рубли

Какое соединение лучше

  • Посоветуйте, чем лучше заменить скрутку? Клеммники раскручиваются и подгорают на большом токе, а как ведут себя быстрозажимные соединители типа Weidmuller или накручивающиеся колпачки? Интересует соединение 2,5мм2 под максимальной нагрузкой.
  • Мы применяем WAGO пока проблем не было, видел работу этих клемников при КЗ когда обычная скрутка просто испорилась, номинал у них 25 А я думаю они их спокойно выдерживают.
  • А с какими бывают проблемы?
    Пользоваться колпачками и зажимами всё равно приходится, посему хотелось бы знать, чему лучше не доверять. С чем бывают проблемы.А с какими бывают проблемы?

  • Универсальное средство для медных кабелей-
    Скрутки нужно паять ПОС60 с канифолью. Скрутка скручивается плоскогубцами, лишнее откусывается и пропаевается полностью, потом ХБ изолента. Изоленту лучше брать в польших рулонах.
  • А какой смысл в пайке? это долго, и нудно, когда у Вас более 100 соединений на объекте, мне кажется, пайка будет только сложней при отсутствии явной выгоды.....
  • Скрутка + сварка ИМХО ещё лучше, но нам нужно просто качество и надёжность, при максимальном удобстве для электика.
  • Проблемы бывают у пружинных контактов. У нас не бывает клемм Ваго, про них не скажу. Сам использую винтовые ELJO проблемм нет.
    Но вот розеток сгоревших тех же ELJO с пружинными контактами поменял порядочно.
    Справедливости ради хочу сказать, что горят они когда стоят на алюминьке или подключены в линии шлейфом и автомат на 25 А или на 16 наше Г.. (АЕ1031)
    Пользоваться колпачками и зажимами всё равно приходится, посему хотелось бы знать, чему лучше не доверять. С чем бывают проблемы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пользоваться колпачками и зажимами всё равно приходится, посему хотелось бы знать, чему лучше не доверять. С чем бывают проблемы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Смотря что Вы комутируете, если это коробка - то ее проще распаять согласно правилам. Если это потолочные светильники - то проще колпачки.
    Если это трехфазный ввод то лучше ставить разъемы CI
    У нас чаще используется кабель КГ РПШ или ПВС а на него колпачки не подходят по этому мы паяем. Есть в каталогах разъемы для быстрой сборки но в Питере их как правило ни у кого нет, только под заказ.

  • Это круто, а если обжимной наконечник и клеммник? Раскрутится?
    У нас чаще используется кабель КГ РПШ или ПВС а на него колпачки не подходят по этому мы паяем. Есть в каталогах разъемы для быстрой сборки но в Питере их как правило ни у кого нет, только под заказ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У нас чаще используется кабель КГ РПШ или ПВС а на него колпачки не подходят по этому мы паяем. Есть в каталогах разъемы для быстрой сборки но в Питере их как правило ни у кого нет, только под заказ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не знаю как на счет раскрутится, если правильно подобран диаметр клемника под кабель то проблем быть не должно. Еще важно какой клемник. Есть клемники полное барахло- винты срываются или рвут гильзу или изготовлены из мягкого материала типа полиэтилена. Есть еще обжимные гильзы но к гильзам нужно ставить кабельные наконечники. Опять же вопрос, какой кабель, какой ток, соединение или отвод.
  • За все время торговли Busch-Jaeger видел только одну подгоревшую розетку на пружинных клеммах, да и то молдаванин который ставил не допихнул кабель. WAGO продаю как семечки тоже ни одной рекламации, а вот по винтовым зажимам насмотрелся. Особенно когда электрик квалификации никакой, как правило недотянутый винт приводит к выгоранию в лучщем случае розетки, А если это на "нулевой" шине в щитке то и всего оборудования на этой линии.
    В Германии 99% производимых розеток на пружинных клеммах. Они дают надежный и гарантированный контакт (согласно указанным производителем характеристикам причем не боятся вибрации).
    P.S. Клеммы WAGO на 20А, а не на 25 как было указано выше.
    Проблемы бывают у пружинных контактов. У нас не бывает клемм Ваго, про них не скажу. Сам использую винтовые ELJO проблемм нет.
    Но вот розеток сгоревших тех же ELJO с пружинными контактами поменял порядочно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Проблемы бывают у пружинных контактов. У нас не бывает клемм Ваго, про них не скажу. Сам использую винтовые ELJO проблемм нет.
    Но вот розеток сгоревших тех же ELJO с пружинными контактами поменял порядочно.

    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • И никакая расгерманская пружина не сможет долго отстоять на первом месте в длиннющем шлейфе розеток на алюминьке в 2.5. кв и с автоматом на 25 А в голове. А если этот автомат еще и АЕ1031 :smile3:))
    А лицензию на строительство за 25А на алюминии в 2,5 мм у Вас еще не отобрали. А в Германии по моим оценкам процентов 80 строителей Турки, ничем от наших хохрлов по квалификации не отличаются.
    А ссылочку не дадите на то место, где сия хрень написана?
    Посмотри продукцию. фирм Busch-Jaeger, Jung, Gira, Merten - эти брэнды контролируют порядка 70% рынка Германии. И поищи у них винтовые клеммы (один два артикула производимые несколько сотен в месяц):smile3:



  • А ссылочку не дадите на то место, где сия хрень написана?
    Они дают надежный и гарантированный контакт (согласно указанным производителем характеристикам причем не боятся вибрации).
    Наши условия и квалификация "монтеров", как Вы правильно заметили, да и продавцов, консультантов, далеко не германские.
    И никакая расгерманская пружина не сможет долго отстоять на первом месте в длиннющем шлейфе розеток на алюминьке в 2.5. кв и с автоматом на 25 А в голове. А если этот автомат еще и АЕ1031 :smile3:))
    В Германии 99% производимых розеток на пружинных клеммах.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В Германии 99% производимых розеток на пружинных клеммах.
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    :smile3:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.