рубли

Армирование ростверка по тисэ

  • Добрый день всем. Делаю фундамент по технологии ТИСЭ для дома из газосиликата возник вопрос какую всетаки применить арматуру для ростверка. Ростверк размером 30х45, 45 высота , стены газосиликат, перекрытия монолитно-ребрытый монолит первого этажа и деревянное чердака. дом одноэтажный, крыша двух скатная. Расчетнаяя масса дома около 125 т. Столбики уже все залиты, надо делать ростверк, вот и ломаю голову чего покупать? Расстояние между столбами от 1,2 до 1,8 в осях, размеры дома 10,3х10,3 в осях по середине несущаяя стена
    Хватит или нет 4х12 сверху и снизу???
  • Уже 30 просмотров и ни одного вопроса ни одного ответа, не уж-то ни кого нет кто может чего-то посоветовать???
  • 10-12мм (можно стеклопластиковую 7-8мм)4низ+4верх. (1,8много) пролет между столбов для дома с бетонными перекрытиями не более 1,4. столб с расширением несет до 7-10тонн зависит от грунтов.
  • А как профнастил собираетесь раскреплять под перекрытием? с таким пролетом врядли он ворму сохранит при заливке.Не думали засыпной сделать? Если не собираетесь подвал делать.
  • по несущей способности количество столбов вполне проходит. даже при минимальной несущей способности грунта. Столбы уже залиты теперь готовлюсь к заливке ростверка надо покупать арматуру но как всегда перезакладыватся не хочется.
  • Если расстояние между столбами рассчитано верно, то при правильном выполнении ростверка 4x12 снизу + 4х12 сверху = должно хватить.
    ShYurik:
    Расстояние между столбами от 1,2 до 1,8 в осях, размеры дома 10,3х10,3 в осях по середине несущаяя стена
    Хватит или нет 4х12 сверху и снизу???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ShYurik:
    Расстояние между столбами от 1,2 до 1,8 в осях, размеры дома 10,3х10,3 в осях по середине несущаяя стена
    Хватит или нет 4х12 сверху и снизу???
    ShYurik:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • сейчас просчитал в мономахе вообще при распределенной равномерной нагрузке 4 тс на метр погонный получается 2*10 сверху и 2х10 внизу плюс поперечная из 6 мм каждые 150 мм.
  • перекрытие будет монолитно-ребристый монолит с теплыми полами, заливаться будет не по проф листу а по опалубке, ребра жесткости формируются пенопластом. в ребра закладываются арматурные каркасы, сверху сварная сетка на все покрытие.