рубли

Вопрос к электрикам-профессионалам

  • Имеем:
    1. Пункт 9.3. СНиПа 2.04.05-91* "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ":
    «9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать АВТОМАТИЧЕСКОЕ БЛОКИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ (ДАЛЕЕ - СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
    а) ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б;

    Примечания: 1. Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям.
    -¦»
    2. Агрегат, именуемый «фен-койл» (фан-койл), который, очевидно, принадлежит к электроприемникам систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления, но о котором ни слова не сказано в указанном СНиПе по причине сравнительно недавнего появления фен-койлов в РФ.
    Вопросы: Требуется ли в действительности отключать фен-койлы при пожаре в общественных и административных зданиях (учитывая требование Примечания 1. к п. 9.3.)? Обращают ли внимание на подобную ситуацию пожарные инспектора при сдаче объекта? Кто-нибудь имеет подобный (отрицательный или положительный) опыт?










  • IMHO Я бы наверное не относил бы фан-койлы к системам вентиляции, т.к. они не создают подпора воздуха в помещении. Это скорее элементы системы отопления и кондиционирования. А при пожаре я домаю вентиляторы фан-койла глушить надо как и все остальное оборудование, кроме системы дымоудаления.
    С пожарниками по этому поводу не сталкивался, но в своих проектах мы гасим все кроме дымоудаления и автономного аварийного освещения.
    P.S. Причем технически это сделать не сложно- один дистанционный расцепитель

  • Имею два опыта общения с пож. инспекторами: 1объект "Да вы чо, нужно обяз. оключать т.к. они дуют." 2 объект "Согласно п 9.3 отключать не надо"
    Вобщем какой попадется, но после опыта в„–1 буду всё отключать во избежании геморроя со сдачей объектов. Многое зависит от Заказчика, если это достаточно сильная контора , и не хотя лишних затрат, то могут надавить на пожарника и он не будет выступать. А некоторые (Заказчики), любят отоспаться на исполнителях ( или свой зад прикрывают), и наоборот все требования пожарника, даже абсурдные заставляют выполнять.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.