Подскажите пожалуйста. Стоит фундамент 6*8 (посередине земля), глубина 1,5 метра толщина 40-45 см.
Внутри я выбрал грунт почти на 1,5 метра, думал делать подвал, но весной вода поднялась внутри почти на 1 метр (т.е осталось 0,5 метра до уровня земли). Никакой гидроизоляции фундамента не делалось. Вообще реально сделать сухой подвал внутри или это плохая затея и надо все зарыть просто?
Дмитрий Ларкин
Здравствуйте!
Гидроизоляцию исполните легко, отлив предварительно ж/б плиту пола. Далее наносите 12 мм. смеси цемент:песок:кальмафлекс по полностью замкнутому контуру. Стоимость материалов-от 500 руб./кв.м. Технология доступна в сети или пишите.
Аристарх
Кроме гидроизоляции, похоже надо делать дренаж по периметру строения!Затем поднимать стены подвала, будет правда высокий цоколь, ну да и хорошо!А как у соседей? Может есть геология?
Ан
А когда заливали фундамент,то задумка какая была насчет подвала? Возможно сразу можно было водоотвод сделать.А сейчас это работисто и затратно.Советуют правильно - без дренажа не обойтись.Было на опыте.Если сделаете не правильно,то подвал будет построен и окажется не востребован.Один совет по гидроизоляции уже получили.По дренажу тоже.Решение за вами. Да,кстати,какой грунт?
Юрий:
Подскажите пожалуйста. Стоит фундамент 6*8 (посередине земля), глубина 1,5 метра
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
Подскажите пожалуйста. Стоит фундамент 6*8 (посередине земля), глубина 1,5 метра
Юрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
VladRemont
Согласен с коллегами - дренаж и гидроизоляция вполне помогут решить проблему.
Юрий
спасибо за подсказку. но не понимаю один вопрос: если я сейчас отолью пол то он будет отдельной частью от фундамента (старому фундаменту уже 3 года),т.е они будут гулять отдельно друг от друга и соответственно между ними будет щель. Плиту пола я не могу отлить под фундаментом (т.к он не может висеть в воздухе).
Потом как мне делать дренаж если это происходит ниже точки грунтовых вод?
Почва глина разного цвета от 10 см до 9 метров глубины. Рядом в 30 метрах пруд, и оттуда вода потихоньку просачивается в яму фундамента
Ан
Вот.А может и не стоит подвал копать? Какой смысл?Если на таком расстоянии пруд от дома.Есть смысл сделать цокольное помещение не заглубляясь.
Юрий:
Почва глина разного цвета от 10 см до 9 метров глубины. Рядом в 30 метрах пруд, и оттуда вода потихоньку просачивается в яму фундамента
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
Почва глина разного цвета от 10 см до 9 метров глубины. Рядом в 30 метрах пруд, и оттуда вода потихоньку просачивается в яму фундамента
Юрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий
Вот я тоже задумался об этом. Но подвал хочется, хранить урожай негде. ну неужели нет технологий спасти положение, я видел когда Citi строили там яму 40 метров глубиной вырыли и лило очень сильно со стены,но решили ведь вопрос
VladRemont
Если уж делать подвал, то он должен быть монолитным, зазоры между бетонным полом и стенами однозначно недопустимы. Но, если речь идет о хранении сельхозпродукции, то лично я отдаю предпочтение отдельностоящему погребу.
Ан
Так какие проблемы."Выгоняете" цокольный этаж.Делаете "кладовку" с утеплением и храните овощи.Даже в будущем - газ туда же(в цоколь).Будет еще лучше,чем подполье. 2-й вариант - вложиться по полной в строительство котлована,который по затратам выйдет наверняка дороже,чем сам дом.Цокольный этаж в полный рост,не заглубляясь.
Юрий:
Но подвал хочется, хранить урожай негде. ну неужели нет технологий спасти положение
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
Но подвал хочется, хранить урожай негде. ну неужели нет технологий спасти положение
Юрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ан
Все это делается на самом начале строительства.С применением современных технологий.И СИТИ строят на деньги вкладчиков-толстосумов. Построили,затем деньги "отбили".А в вашем строительстве - никогда.
У меня тоже на участке вода была на "штык".Сделал водоотвод.Подполье в полный рост.Только сейчас другая проблема - поливать надо очень много.Сейчас думаю перекрывать "колбасу",типа задвижки что то делать.
Юрий:
я видел когда Citi строили там яму 40 метров глубиной вырыли и лило очень сильно со стены,но решили ведь вопрос
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
я видел когда Citi строили там яму 40 метров глубиной вырыли и лило очень сильно со стены,но решили ведь вопрос
Юрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ан
СИТИ построят деньги вернут - вы с ямы - никогда.
Юрий:
Citi строили
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
Citi строили
Юрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ан
Примерно так
Дмитрий Ларкин
Выбираете на величину заглубления фундамента, исполняете печаную(щебёночную) подготовку,отливаете монолитную ж/б плиту 15 см.,причём анкерите минимум 50% арматуры в стены на глубину 15...20 см. Стены отстоялись, из деформаций возможны усадочные,но это решается герметизирующим узлом (г/и состав в штробу) узлом.
Юрий:
спасибо за подсказку. но не понимаю один вопрос: если я сейчас отолью пол то он будет отдельной частью от фундамента (старому фундаменту
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
спасибо за подсказку. но не понимаю один вопрос: если я сейчас отолью пол то он будет отдельной частью от фундамента (старому фундаменту
Юрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ан
А зачем ему такие сложности? Все засыпать.Сделать уровень пола цокольного этажа выше на 15-20 см уровня земли,кот. с наружной стороны дома.Тем более с годами уровень земли снаружи обычно поднимается.И все.Это при условии если возводить цок.этаж.А если сделать 1.5м (т.е) глубина фундамента.Нет гарантии,что не будет воды или конденсата уж точно.Получится сырой подвал и больше ничего.Цокольное помещение можно сделать таким же размером,как дом т.е. 48м2 минус толщина стен.Получится квадратов 45. В строительстве надо для себя выгоду искать,а не для того что бы потом жалеть.
У меня дом 6х9 плюс лоджия.Построил без цокольного этажа,хотя яма в полный рост.И что,сейчас бы обязательно цокольный эт.сделал,но увы....
Хотя хозяин барин,какой вариант выберешь,так и будет.Свое мнение НЕ НАВЯЗЫВАЮ.
Дмитрий Ларкин:
ричём анкерите минимум 50% арматуры в стены на глубину 15...20 см.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Дмитрий Ларкин:
ричём анкерите минимум 50% арматуры в стены на глубину 15...20 см.
Дмитрий Ларкин:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий
У меня уже окошко отлито для входа в подвал. не хотел цокольный этаж делать т.к дом будет очень высокий и будет тень на весь участок. Но думаю надо наверное засыпать на 1 метр землю (минус 0.5 метра от уровня земли) и делать плиту с гидроизоляцией, тогда будет 0.9-1 метр высотой подвал. Хотя есть у меня идеи как отлить плиту под фундаментом, но возни очень много, и непонятно возможно ли это потом все будет изнутри гидроизолировать.
Кто нибудь работал с Пенетроном?
Ан
Вот это видимо очередная ошибка строительства без проекта.Значит будут еще проблемы и в дальнейшем.
VladRemont
Отзывы о нем вроде бы положительные. Правда, говорят, что приходится потом повозиться с отделкой стены, пропитанной пенетроном. Да и цены кусаются.
Юрий:
Кто нибудь работал с Пенетроном?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
Кто нибудь работал с Пенетроном?
Юрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ан
А что? участок сотки 2 или 3 всего,если тень будет на весь участок.Глупо.Плита с гидроизоляцией не спасет,пока водоотвода не будет по периметру всего дома.
Юрий:
. не хотел цокольный этаж делать т.к дом будет очень высокий и будет тень на весь участок. Но думаю надо наверное засыпать на 1 метр землю (минус 0.5 метра от уровня земли) и делать плиту с гидроизоляцией, тогда будет 0.9-1 метр
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
. не хотел цокольный этаж делать т.к дом будет очень высокий и будет тень на весь участок. Но думаю надо наверное засыпать на 1 метр землю (минус 0.5 метра от уровня земли) и делать плиту с гидроизоляцией, тогда будет 0.9-1 метр
Юрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Дмитрий Ларкин
Приведу Вам массу примеров исполнения внутреннего полностью замкнутого гидроизоляционного контура (в т.ч. по дополнительно исполненной плите, примыкающей к ленточному фундаменту). Это метрополитен может позволить себе постоянную работу дренажных насосов, а домовладелец не располагает средствами на перекачку воды с рельефа на рельеф ,не у всякого рядом овраг и естественный уклон.
Ан:
.Плита с гидроизоляцией не спасет,пока водоотвода не будет по периметру всего дома.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ан:
.Плита с гидроизоляцией не спасет,пока водоотвода не будет по периметру всего дома.
Ан:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий
не понимаю куда вы мне предлогаете сделать водоотвод. Если я буду делать плиту на -1,5 метра то я буду находиться на 0,5-1 м. ниже уровня грунтовых вод (в разное время года по разному). Если я буду плиту делать -0.5 то это уровень грунтовых вод весной. Если мне делать отвод с 4х сторон в колодец и оттуда постоянно качать то я быстро обанкрочусь, тогда дешевле даже сделать полную гидроизоляцию внутри вместе с плитой и вылить еще одни стены и пол из бетона (это в том случае если пенетрон не поможет)
Ан
Да-а-а-а, с Вами все ясно.
Да не ДЕШЕВЛЕ.)))) Да и вообще.Я не навязываю свое мнение.Поймите правильно.
Юрий:
тогда дешевле даже сделать полную гидроизоляцию внутри вместе с плитой и вылить еще одни стены и пол из бетона (это в том случае если пенетрон не поможет)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
тогда дешевле даже сделать полную гидроизоляцию внутри вместе с плитой и вылить еще одни стены и пол из бетона (это в том случае если пенетрон не поможет)
Юрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ан
Да причем здесь метрополитен? И насосы? Хоть Вы и специалист-консультант,по заливке плиты согласен.Но он же пишет,что пруд рядом.Значит грунтовые воды близко.Нужно сделать изыскания на местности и все станет ясно.Подвал в 1 метр.Да ради бога.Только потом будет жалеть.Согласны?
Дмитрий Ларкин:
. Это метрополитен может позволить себе постоянную работу дренажных насосов, а домовладелец не располагает средствами на перекачку воды с рельефа на рельеф ,не у всякого рядом овраг и естественный уклон.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Дмитрий Ларкин:
. Это метрополитен может позволить себе постоянную работу дренажных насосов, а домовладелец не располагает средствами на перекачку воды с рельефа на рельеф ,не у всякого рядом овраг и естественный уклон.
Дмитрий Ларкин:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Дмитрий Ларкин
Поясню "метрополитен": это сооружение постоянно под подпором воды,гидроизоляция в силу конструктива не обеспечивает полной непроницаемости ограждений. Это нормально, но излишки воды круглосуточно откачиваются. В случае невозможности отвода воды от дома естественным путём (уклон дренажных каналов) придётся ставить насосы. Это дорого.Проще раз и навсегда замкнуть гидроизоляционный контур. И изысканий не надо: для подтопления подвала хватит и воды атмосферных осадков, если конечно под ним не песок на многие метры.
Ан:
Да причем здесь метрополитен? И насосы
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ан:
Да причем здесь метрополитен? И насосы
Ан:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ан
Я просто поражен, господин консультант.О чем Вы говорите? Если и от осадков будет заливать,так картошка не доживет до следующей посадки.Которая там даже не сохранится,при такой высоте подвала.Он что,ползать там будет в яму овощную? Вы ему предлагаете работу и технологии,которые стоят денег.Но..Но самое интересное,автор вопроса согласен вложиться в строительство подвала.У него дом будет дешевле,чем Вы ему предлагаете.(не в обиду автору,а то подумает,что я в его карман заглядываю).Вот Вы ему дайте расчеты,все,толщина заливаемой плиты + арматура + пенетрон + работа.И это самое малое,на вскидку.Одного бетона 7,5м3 надо.Если Вы говорите про атмосферные осадки.То почему Вы против водоотвода? Не вам ли как специалисту не знать,что не будет водоотвода,значит будет сыро.Если есть пруд - значит вода как то попадает туда? (верховая).А если,автор пишет,что вода из пруда сочится к нему в яму.Зачем цокольный "подвал"??? Значит,начало строительства было без проекта.
Что такое метрополитен,мне обьяснять не надо.Это вообще из другой оперы.Давайте пообщаемся без приколов т.е мы форумчане,а Вы специалист-консультант.Или я ошибаюсь?
И еще вариант.Давайте спишемся через год,два,при условии если будет построен подвал по задумке автора и Ваших предложений.И вот тогда посмотрим.Я этим ни коим образом не хочу ущемить вашу профессиональную деятельность и обидеть Вас лично.Вы ведь ему советуете "из технологий".Значит Вы по своему правы.А автору не жить,не быть нужен подвал.
Дмитрий Ларкин:
Проще раз и навсегда замкнуть гидроизоляционный контур. И изысканий не надо: для подтопления подвала хватит и воды атмосферных осадков, если конечно под ним не песок на многие метры.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Дмитрий Ларкин:
Проще раз и навсегда замкнуть гидроизоляционный контур. И изысканий не надо: для подтопления подвала хватит и воды атмосферных осадков, если конечно под ним не песок на многие метры.
Дмитрий Ларкин:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий
для меня какой вывод? делать замкнутую гидроизоляцию, и иметь возможность откачать для подстраховки ?
Юрий
это фото для большего понимания
Ан
А под фундаментом "подушка" песчанная есть? И вот этот уровень воды ,он выше или ниже уровня воды в пруде? А серое с права,это что?
Юрий
да небольшая подушка есть 10 см примерно.
Это уровень воды на 40-50 см ниже уровня пруда, я за 3 дня до этого в 0 выкачивал воду. Весной вода была выше на 5-10 см нижней кромки люка в подвал (т.е перелевалась через люк). Справа это применили серый (шлаковый)цемент в какой то момент, а перед этим был евроцемент, буду что то придумывать с ним -- осыпается если подолбать, скорее всего раздолблю на половину толщины понаделаю дыр и залью заново.
Ан
Да,проблемно и работисто.Я бы подвал делать не стал.Но решать Вам.Если есть желание,то общайтесь с Дмитрием Ларкиным.
Ан
А дом планируете из чего? Дерево,блоки?
Юрий:
да небольшая подушка есть 10 см примерно
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
да небольшая подушка есть 10 см примерно
Юрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий
еще думаю, либо дерево либо пеноблоки
Ан
Да. Точно без проекта строительство. Вы хотя бы простейшие изыскания сделали,прежде чем закладывать фундамент.Сходили бы по соседям.Покопали на участке несколько ямок разной глубины.А то сейчас получилось,что уровень воды в подвале ,как Вы говорите, на 40-50 см ниже уровня пруда.Да и песчанная подушка маловата.Везите на стройку спеца с фирмы,желательно что бы эта фирма уже строила именно в этом районе.И он Вам больше скажет по факту,чем мы с ваших слов.У меня тоже до пруда метров 20-25,но никакой воды нет.
Юрий:
еще думаю, либо дерево либо пеноблоки
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
еще думаю, либо дерево либо пеноблоки
Юрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий
изыскания делали. недалеко колодец копали на 9 метров.
а зачем подушка большая, ведь в подушке вода будет собираться и если грунт промерзнет на 1,5 метра то эта вода как домкратом фундамент поднимет
Дмитрий Ларкин
Юрий!
Судя по фотографии у Вас вполне удовлетворительная, ремонтопригодная ситуация.Не ломайте голову насчёт прудов и верховодки, продумайте график работ таким образом,чтобы исполнить плиту и замкнутый контур гидроизоляции до "перехода через ноль, имеется в виду температура окружающей среды) и всё будет хорошо.Кстати, я никогда не упоминал материал "Пенетрон" в своих рекомендациях. Я в таких случаях применяю состав "Кальмафлекс".И ещё: найдите в сети "Рекомендации по применению материала "кальмафлекс" для ремонтно-строительных работ на энергопредприятиях ЕЭС" СО 34.21.674-2005.Этот документ убедит Вас в реальности исполнения Ваших замыслов о полноценном подвале.
Юрий:
а зачем подушка большая, ведь в подушке вода будет собираться и если грунт промерзнет на 1,5 метра то эта вода как домкратом фундамент поднимет
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
а зачем подушка большая, ведь в подушке вода будет собираться и если грунт промерзнет на 1,5 метра то эта вода как домкратом фундамент поднимет
Юрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий
Дмитрий, огромное спасибо за документ, почитал, очень интересно.
Слово Пенетрон называл я, про него я в интернете вычитал. Это я так понимаю аналогичный Кальмафлексу продукт. Подскажите теперь только, мне плиту под фундамент постараться залить или чуть выше с врезкой вбок? А можно сделать совмещенное, например силовые балки пролить под плитой а плиту выше над силовыми балками и врезать ее в фундамент ?
Юрий
забыл дополнить, а силовые балки проходят под фундаментом
Дмитрий Ларкин
Здравствуйте! Всё несколько проще: выбираете грунт до основания ленты, исполняете щебеночную подготовку (с уплотнением и проливом верхнего слоя ц/п раствором),далее отливаете армированную железобетонную плиту (не менее 15см.).Арматуру(через ряд)анкерите в восходящую конструкцию. Исполняете замыкающую штробу и гидроизоляцию. Насчёт "силовых балок"- не понял. Плита в Вашем случае- основание для гидроизоляции и не более. Толщина и анкерение- для пригруза релаксирующего грунта, компенсации подпора воды снизу.На предмет производства работ в условиях постоянного подпора воды предусмотрите дренажный приямок (впоследствии глушится).
Юрий:
мне плиту под фундамент постараться залить или
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
мне плиту под фундамент постараться залить или
Юрий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий
извините я не строитель а просто авиц. конструктор по образованию. прикинул что на конструкцию будет давить выталкиваюший водяной напор примерно 25-30 тонн. , а зимой это давление увеличится из-за промерзания грунта под плитой (и расширения грунта вверх на 10-15 см). Наибольший изгибаюший момент будет в середине плиты. лучшее усиление это силовая литая балка которая заодно и цепляется за нижние края фундамента(заходит под фундамент)и воспринимает перерезывающие силы в районе стыка плиты и фундамента. но это прикидочные ошущения возможно это лишнее и толщины плиты 15 см хватит но я перестраховшик.
Дмитрий Ларкин
Я, тоже не расчётчик, но многолетний опыт осушения подвалов свидетельствует, что 15 см. ж/б плита,армированная в 2 слоя периодичкой 12 и выше стоит нормально.