Вопрос про эл.щиток и входной автомат

  • Предполагаемая схема электропроводки:
    от щитка в подьезде входной автомат (АВВ на 63 А), потом УЗО (АВВ 30mа63 А), потом электросчётчик, потом автоматы на группы.
    Входной автомат и УЗО уже куплены - какой счётчик к нему, хватит на 50 А, или нужно на 60 А
    Владимир


  • Счетчик не менее 63А и причем не МЫТИЩИНСКИЙ. Объясняю почему не мытищинский - по ГОСТУ автомат на 63A реально на 71A (+13% см. характеристики тепловых расцепителей). Счетчик мытищинский имеет тенденцию подгорать, т.е. после перегрузки его мозги слегка клинит и он прибавляет в пользу государства )
    Не сказано трехфазка или однофазная проводка если трехфазная , то можно мытищинский 10-100А, Если однофазная то получается либо Ульяновские счетчики или счетчики ABB (модели A100 или DAN2902), либо менять вводной автомат на 50A.
    P.S. Не уверен в разумности решения с УЗО на 30 мА на вводе.

  • Однофазная
    Хотелось бы еще и двухтарифный - а наши максимум на 60А
    А если менять автомат - нужно ли менять и УЗО
    1) Почему?
    2)А как? В щитке квартиры место только под 7 автоматов - а у меня как раз 7 линий
    Спасибо за ответы
    Не сказано трехфазка или однофазная проводка если трехфазная , то можно мытищинский 10-100А,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не сказано трехфазка или однофазная проводка если трехфазная , то можно мытищинский 10-100А,
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Если однофазная то получается либо Ульяновские счетчики или счетчики ABB (модели A100 или DAN2902),
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если однофазная то получается либо Ульяновские счетчики или счетчики ABB (модели A100 или DAN2902),
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    либо менять вводной автомат на 50A.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    либо менять вводной автомат на 50A.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    P.S. Не уверен в разумности решения с УЗО на 30 мА на вводе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    P.S. Не уверен в разумности решения с УЗО на 30 мА на вводе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • 1, Больше 60А однофазные счетчики не выпускаются
    2. УЗО то максимальному току менять не надо
    3. Вопрос возник по утечке. Неважно сколько автоматов находятся в щитке, важно количество потребителей, их качество, качество и длина проводки. При большом количестве потребителей или некачественной проводке это УЗО может конкретно достать срабатываниями.

  • Да всё новое и проводка новая медная - просто в щитке нет места для установки УЗО
    Спасибо за ответы
    3. Вопрос возник по утечке. Неважно сколько автоматов находятся в щитке, важно количество потребителей, их качество, качество и длина проводки. При большом количестве потребителей или некачественной проводке это УЗО может конкретно достать срабатываниями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    3. Вопрос возник по утечке. Неважно сколько автоматов находятся в щитке, важно количество потребителей, их качество, качество и длина проводки. При большом количестве потребителей или некачественной проводке это УЗО может конкретно достать срабатываниями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • 63А при однофазном вводе это весьма круто.Как удалось получить разрешение на такие мощности для квартиры?
    А ящик для щитка всегда надо брать с запасом места, мало ли что еще в перспективе придется устанавливать.
  • да собственно ещё и не получали ничего, дом ещё не сдали
    ящик уже стоял встроенный в стену, а к тому времени когда озаботился электрикой, стены уже выровняли и отштукатурили
    63А при однофазном вводе это весьма круто. Как удалось получить разрешение на такие мощности для квартиры?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    63А при однофазном вводе это весьма круто. Как удалось получить разрешение на такие мощности для квартиры?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    А ящик для щитка всегда надо брать с запасом места, мало ли что еще в перспективе придется устанавливать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А ящик для щитка всегда надо брать с запасом места, мало ли что еще в перспективе придется устанавливать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Учтите, что УЗО может срабатывать на сетевые фильтры помех-было и такое.
    Да всё новое и проводка новая медная - просто в щитке нет места для установки УЗО
    Спасибо за ответы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да всё новое и проводка новая медная - просто в щитке нет места для установки УЗО
    Спасибо за ответы

    Нажмите, чтобы раскрыть...