Проверка заземления - cделал на загородном участке контур, что то запутался

  • Сделал на загородном участке контур заземления, как рекомендуется на разных форумах:вбил три уголка,соединил их полосой, полосу вывел на цоколь дома,приварил болт и подсоединил провод заземления с эл.щитка.Затем,опять же по рекомендациям,делал проверку заземления-от контрольки один конец на фазу,второй на полосу. Дальше началось расхождение-пишут,если лампочка горит ярко-заземление есть,если не горит-то заземления нет, у меня же в момент касания провода на полосу проскакивает искра и срабатывает вводный на электрощит автомат . Как это понимать? совсем запутался-о таком варианте нигде не указывается...
  • УЗО?
  • автомат
  • Похоже, КЗ в цоколе или патроне контрольки. Искра мощная? Следы подгорания/оплавления на проводе/полосе есть? А какой мощности лампа в контрольке? А понтрольку втыканием концов в розетку проверяли?
    Сергей:
    у меня же в момент касания провода на полосу проскакивает искра и срабатывает вводный на электрощит автомат . Как это понимать? совсем запутался-о таком варианте нигде не указывается...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    у меня же в момент касания провода на полосу проскакивает искра и срабатывает вводный на электрощит автомат . Как это понимать? совсем запутался-о таком варианте нигде не указывается...
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Посмотрел на выходных-всё-таки УЗО (есть кнопка "тест").Контрольку проверял,конечно,работает в обычном режиме. Концы не подгорают,искра небольшая,лампа 60 Вт
  • Значит, всё в порядке, и полоса хорошо заземлена. А проверить соответствие нормам - к специалистам, у них на то приборы есть.
  • Ну, раз УЗО, то чего вы хотите? Так и должно быть, если схема включения правильная.
  • Спасибо,успокоили!
  • И кто гарантирует, что АВ сработает? Не УЗО, а АВ.
  • Вопрос устройства заземления не так прост, как иногда кажется людям, проштудировавшим пару-тройку форумов и решивших, что они уже все знают. Сергей, хочу заметить, что неправильное устройство заземления опаснее его отсутствия. Привожу Вам выдержку(страница 17) из ГоСТа Р 50571.1-2009 и один из вариантов устройства заземления в частном доме.ТНЦС на вводе.gif TN-C-S в частном доме.gifТНЦС на вводе.gifТНЦС на вводе.gifTN-C-S в частном доме.gifTN-C-S в частном доме.gif
  • Хотелось бы понять, каким образом АВ 16А может защитить провод 1,5мм.кв.?
  • Открываем справочник и смотрим максимальные токи для кабеля сечением 1.5мм25.jpg
    Допустимый ток 21 ампер и подбираем автоматический выключатель на ток 16 ампер
    Допустимый ток зависит от
    - тип изоляции
    - сколько жил у кабеля
    - как проложен, открыто, в земле
    - где установлены автоматы, так как есть коэффициент температуры окружающей среды
    - сколько параллельно размещено выключателей
    Когда покупаете автомат, попросите паспорт. Читайте и изучайте документацию к оборудования. Эти расчеты приведены для IEK VA-4729 , где всё понятно и просто. ЭТО НЕ РЕКЛАМА iek !!! Паспорт данного издели внизу
    У хорошего производителя в документация много интересного и указаны параметры которые полезны для профессионалов, например - момент затяжки винтов
    Рассчитаем ток автоматического выключателя номиналом 16 ампер, установленного в закрытом электрическом щите в квартире, в один ряд в количестве 5 штук. Так как в квартирах автоматы установлены в закрытых щитах, то внутри корпуса температура около 40 градусов.
    формула от производителя продукции I=1,13×In×Kt×Kn где
    1,13 ток не отключения
    In номинальный ток автоматического выключателя
    Kt поправочный коэффициент на температуру
    Kn поправочный коэффициент на параллельную установку
    номинальный ток будет:
    для 16 ампер 1,13*16*0,98*0,8=14.17А
    для 10 ампер 1,13*16*0,98*0,8=8.85А
    Оба автоматических выключателя подойдут для защиты проводника сечением 1.5мм2
    К сожалению, кабельная продукция далеко не всегда соответствует требованиям. Недоброкачественные производители занижают диаметр медной жилы. По маркировке 1.5мм , а в реальности 1.3, что резко снижает допустимый ток, что потребует выбора меньшего номинала аппарата защиты.
    Поэтому выбирайте кабельную продукцию проверенного изготовителя - например СЕВКАБЕЛЬ.

    Если мы возьмем крайние условия эксплуатации для автоматического выключатель на 16а, то при минус 40 градусов установка одиночного автомата на улице в щите он будет соответствовать номиналу 25 ампер.
    А летом, в жару, при установке восьми штук в ряд автомат будет срабатывать при 13а.
    Получается, что при разных условиях, автомат на 16 ампер будет работать как на 25, так при других на 13. Разница почти что в два раза.5.jpg5.jpg











    У хорошего производителя в документация много интересного и указаны параметры которые полезны для профессионалов, например - момент затяжки винтов









    14.17А