Обновление проводки в брежневке - заземление и зануление

  • Добрый день всем! Хочу попросить совета касательно переделки электрики в старой квартире. Хотелось бы максимально обезопасить себя и своих близких. Также хочется понимать, что будет делать электрик, которого я найму, и как. Я сам не электрик, есть базовые знания электротехники, перечитал некоторые страницы вашего форума - прошу поправить, если где-то не прав.
    Буду очень благодарен, если откорректируете мою схему, скажете, чем она плоха, может быть, предложите свою.
    Вводная: дом 1974г. постройки, серия Щ-5416 (живу в СПб). Ввод в квартиру - одна фаза, два алюминиевых провода (со слов жильцов - 2,5 кв мм) - как я понимаю, система в доме TN-C (т.е. отдельного PE проводника нет).
    В этажный щиток прямо сейчас заглянуть нет возможности.
    В квартире необходима полная переделка проводки, розеток, вводного щитка. Провод будем использовать трехпроводный, медный.
    Пожалуйста, покритикуйте:
    Если система дома действительно TN-C: сразу после ввода - реле контроля напряжения (для защиты от перенапряжения (если на щитке дома отгорит ноль)) -> двухполюсной вводный автомат -> однофазный счетчик -> УЗО 10мА и фазные автоматы на каждую группу розеток и выключателей (т.е. в каждую комнату, включая кухню и ванную).
    Т.е. по квартире проводка также будет выполнена двумя проводами, при этом заземляющий контакт в розетках не подключать, на квартирном щитке соединить заземляющий проводник от всех розеток и ждать реконструкции дома (т.е. когда на этажном щитке появится отдельный PE, т.е. TN-C-S). От попадания на корпус электроприборов фазного напряжения должно защищать УЗО, от перенапряжения (обрыва нуля в доме) - реле перенапряжения на вводе в квартиру.
    И еще вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что если в этажном щитке все же TN-C, то делать из неё TN-C-S (защитное зануление) не стоит - мало ли, перепутает кто-то из соседей, если будет лазить в щитке, фазу и ноль, появится фаза на корпусах эл приборов.
    Но если я поставлю УЗО на каждую группу розеток, то оно по идее должно сработать, если прикоснуться к корпусу? Какие еще проблемы могу быть, если сделать TN-C-S от ЭТАЖНОГО щитка?
    2. Как обезопасить себя от нехороших соседей, заземляющихся для разных целей на водопроводные, отопительные и канализационные стояки? В квартире стояки ХВС/ГВС сделаны ПП, канализация - чугун, отопление - сталь.
    Планирую в ванной все трубы (вода, канализация) сдеалать пластиком, чтобы отвязаться от стояков. Никаких бойлеров и.т.п. По отоплению - там пластик нельзя по нормам (давление/температура и.т.п.), как быть?
    Газовую плиту - диэлектрическим шлангом к газу.
















  • Странно, никто не ответил. Наверное, отвечать уже нет смысла. Все же, попробую.
    1. В доме 74г. земли нет. Если будете прокладывать 3 провода, РЕ не подключайте с обоих сторон. Защитное зануление и TN-C-S - не одно и тоже, но Вы правы, делать не нужно. Вы собираетесь ставить
    Зачем Вам еще УЗО? Однако, так не очень удобно: где-то проблема и вся квартира обесточена. Если затраты не очень лимитируют, есть смысл поставить несколько УЗО. И еще. УЗО 10мА в 2-х проводке, на мой взгляд, это нормально. Но, если реконструкция дома все же будет, то, потребуется 10мА заменить на 30мА: 10мА будут глючить. И УЗО лучше брать А. АС в нормальных странах давно не устанавливаются. И, лучше электро механическое, а не электронное.
    Вы не написали, какой у Вас ввод. По памяти (хотя, могу и ошибаться) 2 АЕ 1031 на 10А или 16А. Вводной провод сеч. 4мм2 или 6мм2 (скорее, 6мм2). 2,5мм2 – это распределительная сеть.
    Поскольку в этажном щитке земли тоже нет, то, как писал выше: НЕ НАДО.
    2. Стояки – пластик, на них не заземлиться. На канализацию, не слышал, чтобы землились (большое сопротивтение: трубы чеканятся через краску и каболку), а воды в трубе нет. Отопление. Не знаю. И да, Материал труб отопления заменить, насколько знаю, нельзя.
    Если все же вопросы еще имеются, задавайте, но, более конкретно: Вввод – АВ __А, груповые АВ: свет – _А, розетки __А, посудомойка…



    ua6bqg ua6bqg сказал(а):
    ua6bqgua6bqg сказал(а):
    однофазный счетчик -> УЗО 10мА
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    однофазный счетчик -> УЗО 10мА
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    ua6bqg ua6bqg сказал(а):
    ua6bqgua6bqg сказал(а):
    если сделать TN-C-S от ЭТАЖНОГО щитка?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    если сделать TN-C-S от ЭТАЖНОГО щитка?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Никаких заземлений ни на какие трубы. Статья - непреднамеренное убийство двух и более лиц в результате неосторожных действий. Это если ещё непреднамеренность доказать сможете. И отсутствие умысла.
  • Cправка из ПНД иногда творит чудеса:mosking:
    Костян челябинский Костян челябинский сказал(а):
    Костян челябинскийКостян челябинский сказал(а):
    Никаких заземлений ни на какие трубы. Статья - непреднамеренное убийство двух и более лиц в результате неосторожных действий. Это если ещё непреднамеренность доказать сможете. И отсутствие умысла.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Никаких заземлений ни на какие трубы. Статья - непреднамеренное убийство двух и более лиц в результате неосторожных действий. Это если ещё непреднамеренность доказать сможете. И отсутствие умысла.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :mosking:
  • Ну значит принудиловка будет. В ПНД другого режима
  • А вы уважаемый не слишком ли заморачиваетесь? Месяца полтора назад заменил проводку в брежневке: от щитка завел медный кабель, трехжильный 4 кв.мм в коридор, установил бокс с общим автоматом на 25 А, 16А и 10 А соответственно на розетки и освещение. Заземление зацепили от корпуса самого щитка. Кабель подключили напрямую на счетчик, завели в квартиру, далее я сам все разводил. Работу выполнял электрик энергосбытовой компании, все официально. УЗО не ставил, лишь автоматы.
    IMG_20200519_213604.jpg
    ua6bqg ua6bqg сказал(а):
    ua6bqgua6bqg сказал(а):
    Газовую плиту - диэлектрическим шлангом к газу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Газовую плиту - диэлектрическим шлангом к газу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    IMG_20200519_213604.jpgIMG_20200519_213604.jpg
  • И получили кучу нарушений. Что не мудрено. Электро(а не энерго)сбыт занимается только перепродажей электрончиков. Распределением и подвозом их к вашей квартире занимаются другие организации. Это всё равно что считать продавца из магазина электроматериалов специалистом по монтажу
    Вообще считаю странной раздачу вредных советов не просто обычным юзером, а целым консультантом форума. Пускай даже и стажёром.
    kurkoff1965 kurkoff1965 сказал(а):
    kurkoff1965kurkoff1965 сказал(а):
    Месяца полтора назад заменил проводку в брежневке: от щитка завел медный кабель, трехжильный 4 кв.мм в коридор, установил бокс с общим автоматом на 25 А, 16А и 10 А соответственно на розетки и освещение. Заземление зацепили от корпуса самого щитка. Кабель подключили напрямую на счетчик, завели в квартиру, далее я сам все разводил. Работу выполнял электрик энергосбытовой компании, все официально. УЗО не ставил, лишь автоматы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Месяца полтора назад заменил проводку в брежневке: от щитка завел медный кабель, трехжильный 4 кв.мм в коридор, установил бокс с общим автоматом на 25 А, 16А и 10 А соответственно на розетки и освещение. Заземление зацепили от корпуса самого щитка. Кабель подключили напрямую на счетчик, завели в квартиру, далее я сам все разводил. Работу выполнял электрик энергосбытовой компании, все официально. УЗО не ставил, лишь автоматы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Возможно обозначил контору некорректно. Там диспетчер соединила с подрядчиком, от них и приезжал электрик, все официально провел, счетчик вскрывал, пломбу заменил, документы все оформил. По коммуналке все прошло нормально. Ну и где тут , как вы выражаетесь, куча нарушений? В чем тут вредность советов? Вредность это когда советуют самим подключаться, без официальных органов. Или я неправ?
    А подключение там было сделано - фаза через автомат 25А на счетчик, нулевой от шины на счетчик.
  • Нарушений куча. Нет УЗО - самое грубое. Подключение третьего провода на корпус щита, не имеющего надёжной связи с землёй, которая неизвестно есть ли в доме вообще ещё более грубое нарушение. И ещё десяток по мелочи которые лень перечислять.
  • Много вы видели советских квартир с УЗО? А с заземлением? Люди в таких квартирах жили десятилетиями и радовались жизни. Ни УЗО тебе, ни заземления. Но с этими приблудами конечно безопаснее, это бесспорно. По поводу заземления на щиток тут я с вами полностью согласен, в подвале все это хозяйство может просто в воздухе висеть...
    Лично для себя вывел правило: электрику и газ делают профи. Проводку в квартире сам могу сделать, ввод только профи делают. Варочную сам врежу в столешницу, вентиль и счетчик менял профи. Я даже газ.шланг сам не меняю. Хотя раньше все сами меняли.
    Костян челябинский Костян челябинский сказал(а):
    Костян челябинскийКостян челябинский сказал(а):
    Нет УЗО - самое грубое.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нет УЗО - самое грубое.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Кстати, в щитке заземления у нас нет, а вот в ванную, при замене водопровода и канализации, завели провод 6 кв.мм., как видно для заземления ванной. Но к этой земле можно вроде только ванную цеплять, заземление сети туда цеплять нельзя.
  • И потребителей с 1 классом изоляции, которые через входной фильтр имеют право лупить напряжением 110 вольт тоже не было. А сейчас их минимум 2 штуки в любой квартире. Стиральная машина и микроволновка. Холодильник тоже каждый второй к ним норовит присоединиться. Каждый из них имеет право на ток утечки 3.5 мА. 12.5 в сумме. Ток неотпускания для детей и престарелых считается 15 мА. Каково? Хотите ещё как в старину без этих наших узов-шмузов?
    Только вот не профи вам делал щит, а халтурщик. И в УК таких 90%. Потому что не заинтересованы в том, чтобы их рекомендовали. Не отвечают за качество работы
    kurkoff1965 kurkoff1965 сказал(а):
    kurkoff1965kurkoff1965 сказал(а):
    Много вы видели советских квартир с УЗО? А с заземлением?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Много вы видели советских квартир с УЗО? А с заземлением?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    kurkoff1965 kurkoff1965 сказал(а):
    kurkoff1965kurkoff1965 сказал(а):
    Лично для себя вывел правило: электрику и газ делают профи. Проводку в квартире сам могу сделать, ввод только профи делают. Варочную сам врежу в столешницу, вентиль и счетчик менял профи. Я даже газ.шланг сам не меняю. Хотя раньше все сами меняли.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Лично для себя вывел правило: электрику и газ делают профи. Проводку в квартире сам могу сделать, ввод только профи делают. Варочную сам врежу в столешницу, вентиль и счетчик менял профи. Я даже газ.шланг сам не меняю. Хотя раньше все сами меняли.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Согласен! Но у себя УЗО не ставил, хотя наверное надо было...
    Костян челябинский Костян челябинский сказал(а):
    Костян челябинскийКостян челябинский сказал(а):
    Только вот не профи вам делал щит, а халтурщик.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Только вот не профи вам делал щит, а халтурщик.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Костян челябинский Костян челябинский сказал(а):
    Костян челябинскийКостян челябинский сказал(а):
    И в УК таких 90%
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И в УК таких 90%
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А зачем? Вы же "заземлились"!
    Ну, если без сарказма, то землю Вы вели на свой страх и риск.
    А вот для УЗО земля не обязательна. И да, как может человек, ничего не смыслящий в электричестве лезть в консультанты на электро форуме, не понимаю.
    kurkoff1965 kurkoff1965 сказал(а):
    kurkoff1965kurkoff1965 сказал(а):
    Но у себя УЗО не ставил, хотя наверное надо было...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Но у себя УЗО не ставил, хотя наверное надо было...
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Костян челябинский Костян челябинский сказал(а):
    Костян челябинскийКостян челябинский сказал(а):
    Подключение третьего провода на корпус щита, не имеющего надёжной связи с землёй, которая неизвестно есть ли в доме вообще ещё более грубое нарушение.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Подключение третьего провода на корпус щита, не имеющего надёжной связи с землёй, которая неизвестно есть ли в доме вообще ещё более грубое нарушение.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вообще, нужно вызвать другого спеца, который проверит заземление. Есть крутые приборы, которые всё быстро проверят. Вот, например, комплекс измерительный Гроза 1, замеряет на больших территориях сопротивление.