рубли

Заземление водонагревателя

  • Я провел заземляющий третий провод к розетке водонагревателя от шины молниезащиты и вот во время регулировки подачи воды краном меня сильно шибануло током, проверка щупом показала наличие фазы на всех металлических частях водонагревателя и даже на металлической коробке двери, хотя она никак не связана с водонагревателем, а крепится кирпичами, после отсоединения этого "заземления" фаза пропала, но купаться я уже пошел под бак. Отчего это произошло...? А днем раньше я варил и сверлил от фазы, взятой от щитка счетчика, и вот от этой пресловутой "молниезащиты", она выполняла роль нулевого провода, "молниезащита" никак не связана с эл.сетью... Кто-нибудь может мне объяснить этот феномен и как мне теперь поступить с заземлением этого прибора...
  • По Вашим данным трудно что-либо сказать конкретно. Пока так:
    Недопустимо использовать защитные проводники в качестве проводников рабочей нейтрали.
    Возможно, что у Вас был потенциал не на металлических частях, а на стяжке пола, но субъективно Вам казалось, что "бьются" металлические части.
    УЗО, я так понимаю, у Вас нет?
    antonov, вызовите электрика.
    antonov antonov сказал(а):
    antonovantonov сказал(а):
    А днем раньше я варил и сверлил от фазы, взятой от щитка счетчика, и вот от этой пресловутой "молниезащиты", она выполняла роль нулевого провода
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А днем раньше я варил и сверлил от фазы, взятой от щитка счетчика, и вот от этой пресловутой "молниезащиты", она выполняла роль нулевого провода
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    antonov antonov сказал(а):
    antonovantonov сказал(а):
    проверка щупом показала наличие фазы на всех металлических частях водонагревателя и даже на металлической коробке двери
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    проверка щупом показала наличие фазы на всех металлических частях водонагревателя и даже на металлической коробке двери
    и даже на металлической коробке двери
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    antonov antonov сказал(а):
    antonovantonov сказал(а):
    меня сильно шибануло током
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    меня сильно шибануло током
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    antonov
  • Любопытно, а после того, как варили, Вы проверили: может все свое заземление пожгли? И заземление этого водонагревателя проверить не мешает. Что же касается "проверки щупом", то это ни о чем не говорит. Я, как-то, щупом "нашел фазу" на свободном конце провода, второй конец которого болтался в 3-х метрах от меня. Если бы не со мной, в жизни бы не поверил, что такое может быть. Кстати, а как Вы были одеты (если были)? Может это статика.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.