рубли

Заземление в ванной в частном доме - клемму "заземления" подключил к общему "нолю"

  • Добрый день! Подскажите пожалуйста.
    Ситуация:
    Частный дом. Ванная комната... поставил четыре розетки, с автоматами на каждую, для потребителей (насосная станция, стиральная машина, бойлер, электрообогреватель).
    Заземления нет, влажное помещение, страшновато.
    Во всех четырех розетках клему "заземления" подключил к общему "нолю". Все работает, НО! Осенила мысль - а вдруг, когда нибудь РЕСовци на входе (имею ввиду от опоры к счетчику) вдруг поменяют провода местами и тогда фаза появится на месте "ноля", а естественно и на клемме "земля". Понимаю, что этого делать нельзя, но как поступить пока не не сделано настоящее заземление? Может быть поставить какой нибудь автомат или маленький предохранитель в месте подключения клеммы "земля"-"ноль". Подскажите пожалуста, заранее благодарен.



  • Пока не сделано заземление в доме, отключите все проводники от защитных контактов розеток. На групповой линии розеток установите УЗО на 30 мА. На первое время такой защиты хватит, а когда кончится это "первое время" зависит от Вас... :laugh1::laugh1:
  • Необходимо руководствоваться только действующим нормативным документом-"Правилами у-ва электроустановок":
    1.На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения:
    основного нулевого проводника (от опоры к счетчику);
    клеммы "земля" на осв.щитке;
    стальных труб коммуникаций зданий и между зданиями;
    металлических частей строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления. Это, на случай, если РЭСовцы поменяют местами провода.
    2.Для ванных такая система уравнивания потенциалов является обязательной. К системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению металлические части стационарных электроустановок-бойлер, обогревателю, .. (третьим проводом, присоединенным к клемме "земля" на осв.щитке).3-й провод должен прийти в ближайшую коробку-оттуда на каждую розетку, на заземляющий нож.
    3.Установка УЗО.






  • Вслед за sergey_sav : «… отключите все проводники от защитных контактов розеток. На групповой линии розеток установите УЗО на 30 мА». Что же касается: «руководствоваться только действующим нормативным документом-"Правилами у-ва электроустановок"» то, разумеется, нужно. Но не 7-м изданием, на которое тут ссылаются, а 6-м (5-т, 4-м и т.д.). Судя по описанию, дом старый. Следовательно, его проводка должна соответствовать тому периоду, в котором он (дом) строился. Если будет реконструкция, то по проекту реконструкции и будет создаваться новая сеть.
    Ну, а про соединение нулевого и земляного проводов в розетке – даже не знаю, что сказать. Убрать, как можно быстрее.sergey_sav
  • Олег! В Вашем случае необходима установка УЗО (или дифференциального автомата).
    Поставьте в щитке УЗМ-51М - устройство защиты многофункциональное. Это защита от перенапряжения, от отгорания нуля, от грозовых перенапряжений. В зависимости от финансовых возможностей можете выбрать другие реле напряжения европейских брендов, например, ЛЕГРАНД или АВВ.
    Олег сказал(а):
    Частный дом. Ванная комната... поставил четыре розетки, с автоматами на каждую, для потребителей (насосная станция, стиральная машина, бойлер, электрообогреватель).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Частный дом. Ванная комната... поставил четыре розетки, с автоматами на каждую, для потребителей (насосная станция, стиральная машина, бойлер, электрообогреватель).
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Олег сказал(а):
    вдруг поменяют провода местами и тогда фаза появится на месте "ноля", а естественно и на клемме "земля". Понимаю, что этого делать нельзя, но как поступить пока не не сделано настоящее заземление?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вдруг поменяют провода местами и тогда фаза появится на месте "ноля", а естественно и на клемме "земля". Понимаю, что этого делать нельзя, но как поступить пока не не сделано настоящее заземление?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Скажите, г-н "консультант", а зачем повторять то, что советовал г-н sergey_sav и я, причем именно тогда, когда ТС спрашивал: что делать, а не сейчас, через 6 лет?
    Я не знаю, что такое " УЗЬ-51М", возможно, это УЗМ-*М. Если "да", то чем оно поможет при перефазировке? И почему – 51? Может 63 больше подойдет?
    Дмитрий. Мастер- Электрик Дмитрий. Мастер- Электрик сказал(а):
    Дмитрий. Мастер- ЭлектрикДмитрий. Мастер- Электрик сказал(а):
    Олег! В Вашем случае необходима установка УЗО (или дифференциального автомата).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег! В Вашем случае необходима установка УЗО (или дифференциального автомата).
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег сказал(а):
    вдруг, когда нибудь РЕСовци на входе (имею ввиду от опоры к счетчику) вдруг поменяют провода местами и тогда фаза появится на месте "ноля", а естественно и на клемме "земля". Понимаю, что этого делать нельзя, но как поступить пока не не сделано настоящее заземление?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вдруг, когда нибудь РЕСовци на входе (имею ввиду от опоры к счетчику) вдруг поменяют провода местами и тогда фаза появится на месте "ноля", а естественно и на клемме "земля". Понимаю, что этого делать нельзя, но как поступить пока не не сделано настоящее заземление?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий. Мастер-Электрик Дмитрий. Мастер-Электрик сказал(а):
    Дмитрий. Мастер-ЭлектрикДмитрий. Мастер-Электрик сказал(а):
    Поставьте в щитке УЗЬ-51М - устройство защиты многофункциональное.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Поставьте в щитке УЗЬ-51М - устройство защиты многофункциональное.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.