рубли

Узо трехфазный или однофазный

  • Хочу защитить при помощи УЗО розеточные цепи и цепи освещения в санузле и кухне. Ввод в квартиру - однофазный.
    1. Можно ли использовать для защиты 3-фазный УЗО, чтобы защитить отдельно каждую цепь?
    2. Будут ли в этом случае складываться токи утечки?
    3. Если УЗО на 32А, а нагрузка в каждой фазе, например, 15А. Превысит ли ток допустимое значение?


  • Для начала - УЗО может быть двухполюсное и четырехполюсное.
    Теперь о том ,что надо защищать УЗО. Розеточную сеть - согласен, а вот цепи освещения санузла и кухни - не имеет смысла.
    Ставить надо двухполюсное УЗО - либо на вводе - тогда будут защищены все цепи, либо только на розеточную сеть (после автомата). Второй вариант, на мой взгляд, целесообразнее.