре перед вводом в дом. Поможет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    марат:
    Сегодня делают ревизию электропроводки, хотят дополнительно заземлить ноль на опоре перед вводом в дом. Поможет?
    марат:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    дом:
    Не забудте в доме сделать уравнивание потенциалов между нулем и заземлением.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    Не забудте в доме сделать уравнивание потенциалов между нулем и заземлением.
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    sergey_sav:
    С какой целью дана рекомендация? А если система ТТ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    С какой целью дана рекомендация? А если система ТТ?
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну положим, она не моя... :laugh1:
    А коль сделают повторку, то это плюс, но напряжение от этого не повысится. имхо
    дом:
    sergey_sav , так где же Ваша система ТТ ???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    sergey_sav , так где же Ваша система ТТ ???
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
  • И не моя уж точно.:wink3:
    С этим я согласен, только одно маленькое НО, может автор делал замер при полной нагрузке и если где то подгорел контакт на нуле, напряжение могло просесесть, тогда очень может быть и повысится. А это не есть гут.
    sergey_sav:
    Ну положим, она не моя...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Ну положим, она не моя...
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
    sergey_sav:
    А коль сделают повторку, то это плюс, но напряжение от этого не повысится. имхо
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    А коль сделают повторку, то это плюс, но напряжение от этого не повысится. имхо
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • при подключении прибора на землю и фазу,счётчик будет работать или нет.
  • Будет! Если конечно счётчик правильно подсоединён. Шунт на счётчике должен бать на фазовом проводе.
    Дмитрий:
    при подключении прибора на землю и фазу,счётчик будет работать или нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    при подключении прибора на землю и фазу,счётчик будет работать или нет.
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Проводку "перетряхнули", вы оказались правы- ноль на счетчике подгорел. Установили стабилизатор напряжения, проблема частично решилась. Уравнивание потенциалов между нулем и заземлением пока не сделали, на улице -22, поэтому 4 вольта между нолем и землей пока сидят.
  • Странный диалог между господами Дом и sergey_sav. При том,что г-н Дом все правильно описал, вопрос,
    абсолютно правомерен. И, даже, если сделано повторное заземление на опоре, но N не посажен на землю дома (и в дом введены 2 провода) - это, все равно, ТТ.
    sergey_sav:
    А если система ТТ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    А если система ТТ?
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    домаТТ