Надо ли соединить землю с нейтралью и можно ли поставить КУП?

  • Всем привет. Планирую провести реконструкцию электрики в часном доме. Есть система TN-C по воздушной линии 1 фаза. максимальная нагрузка 25 А. Готова проектная схема щитка (изображение придагается). Уже установлен один заземлитель (вбита труба 2,5 метра в грунт с прослойкой глины), протянут провод 10 кв. мм. Другой заземлитель (штырь 1 м) планируется подсоединить к розетке стиральной машины, туда-же собираюсь поставить уравнивание потенциалов (ванна). Вопрос: надо-ли соединить землю с нейтралью, и можно-ли поставить КУП? Трубы пластиковые.
    Сохраненное изображение 2015-7-13_23-37-16.522.png
    Сохраненное изображение 2015-7-13_23-37-16.522.pngСохраненное изображение 2015-7-13_23-37-16.522.png
  • Нейтраль заземлять не нужно. Заземлители соединяются на улице и в дом (в щит) заводится одна земля.
    А зачем у Вас автомат на 32А, если групповой на 25. А что у Вас в погребе? Зачем там автомат на 16А?
    Если Вы делаете уравнивание потенциалов, то и УЗО неплохо бы поставить.

  • Как уже выше написано заземлители на улице соединяем, в дом заводим один провод земли. А что ДИФ 32 А , я не вижу ничего страшного... Остальное все в норме.
  • Я бы ноль заземлил (это и вам выгодно). Но только в случае наличия заземления отвечающего нормам. А так ни в коем случае.
  • нельзя свою землю соединять с общим нулём !!!
    обязательно поставьте АСП и диф.автомат на входе.

  • Совершенно согласен со Странником...
  • и я того же мнения.
  • ВД1-63 это выключатель диференциальнай, проще УЗО, ставится последовательно с автоматом и имеет мощность на один-два номинала больше. Погреб, скорее наземная постройка над погребом, там только освещение и розетка. Так же предпологается УЗО.
    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    Нейтраль заземлять не нужно. Заземлители соединяются на улице и в дом (в щит) заводится одна земля.
    А зачем у Вас автомат на 32А, если групповой на 25. А что у Вас в погребе? Зачем там автомат на 16А?
    Если Вы делаете уравнивание потенциалов, то и УЗО неплохо бы поставить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нейтраль заземлять не нужно. Заземлители соединяются на улице и в дом (в щит) заводится одна земля.
    А зачем у Вас автомат на 32А, если групповой на 25. А что у Вас в погребе? Зачем там автомат на 16А?
    Если Вы делаете уравнивание потенциалов, то и УЗО неплохо бы поставить.


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • АС., опишите подробней магистраль ВЛ. Если она "в возрасте" и выполнена голыми проводами, то выполнять повторное заземление на вводе в дом нежелательно.
    Но в этом случае у Вас получится система ТТ, а значит, все потребители должны быть под диффзащитой. Для этого на Вашей схеме два крайних правых автомата надо перенести под УЗО или добавить для них еще одно УЗО 25А/30мА.
    И, кстати, у Вас розетка получается под вводным 25-амперником и тоже без диффзащиты. Нехорошо. Прикройте ее 16-амперным автоматом и тоже из-под УЗО.АС.
    все
  • Да, ВЛ действительно "в возрасте", причём, две фазы идут по нашей стороне улицы а третья по противоположной (там домов меньше). Автомат VII для т.н. погреба, точнее хозпостройки над ним, со светильником и розеткой. Там предпологается УЗО, либо оно будет установлено в самом щитке. Авт. VIII для потолочных люстр, не имеющих заземляющего контакта. По этому клемма 15 использована не будет. Кстати, я так и непонял, можно ли делать КУП? Спасибо.
    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    АС., опишите подробней магистраль ВЛ. Если она "в возрасте" и выполнена голыми проводами, то выполнять повторное заземление на вводе в дом нежелательно.
    Но в этом случае у Вас получится система ТТ, а значит, все потребители должны быть под диффзащитой. Для этого на Вашей схеме два крайних правых автомата надо перенести под УЗО или добавить для них еще одно УЗО 25А/30мА.
    И, кстати, у Вас розетка получается под вводным 25-амперником и тоже без диффзащиты. Нехорошо. Прикройте ее 16-амперным автоматом и тоже из-под УЗО.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    АС., опишите подробней магистраль ВЛ. Если она "в возрасте" и выполнена голыми проводами, то выполнять повторное заземление на вводе в дом нежелательно.
    Но в этом случае у Вас получится система ТТ, а значит, все потребители должны быть под диффзащитой. Для этого на Вашей схеме два крайних правых автомата надо перенести под УЗО или добавить для них еще одно УЗО 25А/30мА.
    И, кстати, у Вас розетка получается под вводным 25-амперником и тоже без диффзащиты. Нехорошо. Прикройте ее 16-амперным автоматом и тоже из-под УЗО.
    АС.
    все
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Давайте определимся с терминами. СУП - система уравнивания потенциалов, а КУП - лишь способ ее реализации. Какие металлические коммуникации входят в санузел? Если все входящие трубы пластиковые, то на вводе их в санузел нужно установить токопроводящие вставки и их соединить в КУП. Туда же подключить провод от РЕ-контакта розетки стиральной машины.
    К шинке КУП к РЕ-контакту розетки должны идти два отдельных провода от ГЗШ в щите. И оба заземлителя, которые Вы описали в первом посте, так же должны быть соединены на ГЗШ.
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    можно ли делать КУП?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    можно ли делать КУП?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Ещё такой вопрос: для ввода в дом рекомендуется кабель СИП, а не "поплывёт ли" он в месте соединения, ведь это алюминий. Слышал, что не должен, но я сомневаюсь. И можно ли вместо СИП повесить ВВГ 3Х6?
  • СИП вводить в помещение нельзя. Он предназначен для устройства воздушных линий и прокладки по фасадам зданий, и то, на расстоянии не менее 60 мм от поверхности стен. Для перехода с СИП на ВВГ используйте зажимы Р4 производства Niled или аналогичные от других производителей. Или прокладывайте ВВГ прямо от опоры в светостабилизированной (черной) ПНД-гофре на тросовом подвесе.
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    для ввода в дом рекомендуется кабель СИП
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    для ввода в дом рекомендуется кабель СИП
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Действительно не посмотрел...
    Вот только зачем УЗО на розетки комнат и кухни?
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    ВД1-63 это выключатель диференциальнай, проще УЗО, ставится последовательно с автоматом и имеет мощность на один-два номинала больше. Погреб, скорее наземная постройка над погребом, там только освещение и розетка. Так же предпологается УЗО.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ВД1-63 это выключатель диференциальнай, проще УЗО, ставится последовательно с автоматом и имеет мощность на один-два номинала больше. Погреб, скорее наземная постройка над погребом, там только освещение и розетка. Так же предпологается УЗО.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • "7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)."
    А в системе ТТ установка УЗО обязательна (п.1.7.59).
    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    Вот только зачем УЗО на розетки комнат и кухни?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вот только зачем УЗО на розетки комнат и кухни?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    "7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)." рекомендуется
  • СИП вводить в помещение можно. Все кто говорит нельзя, не приводят аргументы. СИП4 без несущей нулевой жилы именно и предназначен для ответвлений от магистральных СИП2 для вводов в здания. Заводится на вводной автомат, от которого уже дальше медью. Другой вопрос, что минимальное сечение жил у СИП 16мм2.
  • Да, прямых аргументов против ввода СИПа в помещение нет. В нормативке бардачок-с. Но зайдем с другого конца. Вот выдержка из ГОСТ Р 52373-2005:
    "10.3 ......
    Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений."

    Как видим, формулировка "к вводу". Про ввод в здания ничего нет.
    Кроме того, вся кабельно-проводниковая продукция, применяемая в жилых и общественных помещениях, должна иметь соответствующий пожарный сертификат. Вы можете показать скан такого сертификата для СИП?
    YuraR YuraR сказал(а):
    YuraRYuraR сказал(а):
    СИП вводить в помещение можно. Все кто говорит нельзя, не приводят аргументы. СИП4 без несущей нулевой жилы именно и предназначен для ответвлений от магистральных СИП2 для вводов в здания.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    СИП вводить в помещение можно. Все кто говорит нельзя, не приводят аргументы. СИП4 без несущей нулевой жилы именно и предназначен для ответвлений от магистральных СИП2 для вводов в здания.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    "10.3 ......
    Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений."

    к вводу
    ввод
  • СИП гораздо дешевле ВВГ.
    до дома киньте СИП, далее ВВГ.
    и не знаю как у Вас , а у нас все счётчики в частных домовладениях устанавливают,вынесят и продолжают выносить на столб ближайший.

  • Благодарю за доходчивый ответ. Ещё прошу подсказать, как лучше смонтировать щит (учитывая советы, внёс изменеия). Вариант первый- вводной автомат одно или двухполюсной на 25 а:
    Сохраненное изображение 2015-7-17_0-9-40.63.png
    Либо второй вариант- там же на вводе в роли УЗО поставить диф-автомат (не селективный) 25 а/30 ма:
    Сохраненное изображение 2015-7-17_0-10-0.449.png
    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    "7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)."
    А в системе ТТ установка УЗО обязательна (п.1.7.59).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    "7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)."
    А в системе ТТ установка УЗО обязательна (п.1.7.59).
    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    Вот только зачем УЗО на розетки комнат и кухни?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вот только зачем УЗО на розетки комнат и кухни?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    "7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)." рекомендуется
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Сохраненное изображение 2015-7-17_0-9-40.63.pngСохраненное изображение 2015-7-17_0-9-40.63.png

    Сохраненное изображение 2015-7-17_0-10-0.449.pngСохраненное изображение 2015-7-17_0-10-0.449.png
  • Второй вариант видится предпочтительным, но имейте в виду что диффавтоматы от EKF - электронные и имеют свойство глючить от нормального искрения щеток электроинструмента. Даже IEK получше будет, хоть и тоже электронные.
    И опять у Вас розетка щита прикрыта лишь вводным 25-амперником. Добавьте для нее однополюсник 16А.
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    Либо второй вариант- там же на вводе в роли УЗО поставить диф-автомат (не селективный) 25 а/30 ма
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Либо второй вариант- там же на вводе в роли УЗО поставить диф-автомат (не селективный) 25 а/30 ма
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Во втором варианте вводной АД и групповой ВД оба на 30 мА. Не логично. На вводах ставятся диффавтоматы на 300 мА в целях общей защиты от больших утечек. 30 мА на отходящие розеточные группы. Лучше на каждую розеточную группу свой диффавтомат, чтобы в случае чего не вышибало полностью все розеточные группы. На стиралку в ванной возможно даже на 10 мА, всё-таки сырое помещение.
  • А ведь никто не заметил ошибку в моей схеме: УЗО V сработает при использовании розетки, т.к. ноль розетки подключён к входу УЗО, а фаза - к выходу. Что до диффавтомата, какой есть, другого нет.
  • Согласен. Ну так ведь это и не схема, а размышления на тему... Схемы выглядят несколько иначе и там не надо бегать глазами вверх - вниз да через бок.
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    А ведь никто не заметил ошибку в моей схеме: УЗО V сработает при использовании розетки, т.к. ноль розетки подключён к входу УЗО, а фаза - к выходу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А ведь никто не заметил ошибку в моей схеме: УЗО V сработает при использовании розетки, т.к. ноль розетки подключён к входу УЗО, а фаза - к выходу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Снова здравствуйте. Решил заняться реконструкцией электропроводки в своей квартире. Двухэтажный восьмиквартирный кирпичный дом постройки 47-48 годов. Система ТН-Ц. Щиток в квартире. Первый этаж, подвала нет, вместо него собственный подпол (грунт). В качестве естественного заземлителя холодный водопровод. Сделал измерения мультиметром. Получилось: фаза-ноль - 225-226 В; фаза-труба - 227-228 В; ноль-труба 30 ОМ, напряжение (или разность потенциалов, не знаю как правильно) 2-3 В. Вопрос: можно ли делать такое заземление, и если можно, то какую систему выбрать ТН-Ц-С или ТТ?
  • АС., Вы для начала уясните для себя суть систем TN-C, TN-C-S и TT. Все, что Вы написали - мягко говоря, некорректно.АС.
  • Суть этих систем мне понятна. Вопрос стоял в том, можно ли использовать водопровод как заземление при таких параметрах, и соединять ли N и РЕ?
    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    АС., Вы для начала уясните для себя суть систем TN-C, TN-C-S и TT.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    АС., Вы для начала уясните для себя суть систем TN-C, TN-C-S и TT.
    АС.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • АС., нет, суть Вам непонятна. Вы пишете:
    Но TN-C в Вашем доме заканчивается во вводном щите.
    Вы хотите в качестве заземлителя использовать трубу холодного водоснабжения, что в многоквартирном доме прямо запрещено.
    А здесь Вы поглядываете на грунт:
    Значит, думаете о ТТ, что в многоквартирном доме так же недопустимо.АС.
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    Двухэтажный восьмиквартирный кирпичный дом постройки 47-48 годов. Система ТН-Ц.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Двухэтажный восьмиквартирный кирпичный дом постройки 47-48 годов. Система ТН-Ц.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    Первый этаж, подвала нет, вместо него собственный подпол (грунт)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Первый этаж, подвала нет, вместо него собственный подпол (грунт)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А что если сделать под окном заземлитель и соединить с нолём. Только меня смущает сечение ввода в квартиру 6 кв.мм.
  • ПУЭ 1.7.109
    Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?
    - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, находящиеся в соприкосновении с ЗЕМЛЕЙ, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах
    - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДА ПРОЛОЖЕННЫЕ В ЗЕМЛЕ ( батареи отопления в квартире и стояковые трубы нельзя использовать в качестве заземления, так как сосед ниже, мог заменить на пропиленовые и уже не будет контакта)
    - обсадные трубы буровых скважин
    -металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.
    - рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами
    - ДРУГИЕ НАХОДЯЩИЕСЯ В ЗЕМЛЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И СООРУЖЕНИЯ
    - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБОЛОЧКИ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
    ЗАГЛАВНЫМИ буквами указаны наиболее простые варианты решения с заземлителями.
    Если к вашему дому подходят трубы, ЗАКОПАННЫЕ в земле, то это самый идеальный вариант заземления. Трубы в подвале нельзя использовать в качестве заземлителя, так как их могут заменить на пропиленовые и контакта уже не будет.
    На вашем месте я бы сделал полноценный контур заземления на улице и вывел его на общий щит в подъезде. Пускай все квартиры используют.
    Вам потом спасибо скажут, и заодно снимите потенциал с корпусов посудомоек, стиральных машин и другой техники. Особенно это касается водонагревателей без узо, которые в случае неисправности тэна начинают кусаться током, причем очень сильно. И ходи разбирайся, у какого соседа эта проблема.
    При отсутствии или невозможности использования естественных заземлителей устройство заземления в частном доме осуществляется с помощью искусственных заземлителей, которые можно изготовить самостоятельно.
    На самом деле контур сделать не сложно. Выкопать траншею, сварить уголки и штыри. Но необходимы расчеты, так как у каждой категории почвы свои показатели электрической проводимости. Удельное сопротивление почвы определяют на основе плотности грунта, химический и механический состав, температурный режим, влажность.
    Вам проще обратиться за советом в организацию, обязательно в ВАШЕМ РАЙОНЕ, которая выполняет работы по заземлению и расспросить, как выполнить контур.
    Они вам скажут, какой уголок взять, глубину залегания, длину стороны.
    Так как вы делаете это первый раз, и если:
    - сделаете длину треугольника больше
    - используете более широкий профиль
    - закопаете глубже
    то будет наоборот лучше !!!
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять в качестве заземлителей газопроводы, трубы центрального отопления и канализации - ( они не имеют надежного электрического контакта в стыках), а также любые трубопроводы с взрывоопасными и горючими веществами.
    Обычным мультиметром бесполезно измерять сопротивление заземления. ( так как необходим тестовый ток >200мА) и необходим специальный прибор.
    Есть более простой способ, но необходим специальный прибор для измерения тока короткого замыкания и им измерить ток КЗ на землю.
    Прибор покажет ток короткого замыкания и сопротивления цепи фаза-земля.
    Это очень важный параметр, так как вы будите знать, хватит ли тока короткого замыкания для сработки автоматического выключателя, который должен составлять для автомата с характеристикой С в 10 раз больше номинала.
    Для автомата 16 амер, ток КЗ должен быть не менее 160а. Если у вас хорошая сеть и заземлитель, то ток КЗ будет гораздо выше (400-700ампер)
    Назначение заземления в электроустановках определяет ПУЭ и обозначает защиту людей от поражения электрическим током. Выполнение заземления в электроустановках является обязательным и проверяется при пуско-наладочных и профилактических испытаниях электротехнической лабораторией.
    Когда начнете делать работу, то обязательно делайте фото
    - где вы с лопатой копаете траншею
    - в сварочной маске с держаком варите контур
    - как закапываете
    :smile3:
    и обязательно указать все размеры контура
    это будем использовать в качестве наглядного пособия для других участников
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    В качестве естественного заземлителя холодный водопровод
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В качестве естественного заземлителя холодный водопровод
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?













    использованияестественныхзаземлителейзаземлениязаземлителей










    вкачествезаземлителейгазопроводытрубытрубопроводы

    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    Сделал измерения мультиметром. Получилось: фаза-ноль - 225-226 В; фаза-труба - 227-228 В; ноль-труба 30 ОМ, напряжение (или разность потенциалов, не знаю как правильно) 2-3 В
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сделал измерения мультиметром. Получилось: фаза-ноль - 225-226 В; фаза-труба - 227-228 В; ноль-труба 30 ОМ, напряжение (или разность потенциалов, не знаю как правильно) 2-3 В
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    Назначениезаземлениязаземления





    :smile3:

  • На работе асимметрия была дикая на 3-х фазах, пока не сделали землю прямо в щитовой, и нейтраль на нее не посадили. Но надо за землей следить. Если сопротивление заземления будет со временем увеличиваться, то и потенциал соответственно. До того, как нейтраль на землю посадили, на ней около 70 вольт было!
  • У нас проектант за схему электроснабжения дома берет 1500руб. И не нужно выдумывать велосипед, последствия будут трагичными.
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78 - 1.7.79.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    Rа Iа≤ 50 В
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
    Я привел выдержки из правил, чтобы вы поняли, что нужно делать как положено систему TN-CS ,она обеспечивает вам полную безопасность и не нужно лепить систему ТТ.







  • Всем привет. Както мне подсказали такой вариант: при системе TN-C два провода подключаются на дифавтомат, причём ноль параллелится на стоящий рядом автомат, механически связанный с дифом. Пример:Сохраненное изображение 2015-11-22_9-25-25.615.png
    На мой взгляд, это защитит и от утечки и сверхтоков на электроприёмнике и от перенапряжения при обрыве ноля на вводной линии.Сохраненное изображение 2015-11-22_9-25-25.615.pngСохраненное изображение 2015-11-22_9-25-25.615.png
  • В двухпроводке нет и не может быть системы TN-C. Ваша схема при перемене местами фазы и нейтрали на вводе (а в двухпроводке эти проводники считаются равнозначными) становится смертельно опасной.
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    На мой взгляд, это защитит и от утечки и сверхтоков на электроприёмнике и от перенапряжения при обрыве ноля на вводной линии.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На мой взгляд, это защитит и от утечки и сверхтоков на электроприёмнике и от перенапряжения при обрыве ноля на вводной линии.
    Нажмите, чтобы раскрыть...