Откуда напряжение?

  • Берем т.н. "евро" шнур питания, к-рый используется для подключения компьютеров и пр. (просто шнур - без компа, чайника и т.п.) Подключаем ОДИН штырь вилки шнура к фазе розетки. Проверяем с помощью отвертки-индикатора наличие напряжения на всех 3-х проводниках шнура (фазовом, нулевом рабочем и нулевом защитном). У меня напряжение появляется на ВСЕХ трех (пробовал разные шнуры (исправные), разные розетки: L+N дома и L+N+PE на работе - явление наблюдается). Про напряжение на фазе вопросов нет, но ОТКУДА НАПРЯЖЕНИЕ на нулевых проводниках шнура??? (иногда индикатор светится так же ярко, как и на фазе иногда - слабее, но светится - всегда). Буду очень благодарен, если кто-то мне разъяснит суть явления, а то это мне покоя не дает, физику в школе и ВУЗе учил, вроде разбираюсь, а тут - мистика какая-то! Только не говорите, что такого не может быть, самому трудно поверить, но явление наблюдается на опыте!
  • Из-за емкости между проводами
    Ноль шнура станет нолем, толеько когда этот шнур будет вставлен в розетку ;).Из-за емкости между проводами

  • Где-то утечка :(((
    Где-то утечка :(((
    Смотри всю трассу от щитка до разетки
    Вполне возможно, что где-то враспайке путаница
    У нас тоже был сл., когда пробник подносили
    к крепежному винту розетки (он крепит
    лицевую часть к механизму) и контачит с
    земляными контактами горел индикатор
    не так ярко как фаза, не тем не менее !
    И постоянно выбивало УЗО
    Когда на щитке поменяли ноль с фазой
    все пришло в норму. Причина скорее
    всего крылась, как нам кажется, в том
    что где-то в распайке перепутали проводочки
    Выяснить к сожелению не удалось, т.к. где распайка
    никто не знает а в кв. только что закончили дорогой ремонт
    Если найдете причину, то поделитесь опытом
    Удачи !!!
    то всеГде-то утечка :(((


















  • этот случай совсем по другому поводу
    Причина IMHO скорей всего в халтурщиках электриках. Защитный проводник подключен не правильно, или не подключен совсем, и утечка в одном из проводоа проводки.этот случай совсем по другому поводу

    Если найдете причину, то поделитесь опытом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если найдете причину, то поделитесь опытом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Всё очень просто.
    Ваш шнур с подключённым ОДНИМ проводом (другой в воздухе)- конденсатор! Индикатор обладает высоким омическим сопротивлением, а ёмкость для переменного тока - своеобразный резистор. При сверх малых токах, напряжение, наводимое на другом проводе, может оказаться достаточным для свечения индикаторной отвертки. Как правило сопр-е индикатора 1 МОм и более! Своим же пальцем , если дотронуться до свободного (неподключенного к фазе) вывода, вы просто зашунтируете цепь и свечение пропадёт. (повторение эксперимента опасно для жизни! Просто поверьте, что это так!!!)
    В принципе вам правильно отвечали - это наводка напрежения на изолированный проводник. При отключении ЛЭП 10кВ и более, при паралельном следовании линий электропередач эти наводки могут достигать сотен вольт. В том числе и поэтому при проведении работ на ЛЭП отключенные линии обязательно заземляют.